E-Line адаптер, Вопросы по E-Line адаптеру и его применению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
E-Line адаптер, Вопросы по E-Line адаптеру и его применению |
revit |
17.8.2020, 18:08
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В схемах на странице новости о E-Line адаптере не показано и не написано самое главное:
1. Питание адаптера- напряжение, ток. 2. Наличие грозозащиты в нем? 3. Цена комплекта -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
18.8.2020, 15:52
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
В схемах на странице новости о E-Line адаптере не показано и не написано самое главное: 1. Питание адаптера- напряжение, ток. 2. Наличие грозозащиты в нем? 3. Цена комплекта В общем на основные вопросы ответы уже опубликованы. Питание постоянное напряжение +5...24В. Потребляемая мощность до 3 Вт. Интерфейс подключения питания унифицирован с питанием шины CAN ЛБv7. Специальная грозозащита не предусмотрена. Работа по сетям переменного тока 220В допускается. Работа поверх локальной шины КЛШ/Моноблока протестирована и подтверждена. Одновременная работа адаптеров и ЛБv5, ЛБv6 допускается. Одно устройство стоит 2500 руб. |
revit |
18.8.2020, 20:57
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
1. Интерфейс подключения питания унифицирован с питанием шины CAN ЛБv7. 2. Специальная грозозащита не предусмотрена. 3. Одно устройство стоит 2500 руб. 1. Т.е питание не резервируемое. А от 5В user out будет работать? 2. Т.е воздушные линии использовать нельзя, только проложенные внутри помещений? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
19.8.2020, 12:06
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
1. Т.е питание не резервируемое. А от 5В user out будет работать? Да будет. Устройство специально разрабатывалось с учетом возможности энергонезависимого питания от ЛБv7. 2. Т.е воздушные линии использовать нельзя, только проложенные внутри помещений? Как есть. Тесты в течении 9 месяцев проводились на реальных воздушках отказов небыло. Тем не менее предпочтительно использование устройств внутри помещений. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:26 |