Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3

Автор: revit 14.1.2015, 16:26

Новая прошивка 73.44. Исправлена ошибка работы выделенного опроса
http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-monoblok-cm3-ethernet.html

Воспрос-а что такое "выделенный опрос"? И насколько это критично?

Как проверить версию кодека в моно?
Как его обновлять?

Автор: revit 3.2.2015, 13:03

Все ушли на фронт?

Еще возник вопросик по СМ3:
- если во время закачки микропрограммы произошел переход на аварийное питание то закачка прерывается? У меня такой факт был. Причем страница опустела даже без "мусора"

Автор: Андрей Богатырев 3.2.2015, 17:03

Цитата(revit @ 14.1.2015, 16:26) *

Новая прошивка 73.44. Исправлена ошибка работы выделенного опроса
http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-monoblok-cm3-ethernet.html

Воспрос-а что такое "выделенный опрос"? И насколько это критично?

Как проверить версию кодека в моно?
Как его обновлять?


Ну, в частности, он отвечает за показ динамики работы лифтов в Mpulte. Ошибка приводила к тому, что больше 4 лифтов одновременно не показывало.
По поводу версии кодека Параметры слота -> Перечитать NVRAM: адрес слова 9 - ID кодека, адрес слова 10 - версия прошивки.

Автор: Андрей Богатырев 3.2.2015, 17:23

Цитата(revit @ 3.2.2015, 13:03) *

Все ушли на фронт?

Еще возник вопросик по СМ3:
- если во время закачки микропрограммы произошел переход на аварийное питание то закачка прерывается? У меня такой факт был. Причем страница опустела даже без "мусора"


Заливали через Ethernet?

Автор: revit 3.2.2015, 17:53

Удаленно, через интернет от сотового оператора.

Автор: revit 20.2.2015, 17:47

Цитата(revit @ 14.1.2015, 13:26) *

Как проверить версию кодека в моно?
Как его обновлять?
Прошивки кодека выкладываются на странице обновлений микропрограмм. Но как их обновлять? Аналогично ЛБ-PRO?

Автор: revit 20.2.2015, 18:08

Недождался ответа и попробовал залить 004 прошивку кодека -залилась. Активировал. Младший байт 10 ячейки сменился с 01 на 04 значит версия обновилась. Вот только активная страница моно почему -то в момент активации прошивки кодека сбросилась на заводскую и пришлось обратно активировать последнюю.

Автор: Виноградов 20.2.2015, 21:54

У меня при заливке аналогичная ситуация была, нужно обращать внимание какая прошивка становится активной после манипуляций.

Автор: revit 21.2.2015, 1:46

Это баг или фича? smile.gif

Причем делают это они с рестартом 0х32. Что за рестарт?

Автор: revit 18.3.2015, 22:32

Цитата(revit @ 20.2.2015, 22:46) *

Это баг или фича? smile.gif

Как оказалось проблема кроется в прошивке обновления микропрограммы голосового кодека и будет исправлена разработчиком.

Автор: revit 30.7.2015, 13:47

А кто-то проверял работу PPPoE в новой прошивке?
У меня не заработало. На кинетике работает, а с моником не хочет.

Автор: revit 31.8.2015, 18:53

Не могу залить прошивку кодека в старые СМ3 моноблоки. Их микропрограммы обновил до последней а кодек ни в какую...
Прикрепленное изображение
В единственный КСЛ залилась и активировалась, а в моники не хотят заливаться. МСкан откатывал, прошивки заново с сайта качал-не помогает.

Автор: revit 31.8.2015, 19:14

Товарищи разработчики! Вообщем "что-то пошло не так...." в прошивке 7347. Она не дает залить ни кодек ни другую прошивку. хотя активировать уже имеющуюся в другой странице разрешает.
Через промежуточную активацию загрузчика влил 7346 и только после этого смог обновить кодеки на нескольких моно.

