Общая концепция версионности:
9.1.X - ЛБ5.0, 5.1, 5.2, 5.3 - оптический УКСЛ
9.2.X - ЛБ5.5 - оптический УКСЛ
9.3.X - ЛБ5.5 - магн/оптич УКСЛ
9.4.X - ЛБ5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 - магн/оптич УКСЛ
В настоящее время развивается ветка универсальных прошивок 9.5.X. !!!
=====================================================================
v9.5.1
- вычитывание настроек в файл
v9.4.9
- поддержка процессоров 89s8252, 89s8253
- autodetect
- wdt
- nvram
- собака раздельно для 8252 и 8253
- оптимизация записи NVRAM страница по 2 байта (8253)
- ожидание старта записи (8253)
- запрет прерываний в момент записи
v9.4.8 (release)
- при разрушении байта сост.пит.лифта "классический" алгоритм
- сначала запись/потом отключение/включение лифта
- 87 яч =1 Проникновение по ДК, по умолч 0
- усовершенствование формирования "Кабина не пришла на этаж"
v9.4.7
- нет фиксации включения контактора в некоторых случаях
- усовершенствование формирования "s?doorps" без накопления
- идентиф платф по msg0 тип платы 0-ЛБ5.5, 1-ЛБ5.3
- принудительное отключение - если в NVRAM нет байта "On"
v9.4.6
- сделать отключение ЛБ по команде от диспетчера ОТЛОЖЕННОЙ
- усовершенствовать алгоритм первонач опред типа ЛБ
v9.4.5
- исправлена ошибка запоминания кода аварии
- уменьшено время готовности по РОД яч 235 до 0.3 sec
- исправлена ошибка формирования ответа 0-3 - предист аварии
v9.4.4
- вкл лифта без 101 по кнопке
- переработан алгоритм первоначального определения типа ЛБ
- подавление ложного РОД - Не сраб УБ, Не сраб ДК 1+0.5=1.5 sec
- накопление переопределения типа ЛБ ~25 sec
- несанкционированное движение - отключено яч 34 ="0"
- добавлена яч 86 - откл лифта при вкл ЛБ по умолч "0"
v9.4.3
- добавлено триггер питания хранится в NVRAM
- 55h - on, AAh - off, other - classic
- подавление ложного РОД - Не сраб УБ, Не сраб ДК 1.5+0.5=2 sec
v9.4.2
- изменение содержимого default NVRAM
- 162=0 - откл по несанкционированному движению
- 216=8 - 3сек Авария ГП по УКСЛ
- 218=5 - 1сек Проникновение в шахту
v9.4.1
- Тип ЛБ хранится в NVRAM
- Добавили инерционность "Проникновение в шахту" по 1 дв.шахты
9.4.0
- Исходная версия на базе v936
- Минимально возможная slow speed для магнитного УКСЛ
=====================================================================
v9.3.7
- Добавили инерционность "Проникновение в шахту" по 1 двери шахты
v9.3.6
- Изменение режима индикации "ДШ" (Если 96 яч =1 ДШ -классич индикац. Если =0 только УБ)
- Поддержка образа состояний контрольных точек перед отключением ЛБ
- Поддержка msg0 - запроса образа контрольных точек
- Поддержка "Проигрывания" STool состояния контрольных точек
КЗЦБ = MskBit.13 & ((c?rkd & c?rod)|(d?ubo1 & c?rd & MskBit.12)) fixed
v9.3.5
- Bugfix v934 работы с STool (разрешены прерывания NVRAM)
v9.3.4
- 97 ячейка поддержка 0- от 0,35 до 1м/с; 1- 0.71 до 2м/с
- алгоритм КЗЦБ кроме классического ROD+RKD был дополнен: RD+DS (движение при открытых ДШ)
v9.3.3
- поддержка кн. Вызов из МП, бит состояния (ftp+1).7
- звуковая поддержка откр/закр ДШ в режиме ТО
- поддержка светодиода "ДШ" 0-откр 1-закр 0/1-неиспр для мост и эл УБ
- изменение логики формирования d?ubo1
v.9.3.2
- На баэе v9.2.3.
- 98 ячейка = 0 магн. УКСЛ
=====================================================================
v.9.2.3
- звуковая поддержка откр/закр ДШ в режиме ТО
- поддержка светодиода "ДШ" 0-откр 1-закр 0/1-неиспр для мост и эл УБ
- звуковое оповещение "вызов" телефонный стандарт (425Гц)
- автовосстановление содержимого отключенной NVRAM (проверка при старте)
-подсчет времени работы и числа включений гл.привода, привода дверей
- поддержка запросов получения/изменения гл.прив и прив.дверей
v.9.2.2 wdt
- корректировка времени работы УБ на ДЭ + 5 мкс
- внешня собака по p1.4
- SoftDog контроль соответствия ноги PWCE <-> биту pwrtrg
- 98 ячейка поддержка 0-магн 1-оптич УКСЛ от 0.17 до 2м/с
- по умолчанию 98 ячейка =1
- значение таймера 216 (Авария ГП по УКСЛ) увеличено до 1,5сек
v.9.2.1
- 3-х кратное считывание номера сервисного ключа
- Ограничение действия сервисного ключа 8 часов
- SoftDog - Loop->Timer0 09h
- SoftDog - BADWDT 0ah
v.9.2.0
- базовая прошивка для ЛБ5.5 - целевой процессор AT89S8252

