Режим ППП, АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ППП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Режим ППП, АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ППП |
GEN |
3.5.2019, 10:36
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
При приёмке связи с лифтами,приёмщик в акте приёмки написал "Не отработан режим ППП,необходимо
присутствие специалиста для активации этого режима в лифте"Что это такое и как это сделать,помогите пожалуста. |
revit |
3.5.2019, 17:31
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных" ГОСТ Р 52382–2010 п. 5.7 Система связи лифта для пожарных -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
GEN |
3.5.2019, 17:59
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
"Перевозка пожарных подразделений" Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных" ГОСТ Р 52382–2010 п. 5.7 Система связи лифта для пожарных Я нашёл в документации по лб 7.2 режим ППП:При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо: - нажать и удерживать кнопку "Вызов" на переговорном устройстве; - замкнуть между собой выводы 6 и 5 разъема ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния кнопки «Вызов» кабины лифта и/или замкнуть между собой выводы 1 и 5 ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния входа «FIRE» переговорного устройства; - подключить питание от аккумулятора путем подключения разъема ХР1 с установленной перемычкой между выводами 4 и 5 разъема; - дождаться (более 10 сек.) мигания светодиодов «MODE», «WI-FI», «CAN» красно-зеленым цветом и отпустить кнопку "Вызов" на переговорном устройстве. Этот процес нужно делать при отключенном питании 12в и аккам. У нас клиент-серверное подключение,сервер и Spult на разных компьютерах(сервер у группы ПИК,а Spult на УРМл ДИСПЕТЧЕРСКОЙ) Правильно ли я нашёл.Заранее извините если задаю дебильные вопросы.Буду очень благодарен за помощь! |
котяра |
6.5.2019, 14:07
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
сложно понять что же имеется ввиду.
Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду? Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)? Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП. |
GEN |
6.5.2019, 19:12
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
сложно понять что же имеется ввиду. Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду? Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)? Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП. Связь была и осуществлялась ВОПРОС ЗАКРЫТ,БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН лб в одном подьезде,после уточнения.Спасибо за участие! |