Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
revit |
20.6.2009, 14:13
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Давно хотель показать но все забывал. Вот такая бяка происходит с "ногами" и у КСЛов тоже. Могут "уплывать" на 3 см в стороны.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
fess77 |
15.5.2010, 0:19
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
При подключении к моно по одному ЛБ6-Р постоянно рвется связь с ЛБ, замечал неоднократно на разных моно, подключиш 2 и более ЛБ-будет нормально работать. ЛКДС о данной проблеме сообщали,но проблема, видимо, осталась.Была надежда на 6130- но не повезло.
|
revit |
15.5.2010, 15:03
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
При подключении к моно по одному ЛБ6-Р постоянно рвется связь с ЛБ, замечал неоднократно на разных моно, подключиш 2 и более ЛБ-будет нормально работать. Интересно что заметил сие после переключения этих двух точек с GPRS на CDMA. Рестарты очень частые два-три раза в минуту. Иногда сразу и в 6 и 7 слоте , чаще только в 6-ых слотах. (на сообщенеи про ММИ не обращать внимание-тестовая подсеть, забыл выключить) Проверил еще четыре точки с аналогичной конфигурацией, но каналы-ADSl, там такой проблемы нет. Попутно увидел что ОПЯТЬ СЛЕТЕЛА 1 СТРАНИЦА в одном моно. Была вероятнее всего 5928. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
13.5.2012, 1:35
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Есть моноблок 433 (из первых). Прошил в Ethernet, поставил, всё работало. Вдруг пропала связь с моноблоком. Меняю, связь восстановилась. Снятый подключил к компу и вижу его как 433. Снова прошил в Ethernet. Работает. Поставили его в другое место. Через такой же промежуток времени (с полгода) история повторилась. Сегодня решил устроить обновление. Дистрибутив от мая 2012, последние прошивки моноблоков, КСЛов и КЛШ. С КЛШ и КСЛами проблем нет, а вот в моноблоках (разные hardware) наблюдал мусор как тут Виталий говорил. Причём слетела активная страница. Если другие страницы и были чем-то заняты, то оно так и осталось. Когда лью новую прошивку, то предыдущую всегда оставляю на случай отката. Может это как в ЛБ с версией 9.4.7? Типа какая-то ячейка не удерживает. Если раз в два-три месяца менять активные страницы, то такая проблема не выявится. Ну ладно бы единичные случаи, а то - поголовно. Какой пилюлей лечить? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
13.5.2012, 17:16
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну ладно бы единичные случаи, а то - поголовно. Какой пилюлей лечить? Заливаю только во вторую и последующие страницы. Вроде массовых слетов не повторялось, как с первой. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |