revit
сообщение 15.1.2013, 14:13
Сообщение #121


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(madlev @ 15.1.2013, 9:36) *

Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?

Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. blink.gif
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 15.1.2013, 15:53
Сообщение #122


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(revit @ 15.1.2013, 17:13) *

Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. blink.gif
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"

У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то blink.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.1.2013, 17:24
Сообщение #123


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(madlev @ 15.1.2013, 13:53) *

У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то blink.gif

Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 15.1.2013, 18:39
Сообщение #124


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(revit @ 15.1.2013, 20:24) *

Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.

В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 16.1.2013, 10:33
Сообщение #125


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(madlev @ 15.1.2013, 21:39) *

В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.

Изменил номер УМ на 20. В ПКСЛ в обеих диспетчерских тоже всё изменил на 20. Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов. Получается УМ 16 в конфигурации нет, а моно с 16 номером тогда с кем общается? Ставил на моно разные адреса (28, 128) и моно с ними ведёт себя также как и с 16. Как только я номер в моно изменил на 20, сразу пошли рестарты.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 16.1.2013, 10:49
Сообщение #126


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



попробуй ввестидополнительно в ПКСЛ связь с несуществующим УМ по динамике...
причем номер Ум несуществующей связи должен быть меньше чем существующий щас...

ну типа проблемный УМ сделать 20 а несуществующий 16...

посмотреть эффект интересно...

а по IP точно совпадений нет?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.1.2013, 11:28
Сообщение #127


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(котяра @ 16.1.2013, 8:49) *
посмотреть эффект интересно...
читай теорию smile.gif
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=4553
Цитата
Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов.
поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался. Нужно просто подождать, произодет реконфигурация и опять будут рестарты ....
Никак не могу точно вспомнить свой случай когда из-за второй связи в ЦД у меня были такие же проблемы.... Было две связи в двух разных слотах в ЦД на один удаленный (и вроде это на статике было), а как точно-непомню и почту всю перерыл ненашел..
Олег Владимирович может подскажет.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 16.1.2013, 12:12
Сообщение #128


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(revit @ 16.1.2013, 14:28) *

поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался.
Олег Владимирович может подскажет.

Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.1.2013, 12:43
Сообщение #129


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(madlev @ 16.1.2013, 10:12) *

Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.
Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 16.1.2013, 19:44
Сообщение #130


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(revit @ 16.1.2013, 15:43) *

Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? smile.gif

УМ 16 общался с диспетчерской, которая в УМ 5( в конфигураторе был прописан УМ20). В ней лифты были на связи, правда ГГС не было. А в диспетч. которая в УМ 8 лифтов на связи не было. И как было сказано ранее, моно рестартует, когда в его связи прописана одна УМ 8, когда прописана одна УМ5 рестартов нет. В 12 стоит CDMA Vertex VW210, в 16 связка: Zyxel Keenetic 4G+USB модем AnyDATA ADU-310A.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Георгиевич
сообщение 16.10.2013, 5:38
Сообщение #131


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 3 475



Цитата(revit @ 7.3.2010, 6:20) *

Еще один раз было что у моноблока индикаторы после теста загорались и все , потом мог заработать а мог и не заработать.. вообщем починили.. smile.gif


Здравствуйте. У меня точно такая же ситуация. Лежат 2 моноблока, у которых после теста загораются все индикаторы. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как это лечится. Спасибо.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.10.2013, 11:16
Сообщение #132


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Георгиевич
сообщение 16.10.2013, 16:38
Сообщение #133


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 3 475



Стояли старые микропрограммы llpd5722 от 20.12.2007 г.

Вопрос, в эти ппзу нужно что-то записывать перед заменой или же запись идет через com-порт?

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.10.2013, 10:50
Сообщение #134


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Нет. Просто впаиваете новую. И после этого обязательно обновить прошивку!!
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dl...k-ethernet.html
В 6230 эту проблему устранили.

А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Георгиевич
сообщение 17.10.2013, 15:55
Сообщение #135


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 3 475



Цитата(revit @ 17.10.2013, 15:50) *

Нет. Просто впаиваете новую. И после этого обязательно обновить прошивку!!
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dl...k-ethernet.html
В 6230 эту проблему устранили.


Спасибо Вам огромное за совет, будем пробовать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 9.11.2013, 20:02
Сообщение #136


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 17.10.2013, 4:50) *

А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?

В моноблоках предусмотрена возможность диагностики отказа источника питания +60в. Из-за допущенной ошибки - при возникновении отказа источника +60в информация об отказе в программу MPult не передавалась. В указанной версии эта ошибка исправлена.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.11.2013, 21:31
Сообщение #137


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Понятно. Получается все нужно шить...


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Георгиевич
сообщение 26.2.2014, 12:54
Сообщение #138


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 3 475



Уважаемые Господа Коллеги, сегодня столкнулся с такой неисправкой. Включаю моноблок Ethernet, проходит тест, после чего индикатор "готовность" не загорается, на модуле wiznet rev1.1 присутствует линк. Стабилизатор U16 LM1117 остается холодным до тех пор, пока не вставить кабель RJ-45 в сетевой модуль, после чего стабилизатор начинает греться до 50 градусов. До этого на нем менялся wiznet, после чего он еще какое то время работал. Непропай по wiznet исключен, проверял металлосвязь дорожек и модуля несколько раз. Сам wiznet так же снимал на проверку - исправный. Без wiznet индикатор "готовность" загорается на минуту, после чего начинает мигать. И в том, и другом случаях через сом-порт не виден. Не могу понять в каком направлении идти. Сталкивались ли кто нибудь с подобными неисправками?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Викторович
сообщение 3.3.2014, 14:07
Сообщение #139


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 476
Регистрация: 23.11.2007
Пользователь №: 2 515



Цитата(revit @ 16.10.2013, 16:16) *

Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?

Revit, у меня тоже есть один такой, при этом скачет подключение по локальной сети. Это похоже на U4?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 3.3.2014, 16:26
Сообщение #140


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение