сообщение 24.12.2012, 18:08
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 3 076



Добрый день!

Что можно подключить к ИТ кроме теплосчётчиков и электросчётчиков? Что-то реальных задач я пока мало вижу.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 25.12.2012, 11:35
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 830
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(StAlex @ 24.12.2012, 16:08) *

Добрый день!

Что можно подключить к ИТ кроме теплосчётчиков и электросчётчиков? Что-то реальных задач я пока мало вижу.
ИТ v7 позволяет:
получать информацию от контролируемых датчиков;
управлять оборудованием дистанционно из диспетчерского пункта;
управлять оборудованием локально, согласно заранее определенным алгоритмам;

осуществляет взаимодействие с устройствами сторонних производителей по интерфейсу RS232/RS485;
оперативно обновлять микропрограммы устройства;
оперативно изменять алгоритм работы
http://www.lkds.ru/catalog/engineer.html


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Изображение
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 25.12.2012, 15:20
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 3 076



Да я это читал smile.gif . Меня интересует практическая ценность, примеры использования. Понятно, что у ИТ есть ряд полезных возможностей, но для чего его реально можно приспособить? Для каких задач? Пока я вижу только пользу от теплосчётчиков и электросчётчиков. Что ещё остаётся? Освещение в подъезде/шахте/МП? Давайте пофантазируем (в силу малого количества использований ИТ) и подумаем в чём он мог бы быть полезен для ЖКХ и лифтовиков.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 31.12.2012, 12:29
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 519
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Мы используем ИТ 5 и ИТ 6 для диспетчеризации систем дымоудаления. Ставим датчики DZ цепи и те сигналы, что они хотят видеть они видят. Это от 3 (пожар, ЩУС открыт, неисправность) до 24 (сработка на каждом этаже, состояние вентиляторов, основного и резервного питания) + переговорка. Могли бы и счётчики подключить, но такая задача не ставится.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 31.12.2012, 18:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 3 076



Цитата(Alex @ 31.12.2012, 10:29) *

Мы используем ИТ 5 и ИТ 6 для диспетчеризации систем дымоудаления. Ставим датчики DZ цепи и те сигналы, что они хотят видеть они видят. Это от 3 (пожар, ЩУС открыт, неисправность) до 24 (сработка на каждом этаже, состояние вентиляторов, основного и резервного питания) + переговорка. Могли бы и счётчики подключить, но такая задача не ставится.


Спасибо за ответ! Какие ещё варианты?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 1.1.2013, 1:15
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 576
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(Alex @ 31.12.2012, 10:29) *

Мы используем ИТ 5 и ИТ 6 для диспетчеризации систем дымоудаления. Ставим датчики DZ цепи и те сигналы, что они хотят видеть они видят. Это от 3 (пожар, ЩУС открыт, неисправность) до 24 (сработка на каждом этаже, состояние вентиляторов, основного и резервного питания) + переговорка. Могли бы и счётчики подключить, но такая задача не ставится.

В двух словах: что такое DZ цепи?


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 1.1.2013, 12:27
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 519
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Van Gog @ 31.12.2012, 23:15) *

В двух словах: что такое DZ цепи?

Это трёхпроводная шина на которую ставится до 24 датчиков. Каждый запоминает состояние своего сухого контакта (замкнут/разомкнут). Затем последовательно их информация передаётся в ИТ. В ИТ выставляется триггерность, инверсия, количество датчиков на сработку. Для ИТ 6 заливка 1.1.5.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.1.2013, 23:56
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 830
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(StAlex @ 31.12.2012, 16:33) *

Спасибо за ответ! Какие ещё варианты?
Занимался сегодня переносом системы на домашнем компе и наткнулся на подборку по одному вопросу применения ИТ. Так вот когда то на новых домах одного небольшого микрорайона, где-то до 15 подъездов всего, где смонтировали Обь меня спросили -"а нельзя ли на этот же компьютер вывести контроль газовой котельной?" Висели там в диспетчерской какие то коробочки на стене для этого дела использовавшие многопарный кабель, как в старых ПДЛ-ах. Типа таких - http://www.gaz-zavod.ru/catalogue/attention/sakz-mk/
Оказалось там впринципе можно через ИТ подключить все их датчики (как я понял -сухой контакт). Вопрос лишь в законности этого дела применительно к газовому оборудованию.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Изображение
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suslikov A.G.
сообщение 18.1.2013, 16:51
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 6 647



Как вариант - можно подключить ОК-ТУ http://www.lkds.ru/inzhenernoe-oborudovani...upravlenie.html и играться со светом, вентиляцией или электрозамками.
Ещё можно подключить ОК-АВ http://www.lkds.ru/inzhenernoe-oborudovani...ter-vhodov.html и поставить под охрану все входы/выходы на чердаке или в подвале.