Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Моноблок КЛШ+КСЛ-ehernet

Автор: asfiks 30.4.2009, 15:39

вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать...
Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК...

Автор: котяра 30.4.2009, 19:04

ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
вот практически и всё.

весьма и весьма редко надо "поэксперементировать" с частотой кварца. это в случае "мигания" или нестабильной связи с блоком...

ещё замечание. хоть блок кдк и неимеет полярности линии но иногда, чтоб блок "вышел" на связь надо на блоке перебросить концы линии...

и как любое кдк согласующие сопротивления в линии приветствуют. хотя при длине линии менее 1км в них нет необходимости...

Автор: asfiks 4.5.2009, 14:19

все, спасибо)
разобрался)

Автор: ginairat 12.10.2009, 23:35

Цитата(котяра @ 30.4.2009, 19:04) *

ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
...............................

Как снять это напряжение?

Автор: ginairat 12.10.2009, 23:50

Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif

Автор: revit 13.10.2009, 17:14

Цитата(ginairat @ 12.10.2009, 21:50) *

Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif
А еще с помощью сервисного ключика и настроек КЛШ. smile.gif

Автор: oleg 18.3.2010, 10:01

На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.

Автор: oleg 30.3.2010, 8:08

Еще одно обновление для ВСЕХ моноблоков и КЛШ-Pro.
Кардинально решена проблема устойчивости связи с ЛБ-КДК всех модификаций.

Автор: ser 9.4.2010, 17:47

Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?

Автор: revit 9.4.2010, 19:50

Цитата(ser @ 9.4.2010, 15:47) *

Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?
А при чем здесь Обь?

Автор: ser 10.4.2010, 16:04

Цитата(revit @ 9.4.2010, 17:50) *

А при чем здесь Обь?

Через моноблок Оби.

Автор: revit 11.4.2010, 11:28

Цитата(ser @ 10.4.2010, 14:04) *

Через моноблок Оби.
А где написано что моноблок совместим с Энергией?

Автор: Громовой Александр 11.4.2010, 23:54

Цитата(revit @ 11.4.2010, 11:28) *

А где написано что моноблок совместим с Энергией?


Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=873&view=findpost&p=3247

И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами):
http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf
стр. 40-41-42
А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему.


Автор: revit 12.4.2010, 1:12

Цитата(Громовой Александр @ 11.4.2010, 21:54) *

Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=873&view=findpost&p=3247
И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами):
http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf
стр. 40-41-42
А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему.
Ну Энергия физически может и поддерживает какие нибудь древние Лб_3. Остальные врядли , а если через какой то блок сопряжения и поддерживает то программно полностью точно нет.

Оби (моно и КЛШ), в свою очередь, чтобы поддерживать блоки Энергии, а также программно, нужен официально их протокол ,которого думаю у ЛКДС нет. Да и Энергия что то с лифтами в последнеее время приутихла -даже страницу EMT убрала с сайта.
А вообще по поводу подключения блоков энергии интересно услышать ответ разработчиков.

Автор: ser 12.4.2010, 18:10

Цитата
КУС представляет собой многофункциональное устройство, осуществляющие сбор, обработку, передачу информации и управление Лифтовыми Блоками систем: «Обь-3.0», «Обь-3.1», «Обь-4.Х», «Обь-5.Х» и «Энергия» через устройство сопряжения.
КУС выполняет конвертирование данных приходящих от ЛБ вышеперечисленных систем в формат сообщений системы «Обь-5».

Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства.

Автор: Александр Смышляев 12.4.2010, 18:14

Цитата(ser @ 12.4.2010, 19:10) *

Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства.

Кто-то работал, т.к. устройства продавались. По ценам и срокам поставки - в коммерческий отдел.
А писать в документации нечего... одним разъемом в УС, другим в ММИ. и все...

Автор: Grenui 26.9.2010, 15:30

Цитата(asfiks @ 30.4.2009, 13:39) *

вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать...
Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК...

А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult?

Автор: котяра 29.9.2010, 20:03

Цитата(Grenui @ 26.9.2010, 16:30) *

А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult?




догодайся.... biggrin.gif

а во втором случае правы... вот тока не только моно но и простое клш подойдет. вот тока у оби 0 адреса нет....

кстати. для информации... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были.

Автор: Grenui 22.10.2010, 13:51

Цитата(котяра @ 29.9.2010, 18:03) *

... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были.

ООО! А на каком расстоянии работает? Если между домами метров двести, а на крыше - антенна правительственная - потянет?

Автор: Grenui 22.10.2010, 14:07

это оно?
http://www.liftcomplect.ru/catalog/kdk/22-hub?start=1

Автор: alex_ershov 15.11.2010, 19:51

Цитата(ginairat @ 13.10.2009, 0:50) *

Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif

Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.

Автор: revit 15.11.2010, 22:42

Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 16:51) *

Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.

А руководство лень почитать?
http://lkds.ru/pdf/monoblock/LNGS.465213.026-10%20RE.pdf

Автор: alex_ershov 15.11.2010, 22:55

Цитата(revit @ 15.11.2010, 23:42) *

А руководство лень почитать?
http://lkds.ru/pdf/monoblock/LNGS.465213.026-10%20RE.pdf


Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.

Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 23:51) *

Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.

Спасибо чувак.

Автор: revit 16.11.2010, 2:34

Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 19:55) *

Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.
Спасибо чувак.

Блин интернет есть, а скачать не можешь? Это как?
А на ссылочку, в моем прошлом сообщении кликал?
Оно весит то меньше мегабайта всего-там русским по белому.
Подключаешься компом, запускаешь нодетул, выбираеш параметры моноблока и убиваешь галочку ...
А можно и удаленно из конфигуратора драйвера, выбрать "параметры КЛШ" и ту же галочку ..

Автор: Александр Смышляев 16.11.2010, 10:20

Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 22:55) *

Спасибо чувак.

Будьте добры, воздержитесь от гоповского жаргона.

Автор: alex_ershov 16.11.2010, 15:56

помогите разобраться........Если я например с моноблока убираю 60В. пользуясь одним компьютером, а подключаться будет от другого ни что не слетит?

Автор: Dmitry 16.11.2010, 16:41

Нет, не слетит.

Автор: alex_ershov 16.11.2010, 20:20

Цитата(Dmitry @ 16.11.2010, 17:41) *

Нет, не слетит.

огромное спосибо smile.gif

Автор: alex_ershov 17.12.2010, 18:32

подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?

Автор: oleg 17.12.2010, 19:14

Цитата(alex_ershov @ 17.12.2010, 12:32) *

подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?

Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.

В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.

Автор: Викторович 24.1.2011, 14:13

Цитата(oleg @ 17.12.2010, 23:14) *

Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.

В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.

Если КДК подключать через конденсаторы 100 Х 100В, поскольку у них трансформаторный вход, то и 60 В не помеха. Но практика показывает, что если "Обь" не чувствительна к разветвлению линии, то КДК желательно подключение "в ниточку".

Автор: Молодой 28.3.2012, 10:53

Цитата(oleg @ 18.3.2010, 7:01) *

На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.

подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают

отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?

Автор: котяра 28.3.2012, 16:06

Цитата(Молодой @ 28.3.2012, 10:53) *

подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают

отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?



можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...

а то что 45 не показывают это видимо при монтаже вывод ДЧ+ на общий замыкали как и положено....


видимо у тебя калоша старая стояла вот и все, она не поддерживала ДЗ и ДП на КДК.

Автор: Молодой 29.3.2012, 9:52

смешно, вчера после перепайки ничего не поменялось, а сегодня с утра смотрю
на тех подъездах, на которых не паяли перемычку пропало, а на тех где запаяли остались "юзеры"

Цитата
можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...


спасибо, поставил biggrin.gif

Автор: InTheEnd 12.4.2012, 10:39

Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)

Автор: котяра 12.4.2012, 14:25

Цитата(InTheEnd @ 12.4.2012, 11:39) *

Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)


обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...

Автор: InTheEnd 12.4.2012, 14:37

Цитата(котяра @ 12.4.2012, 15:25) *

обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...


Микропрограммы стоят последние в моноблоке, полярность линии уже крутил (2 из 4 не вышли на связь вообще пока не перекинул полярность). А про сопротивления можно чуть поподробнее ? или ссылочку где прочесть.

Автор: котяра 12.4.2012, 19:37

ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).

вообщето 10-ок щас неосталось. неделю назад последнюю сняли. инспектор потребовал там же ни шахта ни УКСЛ не контролируется....

насчет согласующих резисторов в линии. это надо читать инструкцию по монтажу БЛ "КДК"... весьма критичны они к этому делу...