Автор: revit 7.6.2006, 16:41

ЛКДС объясните пожалуйста непонятные пункты, если они интересны с точки зрения эксплуатации различных версий ЛБ и программного обеспечения.

Автор: oleg 29.6.2006, 7:39

Цитата(revit @ 7.6.2006, 10:41) *

sad.gif
ЛКДС объясните пожалуйста непонятные пункты, если они интересны с точки зрения эксплуатации различных версий ЛБ и программного обеспечения.

Запрошенные изменения носят внутренний характер улучшений микропрограммы не добавляя для пользователя НОВОЙ функциональности.

Текущая версия 9.4.9 может "жить" в 2-х процессорах 89s8252 и 89s8253. Дело в том, что 89s8252 снята с производства. В качестве замены Atmel предлагает 89s8253.

Автор: revit 6.3.2010, 16:06

Хотелось бы дополнить ветку полезными изменениями в версиях от 9.4.9 до 9.5.6.

Автор: Alex 6.3.2010, 22:18

Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.

Автор: revit 7.3.2010, 1:17

Цитата(Alex @ 6.3.2010, 19:18) *

Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.

Я думаю лучше новую тему открыть по этому вопросу.

Автор: oleg 9.3.2010, 9:03

Цитата(Alex @ 6.3.2010, 16:18) *

Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.

Так точно... внутренние улучшения от компании Atmel в микроконтроллерах AT89S8253 позволили использовать кварцы без конденсаторов... что привело к необходимости выкусывания внешних конденсаторов в ЛБ...

Автор: revit 10.3.2010, 1:12

Цитата(revit @ 6.3.2010, 13:06) *

Хотелось бы дополнить ветку полезными изменениями в версиях от 9.4.9 до 9.5.6.

Олег ну интересно все таки... smile.gif

Автор: oleg 11.3.2010, 9:08

Цитата(revit @ 9.3.2010, 19:12) *

Олег ну интересно все таки... smile.gif


v9.5.7
- отображение STOP1 на USER1 по яч.6 (00,FF-нет переназначения)
- отображение STOP2 на USER2 по яч.7 (00,FF-нет переназначения)
- блокировка зажата СТОП - если включено отображение на STOP1, STOP2

v9.5.6
- отображение состояния Бит пользователя на состояния по яч 12
- если переназначение ABL - то бит пользователя всегда устан =0

v9.5.5
- автоматический возврат на старый протокол обмена (8..12 min)
- bugfix сброса обнаруженного типа диспетчерской
- bugfix самоблокировки

v9.5.4
- сохранение автоопределения ЛБ55RevD при рестартах
- поддержка сервиса "18" - проток V6, рестарт, плавное откл
- предистория отключения по команде диспетчера
- корректировка направления ГГС (для 5.5 rev.D)
- автоопределение платформы ЛБ5.5RevD
- Запись DefaultNVRAM в 200ms тике - для 8253
- nvpwr - сдвиг ячейки на 1 слово
- поддержка широковещания на ЛШ
- поддержка протокола шифрования v5
- защита от несанкц доступа
- доступ к блокировкам / деблокировка по STool ОБЬ
- A=254 F+датчики лифта S: 1 2
- Bugfix чтения статистики при неиниц-м идентификаторе

v9.5.3
- Для платформы 5.0-5.3 - дублир откл по команде дисп (100ms)

v9.5.1 = v9.5.0 -> после проведения типовых испытаний.

9.5.0
- msg0 "Кто ты?" поддержка сервиса чтения/записи NVRAM
- Минимизация записей статистики если данные не изменяются
- Чтение NVRAM по адресу в режиме слов (по модулю 64)
- Чтение/запись произвольного байта в NVRAM (по модулю 256)
- Блокировка РД без РКД ;
- яч 42 =1 - разрешение
- яч 122 =1 - триггерность
- яч 170 =1 - отключение
- яч 223 =0.6s - таймерность

Автор: oleg 19.3.2010, 7:59

В догонку... V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.X

v9.5.7
- отображение STOP1 на USER1 по яч.6 (00,FF-нет переназначения)
- отображение STOP2 на USER2 по яч.7 (00,FF-нет переназначения)
- блокировка зажата СТОП - если включено отображение на STOP1, STOP2


Автор: Фобос 13.12.2011, 13:38


V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.

У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.


Автор: oleg 21.12.2011, 14:50

Цитата(Фобос @ 13.12.2011, 7:38) *

V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.

У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

Из нового... у пользователя появится область энергонезависимой памяти, в которую он сможет записать 32 символа собственной информации... например номер ЛБ, особенность подключения, особенность реализации, особенность местоположения и т.д.... чтобы через немалое количество времени подсказать о всем вышенаписанном...

Автор: revit 21.12.2011, 18:17

Цитата(oleg @ 21.12.2011, 12:50) *

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

И на скольких блоках она будет установлена , учитывая что 5.5 уже не выпускаются а апгрейдить специально для этого никто не будет??? По моему бесполезная затея...
Пора наверное закрывать эту долгоиграющую тему smile.gif

Автор: Van Gog 21.12.2011, 23:40

Цитата(revit @ 21.12.2011, 16:17) *

И на скольких блоках она будет установлена , учитывая что 5.5 уже не выпускаются а апгрейдить специально для этого никто не будет??? По моему бесполезная затея...
Пора наверное закрывать эту долгоиграющую тему smile.gif

Думаю, что закрывать рано. В своё время смонтировали много 5.5 на станции с ПУ-1, а менять их будут о-о-очень не скоро.

Автор: revit 22.12.2011, 0:18

Цитата(Van Gog @ 21.12.2011, 21:40) *

Думаю, что закрывать рано. В своё время смонтировали много 5.5 на станции с ПУ-1, а менять их будут о-о-очень не скоро.

А что нового можно внедрить для ПУ-1 (где есть один единственный аварийный сигнал ABL)? Да и возможности проца исчерпаны, насколько понял, для каких-то нововведений.

Автор: Фобос 22.12.2011, 10:38

Цитата(oleg @ 21.12.2011, 14:50) *

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

Из нового... у пользователя появится область энергонезависимой памяти, в которую он сможет записать 32 символа собственной информации... например номер ЛБ, особенность подключения, особенность реализации, особенность местоположения и т.д.... чтобы через немалое количество времени подсказать о всем вышенаписанном...


Олегу спасибо за ответ, думаю не только я был заинтересован в такой модернизации. У нас нормальные механики оценили счет этажей. А лифты ещё не скоро все поменяют.

А на 6,0 такой области нет ? или я что-то упустил?

Автор: revit 22.12.2011, 10:56

Цитата(Фобос @ 22.12.2011, 8:38) *
А на 6,0 такой области нет ? или я что-то упустил?
В новой прошивке будет.

Автор: poiZon 5.2.2013, 10:15

Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7

Автор: revit 5.2.2013, 10:26

Цитата(poiZon @ 5.2.2013, 8:15) *

Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7

В сервисном центре ЛКДС можно старый процессор обновить.
Если нужно новые то обратитесь в техподдержку.

Автор: oleg 12.2.2013, 17:26

Цитата(poiZon @ 5.2.2013, 4:15) *

Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7

В ЛКДС вестимо...

Автор: Alex 13.2.2013, 3:05

Цитата(Фобос @ 13.12.2011, 10:38) *

У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.

