LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Лб6 pro и Карачар, Не правильно показывает этажи
Konstantyn
сообщение 10.6.2019, 22:47
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2019
Из: Ростов-наДону
Пользователь №: 8 001



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть два лифта карачаровских: грузовой и пассажир. Микроконтроллер КАФИ. Установлены блоки ЛБ 6 Pro СМ3. Интерфейсная плата УКЛ/УЛ. Прошивка УКЛ/УЛ 6.3.5. У диспетчера не верно показываю этажи оба лифта. Грузовой переодически показывает "авария главного приводом по уксл". Данная неисправность не сбрасывается, механик приезжает, лифт в работе. Затем через какое-то время все -так удается неисправности сбросить. Остальную информацию по работе лифта не проверил. Адрес слишком далеко находится, ни наездишься.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.6.2019, 8:53
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Konstantyn @ 10.6.2019, 17:47) *

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть два лифта карачаровских: грузовой и пассажир. Микроконтроллер КАФИ. Установлены блоки ЛБ 6 Pro СМ3. Интерфейсная плата УКЛ/УЛ. Прошивка УКЛ/УЛ 6.3.5. У диспетчера не верно показываю этажи оба лифта. Грузовой переодически показывает "авария главного приводом по уксл". Данная неисправность не сбрасывается, механик приезжает, лифт в работе. Затем через какое-то время все -так удается неисправности сбросить. Остальную информацию по работе лифта не проверил. Адрес слишком далеко находится, ни наездишься.

Вопрос частный. Для разбора ситуации свяжитесь с техподдержкой techno@lkds.ru
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantyn
сообщение 11.6.2019, 19:32
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2019
Из: Ростов-наДону
Пользователь №: 8 001



Цитата(oleg @ 11.6.2019, 8:53) *

Вопрос частный. Для разбора ситуации свяжитесь с техподдержкой techno@lkds.ru

Хорошо
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 20.6.2019, 14:16
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Konstantyn @ 11.6.2019, 14:32) *

Хорошо

С ситуацией разобрались.
Проблема оказалась в попытке использовать релейный ЛБ с прошивкой УКЛ для подключения к лифту УКЛ по последовательному каналу.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 3.6.2021, 9:06
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(oleg @ 20.6.2019, 15:16) *

С ситуацией разобрались.
Проблема оказалась в попытке использовать релейный ЛБ с прошивкой УКЛ для подключения к лифту УКЛ по последовательному каналу.


Так ТС же сказал что интерфейсная плата УЛ/УКЛ?!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 0:09