Какой кабель, "витая пара", рекомендован для прокладки по "подвесному" кабелю к кабине для ОК-ИДК? Какая технология прокладки?
|
karellift |
25.8.2015, 17:22
Сообщение
#2
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 16.11.2012 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 6 708 |
Какой кабель, "витая пара", рекомендован для прокладки по "подвесному" кабелю к кабине для ОК-ИДК? Какая технология прокладки? Доброго времени суток Подключали Портал на Коне 12 остановок,к подвеснику крепили UTP 5e solid (многожильный)(его используем и для видеонаблюдения), например http://www.ulmart.ru/goods/532691. К подвеснику крепик только изолентой, и только к одному из. Так как при креплении стяжками, приятными зимними вечерами, подвесник повисает на витухе и начитает цеплять за все,что есть по шахте. -------------------- You don't know the power of the dark side
|
Евгений Пухальский |
21.10.2015, 22:13
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 6 489 |
Одна приятная новость на эту тему - слухи, что этот провод со временем ломается - судя по всему миф.
А вот на счет долговечности общей оболочки UTP - гарантию дать сложнее, но тоже живет. На неподвижном участке приматываю скотчем через каждые 1,5м кабель обращен к стене. На подвижной - каждые 0,5м. На лифтах, где монтажники оставляют торчащие предметы по шахте - гарантии что ни за что не зацепится - дать невозможно... Коллеги видеонаблюденцы провод сей приматывают прям в виде голых пар, оказалось странность - распускать аккуратно надо, разного цвета жилы в силу разного состава краски некоторые оболочки лопаются, периодически при растяжке вдоль, например., зеленая пара вся полопавшаяся, оранжевая - целая. Распускать без натяга надо... После всего, зато - живет, и кушать не просит... |
poiZon |
12.4.2017, 9:38
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Имеется положительный опыт с кабелем КММ, как раз 4 жилы.
|
apathy |
15.9.2018, 20:34
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
А что, по "подвеснику" нельзя запустить (при наличии свободных проводов)? Планируется установка ИТ и двух ИДК, здание 5 этажей. Покупать бухту многожильной "витухи" нет ни какого желания. Так же прикостыленая витара пара на изоленту - не есть хорошо. Или бросить отдельный "подвесник"? Может есть у кого какие нибудь рекомендации по монтажу? Заранее благодарен.
|