Andrey99
сообщение 6.11.2017, 12:14
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 7 417



Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 7.11.2017, 11:05
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Andrey99 @ 6.11.2017, 6:14) *

Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46

Если лифт имеет число этажей больше 31, то проблема корректного получения/отображения этажей через последовательный канал станции управления в настоящее время решения не имеет.

Это связано с ограничением протокола обмена. станции управления.
Номер этажа передается только 5 битами - что позволяет передавать числа от 0 до 31.
0 - этаж не известен.
1 - нижний этаж
2 - следующий этаж.
и т.д. до 31.

когда текущий этаж =32, то через последовательный канал приходит значение 0
т.е.
32 ->0
33 ->1
34 ->2
и т.д. по кругу.
Нет возможности получить числа больше 31.
Хотя номер этажа на самом индикаторе станции управления отображается корректно.
Решить вопрос могут только разработчики станции управления.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 7.11.2017, 12:23
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Не в тему, но возник интересный вопрос. Матрица имеет 3 группы по 4 8-битных входа. 1-8, 9-16, 17-24 и 25-32 остановки. Это приказы, вызовы вверх и вызовы вниз. Как получилось больше?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2017, 12:30
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



У меня тоже такой вопрос возник.... как? smile.gif Ну вызова в жилье можно организовать программно из вызовов другого направления административки, а приказы?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2017, 15:03
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



В спец прошивке для 2,5 м/с УКЛ поддерживает до 37 этажей!!

Сайт КМЗ

Куда пристроили 7 приказов?


P/S/
Сам себе отвечу: На 655 656 наверное т.к таблы на такой этажности последовательные.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 7.11.2017, 16:47
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



revit, не скажу по поводу УКЛ, но есть у меня УЭЛ на 33-35 остановок в жилье. Так там еще 5 недостающих приказов посадили на 801 столбец, индикацию приказов на 851, а вызовы-на 802 и 852 соответственно. Для ознакомления: https://yadi.sk/i/7wYkcTqm3PUab6. В целом, матрица трещит по швам, добавляем, убирая.
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2017, 17:16
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Приказы на вызывной матрице? Оригинально....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey99
сообщение 8.11.2017, 17:52
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 7 417



День добрый, про "куда посадили" приказы угадали выше, по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ?
Там же - Рестарт ЛБ - код рестарта 0xEF - где глянуть ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 9.11.2017, 8:28
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Andrey99 @ 8.11.2017, 11:52) *

по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ?

Вопрос не в том как обойти 5-й бит. Вопрос в том, где взять еще один бит для корректной передачи номера этажа выше 31.

Из 8 бит в передаваемом байте состояния станции управления:
5 бит - номер этажа,
1 бит - состояние дверей,
1 бит - наличие 15кг,
1 бит - признак движения.
Все!

Цитата(Andrey99 @ 8.11.2017, 11:52) *

Там же - Рестарт ЛБ - код рестарта 0xEF - где глянуть ?

Это уберем в следующей версии прошивки для ЛБ-УКЛ/УЛ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 10.11.2017, 15:02
Сообщение #10


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Сообщение удалено...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 13.11.2017, 7:35
Сообщение #11


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Andrey99 @ 8.11.2017, 11:52) *

по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ?

На тестирование выкладывается прошивка для ЛБv7-УКЛ/УЛ v707.
С поддержкой работы этажей 32...37.
Также не должен появляться код рестарта 0xEF.

Новое:
- Добавлена поддержка этажей 32..37. Условия применения алгоритма: яч.10 - указать число этажей 32..37.
- Добавлена корректная обработка ошибок UART1, решена проблема рестарта 0xEF
- Уменьшено время определения наличия ошибки
- Разделены процедуры реинициализации обмена и потери связи (проявляется в виде кратковременной потери связи на скорости 4800) при переходе из НР в режим/ошибку для грузовиков с распашными дверями на прошивке ФАИД.
- Изменена скорость 4800 ->4630 - более точное значение для обмена со станцией управления.

Требуется тестирование.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 30.11.2017, 7:22
Сообщение #12


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Andrey99 @ 6.11.2017, 6:14) *

Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46

Задача решена персонализацией прошивки ЛБ. Прошивка ЛБ передана заказчику.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.1.2018, 18:03
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Коллеги а это вы видели
Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 16.1.2018, 18:11
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Появилось в последней прошивке 5.3.3/6.3.3-удобная подсказка для тех.поддержки. Алгоритм определения прост: есть корректный бит движения в порту-УИРФ. Если нет-КАФИ/ФАИД (Блок выводит всегда KAFI). Не мало сил разработчики потратили на улучшения работы с портом в этой версии прошивки...
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.1.2018, 18:36
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 16.1.2018, 15:11) *

Появилось в последней прошивке 5.3.3/6.3.3-удобная подсказка для тех.поддержки.
Это да! И для обслуги и для связистов...

Цитата(Виноградов @ 16.1.2018, 15:11) *
Если нет-КАФИ/ФАИД (Блок выводит всегда KAFI).
А вот это плохо, опять полумеры .... Если неизвестно то или ничего не писать или правду- КАФИ/ФАИД.

И опять же -а на старых УИРф (не для ЦПУ{УЭЛ}) а для ПУ-3 (аналоги ФАИД) это работает или будет писать КАФИ/ФАИД?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 16.1.2018, 19:01
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Цитата(revit @ 16.1.2018, 16:36) *

Это да! И для обслуги и для связистов...

А вот это плохо, опять полумеры .... Если неизвестно то или ничего не писать или правду- КАФИ/ФАИД.

И опять же -а на старых УИРф (не для ЦПУ{УЭЛ}) а для ПУ-3 (аналоги ФАИД) это работает или будет писать КАФИ/ФАИД?

На старых УИРФ тоже пишет корректно и флаг движения там работает корректно...а КАФИ от ФАИД пока никак не отличить по поведению порта...хотя Олег многое может, что нибудь подумает (хотелка).