Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v7 _ ЛБ v7.2 KONE

Автор: Van Gog 24.2.2017, 17:25

Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.

Автор: Van Gog 24.2.2017, 18:08

Поставлена задача подключить ЛБ 7.2 к лифту KONE без МП. Техническую документацию на лифт владелец про предоставить пока не может. С лифтами KONE до этого сталкиваться не приходилось никогда, поэтому прошу помощи у Великих Гуру wink.gif .

Вопрос по подключению входов USER1 и USER2. На схеме подключения ЛБ указаны точки X8/1, X5/8 и XC12/6, XC12/4. Судя по значениям в ячейках 6 и 7 это сигналы вызова диспетчера из кабины и проникновения в шахту, но хотелось бы поподробнее узнать как они формируются и откуда их можно снять ? Фото желательны wink.gif .

Автор: revit 24.2.2017, 19:32

Ну там же указано что с разъемов плат https://yandex.ru/images/search?text=LCEcpu&lr=39 и https://yandex.ru/images/search?text=LCEOPT&stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1487942908052000-10529919397948461060274660-sas1-1590&source=wiz

Автор: Van Gog 9.3.2017, 13:46

Цитата(revit @ 24.2.2017, 16:32) *

Ну там же указано что с разъемов плат https://yandex.ru/images/search?text=LCEcpu&lr=39 и https://yandex.ru/images/search?text=LCEOPT&stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1487942908052000-10529919397948461060274660-sas1-1590&source=wiz


ЗдОрово помог wink.gif . Нашёл концы, подключил по схеме. Если записать в 7 ячейку 62 (как указано на схеме подключения), то постоянно идёт вызов диспетчера, если 162 (инверсия), то постоянно висит "Состояние USER2". Пока записал в 7 ячейку 15, при этом, конечно, не отображается контрольная точка ВЫЗОВ. Что можно поправить?

Автор: Виноградов 9.3.2017, 14:08

Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...или подключили с ошибками. Установите 6=19-это сигнал проникновения в шахту. А вторая опторазвязка подключается к проводу call лифтового блока, там ничего дополнительно активировать не нужно. Адрес 7, относящийся к User2? в схеме подключения вообще не задействован.

Автор: Van Gog 9.3.2017, 14:23

Цитата(Виноградов @ 9.3.2017, 11:08) *

Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...


http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf лист 7 схема 42.

Автор: Виноградов 9.3.2017, 14:54

Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.

Автор: Van Gog 9.3.2017, 15:29

Цитата(Виноградов @ 9.3.2017, 11:54) *

Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.


Я уже написал, что если записать в 7ю ячейку 15, вызов обрабатывается коррекно, только не видно состояния контрольной точки ВЫЗОВ, что логично, но вызывает ощущение "неправильности" unsure.gif .

Автор: котяра 9.3.2017, 17:16

Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...

Автор: Van Gog 9.3.2017, 18:14

Цитата(котяра @ 9.3.2017, 14:16) *

Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...


Это в "Определении параметров дополнительных входов"?

Автор: котяра 10.3.2017, 8:25

Цитата(Van Gog @ 9.3.2017, 19:14) *

Это в "Определении параметров дополнительных входов"?


я я я.... но нюанс...

Автор: Van Gog 10.3.2017, 13:30

Цитата(котяра @ 10.3.2017, 5:25) *

я я я.... но есть маленький нюанс...


О, интрига...

Автор: котяра 10.3.2017, 17:19

Цитата(Van Gog @ 10.3.2017, 14:30) *

О, интрига...


да уж...

1. по 7 ячейке должно быть записано 162.
2. при этом, к сожалению, кнопка вызова из МП (на блоке) не функционирует.

если в 7 ячейку записать 15 то нет звукового сопровождения в кабине на нажатие вызова присоединённого к user2. (это важней)

Техподдержку уже оповестили.

Автор: oleg 21.4.2017, 16:18

Цитата(котяра @ 10.3.2017, 11:19) *

Техподдержку уже оповестили.

