LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> SReport
poiZon
сообщение 27.7.2020, 7:39
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Отдельной темы не нашел, поэтому создам.
Выявил глюки в работе СРепорт, например если искать определенную неисправность по всем лифтам (по отдельному лифту не проверял, возможно также), то фильтр не применяется, показывает всё равно весь журнал. Такая же история, кажется, с датами, вспомню тогда дополню.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 27.7.2020, 15:31
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 27.7.2020, 8:39) *

Отдельной темы не нашел, поэтому создам.
Выявил глюки в работе СРепорт, например если искать определенную неисправность по всем лифтам (по отдельному лифту не проверял, возможно также), то фильтр не применяется, показывает всё равно весь журнал. Такая же история, кажется, с датами, вспомню тогда дополню.

Хотелось бы с примерами, т.е. снимок экрана с параметрами отчета и снимок экрана с результатами.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 17.12.2021, 9:08
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



не понял, никто не пользуется или проблема только у меня?!
В общем вот скрины. Ищу отсутствие связи только на одной улицеПрикрепленное изображение, а в результате в отчет показывает все лифты с этой ошибкой.Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 19.12.2021, 16:21
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 17.12.2021, 10:08) *

не понял, никто не пользуется или проблема только у меня?!
В общем вот скрины. Ищу отсутствие связи только на одной улицеПрикрепленное изображение, а в результате в отчет показывает все лифты с этой ошибкой.Прикрепленное изображение

В обновление ПО выложен поправленный SReport.

Я думаю мало пользуются.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.1.2022, 12:53
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Настроил заказчику подключение SReport.
После первого же отчета звонок: "что то она неправильно время считает... и какие то нереальные ставит значения времени..."
Начали разбираться.
Оказалось что в отчет о двух или более неисправностях попали события текущие т.е которые не деактивировались.
При этом в отчете ставится время окончания этого события в текущий день 23:59 и соответственно высчитывается нереальное итоговое время. Я то это понял и предложил просто время 23:59 воспринимать как сообщение об активной в данный момент неисправности, но у заказчика подозрения -"вот она не правильно считает .... как мне в итоговую таблицу это заносить и как оно будет считать в экселе..."
Вообщем вопрос: что можно придумать с такими записями?
Наверное логичнее ставить время окончания -текущее на момент создания отчета (итоговое время простоя будет верное на текущий момент) и как-то указывать/обозначать/выделять что неисправность на этом лифте в данный момент активна..


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolaj76
сообщение 19.1.2022, 19:50
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 28.9.2021
Пользователь №: 8 603



При выборке за большой период времени выскакивает ошибка Прикрепленное изображение После этого часть данных, а иногда и все- не отображаются. Это происходит если выборку делать не на локальном компьютере (сервере) а с клиентского ПК.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 20.1.2022, 8:05
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(Nikolaj76 @ 19.1.2022, 20:50) *

При выборке за большой период времени выскакивает ошибка Прикрепленное изображение После этого часть данных, а иногда и все- не отображаются. Это происходит если выборку делать не на локальном компьютере (сервере) а с клиентского ПК.

SReport получает отчёты, читая таблицы MS SQL сервера.

SReport получает доступ к таблицам MS SQL сервера двумя способами:
- непосредственно подключаясь к MS SQL серверу (локально или удалённо)
- используя сервера приложений (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) в качестве некоторого транзита

Последний способ Прикрепленное изображение это наша разработка. Он, конечно, удобен, но имеет ограничения и недоработки, которые Вы и привели. Транзитное подключение будет дорабатываться, но не в ближайшее время.

Желательно подключаться непосредственно к MS SQL серверу Прикрепленное изображение. Это требут напряжений, знаний и опыта, но более надёжно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.1.2022, 11:12
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Nikolaj76 @ 19.1.2022, 16:50) *

При выборке за большой период времени выскакивает ошибка Прикрепленное изображение

Это ограничение с каких значений периода начинается?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolaj76
сообщение 20.1.2022, 13:07
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 28.9.2021
Пользователь №: 8 603



Цитата(revit @ 20.1.2022, 8:12) *

Это ограничение с каких значений периода начинается?