Автор: Alex 13.4.2012, 1:56

Эти КДК мы давно вывели из эксплуатации и заменили на ОБЬ. На ОБЬ даже не пытались подключить. Странно, что до сих пор где-то этот динозавр ещё работает. Несси с озера Лох Несс. smile.gif

Автор: InTheEnd 13.4.2012, 7:50

Цитата(котяра @ 12.4.2012, 20:37) *

ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).



Только 4,3 иначе даже не думают на связзь выходить.

Автор: котяра 13.4.2012, 19:51

попробуй ради эксперимента залить старые версии...

Автор: evn 14.4.2012, 2:00

что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif

Автор: revit 14.4.2012, 13:09

Цитата(evn @ 14.4.2012, 0:00) *

что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1423&view=findpost&p=8718 , выполнили?

Автор: котяра 15.4.2012, 0:07

Цитата(evn @ 14.4.2012, 3:00) *

что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif


цитата:

народ эт вообще жесть. занимался соединением городов в локальные сети, а тут вот на старости решил и в этом покопаться )
я вообще больше как бэ по простому и понятнее админ сетей разных. телефония, интернет и видеонаблюдение. настройка серверов, атс и т.д. а тут вот и это щас. пришлось с ходу в омут прыгать )
такшта не обижайтесь я еще юнец зеленый в лифтовых и тсжешных железках ))



вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...

Автор: evn 15.4.2012, 1:13

Цитата(котяра @ 14.4.2012, 22:07) *


вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...

щас уже как бэ модно с вэб интерфеса программить все)))

Автор: InTheEnd 16.4.2012, 15:20

Цитата(revit @ 14.4.2012, 14:09) *

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1423&view=findpost&p=8718 , выполнили?


Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения. Большое спасибо тем, кто пытается хоть как-то помочь с этим проблемным домом с древними КДК. Да, при включении ГГС слышится звук включения. На счет ограничений - перерыл весь форум, и благодаря им и пришел к тому результату, что есть сейчас.

Автор: revit 16.4.2012, 17:35

Цитата(InTheEnd @ 16.4.2012, 13:20) *

Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения.

Извиняюсь, не заметил.

Автор: evn 16.4.2012, 22:19

Цитата(revit @ 14.4.2012, 11:09) *

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо.

со своей стороны могу только извиниться. я то думал что это тоже продукт этого концерна)

Автор: InTheEnd 17.4.2012, 13:33

Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.

Автор: revit 17.4.2012, 17:05

Цитата(InTheEnd @ 17.4.2012, 11:33) *

Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
Первые две цифры -версия клш в моноблоке вторые две-ксл. Попробуйте последнюю из 5-х версий -5928и я бы еще порпробовал 6230. Залить -пятиминутное дело. Глядишь и помогли бы разработчикам.
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=24

Автор: котяра 17.4.2012, 21:29

Цитата(InTheEnd @ 17.4.2012, 14:33) *

Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.



вот. ревит прав.. попробуй обновляться постепенно до того мометна когда проблемы пойдут... всеж интересно... xоть этиx динозавров почти и неосталось но всёж... для полноты картины надо знать...

Автор: SkOi 11.12.2015, 22:18

Помогите разобраться. Блоки КДК Бл45 подключены к моноблоку ethernet СМ3. В настройках моноблока 60В выключили. Микропрограмма обновлена до посл. версии. Частота кварца выбрана 4,55. В самой диспетчерской программе все лифты отображаются корректно, но при ГГС не слышно речи в обе стороны и в журнале периодически показывает, что ГГС отключена в момент переключения ГГС. Блоки КДК 100% рабочие, ещё пробовали вешать согласующий резистор.

Автор: revit 12.12.2015, 11:25

А не пробовали "поиграть" частотой кварца?


Автор: SkOi 12.12.2015, 14:12

Не пробовали ещё.
Вообще если посмотреть схему БЛ45, то там стоит кварц 8МГц. Может это попробовать?

Автор: revit 12.12.2015, 17:16

Не знаю для чего именно, но то что это настройка для БЛ КДК это точно

Автор: oleg 14.12.2015, 14:04

Цитата(SkOi @ 11.12.2015, 16:18) *

Помогите разобраться. Блоки КДК Бл45 подключены к моноблоку ethernet СМ3. В настройках моноблока 60В выключили. Микропрограмма обновлена до посл. версии. Частота кварца выбрана 4,55. В самой диспетчерской программе все лифты отображаются корректно, но при ГГС не слышно речи в обе стороны и в журнале периодически показывает, что ГГС отключена в момент переключения ГГС. Блоки КДК 100% рабочие, ещё пробовали вешать согласующий резистор.

Если связь цифровая устойчивая, а голосовой нет, то дело скорее всего не в блоках КДК.
Подключите к моноблоку один ЛБ-ОБЬ и проверьте голосовую связь.
Скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ). Если самим разобраться не получится - обратитесь в службу технической поддержки...

Автор: SkOi 14.12.2015, 20:38

Вот что замечено: в окне Частота кварца 4 варианта выбора: 4.3, 4.55, 4.8 Мгц и неопределено. Эти 3 частоты соответствуют по схеме кварцу старого блока Бл30 и если выбрать лифт с блоком КДК и нажать кнопку Датчики, то там отмечено лифтовой блок БЛ30. Т.е. получается что для БЛ45 и выше нет поддержки?

Автор: oleg 14.12.2015, 22:33

Цитата(SkOi @ 14.12.2015, 14:38) *

Вот что замечено: в окне Частота кварца 4 варианта выбора: 4.3, 4.55, 4.8 Мгц и неопределено. Эти 3 частоты соответствуют по схеме кварцу старого блока Бл30 и если выбрать лифт с блоком КДК и нажать кнопку Датчики, то там отмечено лифтовой блок БЛ30. Т.е. получается что для БЛ45 и выше нет поддержки?

Параметр частота кварца - попытка поддержки ЛБ-КДК тех времен выпуска, когда производитель позволял себе произвольно поставлять ЛБ-КДК с кварцами, как 4.3 так и 4.8 Мгц в БЛ10,20,30,35.
В связи с чем трактовать несоответствие частоты кварца примененному к БЛ45 кварцевому генератору для процессора семейства AVR - отсутствием его поддержки - некорректно.
Вывод об отсутствии поддержки БЛ-45 не верен. По поводу датчиков КДК и соответствия БЛ10,20,30,35,45 - максимально достоверно сможет ответить kotofey...
К сожалению, не увидел ответа на предыдущий вопрос - удалось ли установить ГГС с ЛБ-ОБЬ подключенному к указанному моноблоку.
В обозначенной Вами ситуации скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ).

Автор: SkOi 14.12.2015, 23:25

Цитата(oleg @ 14.12.2015, 19:33) *

Параметр частота кварца - попытка поддержки ЛБ-КДК тех времен выпуска, когда производитель позволял себе произвольно поставлять ЛБ-КДК с кварцами, как 4.3 так и 4.8 Мгц в БЛ10,20,30,35.
В связи с чем трактовать несоответствие частоты кварца примененному к БЛ45 кварцевому генератору для процессора семейства AVR - отсутствием его поддержки - некорректно.
Вывод об отсутствии поддержки БЛ-45 не верен. По поводу датчиков КДК и соответствия БЛ10,20,30,35,45 - максимально достоверно сможет ответить kotofey...
К сожалению, не увидел ответа на предыдущий вопрос - удалось ли установить ГГС с ЛБ-ОБЬ подключенному к указанному моноблоку.
В обозначенной Вами ситуации скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ).

Современные БЛ45 имеют кварц 8МГц. Сегодня опытным путём выяснили, что при частотах 4,55 и 4,8 ГГС не устанавливается. При частоте 4,3 ГГС есть, но показания датчиков "прыгают" и на одном из подъездов в доме один лифт отключается по О9 при ГГС в движении, а второй лифт уводит со связи все блоки разом. Поставил для пробы частоту "неопределено" - датчики вроде всё правильно показывают, завтра попробуем ГГС с лифтов.
Отвечая на Ваш вопрос скажу что на этой же линии с КДК есть и блоки Обь.там всё нормально

Автор: котяра 15.12.2015, 19:36

Цитата(SkOi @ 15.12.2015, 0:25) *

Современные БЛ45 имеют кварц 8МГц. Сегодня опытным путём выяснили, что при частотах 4,55 и 4,8 ГГС не устанавливается. При частоте 4,3 ГГС есть, но показания датчиков "прыгают" и на одном из подъездов в доме один лифт отключается по О9 при ГГС в движении, а второй лифт уводит со связи все блоки разом. Поставил для пробы частоту "неопределено" - датчики вроде всё правильно показывают, завтра попробуем ГГС с лифтов.
Отвечая на Ваш вопрос скажу что на этой же линии с КДК есть и блоки Обь.там всё нормально


согласующие сопротивления в линии для КДК никто не отменял... ветвление линии тож не приветствуется...

