> ЛБ 6.0 - ШУЛК-17
Van Gog
сообщение 9.7.2009, 18:01
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Смонтировали ЛБ на станцию с ПКЛ-17 и сразу обнаружилась проблема:

на компьютере показывает "повышенная температура в МП", соответсвенно, на плате светиться индикатор "пергрев 1", позистор подключен только на клемму 501 (пергрев 2).
Делаем след.: вешаем резистор ~400 Ом на клемму 500 (пергрев 1) чтобы сэмулировать второй позистор. Но случилось чудо: "пергрев 1" продолжает гореть, загорается "пергрев 2", ессно лифт встаёт sad.gif .

Кто знает, подскажите пожалуйста, как это победить unsure.gif !


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.7.2009, 18:37
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 9.7.2009, 16:01) *

Смонтировали ЛБ на станцию с ПКЛ-17 и сразу обнаружилась проблема:

на компьютере показывает "повышенная температура в МП", соответсвенно, на плате светиться индикатор "пергрев 1", позистор подключен только на клемму 501 (пергрев 2).
Делаем след.: вешаем резистор ~400 Ом на клемму 500 (пергрев 1) чтобы сэмулировать второй позистор. Но случилось чудо: "пергрев 1" продолжает гореть, загорается "пергрев 2", ессно лифт встаёт sad.gif .

Кто знает, подскажите пожалуйста, как это победить unsure.gif !
Проверь -относительно 132 включатся резисторы?
Если да, то видимо неправильно работают компараторы схемы перегрева.
Если ПКЛ-17 не самая древняя то там должны быть два регулятора подстройки уровней компараторов, ими необходимо настроить пороги срабатывания.
А для того чтобы не вешать второй резистор я просто перемыкал 500 и 501 т.е. обе компаратора вешал на один позистор. В большинстве случаев это проходило.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 10.7.2009, 0:10
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 9.7.2009, 16:37) *

Проверь -относительно 132 включатся резисторы?
Если да, то видимо неправильно работают компараторы схемы перегрева.
Если ПКЛ-17 не самая древняя то там должны быть два регулятора подстройки уровней компараторов, ими необходимо настроить пороги срабатывания.
А для того чтобы не вешать второй резистор я просто перемыкал 500 и 501 т.е. обе компаратора вешал на один позистор. В большинстве случаев это проходило.


Плата, похоже, очень древняя: ни одного подстроечника. Мне не понятно, почему компараторы влияют друг на друга, схемы то раздельные.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 10.7.2009, 20:58
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 9.7.2009, 22:10) *

Плата, похоже, очень древняя: ни одного подстроечника. Мне не понятно, почему компараторы влияют друг на друга, схемы то раздельные.

Если древняя то неудивлюсь что и работает неправильно .

Была такая доработка для них Прикрепленное изображение
видимо что бы привести к виду новой Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 14.7.2009, 22:56
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



а зачем на пкл17 расширеную диагностику ставить? там это излишне... коды аварий всёравно неотоброжаются...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.7.2009, 0:42
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(котяра @ 14.7.2009, 20:56) *

а зачем на пкл17 расширеную диагностику ставить? там это излишне... коды аварий всёравно неотоброжаются...

Ну дополнительные режимы смотреть допустим smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 31.8.2010, 10:56
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 157
Регистрация: 28.3.2007
Из: Казань
Пользователь №: 989



Ребята, а у нас все шулки и 17-е и 32-е показывают "высокую температуру в МП" если ставишь 91=1
а может в блоках доработку сделать, зачем эту фигню показывать, или МПульт доработать, чтобы как-то отключать может быть такие сообщения?


--------------------
лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 31.8.2010, 12:19
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Молодой @ 31.8.2010, 8:56) *

Ребята, а у нас все шулки и 17-е и 32-е показывают "высокую температуру в МП" если ставишь 91=1
а может в блоках доработку сделать, зачем эту фигню показывать, или МПульт доработать, чтобы как-то отключать может быть такие сообщения?

