Подключение ЛБ 7.2 АРС, к схеме 069.10.1.08.00ЭЗ-М |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ЛБ 7.2 АРС, к схеме 069.10.1.08.00ЭЗ-М |
bosporsky |
27.1.2021, 15:33
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 6.3.2019 Пользователь №: 7 907 |
Прошу помощи по определению контрольных точек на схеме 069.10.1.08.00ЭЗ-М больничного лифта, с распашными дверями. Какие настройки нужно сделать в NVRAM лифтового блока, чтобы иметь максимум полезной диагностической информации о состоянии цепей управления.
-------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
|
revit |
27.1.2021, 17:09
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Запросите официальную схему подключения в техподдержке.
Схема 069 с отдельными реле РКД и РКЗ и я бы, допустим, сделал так 110-на +110 общ- на -110 КВ-на катушку КВ КН-на катушку КН РКД -в точку после всей ЦБ (28 кажется) ДЗ-нет РЗД-нет РОД-нет ABL- на катушку РКЗ с инверсией и переназначением события на "отсутствует РКЗ" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
bosporsky |
27.1.2021, 18:39
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 6.3.2019 Пользователь №: 7 907 |
Запросите официальную схему подключения в техподдержке. Схема 069 с отдельными реле РКД и РКЗ и я бы, допустим, сделал так 110-на +110 общ- на -110 КВ-на катушку КВ КН-на катушку КН РКД -в точку после всей ЦБ (28 кажется) ДЗ-нет РЗД-нет РОД-нет ABL- на катушку РКЗ с инверсией и переназначением события на "отсутствует РКЗ" Так вот 2 контрольные точки (РОД и РЗД) мимо, может есть способ их переназначить на что-нибудь нужное? -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
|
revit |
27.1.2021, 18:47
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Нет . Переназначаются только юзеры и абл. Для юзеров нужен сухой контакт и без дополнительных элементов лучше не сделаешь. Если применить дополнительные реле или оптопары то можно будет лучше диагностировать отдельно состояние открытых дверей и разрыва ЦБ. У всех распашников "разрыв ЦБ" это естественное состояние т.к двери не закрывают в простое. И у некоторых в принципе невозможно разделить контроль ДШ и ЦБ т.к ЦБ находится перед ДШ. В вашей схеме возможно.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:54 |