Задачка решена.
Начиная с версии 7.0.6 в ЛБv7.2 через входы USER корректно переназначается сигнал "вызов диспетчера" из кабины.
Например: для переназначения входа USER2 на сигнал "Вызов из кабины" необходимо записать в яч.7 значение "162".
При этом работа штатных кнопок вызов в УП7.2 сохраняется.

Автор: Van Gog 23.4.2017, 11:39

Цитата(oleg @ 21.4.2017, 14:18) *

Задачка решена.


Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.

Автор: ser 4.5.2017, 15:42

Меня больше беспокоит куда поставить сам ЛБ 7.2 лифт KONE без МП. Если в шахту, то как осуществлять ремонтную связь? В шкаф MAP, отдельный, который на стене может и получиться впихнуть, а в приставной возле дверей не войдет.

Автор: oleg 4.5.2017, 16:04

Цитата(Van Gog @ 23.4.2017, 5:39) *

Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.

Выкладываю на форуме, позже появится при большом общем обновлении.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lbkone.rar ( 261.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Автор: Туманный 3.8.2018, 14:12

Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске.
Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что.
Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть.
При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE.
Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения.
Что мог забыть сделать?
пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные.

Автор: Виноградов 3.8.2018, 15:00

Прошивка в блоке какая активирована? должна быть 57r_lktms634.b07 или 57r_lktms709.b08 в зависимости от типа блока.

Автор: oleg 3.8.2018, 15:32

Цитата(Туманный @ 3.8.2018, 8:12) *

Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске.
Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что.
Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть.
При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE.
Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения.
Что мог забыть сделать?
пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные.

Это является нормальным поведением панели индикации TMS600.
При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается.
При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен.

Автор: Туманный 4.8.2018, 16:11

Цитата(oleg @ 3.8.2018, 12:32) *

Это является нормальным поведением панели индикации TMS600.
При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается.
При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен.

Спасибо, про индикацию понятно.
Но обмена между станцией и ЛБ нет, горит диод Отказ, на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения. С этим что делать?

Автор: revit 5.8.2018, 0:18

Цитата(Туманный @ 4.8.2018, 13:11) *

....на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения.

нет такого сообщения в Мпульт/Спульт

Автор: Туманный 6.8.2018, 12:55

Цитата(revit @ 4.8.2018, 21:18) *

нет такого сообщения в Мпульт/Спульт

Я могу посмотреть, как точно называется ошибка, но общий смысл, я думаю, понятен.
Повторюсь, ЛБ не видит станцию.

Автор: DMSZ 16.8.2018, 18:47

Цитата(revit @ 24.2.2017, 19:32) *

Ну там же указано что с разъемов плат https://yandex.ru/images/search?text=LCEcpu&lr=39 и https://yandex.ru/images/search?text=LCEOPT&stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1487942908052000-10529919397948461060274660-sas1-1590&source=wiz


Если лифт без машинного помещения, то платы LCECPU и LCEOPT размещаются в шахте. В шкафу управления СУЛ находятся только сервисные платы.

Автор: revit 17.8.2018, 11:20

...

Автор: revit 30.4.2019, 20:50

Подключили ЛБ к БМП и как по схеме 6=19, 7=162.
Всегда висит USER2. Делаешь 7=62 висит вызов и это понятно. Непонятно почему на инверсном горит USER2 ??

Автор: Виноградов 30.4.2019, 21:44

Виталий, 52=0 не помогает?

Автор: revit 4.5.2019, 10:56

Помогает, но останется ли при этом работать "вызов", не отключит это совсем USER2?
И почему при переназначении юзера оно само не отключает 52?
И ни в руководстве по эксплуатации ни в SmartTool-e нет вообще 51-54 и принципа их работы sad.gif

Автор: Виноградов 4.5.2019, 21:34

Нет, назначенный алгоритм отрабатывается корректно...програма SmartTool здорово выручает при отлавливании таких вопросов. Есть еще белые пятна, комплекс развивается, ранее неиспользуемые функции становятся актуальными, вот вопросы и возникают сколько лет не занимайся.