недавно начали установку лифтовых блоков V6.0-р. Ещё не успели сдать в эксплуатацию - начали выплывать разные дефекты. в частности - пробивается выход DC-DC преобразователя AM1S-0505S.
в схеме лифтового блока он используется в качестве преобразователя напряжения "+5В" в "-5В", хотя одна из главных функций этого преобразователя - это гальваническая развязка входного и выходного напряжений.
хотелось бы проанализировать выход этих преобразователей из строя, так как это явление приобретает похоже массовый характер. К сожалению не удалось найти внутреннюю схему этого преобразователя, но хочу спросить, допустимо ли соединение входов 1-4 (земли первичной и вторичной цепей) как это сделано в схеме ЛБ.

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
valery
сообщение 23.7.2007, 14:58
Сообщение #2


Участник
**

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 1 090



Да допустимо... гальваническая развязка у этих преобразователей 1000 вольт
просьба уточнить установленна ли AM1S-0505S на печатной плате? или В0505S-1W?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикНН
сообщение 23.7.2007, 15:05
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.7.2007
Пользователь №: 1 203



пробиваются B0505S-1W на сборке написано YUAN
меняем на AM1S-0505S
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.7.2007, 19:51
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(НикНН @ 23.7.2007, 10:30) *

недавно начали установку лифтовых блоков V6.0-р. Ещё не успели сдать в эксплуатацию - начали выплывать разные дефекты. в частности - пробивается выход DC-DC преобразователя AM1S-0505S.
А как это проявляется? Сегодня отправил в сервисный центр 2 ЛБ с пропаданием связи из 12 смонтированных ЛБ-6Р. Что-то не нравиться мне это...... Вроде на микропроцессорных такого не было, или партия такая?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 24.7.2007, 7:03
Сообщение #5


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 23.7.2007, 13:51) *

А как это проявляется? Сегодня отправил в сервисный центр 2 ЛБ с пропаданием связи из 12 смонтированных ЛБ-6Р. Что-то не нравиться мне это...... Вроде на микропроцессорных такого не было, или партия такая?

Похоже дело в " YUAN". Проводится внутреннее расследование...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 31.7.2007, 20:53
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(oleg @ 24.7.2007, 4:03) *

Похоже дело в " YUAN". Проводится внутреннее расследование...


И как результаты? Что-то у меня один ЛБ стал периодически с ЛШ пропадатьsad.gif.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.11.2007, 2:13
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 31.7.2007, 17:53) *

И как результаты? Что-то у меня один ЛБ стал периодически с ЛШ пропадатьsad.gif.
С июня смонтировали и эксплуатируем почти 90 блоков-такое больше не наблюдалось.Изображение Правда ЛБ в основном УКЛ и ШУЛК.Изображение



--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 26.11.2007, 13:13
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



сейчас тоже такие дефекты резко снизилиь. возможная причины были :
1. сразу монтировалась большая партия лифтовых блоков, и произошла естественная отбраковка.
хотя процент вышедших из строя с данным дефектом порядка 6-7 - всё-таки многовато.
2. подавляющее большинство блоков были для релейных лифтов.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 1.2.2008, 6:51
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Nikolay @ 26.11.2007, 7:13) *

сейчас тоже такие дефекты резко снизилиь. возможная причины были :
1. сразу монтировалась большая партия лифтовых блоков, и произошла естественная отбраковка.
хотя процент вышедших из строя с данным дефектом порядка 6-7 - всё-таки многовато.
2. подавляющее большинство блоков были для релейных лифтов.

Судя по обработанной статистике отказов это - качество конкретной партии DC-DC преобразователей... похоже что рабочий на фабрике плохо помыл перед началом работы руки...