А ты погаси индикаторы перегрева на ПКЛ..... Они горят вот и показывает.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон
сообщение 31.8.2010, 19:25
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 1 129



Возникла следующая ситуация:
При "проникновении в шахту" ЛБ отключает станцию, но у диспетчера на компьютере выходит сообщение "отсутствует напряжение в цепи управления", "нет связи с MCS". Кто сталкивался с такой проблемой.


Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 31.8.2010, 22:07
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Ну дык станция отключается контактором наверное вместе с платой ПКЛ..... поэтому и нет связи с международной станцией biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 31.8.2010, 22:36
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



А ВОПРОС МОЖНО?
а зачем ЛБ отключает лифт? там своя защита... по идее на пульт нужна только индикация об ошибке (в соответствии с ПУБЛ)... а то пойди потом разберись, что виновато механика или электроника...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон
сообщение 1.9.2010, 11:01
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 1 129



Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.9.2010, 13:32
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Антон @ 1.9.2010, 9:01) *

Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть?

А в чем проблема ...? Требует-отключайте. Система честно пишет что отключено и связи с платой нет. Потом включайте ручками как ПУБЭЛ требует.
Как вариант можно
1. Пересадить фазу трансформатора питания платы до контактора Оби.
2. Использовать не контактор а реле на 220В и рвать ЦБ.
Ну и не забыть, чтобы ЛКДС утвердил эту схему подключения. smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 1.9.2010, 14:11
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(Антон @ 1.9.2010, 12:01) *

Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть?

правильно... такой код и есть отоброжения проникновения на этих станциях....
да..... смотрю и удивляюсь.... с каждым разом все выше и выше уровень "познаний" инспекторов отмечается, особенно в европейской части россии.... печально но факт...
как вариант попробуйте так: 91=0; 165=1; 117=1.
расширенных сообщений не будет, но на "радость" инспектора, охрана шахты должна отоброжаться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 1.9.2010, 21:47
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ. Чего ещё надо? Зачем ещё и ОБЬю выключать? А если этот лифт подключен к старому ПДЛу? Тут как извращаться? У вас инспекторы часом не садомазохисты? blink.gif biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 2.9.2010, 1:59
Сообщение #16


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(Alex @ 1.9.2010, 19:47) *

Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ. Чего ещё надо? Зачем ещё и ОБЬю выключать? А если этот лифт подключен к старому ПДЛу? Тут как извращаться? У вас инспекторы часом не садомазохисты? blink.gif biggrin.gif

Что-то мне говорит, что товарищам разработчикам пора организовать новую встречу Российских объебизаторов для совместного обсуждения текущих проблем и перспектив развития. wink.gif biggrin.gif


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.9.2010, 19:45
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 1.9.2010, 19:47) *

Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ.
Ну вообще так всегда и делаем на всех станциях с портом-контактор только в случае необходимсоти УКСЛ.....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.9.2010, 23:39
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 2.9.2010, 17:45) *

Ну вообще так всегда и делаем на всех станциях с портом: контактор только в случае необходимости УКСЛ.....

Пускатель мы ставим стандартно. Без УКСЛа ОБИ даже освещение кабины не переставляем "до пускателя". Смысла нет. Лифт отключается только командой диспетчера, а перед отключением проверяется отсутствие людей в кабине. При профилактике на подстанции, по просьбе механика требуется лифт выключить. Кроме того может возникнуть чрезвычайная ситуация, требующая отключить лифт.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон
сообщение 3.9.2010, 15:05
Сообщение #19


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 1 129



спасибо, попробую.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 31.7.2012, 15:26
Сообщение #20


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Разработчикам:
в разделе "документация" схема подключения ЛБ6-Шулк17 изм. 3 не имеет подключения блока к клеммам "аварийной остановки".
Нужно указать в схеме подключение клемм 420-423 на вход ABL т.к. без этого сигнала возможны простои лифта (по ош.61)!!!
Подключение без ABL возможно только при использовании спец ПЗУ с кодами ошибок в последовательном порту, о чем также нигде не упоминается!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения