Некорректная работа УКСЛ в ЛБ 5.5, Релейный лифт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Некорректная работа УКСЛ в ЛБ 5.5, Релейный лифт |
Sherp |
16.7.2014, 15:17
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 |
Здравствуйте! Возникла проблема следующего характера. Есть релейный лифт 007.10.4.12.00 ВЭ3, к нему подключен ЛБ 5.5, прошивка 9.5.1. Изначально всё работало нормально, но в последнее время лифт стал часто вставать по аварии УКСЛ. Выехав на место, обнаружил, что при переводе лифта в управление из МП он немедленно встает по аварии УКСЛ. По датчикам получается, что при переключении в управление из МП сразу появляется сигнал РД при отсутствии сигнала с УКСЛ. Сверил подключение ЛБ со схемой от ЛКДС, всё совпало, за исключением отсутствия резистора 110 КОм на проводе RD. Еще особенность в том, что есть ещё 9 таких лифтов (все лифты в одном доме), подключенные точно так же, однако авария по УКСЛ при переводе в управление из МП не появляется (сигнал РД появляется). Пробовал делать сброс ЛБ - результатов не дало. На данный момент просто выключил УКСЛ, чтобы не нервировать дежурных электромехаников. Подскажите, в чём может причина подобного поведения ЛБ? Заранее спасибо за ответы.
|
revit |
16.7.2014, 16:04
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В вашем случае два варианта
1. Есть ложный сигнал движения (сигнал РД) при стоячем лифте. 2. нет сигнала с датчика УКСЛ при подвижном лифте. Проверте оба сигнала тестером. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Sherp |
16.7.2014, 16:22
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 |
В вашем случае два варианта 1. Есть ложный сигнал движения (сигнал РД) при стоячем лифте. 2. нет сигнала с датчика УКСЛ при подвижном лифте. Проверте оба сигнала тестером. revit, спасибо за совет, тестером не мерил, съезжу на объект, проверю. Без тестера (по датчикам в МПульте) картина такая: 1. В нормальной работе при стоящем лифте сигнала РД нет. Стоит только переключиться в управление из МП, как сразу появляется сигнал РД, сигнала УКСЛ нет, и, следовательно, авария по УКСЛ. На других лифтах ситуация такая же (РД есть, УКСЛ нет), но аварии по УКСЛ не происходит. 2. При подвижном лифте и РД, и УКСЛ присутствует, лифт ездит нормально какое-то время, затем происходит авария по УКСЛ, и ЛБ вырубает лифт. Вопрос в том, почему при переключении в управление из МП сразу происходит авария по УКСЛ. Предполагаю, что это как-то сказывается на работе лифта в нормальном режиме. |
revit |
16.7.2014, 17:41
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
revit, спасибо за совет, тестером не мерил, съезжу на объект, проверю. Без тестера (по датчикам в МПульте) картина такая: 1. В нормальной работе при стоящем лифте сигнала РД нет. Стоит только переключиться в управление из МП, как сразу появляется сигнал РД, сигнала УКСЛ нет, и, следовательно, авария по УКСЛ. На других лифтах ситуация такая же (РД есть, УКСЛ нет), но аварии по УКСЛ не происходит. Если лифт после переключения в МП у вас стоит а РД есть то значит сигнал РД подключен не туда. 2. При подвижном лифте и РД, и УКСЛ присутствует, лифт ездит нормально какое-то время, затем происходит авария по УКСЛ, и ЛБ вырубает лифт. Тут уже нужно смотреть контрольные точки в момент отключения с помощью MBLog в Мпульте.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:17 |