попробуйте установить более старые версии прошивки в моноблок... иногда это помогает... да и техподдержке будет какая то база для разбирательства..

прыгание датчиков связано с манерой опроса ЛБ со стороны клш... запрос - обновление (а ответ от ЛБ не на каждый запрос идёт), а на пульту КДК - последнее показания "замерзает" и не меняется при потере связи (пропусках ответов от ЛБ). мож и не прав но вроде б так было раньше..

насчёт отключения блока при ГГС - попробуй заменить.
а по второму... при включении ГГС нет ли "свиста" из кабины? при наличии избавитесь от источника...

Автор: SkOi 15.12.2015, 20:13

Цитата(котяра @ 15.12.2015, 16:36) *

согласующие сопротивления в линии для КДК никто не отменял... ветвление линии тож не приветствуется...

попробуйте установить более старые версии прошивки в моноблок... иногда это помогает... да и техподдержке будет какая то база для разбирательства..

прыгание датчиков связано с манерой опроса ЛБ со стороны клш... запрос - обновление (а ответ от ЛБ не на каждый запрос идёт), а на пульту КДК - последнее показания "замерзает" и не меняется при потере связи (пропусках ответов от ЛБ). мож и не прав но вроде б так было раньше..

насчёт отключения блока при ГГС - попробуй заменить.
а по второму... при включении ГГС нет ли "свиста" из кабины? при наличии избавитесь от источника...

Ну с этим подъездом разобрались- там было дело в расключении БЛ по связи. Остался вопрос с непостоянством ГГС, т.е 2-3 сеанса может быть нормально, а следующий не включиться или только в одну сторону.
Насчёт прошивки моноблока - стояла версия Загрузчик с микропрограммой 4.04,версия API 6.01. С версией Загрузчика вообще не устанавливается ГГС. Поставил вроде 4.08 и API 6.02 и переключение ГГС заработало,но осталась вышеописанная проблема

Автор: Ivan174 31.10.2021, 19:01

В продолжении темы

В общем имеется диспетчерский комплекс обь на базе СМ3 (изернет - моноблок)
с обью все работает

но есть дом, 2 блока КДК (БЛ-50)

настроил связь с этими блоками, не видно только динамику.


Вопрос остался с ГГС: большие помехи, не слышно ни с машинного помещения, ни с лифта

Подскажите куда двигаться

Автор: котяра 2.11.2021, 12:36

Цитата(Ivan174 @ 31.10.2021, 20:01) *

В продолжении темы

В общем имеется диспетчерский комплекс обь на базе СМ3 (изернет - моноблок)
с обью все работает

но есть дом, 2 блока КДК (БЛ-50)

настроил связь с этими блоками, не видно только динамику.
Вопрос остался с ГГС: большие помехи, не слышно ни с машинного помещения, ни с лифта

Подскажите куда двигаться


Помехи в какую сторону? к диспетчеру или в лифт?

. отключите провода идущие в шахту на кабину и проверьте связь с МП. Как при включенном лифте так и при обесточенном.

Автор: Ivan174 3.11.2021, 18:53

Все проверил

при отключенном питании все работает.

как только вкл питание, помехи идут от лифта к диспетчеру


Автор: котяра 8.11.2021, 9:29

Цитата(Ivan174 @ 3.11.2021, 19:53) *

Все проверил

при отключенном питании все работает.

как только вкл питание, помехи идут от лифта к диспетчеру


вы наверное не отключали провода в шахту?
тогда ответ очевиден. Большой уровень помех на тракте. возможно связано с наводками на подвесном кабеле. (можно попробовать использовать микрофонный фильтр из комплекта ЭХО). иногда такое проявляется при плохой "земле" (например на кабину используется не отдельный провод на общий \ГГС а просто заземление).
1. ОТключите провода на кабину с БЛ и подключите напрямую к блоку микрофон и динамик.
проверить связь.
если она станет "относительно нормальной" то лучший выход проложить отдельный экранированный кабель на кабину...

Автор: revit 8.11.2021, 11:48

А просто неисправность БЛ КДК, ввиду его старости, не рассматривается?

Автор: Ivan174 9.11.2021, 9:22

Дело в том, что этот блок сначала отключали, потом пришлось восстанавливать подключение.
Землю еще раз проверю.

По поводу неисправности БЛ 50, что смотреть?

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)