LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Подключение ЛБ 7.2 АРС, к схеме 069.10.1.08.00ЭЗ-М
bosporsky
сообщение 27.1.2021, 15:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 6.3.2019
Пользователь №: 7 907



Прошу помощи по определению контрольных точек на схеме 069.10.1.08.00ЭЗ-М больничного лифта, с распашными дверями. Какие настройки нужно сделать в NVRAM лифтового блока, чтобы иметь максимум полезной диагностической информации о состоянии цепей управления.


--------------------
«Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.1.2021, 17:09
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Запросите официальную схему подключения в техподдержке.

Схема 069 с отдельными реле РКД и РКЗ и я бы, допустим, сделал так

110-на +110
общ- на -110
КВ-на катушку КВ
КН-на катушку КН
РКД -в точку после всей ЦБ (28 кажется)
ДЗ-нет
РЗД-нет
РОД-нет

ABL- на катушку РКЗ с инверсией и переназначением события на "отсутствует РКЗ"


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
bosporsky
сообщение 27.1.2021, 18:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 6.3.2019
Пользователь №: 7 907



Цитата(revit @ 27.1.2021, 14:09) *

Запросите официальную схему подключения в техподдержке.

Схема 069 с отдельными реле РКД и РКЗ и я бы, допустим, сделал так

110-на +110
общ- на -110
КВ-на катушку КВ
КН-на катушку КН
РКД -в точку после всей ЦБ (28 кажется)
ДЗ-нет
РЗД-нет
РОД-нет

ABL- на катушку РКЗ с инверсией и переназначением события на "отсутствует РКЗ"


Так вот 2 контрольные точки (РОД и РЗД) мимо, может есть способ их переназначить на что-нибудь нужное?


--------------------
«Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.1.2021, 18:47
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Нет . Переназначаются только юзеры и абл. Для юзеров нужен сухой контакт и без дополнительных элементов лучше не сделаешь. Если применить дополнительные реле или оптопары то можно будет лучше диагностировать отдельно состояние открытых дверей и разрыва ЦБ. У всех распашников "разрыв ЦБ" это естественное состояние т.к двери не закрывают в простое. И у некоторых в принципе невозможно разделить контроль ДШ и ЦБ т.к ЦБ находится перед ДШ. В вашей схеме возможно.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение