Bobou |
29.4.2016, 23:18
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?
|
Виноградов |
4.5.2016, 13:24
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
1. Неисправность интерфейсного кабеля (неверная распиновка или повреждение)
2. Неисправность интерфейсной платы в ЛБ 3. Не тот тип интерфейсной платы (возможно в "перелицованном" блоке) 4. Неисправность самого ЛБ 5. Неверная активная прошивка в ЛБ (не от того типа станции) 6. Какая то неисправность интерфейса на плате лифта (редкий случай) |
revit |
4.5.2016, 14:37
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну 1 , 2 и 4 тоже достаточно редкие.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
5.5.2016, 11:25
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины? Да в общем все уже написали... Методологически, если есть ОЛИМП с работающим каналом, то методом замены ЛБ легко выясняется место возникновения проблемы (ЛБ или станция) и дальше в зависимости от результата предпринимаются дальнейшие шаги... Работа диспетчерского канала ОЛИМП очень проста. Интерфейсная плата станции каждые 200ms отправляет пакет своего состояния, а ЛБ просто прослушивает канал, и если обнаруживает данные - то отображает их у диспетчера. Единственной особенностью является питание этой интерфейсной платы - она получает питание от ЛБ и это надо проверить... |
Alex |
5.5.2016, 21:50
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
она получает питание от ЛБ и это надо проверить... И, как правило, зависит от наличия напряжения на выпрямителе. (по аналогии с УКЛ/УЛ/УЭЛ). -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
oleg |
10.5.2016, 8:50
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
Tma_Jaguar |
16.5.2016, 14:28
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.3.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 6 749 |
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины? Чаще всего проблемы с платой сопряжения. Проверить подключение платы сопряжения от станции 4 провода и заменить плату сопряжения. Плата сопряжения ОЛИМПА питается от станции +24 В. Это крайние контакты разъёма на 4 контакта. Два контакта по середине это линия передачи данных Олимпа. Часто бывало что Олимповцы расключали этот разъём зеркально. Если есть второй рабочий лифт рядом, то махом разберёшься. |
D_e_a_d |
6.8.2019, 13:19
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3.
|
котяра |
6.8.2019, 17:05
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3. А какие нибудь коды ошибок со станции приходят? Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес? Установите значение 1 (расширеная диагностика). ну и хотелось бы узнать результат... |
D_e_a_d |
6.8.2019, 23:01
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
А какие нибудь коды ошибок со станции приходят? Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес? Установите значение 1 (расширеная диагностика). ну и хотелось бы узнать результат... 91 установленно везде (без этого ни куда), коды приходят все (инфа 4 летней давности, тогда во время модернизации лифтов испытывали как раз это), кроме CE. |
revit |
7.8.2019, 11:49
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Возможно это какой то новый код . Сейчас переедут в новый офис и ответят...
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
D_e_a_d |
7.8.2019, 12:48
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
|
oleg |
7.8.2019, 14:35
Сообщение
#13
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Нет. 4 года назад ставили эти лифты. Код уже был в "книжках", правдо мы его там тоже не сразу нашли. Он там один на следующей страницы заныкался))) Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать. |
D_e_a_d |
7.8.2019, 16:58
Сообщение
#14
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать. Спасибо огромное. Я так и знал))) |