Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Может кто подскажет, уже два случая, когда прошиваешь в блок не ту прошивку, допустим в блок для укл прошивку для шулм, активируешь ее, видишь что не та прошивка, стираешь ее и зашиваешь родную, то пропадает полоска теста тракта ГГС, как ее вернуть опять, порог 20 процентов в настройках устанавливаю.
|
Alex |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Из режима администратора Мпультпро, например.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#3
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Не совсем понял ваш ответ.
|
Alex |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
В режиме администратора у конкретного ЛБ можно провести тест ГГС.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#5
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
|
котяра |
![]()
Сообщение
#6
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 114 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#7
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Может кто подскажет, уже два случая, когда прошиваешь в блок не ту прошивку, допустим в блок для укл прошивку для шулм, активируешь ее, видишь что не та прошивка, стираешь ее и зашиваешь родную, то пропадает полоска теста тракта ГГС, как ее вернуть опять, порог 20 процентов в настройках устанавливаю. А дефолт делаете после этого? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
MyPMAH |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 ![]() |
Всем привет.
К блоку лб6см3 подключен по схеме микрофон, динамик и вызов. По факту связь из кабины с диспетчером работает отлично без помех и туда и обратно. Условия для контроля ГГС согласно описанию в документации выполнены, но сам контроль не работает, т.е. активируем 20% и через некоторое время ошибка тракта ГГС. Прошивка последней версии 6.3.6. и желтая линия отсутствует напрочь. Была-ли у кого такая проблема? Может это быть как-то связано с сопротивлением динамика или нет, т.к. он работает через усилитель. Сопротивление между SPC и CMNG со стороны динамика примерно 940кОм. |
revit |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
MyPMAH |
![]()
Сообщение
#11
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 ![]() |
![]() В документации написано, что размер желтой линии зависит в основном от качества звука динамика и удаленности его от микрофона, и это является сугубо индивидуальным свойством каждого лифта, по этому порог ошибки красная линия настаивается индивидуально и составляет примерно 20% от желтой линии, т.е. если желтая линия 50%, то в таком случае красная будет 10% и т.д. В рассматриваемом блоке голосовой тракт цифровой и микрофон стоит с динамиком в приказнике рядом и на этот случай в описании информации нет. |
Alex |
![]()
Сообщение
#12
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Проверка ГГС производится при прямом подключении микрофона и динамика к ЛБ. У вас другой случай.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
MyPMAH А блок заменить другим не пробовали? Мне как то попался такой блок в котором не работал узел измерения ГГС. Тоже не мог понять долго как так-ГГС работает отлично, а не проверяется. Схематехнически он отдельно от тракта ГГС.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
MyPMAH |
![]()
Сообщение
#14
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 ![]() |
MyPMAH А блок заменить другим не пробовали? Мне как то попался такой блок в котором не работал узел измерения ГГС. Тоже не мог понять долго как так-ГГС работает отлично, а не проверяется. Схематехнически он отдельно от тракта ГГС. Пока не вижу смысла в самой замене, т.к. все остальное в блоке работает исправно и алгоритмы тоже. на всякий случай укажу: лифт отис, микрофон ОБЬ с микросхемой, а в место динамика "ГГС Бриз 3", но эта схема подключения рабочая для линейных ЛБ6 и ЛБ6см3, т.е. контроль ГГС работает. Проверка ГГС производится при прямом подключении микрофона и динамика к ЛБ. У вас другой случай. Нет у меня именно этот случай. Как вы пишите именно прямое подключение микрофона и динамика, а не ССЛ хотя там тоже прямое подключение к БУ, но контроль ГГС работать не должен. |
revit |
![]()
Сообщение
#15
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Пока не вижу смысла в самой замене, т.к. все остальное в блоке работает исправно и алгоритмы тоже. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
![]() ![]() |