EQO режим землетрясения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
EQO режим землетрясения |
subroma |
9.7.2012, 13:45
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 |
Л.Б. 5.4 ПКЛ17 выдает такое сообщение, как убрать через сервисный прибор, номер состояния
|
oleg |
9.7.2012, 13:52
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
revit |
9.7.2012, 15:04
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Л.Б. 5.4 ПКЛ17 выдает такое сообщение, как убрать через сервисный прибор, номер состояния А какая версия микропрограммы ПКЛ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
subroma |
11.7.2012, 10:49
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 |
91-0 не помогает, версия 016
|
revit |
11.7.2012, 15:21
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
91-0 не помогает, версия 016 Я таких версий у ПЗУ ПКЛ-17 для ШУЛК не знаю (обычно 4.3.х.х). Не ошибся ? Или может это ШУЛМ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
12.7.2012, 13:41
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
91-0 не помогает, версия 016 Если 91=0, то дополнительные сообщения НЕ СУЩЕСТВУЮТ как класс!!! Проверьте еще раз. Первопричина же кроется в некорректной работе узла определения состояния датчика землетрясения, либо его отсутствия, либо некорректного монтажа... Проверьте корректность сигнала матрицы RET4 - SC11 => СЕЙС (провод 288) |
Громовой Александр |
12.7.2012, 14:02
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Я таких версий у ПЗУ ПКЛ-17 для ШУЛК не знаю (обычно 4.3.х.х). Не ошибся ? Или может это ШУЛМ? Это версия микропрограммы лифтового блока ЛБ5.4-ШУЛК17 -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
revit |
12.7.2012, 18:07
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А какая версия микропрограммы ПКЛ? subroma имелась виду версия ПЗУ ПКЛ-17 .. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:28 |