Автор: oleg 1.9.2015, 13:18

Цитата(revit @ 31.8.2015, 13:14) *

Товарищи разработчики! Вообщем "что-то пошло не так...." в прошивке 7347. Она не дает залить ни кодек ни другую прошивку. хотя активировать уже имеющуюся в другой странице разрешает.
Через промежуточную активацию загрузчика влил 7346 и только после этого смог обновить кодеки на нескольких моно.

Действительно - временно имеет место быть.
В прошивке моноблока 7347 - включена поддержка 2-х аппаратных платформ моноблока СМ3. Первой - выпускаемой до середины лета этого года на ethernet чипе W5200 и второй - выпускаемой в настоящее время на ethernet чипе W5500.
Поскольку появилась аппаратная несовместимость - для блокировки заливки в моноблоки с W5500, прошивок предназначенных только для W5200 - был изменен идентификатор аппаратной платформы. В прошивке голосового кодека этот ID еще не обновили, что вызвало невозможность заливки текущей прошивки голосового кодека в 7347. В ближайшее время поправим ID и перевыложим прошивку голосового кодека для моноблока и КСЛ, что позволит ее заливать в обе платформы.

Автор: Alex 4.9.2015, 0:56

Ага. получил моноблок с 7346, залил 7347, активировал, залил кодек. При активации кодека выдало ту же ошибку. Решил, что это связано с тем, что кодек уже залит нужный.

Автор: revit 4.9.2015, 10:53

Ага. Только ты не мог его залить и тем более активировать . Ошибку кидает уже при попытке залить кодек или прошивку в другую страницу.

Автор: oleg 14.9.2015, 9:56

Цитата(oleg @ 1.9.2015, 7:18) *

Действительно - временно имеет место быть.
В прошивке моноблока 7347 - включена поддержка 2-х аппаратных платформ моноблока СМ3. Первой - выпускаемой до середины лета этого года на ethernet чипе W5200 и второй - выпускаемой в настоящее время на ethernet чипе W5500.
. . .
В ближайшее время поправим ID и перевыложим прошивку голосового кодека для моноблока и КСЛ, что позволит ее заливать в обе платформы.

Перевыложены на сайте прошивки голосового кодека V004 для моноблока и КСЛ поддерживающие обе аппаратные платформы устройств на W5200 и W5500.

Автор: Tma_Jaguar 2.12.2015, 8:50

Новый вид сайта понравился, спасибо. А где теперь кодек найти скачать? или в комплекте с прошивкой идёт? )))

Автор: revit 2.12.2015, 12:57

В footer-е, т.е нижней части страницы есть меню с нужными ссылками
http://www.lkds.ru/firmware/

Автор: revit 15.1.2016, 16:45

Цитата(revit @ 30.7.2015, 10:47) *

А кто-то проверял работу PPPoE в новой прошивке?
У меня не заработало. На кинетике работает, а с моником не хочет.

Уже с двумя провайдерами на PPPoE моноблока не заработало. Ранее еще с одним на прошке тоже не пошло.... Может что-то нужно подправить???
Люди у кого то работает на PPPoE??

Автор: revit 30.3.2016, 16:07

Цитата(revit @ 15.1.2016, 13:45) *
Люди у кого то работает на PPPoE??
Ну т.е вообще никто не юзает моноблоки на PPPoE? и прошки?

Автор: golovin 4.4.2016, 2:38

В субботу была попытка подключить по PPPoE. но по факту оказались лб6.1 (аксели) с прошивкой 4.1.6

Автор: Виноградов 25.5.2016, 21:39

Олег, а сайте до сих пор не выложена официально 006 прошивка звукового кодека, связка 75.48+006 на данный момент работоспособна, можно обновляться?

Автор: revit 17.11.2016, 16:04

Заметил что у моноблоков с вер. 75410 разные API -6.01 у большинства и других 6.02?
И такое же замечено у вер. 7549.
С чем это связано?

Автор: Андрей Богатырев 18.11.2016, 9:02

Цитата(revit @ 17.11.2016, 17:04) *

Заметил что у моноблоков с вер. 75410 разные API -6.01 у большинства и других 6.02?
И такое же замечено у вер. 7549.
С чем это связано?


C версии 7549 это обозначает аппаратную платформу. 06.01 - используется чип W5200, а 06.02 W5500.

Автор: revit 18.11.2016, 11:17

Понятно. Спасибо.

Автор: revit 16.12.2016, 13:50

Изменения в работе PPPoE аналогичные ЛБ6pro будут в моноблоках в следующей прошивке? И когда она выйдет?

Автор: OlegO 20.3.2017, 18:41

Моноблок Ethernet СМ3. Бала прошивка 75.4.10+f4upd006. Обновил до 75.4.11. На двух моноблоках проявилась неисправность: невозможно соединиться голосовой связью с кабиной, всегда соединяется с машинным помещением. Откатил назад до 75.4.10 - дефект исчез. На остальных моноблоках не проверял, сразу откатил. Добавлю - соединения всех моноблоков на ПКСЛ. Везде статические IP.

Автор: Виноградов 20.3.2017, 23:03

Поверил на своих объектах-наблюдаю аналогичную ситуацию.

Автор: Андрей Богатырев 21.3.2017, 15:41

Цитата(OlegO @ 20.3.2017, 19:41) *

Моноблок Ethernet СМ3. Бала прошивка 75.4.10+f4upd006. Обновил до 75.4.11. На двух моноблоках проявилась неисправность: невозможно соединиться голосовой связью с кабиной, всегда соединяется с машинным помещением. Откатил назад до 75.4.10 - дефект исчез. На остальных моноблоках не проверял, сразу откатил. Добавлю - соединения всех моноблоков на ПКСЛ. Везде статические IP.


Да, действительно, есть такая ошибка. Исправил. Перезалил на сайте под тем же номером.

Автор: Sergei 22.3.2017, 11:49

Цитата(Андрей Богатырев @ 21.3.2017, 12:41) *

Да, действительно, есть такая ошибка. Исправил. Перезалил на сайте под тем же номером.

Игрался на столе с последней прошивкой, (ЛБ5.5 моноблок компьютер). Все равно раз на пятый, десятый включений периодически включается связь МП. Иногда раза по три подряд включается с МП.

Автор: Андрей Богатырев 22.3.2017, 14:43

Цитата(Sergei @ 22.3.2017, 12:49) *

Игрался на столе с последней прошивкой, (ЛБ5.5 моноблок компьютер). Все равно раз на пятый, десятый включений периодически включается связь МП. Иногда раза по три подряд включается с МП.

А есть возможность попробовать с ЛБ6.0 или ЛБ6.0 СМ3? С 75.4.10 тоже включается?

Автор: revit 22.3.2017, 15:33

У меня один моно с 7.5.4.11 на PPPoE работает. Два блока Лб6.Проверили и по вызову из кабины и по инициативе диспетчера соединяет с кабиной.
В каких режимах проявляется эта проблема?
Если обновлять моно в режиме PPPoE он не отвалится?

Автор: SkOi 23.3.2017, 10:53

На прошивке 7.5.4.11 наблюдается проблема с блоками Рубин - нет ГГС, откатил на 4.10. Замечено на точках со статитическим "белым" IP

Автор: Sergei 23.3.2017, 12:11

Цитата(Андрей Богатырев @ 22.3.2017, 11:43) *

А есть возможность попробовать с ЛБ6.0 или ЛБ6.0 СМ3? С 75.4.10 тоже включается?

ЛБ 6.0 нету. Но есть на объектах ЛБ 5.3 с родными 51 процессорами и КДК 30, 35, 45. С прошивкой 75.4.10 проблем не замечалось, но специально ни кто не проверял.

Автор: revit 28.3.2017, 15:50

Еще один СМ3 нашелся с 7.5.4.11. В режиме DHCP с роутером. Два Лб6СМ3 и один ЛБ6 на линии. ГГС включается нормально со слов связиста. После того как смонтировали прошло около месяца.
Не понимаю почему у меня проблема не наблюдается, а у других есть?? Может только на чистой статике?

Автор: Виноградов 28.3.2017, 16:06

У меня это проявлялось на линиях с блоками КДК-45, по ним какие то изменения внесены в эту прошивку. Ну и разработчики уже устранили этот недочет, на сайте сейчас выложена исправленная прошивка.

Автор: tulluk 29.6.2017, 22:15

Здравствуйте! подскажите пожалуйста моноблок СМ3 Ethernet как настроить если провайдер предоставляет ip динамический ? Чтобы связь с диспетчерским пунктом была. Не понятно где в настройках моноблока вписать ip адрес компьютера где установлена программа диспетчеризации.

Автор: Виноградов 29.6.2017, 22:31

Выбираете связь 1 (ставите галочку) прописываете IP адрес диспетчерской и номера портов, а также УМ и слот, в котором заведен ПКСЛ в диспетчерской, в строке собственные по обстоятельствам-наверно, у Вас режим DHCP. В документации на комплекс есть вся необходимая информация по настройке оборудования.

Автор: tulluk 29.6.2017, 22:37

извините но что такое ПКСЛ ? это какой то прибор ? как я понял программа диспетчеризации работает без какого либо доп оборудования. Ip адрес диспетчерской статичный должна подключиться через интернет

Автор: Виноградов 29.6.2017, 23:55

ПКСЛ-это программный КСЛ, с которым будет связываться моноблок на удаленном объекте. Настоятельно рекомендую прочесть инструкцию, без понятийного аппарата работа не пойдет.

Автор: Макс 12.7.2017, 13:07

Привет всем.
Пришел моноблок со слотом под microsd.
Что это, зачем это? Музычку играть, как в седьмой прошке?
Никаких апдейтов на сайте по этому поводу не вижу.

Автор: revit 12.7.2017, 15:58

А фото этого чудо-девайса?

Автор: Макс 12.7.2017, 18:37

http://vfl.ru/fotos/ccd8182217898781.html

Автор: revit 12.7.2017, 21:28

Интрига!!! sad.gif

Автор: elmeh 21.8.2017, 9:54

Возник вопрос. Как влияет увеличение громкости входа/выхода звукового сигнала на моноблоке. Переговорный комплекс "Эхо" со стандартными 8/9 получается очень тихий. С динамиком и микрофоном старого образца всё получается намного лучше, но их количество на складе очень не большое.

Автор: revit 22.9.2017, 16:01

А вопрос кстати насущный.
От нескольких связистов монтажников слышал что динамик тихий, а когда ставишь последнее положение джампера то хрипит. Просят вместо них обычные динамики.
Люди вас устраивает динамик из комплекта Эхо?

Автор: Alex 22.9.2017, 20:33

Цитата(revit @ 22.9.2017, 13:01) *

Люди вас устраивает динамик из комплекта Эхо?

Олег дал мне на выставке (ещё тогда) комплект, но мы его так и не поставили по одной простой причине: проще микрофон положить поближе к "слуховым" отверстиям над приказником, а динамик - под балку, дабы механики не запинали, маслом из редуктора/редукторов не залили, чтобы интерференционного свиста не было, в случае вандализма не смогли достать вандалы, да и лишние провода в приказник не тянуть и не тратить время на вскрытие этого приказника. Очень смутил фильтр, который по сути давит высокочастотную составляющую. На семинаре в Бердске мне по формуле расписали, что его сопротивление больше сопротивления динамика, поэтому он не будет основной нагрузкой. Время шло. На днях мы смонтировали ОБЬ на 17-этажке, где 1 из двух лифтов (УКЛ, грузопассажирский) с противопожарными наворотами. Монтировали конкуренты, ОБЬ почти поставили. Дык вот: на него они поставили Октаву, чего, собственно, мы не имели на своих объектах. Ну, их блоки сняли, свои повесили, подключились к Октаве. В приказнике на двустороннюю липкую ленту они закрепили "Эхо" 2 в одном. Наклеили прямо на защитную плёнку. Коробочка, естественно, отвалилась. Хотели закрепить её на винты М4, резьбу нагнали, но коробочка под М3 оказалась. Ничего страшного, закрепили хомутом, закрыли, проверили связь при работающей матрице. Придя в диспетчерскую, диспетчер отметила, что было очень хорошо слышно, лучше чем во втором лифте, где сделано классически: микрофон на шпильке в приказнике (вместо карачаровского микрофона повесили). И в кабине тоже было прекрасно слышно. ЛБ сидят на линии КЛШ, что в диспетчерской.

Автор: Bobou 12.10.2017, 20:50

Есть возможность настроить один моноблок на две диспетчерские?

Автор: revit 13.10.2017, 0:15

да хоть на 16 smile.gif

Автор: Jony 26.11.2017, 21:42

Есть проблема. Не поднимается ПППоЕ с одним провайдером. На старых Моно работает только с 408 прошивкой. Все прошивки, что моложе моник виснет при подключенном к нему изернет кабеле. Новый моноблок (с слотом под микро сд) с 410 прошивкой зависает. Прошивки постарше не заливаются (ошибка CRC) прошивки более новые не проявляют никакой активности (лампочки прием/передача вообще не мигают). Появляется ошибки 134 через некоторое время 137. Хочется эту проблему поскорее решить. ))) А то не охота каждый моник роутером доукомплектовывать.

Автор: Alex 26.11.2017, 23:51

Сейчас использую эту прошивку: https://cloud.mail.ru/public/HVFQ/aM27dncfd
РРРоЕ у меня нет, поэтому стоит проверить. А так прошивка хорошая. Версия не изменена. На сайте пока её нет. Ожидается.
Аналогично КСЛ: https://cloud.mail.ru/public/JfiA/1fRpJ7cgF

Автор: revit 27.11.2017, 12:14

С PPPoE песня отдельная. Успешность подключения зависит от провайдера, его структуры сети и используемых протоколов. У меня на одних провайдерах работает на других нет и приходится там пока ставить роутеры.
Если есть желание разобраться в причинах неподнятия сессии PPPoE то вам нужно обратиться в техподдержку и онлайн решить проблему.

Автор: Jony 28.11.2017, 4:00

Цитата(revit @ 27.11.2017, 16:14) *

Если есть желание разобраться в причинах неподнятия сессии PPPoE то вам нужно обратиться в техподдержку и онлайн решить проблему.

Процесс пошел.)))

Автор: ded 21.3.2018, 6:41

Для чего в новых моноблоках слот под microSD карту?

Автор: Alex 21.3.2018, 19:10

Для статистики работы.

Автор: ded 15.5.2018, 15:55

Цитата(Alex @ 21.3.2018, 16:10) *

Для статистики работы.

Как этим пользоваться, где инструкция, документация, обьяснение?

Автор: revit 15.5.2018, 16:41

Я думаю что пока никак. Это для будущих нововведений...

Автор: revit 4.10.2018, 15:27

Ошибка 133 на моноблоке что значит ? Не подключается по PPPoE

Автор: AlIgor 3.12.2018, 13:22

Здравствуйте. Моноблок СМ3 вышел из строя после грозы. Для ремонта нужна схема принципиальная. Можете помочь? Спасибо.

Автор: Константин 11 4.12.2018, 9:05

Цитата(AlIgor @ 3.12.2018, 14:22) *

Здравствуйте. Моноблок СМ3 вышел из строя после грозы. Для ремонта нужна схема принципиальная. Можете помочь? Спасибо.


обратитесь в службу технической поддержки: techno@lkds.ru.

Автор: OlegO 21.2.2019, 19:42

Здравствуйте.
Одно время устанавливал в моноблок голосовой кодек 006, потом перестал. Теперь часть с кодеком, а часть без. Прошивка везде последняя. Как работает голосовой кодек? Может он уже включен в последние прошивки? Надо ли установить его во все моноблоки, или можно удалить уже установленные(только как)?
Спасибо.

Автор: Alex 22.2.2019, 0:37

Это для ранних моноблоков СМ3 и КСЛ СМ3, где кодек требовал обновления. Если проблем нет, то и заливать смысла нет. Залитый кодек перемещается при активации, поэтому после активации ячейку можно освободить.

Автор: Alexey_A 28.3.2019, 14:32

А для чего в моноблоке СМ3 выпуска 10.17 слот карты памяти? Ничего не нашел ни на форуме ни в документации

Автор: ded 28.3.2019, 15:19

Цитата(Alexey_A @ 28.3.2019, 11:32) *

А для чего в моноблоке СМ3 выпуска 10.17 слот карты памяти? Ничего не нашел ни на форуме ни в документации

Тоже интересует это. Я как-то спрашивал об этом на форуме, но внятного ответа так и не получил.

Автор: revit 28.3.2019, 23:36

Этого было недостаточно? Хочется чуда?

Цитата(revit @ 15.5.2018, 13:41) *

Я думаю что пока никак. Это для будущих нововведений...


Автор: Alex 28.3.2019, 23:37

Для накопления статистики работы.

Автор: ded 29.3.2019, 15:28

Цитата
(revit @ 15.5.2018, 13:41)
Я думаю что пока никак. Это для будущих нововведений..


Все мы о чём-то думаем, но хочется получить ответ от разработчиков.
Будущее уже наступило smile.gif

Автор: Андрей Богатырев 1.4.2019, 8:27

Цитата(ded @ 29.3.2019, 16:28) *

Все мы о чём-то думаем, но хочется получить ответ от разработчиков.
Будущее уже наступило smile.gif


Поддержка SD карты пока не реализована.

Автор: VVU78 30.7.2019, 23:37

Добрый вечер. Настроили связь через интернет. В диспетчерской комп с мпультом и ПКСЛ, АДСЛ модем + роутер. На объекте PPPOE, роутер, моноблок клш+ксл ethernet. Блоки лб 6.0 .Когда включаешь связь с кабиной или с М.П., ГГС включается, но звука нет. Не подскажите где искать ?

Автор: Alex 31.7.2019, 10:34

Порты звука в КСЛ и моноблоке прописаны правильно? При включении ГГС светодиоды группы КСЛ должны моргать поочерёдно. И на КСЛ и на моноблоке. Если что-то не так, то настройки модема да и сам модем проверить. Иногда сплитер требует замены. Прошивку кодека звука подгружать пробовал? https://lkds.ru/firmware/

Автор: VVU78 31.7.2019, 11:48

Цитата(Alex @ 31.7.2019, 7:34) *

Порты звука в КСЛ и моноблоке прописаны правильно? При включении ГГС светодиоды группы КСЛ должны моргать поочерёдно. И на КСЛ и на моноблоке. Если что-то не так, то настройки модема да и сам модем проверить. Иногда сплитер требует замены. Прошивку кодека звука подгружать пробовал? https://lkds.ru/firmware/

Спасибо, проверим сегодня.

Автор: VVU78 31.7.2019, 16:33

короче ничего со звуком не получается, наверное это из-за несовместимости програмного КСЛ и ЛБ 6.0. Придется войс конвертер заказывать.

Автор: revit 1.8.2019, 10:24

Никаких несовместимостей быть не может. Программный кодек работает также как и аппаратный войс. Проверяйте настройки. И проверьте прошивку моно и его звукового кодека.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3132&view=findpost&p=18824

Автор: Alex 1.8.2019, 12:33

В Мпульт включите сервисный прибор с любым ЛБ. Если подключение происходит быстро, то и ГГС должна быть нормальной. Если же подключение долгое или вообще не подключается, то о ГГС не может быть и речи. Ищите проблему по цепи: сплитер-модем-линия провайдера-модем-сплилер.

Автор: VVU78 1.8.2019, 15:16

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как активировать прошивку звукового кодека в моноблоке и как проверить что она активирована. Проблема с ГГС не решена. Заливаю как обычную прошивку, а она не активируется.Версия 75.4.20. кодек 006.

Автор: Alex 2.8.2019, 11:27

Активируется обычным образом. После этого прошивка остаётся активной та, что и была. Просто кодек замещается новым.

Цитата(Андрей Богатырев @ 3.2.2015, 14:03) *

По поводу версии кодека Параметры слота -> Перечитать NVRAM: адрес слова 9 - ID кодека, адрес слова 10 - версия прошивки.


Автор: VVU78 2.8.2019, 11:50

Цитата(Alex @ 2.8.2019, 8:27) *

Активируется обычным образом. После этого прошивка остаётся активной та, что и была. Просто кодек замещается новым.

адрес слова 9 - ID кодека, младший бит остаётся 00.

Автор: revit 2.8.2019, 12:29

Вы как-то читаете сообщения справа налево..... Перечитайте еще раз только слева направо.
Если 06 то это уже новый и проблем в моно быть не может.

Автор: VVU78 2.8.2019, 15:57

Цитата(revit @ 2.8.2019, 9:29) *

Вы как-то читаете сообщения справа налево..... Перечитайте еще раз только слева направо.
Если 06 то это уже новый и проблем в моно быть не может.

уточняю: адрес слова 10 после прошивки кодека 006 , младший бит 00(не меняется), старший бит 06. пробовали прошивки моно 7.5.4.10 , 7.5.4.20 , и последнюю с этим звуковым кодеком, тоже самое.

Автор: revit 2.8.2019, 20:58

Моно не при чем. Ищите проблемы по каналу. Проверьте в локальной сети для начала.

Автор: VVU78 5.8.2019, 16:36

У нас всё заработало. Спасибо всем за советы. Проблема оказалась в mpult, там в общих настройках звук шел через аппаратный ксл, а не через звуковую карту.

Автор: Kendi 6.7.2021, 23:00

здравствуйте. клш был подключен к роутеру, но сейчас завели проводной интернет, переставили, а он не заработал. надо ли в клш самом прописывать ip адрес новый или на компьютере диспетчера надо? привязку провайдер сделал. связист в отпуске, не хочу беспокоить

Автор: oleg 7.7.2021, 15:02

Цитата(Kendi @ 6.7.2021, 17:00) *

здравствуйте. клш был подключен к роутеру, но сейчас завели проводной интернет, переставили, а он не заработал. надо ли в клш самом прописывать ip адрес новый или на компьютере диспетчера надо? привязку провайдер сделал. связист в отпуске, не хочу беспокоить

Если параметры сети (подключения) изменились, то придется производить конфигурирование (настройку) как моноблока, так возможно и компьютера диспетчера. Если раньше самостоятельно связь с моноблоками не настраивали, то для получения быстрого и предсказуемо-положительного результата связиста побеспокоить придется.

Автор: Kendi 8.7.2021, 21:04

Цитата(oleg @ 7.7.2021, 12:02) *

Если параметры сети (подключения) изменились, то придется производить конфигурирование (настройку) как моноблока, так возможно и компьютера диспетчера. Если раньше самостоятельно связь с моноблоками не настраивали, то для получения быстрого и предсказуемо-положительного результата связиста побеспокоить придется.


подключили не напрямую к клш, а через роутер и заработало

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)