вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать... Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК... |
котяра |
30.4.2009, 19:04
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
вот практически и всё. весьма и весьма редко надо "поэксперементировать" с частотой кварца. это в случае "мигания" или нестабильной связи с блоком... ещё замечание. хоть блок кдк и неимеет полярности линии но иногда, чтоб блок "вышел" на связь надо на блоке перебросить концы линии... и как любое кдк согласующие сопротивления в линии приветствуют. хотя при длине линии менее 1км в них нет необходимости... |