Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Моноблок работает в одну сторону

Автор: Bobou 23.11.2016, 19:25

Всем привет, на лифтах стоит моноблок(без роутера, стат. IP) в Лифтёрке ксл(без роутера, статика). Информация о лифтах отображается на пульте. моноблок удаленно с лифтерской не читается. вызовы приходят, но не принимаются. В чем может быть причина. На ксл еще 7 точек, настроены аналогично все работает. С провайдером договоренность на vlan ip-адреса задаем сами.

Автор: Виноградов 23.11.2016, 20:08

Цитата(Bobou @ 23.11.2016, 17:25) *

Всем привет, на лифтах стоит моноблок(без роутера, стат. IP) в Лифтёрке ксл(без роутера, статика). Информация о лифтах отображается на пульте. моноблок удаленно с лифтерской не читается. вызовы приходят, но не принимаются. В чем может быть причина. На ксл еще 7 точек, настроены аналогично все работает. С провайдером договоренность на vlan ip-адреса задаем сами.

Уточните, что значит моноблок не читается из лифтерской? Что такое "вызовы приходят, но не принимаются"? Какие версии прошивок в КСЛ и моноблоке, как организована ГГС в диспетчерской?

Автор: Bobou 23.11.2016, 21:39

Цитата(Виноградов @ 23.11.2016, 20:08) *

Уточните, что значит моноблок не читается из лифтерской? Что такое "вызовы приходят, но не принимаются"? Какие версии прошивок в КСЛ и моноблоке, как организована ГГС в диспетчерской?

"не читается" значит то, что я пытаюсь зайти в настройки моноблока удаленно из диспетчерской. "вызовы приходят, но не принимаются" значит то, что если позвонить с лифта приходит сигнал на пульт, но он не принимается и не сбрасывается. И еще на моноблоке моргает только передача. ГГС в диспетчерской через стандартную трубку. Версия прошивки моноблока 75.49

Автор: revit 23.11.2016, 23:19

Если остальные подключенные аналогично моноблоки и ксл-ы работают нормально, то значит разбирайтесь с провайдером.
Пакеты не проходят в сторону лифта от диспетчерской.

Автор: Alex 24.11.2016, 2:05

Могут быть и аппаратные проблемы как то плохой обжим кабеля UTP. Как ведут себя светодиоды приём-передача группы КСЛ на той и другой стороне? Передача горит долго - не приходит подтверждение с ответной стороны. В норме поочерёдно кратковременно перемигивают. При включении ГГС должны поочерёдно моргать до выключения ГГС.

Автор: Bobou 24.11.2016, 11:59

Цитата(Alex @ 24.11.2016, 2:05) *

Могут быть и аппаратные проблемы как то плохой обжим кабеля UTP. Как ведут себя светодиоды приём-передача группы КСЛ на той и другой стороне? Передача горит долго - не приходит подтверждение с ответной стороны. В норме поочерёдно кратковременно перемигивают. При включении ГГС должны поочерёдно моргать до выключения ГГС.

Передача моргает быстро. Прием не горит.

Автор: Alex 25.11.2016, 3:32

Цитата(Bobou @ 24.11.2016, 8:59) *

Передача моргает быстро. Прием не горит.

Ну может он и горит, но слишком коротко, что глазу незаметно. Это в режиме ГГС? Если да, то попробуйте другой моноблок поставить на его место. Если "передача" горит коротко, то, теоретически, подтверждение переданного пришло. Порты с обеих сторон соответствуют? МАС адрес собственный в настройках присутствует? Тот что на шильдике и в "адресах связи". С обжимом и расключением кабеля UTP проблем нет?