Автор: Nikolay 16.2.2010, 18:33

имеем пару сотен ЛБ5.5. периодически приходится менять процессоры. Последние процессоры, которые поступают - с прошивкой 9.5.5. с ними обнаружилась такая проблема: изначально по адресу 10 записан не "0". после записи в эту ячейку значения "0" (для работы мостовой схемы контроля ДШ), какое-то время (несколько дней) блок работает нормально. Затем в эту ячейку самопроизвольно записывается значение "170". естественно, мостовая схема контроля шахты перестаёт работать, и блок выдаёт "охрану шахты".

Автор: Dmitry 18.2.2010, 10:04

Для ответа на вопрос необходима дополнительная информация:
1. Какое значение записано по адресу 18?
2. Уточните, пожалуйста, тип процессора 8252 или 8253?
3. Прошу Вас (при помощи программы MStat) сохранить данные NVRAM до и после перезаписи 10 адреса в файлы и отправить по эл. почте lkds@lkds.ru.


Автор: Alex 10.2.2016, 20:49

Цитата(Nikolay @ 16.2.2010, 15:33) *

имеем пару сотен ЛБ5.5. периодически приходится менять процессоры. Последние процессоры, которые поступают - с прошивкой 9.5.5. с ними обнаружилась такая проблема: изначально по адресу 10 записан не "0". после записи в эту ячейку значения "0" (для работы мостовой схемы контроля ДШ), какое-то время (несколько дней) блок работает нормально. Затем в эту ячейку самопроизвольно записывается значение "170". естественно, мостовая схема контроля шахты перестаёт работать, и блок выдаёт "охрану шахты".

Блок 5.5В. Родное ПО 9.2.х. Сколько раз замечал при ремонте ЛБ с ПО 9.5.х на AT89S8253: при работе от 220 В всё хорошо. Стоит отключить 220 В, не пройдёт и минуты как ЛБ даёт вызов на ГГС. С тулсом при этом он общаться отказывается. Гипотетически понимаю, что проц определил себя как будто он в ЛБ другого вида. Ну, типа 5.3, где входные сигналы не инвертируются.
Как-то снял ЛБ 5.5В в ремонт из-за неполадок по УБ. Зная о встречающихся завалах фронтов на КП504А, проверил его осциллографом. После замены стало лучше, но удивил меня меандр UBC. Развернув пошире, я увидел, что это не меандр, а пакеты импульсов. Заглянул в ячейку 10. Что там было - не помню, но точно не 0. Решил, что кто-нибудь из любопытства залез и натворил, хотя вряд ли. Оставил это для размышлений в будущем. Сегодня другой ЛБ 5.5В с ПО 9.5.1 повёл себя аналогично. Таблица пользователя в нём активна, поскольку УКСЛ оптический. Включил осциллограф и увидел знакомые пакеты. Вспомнил про вышеупомянутый ЛБ, заглянул в 10 ячейку: 170. Проц менялся менее 2 месяцев назад.
Вот тут уже 3 ЛБ с таким фефектом ( biggrin.gif ) описаны. Значит это пища для мозгов ЛКДС. А про вызов то же здесь говорилось:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=2914
1) Как лечить 10-ю ячейку?
2) Почему проц "хамелеонит" с вызовом?

Автор: oleg 11.2.2016, 16:14

Цитата(Alex @ 10.2.2016, 14:49) *

Блок 5.5В. Родное ПО 9.2.х. Сколько раз замечал при ремонте ЛБ с ПО 9.5.х на AT89S8253: при работе от 220 В всё хорошо. Стоит отключить 220 В, не пройдёт и минуты как ЛБ даёт вызов на ГГС. С тулсом при этом он общаться отказывается. Гипотетически понимаю, что проц определил себя как будто он в ЛБ другого вида. Ну, типа 5.3, где входные сигналы не инвертируются.
Как-то снял ЛБ 5.5В в ремонт из-за неполадок по УБ. Зная о встречающихся завалах фронтов на КП504А, проверил его осциллографом. После замены стало лучше, но удивил меня меандр UBC. Развернув пошире, я увидел, что это не меандр, а пакеты импульсов. Заглянул в ячейку 10. Что там было - не помню, но точно не 0. Решил, что кто-нибудь из любопытства залез и натворил, хотя вряд ли. Оставил это для размышлений в будущем. Сегодня другой ЛБ 5.5В с ПО 9.5.1 повёл себя аналогично. Таблица пользователя в нём активна, поскольку УКСЛ оптический. Включил осциллограф и увидел знакомые пакеты. Вспомнил про вышеупомянутый ЛБ, заглянул в 10 ячейку: 170. Проц менялся менее 2 месяцев назад.
Вот тут уже 3 ЛБ с таким фефектом ( biggrin.gif ) описаны. Значит это пища для мозгов ЛКДС. А про вызов то же здесь говорилось:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=2914
1) Как лечить 10-ю ячейку?
2) Почему проц "хамелеонит" с вызовом?

Записать в яч.10 значение 0 и пронаблюдать. Уточнить при этом тип процессора. Если AT89S8253, то убедиться что возле кварца выкушены конденсаторы 15пф.
При появлении постоянного вызова и невозможности подключиться сервисным прибором- какой адрес на локальной шине у данного ЛБ ? (Изменился или остался тем-же).
Для более глубокой диагностики необходимо связываться лично...

Автор: Alex 11.2.2016, 19:53

Цитата(oleg @ 11.2.2016, 13:14) *

Записать в яч.10 значение 0 и пронаблюдать. Уточнить при этом тип процессора. Если AT89S8253, то убедиться что возле кварца выкушены конденсаторы 15пф.
При появлении постоянного вызова и невозможности подключиться сервисным прибором- какой адрес на локальной шине у данного ЛБ ? (Изменился или остался тем-же).
Для более глубокой диагностики необходимо связываться лично...

Изначально в 10 ячейке было 0, ибо лифт с этажными переключателями и мостовая схема УБ. 170 было исправлено на 0 и в мастерской ЛБ проверен. На его месте (на лифте) стоит точно такой же блок с ПО 9.2.1.
Именно 8253, конденсаторы не выкушены. Запускается и работает нормально, поэтому оставлены на случай возврата на AT89C51.
Адрес не изменился. АТ89S8252 подобных проблем не создают.

Автор: oleg 12.2.2016, 20:00

Цитата(Alex @ 11.2.2016, 13:53) *

Изначально в 10 ячейке было 0, ибо лифт с этажными переключателями и мостовая схема УБ. 170 было исправлено на 0 и в мастерской ЛБ проверен. На его месте (на лифте) стоит точно такой же блок с ПО 9.2.1.
Именно 8253, конденсаторы не выкушены. Запускается и работает нормально, поэтому оставлены на случай возврата на AT89C51.
Адрес не изменился. АТ89S8252 подобных проблем не создают.

Связались лично. Разбор ситуации в понедельник...