У нас ещё живут блоки 5.1 и 5.2, где скорость обмена с тулсом 62,5. Прошивки 9.0.8 и 9.1.0. А теперь подолью масла в огонь. Когда к блоку вы подключаете тулс, то по F5 видите кучу "палок". При этом при открытых дверях пропадает только первая. При открытии ещё одной двери при наличии 110 лифта пропадает и вторая. Это мостовая схема показывает количество открытых дверей. Зачем же остальные? А остальные - для немостовой схемы. В ячейку 10 пишешь количество этажей и видишь какая/какие (!) двери открыты. Но не всё так просто. При использовании немостовой схемы используется трёхпроводная линия УБ вместо двухпроводной. В разрыв данных и параллельно общему и CLK (UBC) подключаются электронные датчики, представляющие собой параллельно-последовательный регистр 561ИР9. Меандр UBC, естественно, переходит в другой режим. Такой датчик ставится на каждом этаже как резистор в мостовой схеме. При этом в блоке 5.5 надо выкусить пару деталей, работающих на мост (Q6, R18). Версия ОБИ 3.17 не умеет работать с мостовой схемой. В ней используются датчики этажа (то же, что датчики DZ для ИТ). При замене 3.17 на 5.5 для упрощения перемонтажа мы оставили несколько подъездов с такими датчиками. На экране у диспетчера видно какая ДШ открыта. При этом нога разъёма 14 не используется, а используются 11 и 12. В версии ЛБ6 есть измерительный вход. Тут схема другая. Не думаю, что здесь можно такие датчики использовать. Тем более, если пропустить мимо АРС, то по аналогии с ИТ, входом данных будет являться вход УКСЛ. Математика вряд ли настроена на немостовую схему, поскольку мостовая проще и дешевле.

Автор: oleg 13.2.2013, 8:40

Цитата(Alex @ 12.2.2013, 21:05) *

У нас ещё живут блоки 5.1 и 5.2, где скорость обмена с тулсом 62,5. Прошивки 9.0.8 и 9.1.0. А теперь подолью масла в огонь. Когда к блоку вы подключаете тулс, то по F5 видите кучу "палок". При этом при открытых дверях пропадает только первая. При открытии ещё одной двери при наличии 110 лифта пропадает и вторая. Это мостовая схема показывает количество открытых дверей. Зачем же остальные? А остальные - для немостовой схемы. В ячейку 10 пишешь количество этажей и видишь какая/какие (!) двери открыты. Но не всё так просто. При использовании немостовой схемы используется трёхпроводная линия УБ вместо двухпроводной. В разрыв данных и параллельно общему и CLK (UBC) подключаются электронные датчики, представляющие собой параллельно-последовательный регистр 561ИР9. Меандр UBC, естественно, переходит в другой режим. Такой датчик ставится на каждом этаже как резистор в мостовой схеме. При этом в блоке 5.5 надо выкусить пару деталей, работающих на мост (Q6, R18). Версия ОБИ 3.17 не умеет работать с мостовой схемой. В ней используются датчики этажа (то же, что датчики DZ для ИТ). При замене 3.17 на 5.5 для упрощения перемонтажа мы оставили несколько подъездов с такими датчиками. На экране у диспетчера видно какая ДШ открыта. При этом нога разъёма 14 не используется, а используются 11 и 12. В версии ЛБ6 есть измерительный вход. Тут схема другая. Не думаю, что здесь можно такие датчики использовать. Тем более, если пропустить мимо АРС, то по аналогии с ИТ, входом данных будет являться вход УКСЛ. Математика вряд ли настроена на немостовую схему, поскольку мостовая проще и дешевле.

Емко и по делу... Особо добавить нечего... ЛБv6 - действительно не поддерживают работу немостовой УБ.

В ЛБ v5.X даже при установке датчиков на этажах, Вы не увидите перемещения лифта во время движения. ЛБ будет определять местоположение в шахте только в момент открывания ДШ. Соответственно в MDisp будут наблюдаться скачкообразные перемещения кабины.

Автор: Фобос 19.2.2013, 15:15

Если кто не понял, я имел ввиду ПРОГРАМНЫЙ счет для 5.5, а не аппаратный с доп. датчиками этажа.
6.0 здесь вообще не в тему.

Автор: Alex 19.2.2013, 20:31

Цитата(Фобос @ 19.2.2013, 12:15) *

Если кто не понял, я имел ввиду ПРОГРАМНЫЙ счет для 5.5, а не аппаратный с доп. датчиками этажа.
6.0 здесь вообще не в тему.

Поняли, поняли. В ЛБ6 различается направление, а в ЛБ5 - нет, но можно этажи определять открытыми дверями по УБ при использовании немостовой схемы.

Автор: Фобос 19.2.2013, 23:32

Цитата(Alex @ 19.2.2013, 20:31) *

Поняли, поняли. В ЛБ6 различается направление, а в ЛБ5 - нет, но можно этажи определять открытыми дверями по УБ при использовании немостовой схемы.

Виноват, заклинило что в 5.5 РД, а в 6.0 кв, кн.

Автор: Grenui 21.2.2013, 23:34

Подскажите, впервые столкнулся с ЛБ 5.Х. Подключил куст из 8 ЛБ к компьютеру. 6 из них - ЛБ 5.5 с 9.5.1, с ними проблем нет. А вот остальные два - ЛБ 5.3 с 9.1.7. Так вот на них не работает удаленный терминал. При этом в одном из них Default NVRAM, а в другом User. Лифты УЛ ПУ-1, и тот, что Default сыпит кучу ложных событий. Как быть, если нет сервисного прибора? Какая там ПЗУ, съёмная или паяная?

Автор: revit 22.2.2013, 0:14

Цитата(Grenui @ 21.2.2013, 21:34) *

Подскажите, впервые столкнулся с ЛБ 5.Х. Подключил куст из 8 ЛБ к компьютеру. 6 из них - ЛБ 5.5 с 9.5.1, с ними проблем нет. А вот остальные два - ЛБ 5.3 с 9.1.7. Так вот на них не работает удаленный терминал. При этом в одном из них Default NVRAM, а в другом User. Лифты УЛ ПУ-1, и тот, что Default сыпит кучу ложных событий. Как быть, если нет сервисного прибора? Какая там ПЗУ, съёмная или паяная?
ПЗУ съемная на панельке. Программируется сервис-тулом. Лучше обновить до более новой чтобы был терминал, еще лучше до последней версии.

Автор: Alex 22.2.2013, 9:22

Цитата(Grenui @ 21.2.2013, 20:34) *

А вот остальные два - ЛБ 5.3 с 9.1.7.

С микроконтроллерами 89С51 и 89С52 используется дополнительная NVRAM 93C46. При использовании 89S8252 и 89S8253 её нужно удалить. При замене на 89S8253 удаляются и конденсаторы вокруг кварца.

Автор: kidser 25.12.2013, 0:40

Так где-же скачать прошивки для ЛБ-5.х, всё, вроде, обползал в lkds, нашёл только документацию

Автор: Dmitry 25.12.2013, 8:39

Цитата(kidser @ 25.12.2013, 1:40) *

Так где-же скачать прошивки для ЛБ-5.х, всё, вроде, обползал в lkds, нашёл только документацию


Прошивки для ЛБ 5.х скачать нельзя. Обновление микропрограммы ЛБ5.х возможно только путем замены микроконтроллера с новой микропрограммой.


Автор: Alex 27.3.2015, 20:01

Сижу за диспетчерским компом. На релейке выходит сообщение "кабина стоит между этажами". Лифт встал без видимых причин. В кабине, судя по голосу и испугу в этом голосе - ребёнок. Возможно, датчик 15 кг его плохо распознаёт как груз. Сказал ему, чтобы нажал кнопку "стоп". Двери начали открываться, выключил связь, смотрю на галки в диалоговом окне: появилась галка "РОД", пропали "ДК2" и "РКД". Ребёнок вышел, далее - штатное закрытие дверей. Теоретически, ЛБ должен понять, что лифт в ДТО, но перечёркнутые двери и сообщение "кабина стоит между этажами" остались и присутствовали до тех пор, пока лифт не поехал. Почему? ЛБ 5.3, ПО 9.5.4.

Автор: revit 27.3.2015, 21:32

А что тут непонятного? У ЛБ Оби не подключается сигнал ДТО и приход на этаж определяется по РОД. А поскольку в твоей ситуации двери не открылись после окончания движения, то лифт не знает пришел он в ТО или нет. Состояние "не пришел на этаж" сбросится когда будет отработан следующий цикл движение-стоп-открытие и сбросить принудительно диспетчер его не может. Это было введено в версии 9.4.8 для того чтобы после такого сброса диспетчером лифт не оставался в простое или ходил с неоткрывающимися дверями.
По формулировке "стоит между этажами " я уже когда-то писал что она не совсем верная и иногда путает информационно и предлагал ее изменить, но никто это не услышал.

Автор: Alex 28.3.2015, 0:50

Это всё понятно. Весь фикус-пикус в том, повторюсь, что РОД и РЗД всё-таки включались, а состояние ушло только при включении движения.

