КСЛ-кодек звука, новая прошивка 1.04 не активируется |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КСЛ-кодек звука, новая прошивка 1.04 не активируется |
Nikolay |
3.5.2011, 9:49
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
при попытке залить новую прошивку в КСЛ версия 01.04 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ!!!), во время инициализации процесс останавливается, в ячейке появляется надпись МУСОР. то есть, новая прошивка не устанавливается. Пробовал на двух КСЛ, работающих с прошивками 01.02.
|
Leonid47 |
7.6.2011, 3:48
Сообщение
#2
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 |
Спаял шнур п схеме. Подключил. Нодетул запустил. КСЛ ненашелся ни по кнопке сканировать, ни вручную. Даже адресные пины симитировал. Может всё же COM9-COM25 использовать?
|
revit |
8.6.2011, 20:48
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Может всё же COM9-COM25 использовать? Ну если он есть то пробуй, или готовый ММИ.... Сейчас проверил -еще 9 (сом9)-22(сом25) по моим схемам есть, и еще может с адресом 255 какие замороки- поставь 254 или 0 т.е. минимум одна перемычка должна быть. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Leonid47 |
9.6.2011, 13:22
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 |
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы.
Взял на время ксл решил попробовать подключить так. Схема ГГС. Эскизы прикрепленных изображений |
Викторович |
9.6.2011, 17:03
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы. Взял на время ксл решил попробовать подключить так. Схема ГГС. Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально. |
revit |
9.6.2011, 18:11
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
10.6.2011, 4:25
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|