poiZon
сообщение 28.5.2025, 8:35
Сообщение #181


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 592
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(revit @ 27.5.2025, 16:13) *

Что то я не понял какая взаимосвязь между кодом ошибки и событием "проникновение"?
И второе-отключи проникновение вообще. Это охранная функция, зачем она диспетчерам.


Я тоже не понял какая взаимосвязь, но факт в том, что любое событие на лифте в журнале сопровождается "проникновением в МП" с соответствующей пиктограммой на квадратике лифта и мне, почему-то, кажется так не должно быть.
Отключать её это вообще супер совет. Напомню: лифт без МП, станция стоит на верхнем этаже, любопытные жильцы мимо неё ходят весь день и нам хотелось бы не пропустить момент когда какой-то мчудак залезет посмотреть, что же там внутри. Да и работу механика на лифте по открытой дверце отследить легче чем по звёздам.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 28.5.2025, 9:01
Сообщение #182


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 593
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(poiZon @ 28.5.2025, 2:35) *

Я тоже не понял какая взаимосвязь, но факт в том, что любое событие на лифте в журнале сопровождается "проникновением в МП" с соответствующей пиктограммой на квадратике лифта и мне, почему-то, кажется так не должно быть.
Так действительно не должно быть. Свяжитесь с techno@lkds.ru для уточнения ситуации.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.5.2025, 23:47
Сообщение #183


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 780
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(poiZon @ 28.5.2025, 5:35) *

Отключать её это вообще супер совет. Напомню: лифт без МП, станция стоит на верхнем этаже, любопытные жильцы мимо неё ходят весь день и нам хотелось бы не пропустить момент когда какой-то мчудак залезет посмотреть, что же там внутри. Да и работу механика на лифте по открытой дверце отследить легче чем по звёздам.

Для этого есть функция "открыто мп"


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 25.10.2025, 11:28
Сообщение #184


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 780
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Уже несколько раз встречал такие вот строчки с буквой Я... Откуда они берутся?
Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali
сообщение 26.10.2025, 23:10
Сообщение #185


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 10.3.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439



Цитата(revit @ 25.10.2025, 11:28) *

Уже несколько раз встречал такие вот строчки с буквой Я... Откуда они берутся?
Прикрепленное изображение

Кто-то заснул на клавиатуре... )))
Вообще или кнопка залипла, или см. выше.. )))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 27.10.2025, 13:43
Сообщение #186


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 593
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 25.10.2025, 5:28) *

Уже несколько раз встречал такие вот строчки с буквой Я... Откуда они берутся?
Прикрепленное изображение
Это результат настройки ЛБ через "старый" вариант WEB конфигуратора.
Сообщение "не терминировалось" значением /0 и все последующие 0xFF - отображались как "Я".
По умолчанию содержимое NVRAM очищено - значением 0xFF поэтому и в строковых полях наблюдаются такие артефакты.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.10.2025, 15:34
Сообщение #187


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 780
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Я правильно понимаю что с такой записью не будет синхронизации времени?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 28.10.2025, 8:50
Сообщение #188


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 593
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 27.10.2025, 9:34) *

Я правильно понимаю что с такой записью не будет синхронизации времени?
Не будет по каналу Ethernet от указанного NTP сервера. При этом не повлияет на получение времени от других источников: WiFi, 4G, диспетчерского компьютера. Т.е. при наличии связи ЛБ в любом случае получит информацию о текущем времени. Только источник информации будет другим.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.10.2025, 16:10
Сообщение #189


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 780
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 28.10.2025, 5:50) *

Не будет по каналу Ethernet от указанного NTP сервера. При этом не повлияет на получение времени от других источников: WiFi, 4G, диспетчерского компьютера. Т.е. при наличии связи ЛБ в любом случае получит информацию о текущем времени. Только источник информации будет другим.

Тогда непонятно зачем вообще это поле сервера времени если есть другие ?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 29.10.2025, 7:04
Сообщение #190


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 593
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 28.10.2025, 10:10) *

Тогда непонятно зачем вообще это поле сервера времени если есть другие ?
Возможность пользователю указать желаемый NTP сервер который будет использоваться для получения времени используя канал Ethernet. (К примеру, ЛБv6Pro СМ3 имеет один доступный канал связи - Ethernet).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 29.10.2025, 8:10
Сообщение #191


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 592
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(oleg @ 29.10.2025, 8:04) *

Возможность пользователю указать желаемый NTP сервер который будет использоваться для получения времени используя канал Ethernet. (К примеру, ЛБv6Pro СМ3 имеет один доступный канал связи - Ethernet).


ЕМНИП это не возможность, а требование, конфигуратор ругается если сервер не указан.