ЛБv6-СУЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБv6-СУЛ |
ginairat |
12.5.2010, 17:46
Сообщение
#41
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Андрей Ефименко
Спасибо, всё теперь получилось. Теперь осталось проверить пожарку. Завтра постараюсь съездить. |
ginairat |
5.6.2010, 10:47
Сообщение
#42
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Проверил на днях сработку по пожарной опасности - МпультПРО всё показывает с 229 версией микропрограммы. Спасибо.
|
vlasoff |
11.4.2014, 12:19
Сообщение
#43
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 |
Мужики, помогите всем миром решить "доставшую" проблему с СУЛами. СУЛы из первых партий, 6-е блоки тоже. Прошивки регулярно обновляются. Платы сопряжения были как в комплекте, так и покупались отдельно. Проблема в отсутствии обмена (Отсутствие связи с MCS) в связке конкретный лифт+плата сопряжения. Все платы сопряжения после проверки на заводе изготовителе были ими признаны рабочими. И тем не менее они работают только на некоторых лифтах. Некоторые начинают работать , потом перестают передавать инфу. Связывались с заводом, пробовали некоторые их рекомендации, пока не помогло.
Поделитесь опытом мужики, уж больно достали. |
revit |
11.4.2014, 12:45
Сообщение
#44
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Я давно на нескольких подключаемых СУЛ-ах даже и не думал заказывать платы сопряжения т.к эти СУЛы из первых партий и до этого мне хватило трех СПУЛов с ПС -там наэкспериментировался по горлышко...
Поэтому сделал просто- два сигнала диспетчеризации посадил один на ABL с "аварийной блокировкой" как положено а второй на юзверя с названием "нефатальная ошибка" и информационным приоритетом без звука. Этого вполне.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
vlasoff |
11.4.2014, 14:18
Сообщение
#45
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 |
Я давно на нескольких подключаемых СУЛ-ах даже и не думал заказывать платы сопряжения т.к эти СУЛы из первых партий и до этого мне хватило трех СПУЛов с ПС -там наэкспериментировался по горлышко... Поэтому сделал просто- два сигнала диспетчеризации посадил один на ABL с "аварийной блокировкой" как положено а второй на юзверя с названием "нефатальная ошибка" и информационным приоритетом без звука. Этого вполне.... Которые из сигналов не помнишь? |
revit |
11.4.2014, 16:31
Сообщение
#46
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Не нашел свою нарисованную схемку но вот из доки скрин
http://yadi.sk/d/l2bKnY0hMFV5C а вот так прописал в МПульте http://yadi.sk/d/l57MSpDDMFVut сейчас смотрю-лучше даже использовать два USERa -второго переназначить на ABL тогда немного проще подключать -не нужно 24В подтягивать перемычкой. выходы ДС1, ДС2 -с реле. Тут ошибки на СУЛ (фатальная/нет)http://yadi.sk/d/RbbkXQqBMFXNs стр. 35-37 Запараллеливать сигналы не надо как я делал в 2008 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2843 тогда по каждому чиху на рабочем лифте будет бить ABL ("простой" на КЛШ). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sergey57949 |
11.4.2014, 18:23
Сообщение
#47
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
У нас тут неделю два лифта так же чудили(нет связи с МКС )
И блоки меняли и платы сопряжения, поработает и опять нет связи. В итоге - поменяли фазу на питание блока Обь 220В. Тьфу тьфу, два дня, полет нормальный |
revit |
11.4.2014, 20:28
Сообщение
#48
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А что-то подобное было и с ОТИСами.... где то я слышал.
vlasoff если подтвердится данный факт -отпишись обязательно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
5.11.2014, 11:46
Сообщение
#49
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Здравствуйте Уважаемые!
У меня такая проблемка появилась - лифт МЭЛ станция СУЛ из самых первых, тех, что с ременными лебедками. Так вот, сдохла основная плата "контроллер шкафа", прислали новую на замену, которая малость отличается от "родной", плату с горем пополам поставили лифт запустили, но блок теперь не видит станцию - "нет связи с МКС"... менял блок (мало ли может вместе с платой сдох), менял прошивку в блоке, менял фазы питающие (как здесь выше коллеги предлагали) ничего не помогло... подозрение что плата сопряжения не стыкуется с новым контроллером шкафа... Подскажите что можно сделать? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
5.11.2014, 18:14
Сообщение
#50
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Позвонить им. http://www.zavodmel.ru/contacts.php
Или поджключить без диагностики как я выше писал. А без платы сопряжения не подключается, в порт? http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...post&p=2843 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sergey57949 |
6.11.2014, 10:48
Сообщение
#51
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Ой сейчас коряво отвечу.
Такая же хрень, пропадает связь пока не переключишь рубильник. Выяснилось, что плата сопряжения выдает 7в вместо 5 нужных для оби. Снизили установкой 2диодов. Тьфу-тьфу пока все работает |
vlasoff |
6.11.2014, 12:08
Сообщение
#52
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 |
Ой сейчас коряво отвечу. Такая же хрень, пропадает связь пока не переключишь рубильник. Выяснилось, что плата сопряжения выдает 7в вместо 5 нужных для оби. Снизили установкой 2диодов. Тьфу-тьфу пока все работает А мне такой совет от завода не помог, было 5,9 поставил стабилитрон опустил до 5, не помогло, пришлось делать по варианту revit-а |
oleg |
6.11.2014, 18:32
Сообщение
#53
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
У меня такая проблемка появилась - лифт МЭЛ станция СУЛ из самых первых, тех, что с ременными лебедками. Так вот, сдохла основная плата "контроллер шкафа", прислали новую на замену, которая малость отличается от "родной", плату с горем пополам поставили лифт запустили, но блок теперь не видит станцию - "нет связи с МКС"... Достоверно известно, что в процессе эволюции станции управления - внутренний протокол несколько раз видоизменялся, что приводило к необходимости "перешивать" также и плату для организации канала диспетчеризации. В Вашем случае, только обращение на завод - позволит восстановить работоспособность канала диагностики лифта. |
sergey57949 |
6.11.2014, 23:12
Сообщение
#54
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Да да, они не скрывают прошивку, за что им большое СПАСИБО!!!
|
Молодой |
21.11.2014, 11:38
Сообщение
#55
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
на МЭЛ я звонил, Латышеву Андрею Александровичу, начальнику бюро систем управления
он мне сказал, что если сам лифт работает, значит канал в порядке... А без платы сопряжения не подключается, в порт? http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...post&p=2843 а такого порта с подходящим разъемом нет на плате. Или поджключить без диагностики как я выше писал. а выделить сигналы "проникновение в шахту" и "разрыв ЦБ" можно? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
oleg |
26.11.2014, 11:22
Сообщение
#56
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
на МЭЛ я звонил, Латышеву Андрею Александровичу, начальнику бюро систем управления он мне сказал, что если сам лифт работает, значит канал в порядке... Конечно канал в порядке... о том и речь, что возможно несоответствие протоколов новой платы управления и платы диспетчеризации лифта. Убедиться очень просто - проверьте работу платы диспетчеризации на другом лифте. |
Van Gog |
29.3.2018, 20:32
Сообщение
#57
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Ой сейчас коряво отвечу. Такая же хрень, пропадает связь пока не переключишь рубильник. Выяснилось, что плата сопряжения выдает 7в вместо 5 нужных для оби. Снизили установкой 2диодов. Тьфу-тьфу пока все работает А куда диоды ставили? Схемку можно? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
sergey57949 |
30.3.2018, 11:14
Сообщение
#58
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Эскизы прикрепленных изображений |
Van Gog |
2.4.2018, 14:13
Сообщение
#59
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Схема утеряна Есть фото У меня тоже есть фото Эти платы стоят на двух соседних лифтах в одном доме. Заводские номера ЛБ отличаются на единицу. Кто делал данную доработку я не знаю. С платы с диодами (или стабилитронами) выходит ~4.7 В, без диодов ~6.5 В. В том подъезде где 6.5 В постоянно вываливается "Нет связи с MCS", помогает только полное снятие питания с ЛБ или отключение информационного кабеля, видимо подвисает проц в плате сопряжения СУЛ-1. Всвязи с этим три вопроса: 1. "законна" ли данная доработка? 2. если "законна", какие диоды установлены? 3. есть ещё какие-то решения данной проблемы, кроме озвученного уважемым sergey57949? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Виноградов |
2.4.2018, 16:05
Сообщение
#60
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Van Gog, доработку лучше согласовать с тех. поддержкой. Сейчас взял в руки свежу интерфейсную плату ШУЛК-32 версии CM3. На ней между 5 выводом разъема XP3 и плюсом конденсатора С4 установлен диод GS1A. после него на вход стабилизатора U1 подается примерно 4,33В, столько же на выход U1. Это заводское исполнение. Думаю, Вам оно тоже подойдет.
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:24 |