Автор: revit 28.3.2015, 12:45

Точно после движения, а не после следующей остановки и открытия?
Тут получается что ЛБ не может ждать долго когда там РОД сработает-через минуту или через час и сработает ли вообще.... У него таймаут вышел, РОД не появился за это время-он выкинул сообщение. Поскольку РОД не появился в нужный интервал времени после остановки кабины, то ЛБ делает вывод что "может кабина и не в ТО" и неизвестно вообще где она . Чтобы убрать эту неоднозначность и сбросить сообщение, ЛБ должен дождаться движения и следующего открытия т.е понять что лифт отработал алгоритм "движение-открытие" и всё в порядке. Теоретически лифт может и не в ТО стать и даже открыть и закрыть ДК так что сразу после РОДа точно не нужно сбрасывать это сообщение.
Ты наверное хотел сказать, что в таком состоянии ЛБ, когда он сформировал сообщение "между этажами" и лифт стоит, можно инициировать в ЛБ ожидание РОД+пропадание РКД, и после их появления скидывать это состояние. Но тогда возникает вопрос-а сколько ждать то надо этого РОД? В твоей ситуации могли и не нажать кнопку СТОП, а могли и вообще не открыться двери лифта.....

Нашел свой пост об этом сообщении.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5&view=findpost&p=11765

Автор: Alex 28.3.2015, 20:33

Я к тому, что хоть и с опозданием, но цикл открытия-закрытия состоялся. Поэтому это состояние должно уйти. А если бы кабина до утра не пошла? Лифт восстановился в норму. И чего? Механика посылать типа "пойди прогуляйся"? Или диспетчеру сидеть как на иголках: "а вдруг это простой? А я не реагирую"?

Автор: revit 28.3.2015, 23:16

..

Автор: revit 28.4.2016, 16:21

Цитата(oleg @ 21.12.2011, 11:50) *
к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

Вышла и 9.5.8. и 9.5.9 и уже 9.5.10..... а мы ничего не знаем о их прелестях. smile.gif

Автор: oleg 3.6.2016, 11:18

Цитата(revit @ 28.4.2016, 10:21) *

Вышла и 9.5.8. и 9.5.9 и уже 9.5.10..... а мы ничего не знаем о их прелестях. smile.gif

V9.5.10
- Блокировка ложного определения подключения Сервисного прибора при подключении Сервисного ключа
- Добавлена поддержка расширенного сообщения Идентификации типа ЛБ.

V9.5.9
- исправлена ошибка в индикации ДШ при активной NVRAM

V9.5.8
- добавлен алгоритм контроля цепи вызовов по ABL если яч12=99
- логика контроля цепи вызовов: Цепь вызовов подключена ко входу ABL (через ограничивающий резистор). Если есть 101 и РКД, при отсутствующих РД и ABL в течении 25sec, то формируется состояние "Неисправность цепи вызовов"
- реализован сервис - "чтения/записи дескриптора ЛБ"

Автор: revit 3.6.2016, 15:51

Цитата(oleg @ 3.6.2016, 8:18) *

V9.5.8
- добавлен алгоритм контроля цепи вызовов по ABL если яч12=99
- логика контроля цепи вызовов: Цепь вызовов подключена ко входу ABL (через ограничивающий резистор). Если есть 101 и РКД, при отсутствующих РД и ABL в течении 25sec, то формируется состояние "Неисправность цепи вызовов"
А в ЛБ6АРС есть такой функционал?

Автор: oleg 3.6.2016, 16:37

Цитата(revit @ 3.6.2016, 9:51) *

А в ЛБ6АРС есть такой функционал?

Да, конечно...
для ЛБv6 - начиная с версии V2_4_0 от 13.01.12.
для ЛБv6Pro - начиная с версии V4_1_0 от 13.01.12.
В ЛБv6-СМ3 был всегда.

Автор: Andrey Petrov 4.8.2016, 12:16

Здравия!
Подскажите программатор http://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32548383393.html?spm=2114.13010608.0.102.MrVi3L из Китая с такой задачей справится? И где можно брать прошивки для старых версий ЛБ.
Благодарю!

Автор: revit 4.8.2016, 19:15

Andrey Petrov
Процессор с новой версией для ЛБ5.5 можно заказать только у производителя или перешить старые в их сервисном центре.
Даже если бы вам дали прошивку, то этим прогамматором ее не зальешь.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)