> Как спроектировать сеть из инженерных терминалов?
StAlex
сообщение 15.10.2009, 10:38
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 3 076



Добрый день!

У нас имеется некий район из 30 девятиэтажных и 20 пятиэтажных домов. В девятиэтажных домах лифты подключены к "Оби" (проводной вариант), сама диспетчерская находится в соседнем районе на расстоянии 1 км. Управляющая компания обратилась к нам с просьбой диспетчеризации теплосчетчиков по всему району из 50 домов в их отдельную диспетчерскую, которая находится в этом же районе, т.е. на расстоянии 1 км от нашей лифтовой диспечтерской. Непосредствено сам вопрос: как наиболее рационально спроектировать подключение теплосчетчиков с помощью ИТ всех 50 домов в отдельную диспетчерскую с учетом уже имеющегося установленного оборудования на лифтах?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Смышляев
сообщение 15.10.2009, 14:10
Сообщение #2


Модератор
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 10 680
Регистрация: 7.2.2006
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2



Цитата(StAlex @ 15.10.2009, 11:38) *

У нас имеется некий район из 30 девятиэтажных и 20 пятиэтажных домов. В девятиэтажных домах лифты подключены к "Оби" (проводной вариант), сама диспетчерская находится в соседнем районе на расстоянии 1 км. Управляющая компания обратилась к нам с просьбой диспетчеризации теплосчетчиков по всему району из 50 домов в их отдельную диспетчерскую, которая находится в этом же районе, т.е. на расстоянии 1 км от нашей лифтовой диспетчерской. Непосредственно сам вопрос: как наиболее рационально спроектировать подключение теплосчетчиков с помощью ИТ всех 50 домов в отдельную диспетчерскую с учетом уже имеющегося установленного оборудования на лифтах?

При данных условиях я бы посоветовал вам ориентироваться на ИТ v7. Подключение непосредственно к Ethernet. Максимальная скорость. Диспетчерская может находиться хоть в Америке. На мой взгляд в привязке к лифтам нет необходимости...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.10.2009, 16:58
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 798
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Александр Смышляев @ 15.10.2009, 12:10) *

При данных условиях я бы посоветовал вам ориентироваться на ИТ v7. Подключение непосредственно к Ethernet. Максимальная скорость. Диспетчерская может находиться хоть в Америке. На мой взгляд в привязке к лифтам нет необходимости...
Заинтересовала данная тема....
Но ведь в таком случае необходимо Ethernet подключение хотя бы одно в каждом доме. А в данном случае уже на имеющиеся 30 нужно только одно.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Изображение
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Смышляев
сообщение 15.10.2009, 17:46
Сообщение #4


Модератор
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 10 680
Регистрация: 7.2.2006
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2



Цитата(revit @ 15.10.2009, 17:58) *

Заинтересовала данная тема....
Но ведь в таком случае необходимо Ethernet подключение хотя бы одно в каждом доме. А в данном случае уже на имеющиеся 30 нужно только одно.

Действительно так, но у ИТ v6.0 есть существенный недостаток - работа по ЛШ. ЛШ - вещь медленная и для передачи больших массивов данных мало приспособленная. Плюс к этому еще и разделение ее с ЛБ (с частыми переговорами). Вот и получается, что выигрыш достаточно сомнителен. А если у заказчика "разовьется аппетит" и он потом захочет не только статистику смотреть, но и оперативную информацию получать, то при применении 6-ки это становится практически нереализуемым.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 17.10.2009, 22:35
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 573
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 15.10.2009, 14:58) *

Заинтересовала данная тема....
Но ведь в таком случае необходимо Ethernet подключение хотя бы одно в каждом доме. А в данном случае уже на имеющиеся 30 нужно только одно.


Wi-Fi...


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.10.2009, 13:37
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 798
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 17.10.2009, 20:35) *

Цитата(revit @ 15.10.2009, 14:58) *

Заинтересовала данная тема....
Но ведь в таком случае необходимо Ethernet подключение хотя бы одно в каждом доме. А в данном случае уже на имеющиеся 30 нужно только одно.
Wi-Fi...
Да хоть WiMax.... дело в кол-ве-дорого однако. Вот если в каждом доме есть сеть одного провайдера тогда конечно хорошо.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Изображение
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 18.10.2009, 20:04
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 573
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 18.10.2009, 11:37) *

Wi-Fi...
Да хоть WiMax.... дело в кол-ве-дорого однако. Вот если в каждом доме есть сеть одного провайдера тогда конечно хорошо.


Имелась ввиду своя локальная сеть, основанная на Wi-Fi.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Смышляев
сообщение 21.10.2009, 12:30
Сообщение #8


Модератор
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 10 680
Регистрация: 7.2.2006
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2



Разговор про Wi-Fi перенесен: http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=ST&...t=1612&st=0
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
РЭМ
сообщение 17.3.2011, 11:14
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2010
Из: г.Амурск, Хабаровский край, Россия
Пользователь №: 4 276



Доброе время суток!
Управляющая компания задала задачу - оперативно снимать показания по ОДН с электросчётчиков по всему жилмассиву 1 раз в месяц.
Имеется 2 соседствующик микрорайона по 70-80 пяти и десяти этажных домов (всего 140-160).
По всем 10 этажкам с лифтами прокинута(или будет смонтирована в течении некоторого времени) Локальная Шина с объединением ЛБ в одной диспетчерской где стоят КЛШ.
Электросчётчики 2-х типов:
1. с интерфейсом RS-485;
2. выход "сухой контакт" с передаточным числом 800.
ВОПРОС: Достаточно ли для данной задачи обойтись локальной шиной, либо всё же лучше через Ethernet ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
РЭМ
сообщение 22.3.2011, 10:03
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2010
Из: г.Амурск, Хабаровский край, Россия
Пользователь №: 4 276



И ещё вопрос: Сколько приборов учёта с 485 интерфейсом можно подключить на 1 ИТ ? и какова максимальная протяжённость данного интерфейса с учётом использования экранированного кабеля САТ 5 ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Смышляев
сообщение 29.3.2011, 15:11
Сообщение #11


Модератор
*******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 10 680
Регистрация: 7.2.2006
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2



Цитата(РЭМ @ 17.3.2011, 11:14) *

Доброе время суток!
Управляющая компания задала задачу - оперативно снимать показания по ОДН с электросчётчиков по всему жилмассиву 1 раз в месяц.
Имеется 2 соседствующик микрорайона по 70-80 пяти и десяти этажных домов (всего 140-160).
По всем 10 этажкам с лифтами прокинута(или будет смонтирована в течении некоторого времени) Локальная Шина с объединением ЛБ в одной диспетчерской где стоят КЛШ.
Электросчётчики 2-х типов:
1. с интерфейсом RS-485;
2. выход "сухой контакт" с передаточным числом 800.
ВОПРОС: Достаточно ли для данной задачи обойтись локальной шиной, либо всё же лучше через Ethernet ?

Обойтись локальной шиной можно... Но я бы рекомендовал, всё же, Ethernet.

Цитата(РЭМ @ 22.3.2011, 10:03) *

И ещё вопрос: Сколько приборов учёта с 485 интерфейсом можно подключить на 1 ИТ ? и какова максимальная протяжённость данного интерфейса с учётом использования экранированного кабеля САТ 5 ?

Количекство устройств - согласно спецификации RS485: 32 драйвера при нагрузке 1/1 или 128 драйверов при нагрузке 1/4. Конкретно нужно смотреть на сами приборы (счетчики). Для простоты можно принять 32 устройства (включая ИТ).
Пропяженность (опять-таки по спецификации) до 1200 метров. Зависит от скорости передачи. Думается, что метров на 200-300 расчитывать смело можно (а больше у вас и не наберется).
Необходимо помнить и то, что топология - шина. Со звездой могут быть проблемы - нужно смотреть конкретику.