Это зависит не от периода, а от объемов информации из которых идет выборка. Ошибка рандомная может появиться а может и нет при одних и тех же условиях выборки. У нас появляется очень часто при выборке за месяц. Когда проверяем выполнение ТО, либо сбои лифтов на участках.
Будем ждать исправлений. Статистика и анализ для нашего предприятия очень востребованная функция. Подключаться на прямую к SQL знаем как, но это не очень удобно и не совсем безопасно на мой взгляд. Подключение через учетку Spult для конечного пользователя интуитивно понятней и проще.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.1.2022, 14:05
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Nikolaj76 @ 20.1.2022, 10:07) *

Это зависит не от периода, а от объемов информации из которых идет выборка. Ошибка рандомная может появиться а может и нет при одних и тех же условиях выборки. У нас появляется очень часто при выборке за месяц. Когда проверяем выполнение ТО, либо сбои лифтов на участках.

Нечто подобное у меня проявляется изредка в СПульте при запросе больших периодов журнала. Отрисует две страницы текста, а когда нажимаещь следущую, то там чистые листы. Бывает так несколько раз включаешь, и потом вычитывает. Возможно это одна и та же проблема.
Цитата(Nikolaj76 @ 20.1.2022, 10:07) *
Подключаться на прямую к SQL знаем как, но это не очень удобно и не совсем безопасно на мой взгляд. Подключение через учетку Spult для конечного пользователя интуитивно понятней и проще.
Согласен. Но еще и настроить доступ к базе та еще задачка.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 20.1.2022, 17:12
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(revit @ 20.1.2022, 15:05) *

Нечто подобное у меня проявляется изредка в СПульте при запросе больших периодов журнала. Отрисует две страницы текста, а когда нажимаещь следущую, то там чистые листы. Бывает так несколько раз включаешь, и потом вычитывает. Возможно это одна и та же проблема.

Spult получает данные для отчетов по другому механизму, чем SReport, но похоже, т.е. без обращения к реальной БД. Поэтому и проблемы действительно те же.

MS SQL загружает последние используемые клиентами данные в оперативную память. Выборки по оперативной памяти делаются существенно быстрее, поэтому одна и та же выборка из журнала, но полученная позже, действительно формируется быстрее.

Все сервера (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) доработаны - оптимизирован запрос для выборки журнала, изменён механизм хранения и передачи выборки клиентам *SPult. Будем надеяться, что время формирования выборок уменьшится.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 23.5.2022, 14:58
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Андрей Ефименко @ 19.12.2021, 17:21) *

В обновление ПО выложен поправленный SReport.

Я думаю мало пользуются.


SReport 4.7.2.28, ничего не поменялось
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 24.5.2022, 7:08
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 23.5.2022, 15:58) *

SReport 4.7.2.28, ничего не поменялось

Желательно приводить какие-то иллюстрации и пояснения для данной ситуации, тем более, что это публичное обсуждение в форуме и многие не знают предыстории.

Возможно, речь идёт о том, что при получении выборки из журнала, всегда формировалась выборка по всем лифтам, не зависимо от выбора лифтов в параметрах отчета.

Я проверил и не смог воспроизвести ситуацию:

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 19.5.2023, 9:35
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Андрей Ефименко @ 24.5.2022, 8:08) *

Я проверил и не смог воспроизвести ситуацию:


4.7.2.29 не работает фильтр по адресу (как минимум)
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

UPD. фильтр работает, но помимо выбранного адреса выводит все сообщения не имеющие адреса
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 19.5.2023, 15:06
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Свежеустановленный SReport в составе SPult пытается подключаться непосредственно к SQL серверу, хотя он о нём ничего не знает, но самое страшное, что, естественно, вылезает ошибка подключения, при этом ни остановить попытки подключения, ни закрыть окно нельзя, а ошибка не закрывается (точнее если её закрыть, то она снова вылезает и так до бесконечности).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 20.5.2023, 8:23
Сообщение #16


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 19.5.2023, 10:35) *

4.7.2.29 не работает фильтр по адресу (как минимум)
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

UPD. фильтр работает, но помимо выбранного адреса выводит все сообщения не имеющие адреса

"Сообщения не имеющие адреса" - это сообщения от узловых устройств, в частности собственно от КЛШ и от КЛШ моноблоков. Появились они в отчёте потому, что были выбраны "все сообщения" и КЛШ 0:79:6 обслуживает ЛБ выбранные в "Списке лифтов".

При получении отчёта, SReport последовательно перебирает все лифты.
Потому, что КЛШ 0:79:6 обслуживает много лифтов, сообщение о рестарте КЛШ 0:79:6 попало в отчёт несколько раз - по числу ЛБ, обслуживаемых КЛШ 0:79:6.

Насчёт дублирования сообщения трудно что-то сделать, но можно добавить в поле "Лифт" отчёта поясняющее сообщение, типа <Адрес_расположения_ЛБ>+" (<адрес_на_ЛШ> на ЛШ КЛШ <подсеть>:<УМ>:<Слот>)"
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 20.5.2023, 9:59
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Андрей Ефименко @ 20.5.2023, 9:23) *

Появились они в отчёте потому, что были выбраны "все сообщения" и КЛШ 0:79:6 обслуживает ЛБ выбранные в "Списке лифтов".


Нет. Выбраны два лифта на УМ 131. В отчёте сообщения не только от УМ 79, но вообще все узловые "без адреса", просто их на скрине не видно ибо за сутки отчёт на два лифта составил 11 500 строк, из которых именно эти два лифта несколько десятков.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 21.5.2023, 16:23
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 20.5.2023, 10:59) *

Нет. Выбраны два лифта на УМ 131. В отчёте сообщения не только от УМ 79, но вообще все узловые "без адреса", просто их на скрине не видно ибо за сутки отчёт на два лифта составил 11 500 строк, из которых именно эти два лифта несколько десятков.

Действительно, при данных параметрах выборки из журнала в выборку попадают ещё и все события, связанные с узловыми устройствами.
Буду исправлять.

Цитата(poiZon @ 19.5.2023, 16:06) *

Свежеустановленный SReport в составе SPult пытается подключаться непосредственно к SQL серверу, хотя он о нём ничего не знает, но самое страшное, что, естественно, вылезает ошибка подключения, при этом ни остановить попытки подключения, ни закрыть окно нельзя, а ошибка не закрывается (точнее если её закрыть, то она снова вылезает и так до бесконечности).

Подобного поведения мне вопроизвести не удалось.
Если SReport не может подключиться к SQL серверу, то делаются две попытки и далее уже можно изменить параметры подключения.

Хотел бы попросить сделать подключение к неизвестному SQL серверу ещё раз и выслать последний файл из папки /LKDSDrv/SPult/LogSReportBad/
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 24.5.2023, 8:26
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Андрей Ефименко @ 21.5.2023, 17:23) *

Если SReport не может подключиться к SQL серверу, то делаются две попытки и далее уже можно изменить параметры подключения.


Их было как минимум три, каждая сопровождалась ошибкой после чего процесс я кикнул ручками.
Вопрос в том почему по дефолту SReport пытается подключаться к SQL напрямую, если такое подключение не настроено, хотя подключение через LKDSDomain подтянутое из SPult работает сразу?

Цитата(Андрей Ефименко @ 21.5.2023, 17:23) *

Хотел бы попросить сделать подключение к неизвестному SQL серверу ещё раз и выслать последний файл из папки /LKDSDrv/SPult/LogSReportBad/


Отправил.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 13.6.2023, 8:11
Сообщение #20


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 710
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 20.5.2023, 10:59) *

Выбраны два лифта на УМ 131. В отчёте сообщения не только от УМ 79, но вообще все узловые "без адреса", просто их на скрине не видно ибо за сутки отчёт на два лифта составил 11 500 строк, из которых именно эти два лифта несколько десятков.

SReport доработан и выложен в обновление ПО.

Если выборка из журнала делается по лифтам (одному, нескольким, всем), то сообщения от КЛШ не попадают в эту выборку.

Если не выбран ни один лифт, в выборку попадут только сообщения от КЛШ, т.е. от узловых устройств, фильтрация этих сообщений возможна по типу сообщения и подстроке самого сообщения: Прикрепленное изображение