Подскажите начинаещему проектанту, Диспетчеризация в ж/д для 6 лифтов и ДП. Помогите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите начинаещему проектанту, Диспетчеризация в ж/д для 6 лифтов и ДП. Помогите. |
mvv-k26 |
29.12.2007, 16:32
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2007 Пользователь №: 2 617 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким образом выполнить проект на диспетчеризацию жилого дома для 6 лифтов с устройством диспетчерского пункта в этом доме на базе пульта КЛШ "Обь" и блоков лифтовых "Обь". Или может есть типовой проект. Заранее благодарю, Владимир. E-mail: mvv32@rambler.ru |
Dmitry |
10.1.2008, 17:17
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Создать типовой проект не получется из за слишком разнообразных конфигураций диспетчерского комплекса. Схему подключения для Вашей конфигурации сбросил электронной почте. Если возникнут вопросы - пишите по эл. почте или здесь на форуме.
|
Ladik |
31.1.2008, 21:15
Сообщение
#3
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 2 720 |
Здравствуйте Dmitry. Помогите. Срочно надо такую же схему. vav559@rambler.ru |
steils |
9.3.2008, 10:36
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2008 Пользователь №: 2 826 |
Здравствуйте!
Есть проблемка. Поставили задачу на работе сделать проект на диспетчеризацию. Два машинных отделения в одном доме. В ТУ указано оборудования, которое нужно использовать: - лифтовой блок ЛБ-6.0 ШУЛК-32 (1 на каждое машинное отделение); - контроллер локальной шины PRO; - контроллер соединительной линии Ethernet; - межмодульный интерфейс ММИ; - модем CDMA; - микрофонный усилитель (1 на каждое машинное отделение); - переговорный комплект механика (1 на каждое отделение); - переговорный комплект кабины (1 на каждую кабину). Для соединения машинных отделений предлагается использовать ТПП 5х2х0,5. Так как я на работе занимаюсь в основном другими типами проектов (пожарка), в данной теме имеется обширный пробел знаний. Почитал техническую документацию, представленную на сайте, пришел к выводу, что без помощи не обойтись. Если возможно вышлите типовой проект. Также есть вопрос: может стоит изменить оборудование и вместо КЛШ и КСЛ использовать моноблок? Нужно ли выводить антенну CDMA на крышу? Мой ящик: steils@yandex.ru Спасибо. |
revit |
13.3.2008, 2:16
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Здравствуйте! Есть проблемка. Поставили задачу на работе сделать проект на диспетчеризацию. Два машинных отделения в одном доме. В ТУ указано оборудования, которое нужно использовать: - лифтовой блок ЛБ-6.0 ШУЛК-32 (1 на каждое машинное отделение); Если там по одному лифту Цитата - контроллер локальной шины PRO; - контроллер соединительной линии Ethernet; - межмодульный интерфейс ММИ; - модем CDMA; - микрофонный усилитель (1 на каждое машинное отделение); Цитата - переговорный комплект механика (1 на каждое отделение); Такого нетЦитата - переговорный комплект кабины (1 на каждую кабину). В него уже входит микрофонный усилительЦитата Для соединения машинных отделений предлагается использовать ТПП 5х2х0,5. Можно и одно-двухпарный например: ТПП шт 1 (2)х2х0.64 , если не воздушкой(по техэтажу) то можно и другой, допустим телефонный. Цитата Так как я на работе занимаюсь в основном другими типами проектов (пожарка), в данной теме имеется обширный пробел знаний. Почитал техническую документацию, представленную на сайте, пришел к выводу, что без помощи не обойтись. Если возможно вышлите типовой проект. Также есть вопрос: может стоит изменить оборудование и вместо КЛШ и КСЛ использовать моноблок? Нужно ли выводить антенну CDMA на крышу? Вместо КЛШ, КСЛ, ММИ, кабелей и бесперебойника можно использовать Моноблок для подлючения на компьютер, причем можно заказать сразу в комплекте для CDMA. По антенне трудно сказать, всё зависит от вашего провайдера-узнайте у него зону уверенного приема (покрытия). У нас допустим , работают уверенно и без антенн. Но возникает другая проблема-как защитить модем с разблокированной картой. Вот тогда уже нужна антенна вынесенная за пределы ящика с оборудованием. А проектов, к сожалению, у меня нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |