Добрый день!!!
Помогите советом , что может быть. Диспетчерский комплекс Обь обслуживает 3 лифта. Вызов диспетчера из любого из 3-х лифтов проходит, при включении ГГС в трубке, подключенной через разъем на задней панели КЛШ, голоса людей, находящихся в лифте, диспетчер слышит, но при переключении направления разговорного тракта (нажатие кнопочки на трубке) ГГС отключается. На мониторе в программе Mpult появляется сообщение. Рестарт в слоте 7 УМ 128 код 0х02 выключение ГГС в слоте 7 УМ 128. Что может быть, помогите советом. С уважением Сергей |
Виноградов |
5.4.2018, 22:26
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
код рестарта 0х02 это рестарт по аппаратному вотчдогу (собаке). Скорее, всего есть просадка по питанию. КЛШ сколько лет, давно работает? Стоит проверить уровни напряжений и все электролитические конденсаторы на плате КЛШ.
|
revit |
5.4.2018, 23:06
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Да, верно. КЛШ в ремонт.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
6.4.2018, 0:16
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
А КЛШ к компьютеру как подключен? Напрямую кабелем 9х25 или через ММИ? Если это проявилось спустя год или более, то, действительно, меряем пульсацию на выпрямителе, меняем конденсаторы. Особо актуально на КЛШ версии ПО 02.хх.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
6.4.2018, 11:08
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Я думаю что на v.3 не менее актуально, а на PRO так вообще святое.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АВК-2 |
6.4.2018, 12:16
Сообщение
#6
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2018 Пользователь №: 7 605 |
код рестарта 0х02 это рестарт по аппаратному вотчдогу (собаке). Скорее, всего есть просадка по питанию. КЛШ сколько лет, давно работает? Стоит проверить уровни напряжений и все электролитические конденсаторы на плате КЛШ. КЛШ Pro ЛНГС 465213.050-10 с 2009 года работает А КЛШ к компьютеру как подключен? Напрямую кабелем 9х25 или через ММИ? Если это проявилось спустя год или более, то, действительно, меряем пульсацию на выпрямителе, меняем конденсаторы. Особо актуально на КЛШ версии ПО 02.хх. КЛШ к компьютеру подключен через ММИ, и работает с 2009 года. Может для чистоты эксперимента в кроссовой поменять пару из другого кабеля???????? |
Виноградов |
6.4.2018, 12:41
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
2009 год-нужно открывать КЛШ и даже не думать!!
|
revit |
6.4.2018, 13:59
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Не трогайте кабеля -не мешайте им висеть!
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |