LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Неисправность ЛШ
mrgr33n
сообщение 7.3.2018, 13:37
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 6 681



День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrgr33n
сообщение 7.3.2018, 14:37
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 6 681



Цитата(mrgr33n @ 7.3.2018, 14:37) *

День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?

Отключить 60в и контроль перегрузки?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.3.2018, 17:44
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Да. В настройках КЛШ через конфигуратор драйвера сети ОБЬ.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bobou
сообщение 29.5.2018, 13:19
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 6 979



Цитата(mrgr33n @ 7.3.2018, 13:37) *

День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?

Чем помогает контроль перегрузки?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 1.6.2018, 1:38
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Bobou @ 29.5.2018, 10:19) *

Чем помогает контроль перегрузки?

Питание в ЛШ 60 В не безгранично. С учётом малого сечения проводов нет смысла источник 60 В делать достаточно мощным. Однако при перегрузках, проблемах в линии, при которых напряжение уже на выходе моноблока/КЛШ значительно снижается приводит к тому, что источник 60 В ограничивает ток в ЛШ. Если его не ограничивать, то это перегрев стабилизатора 60 В вплоть до выхода его из строя. Дабы избежать таковое и выходит предупреждение. После устранения проблем источник 60 В будет давать полное напряжение без перегрева.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 