ГГС плохо включается, нестабильно включается ГГС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГГС плохо включается, нестабильно включается ГГС |
Nikolay |
6.6.2012, 12:27
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
Собрал схему для проверки голосовой связи:
УМ1 (Компьютер + виртуальный КСЛ + кодек звука КСЛ + трубка) интернет выделенка. УМ2 (моноблок + ЛБ) интернет USB модем и роутер. Проблема: после включении голосовой связи на моноблоке (удалённая точка) светодиод «приём» не моргает и, соответственно, направление на приём из диспетчерской не включается (светодиод «направление» тоже не загорается). Хотя со стороны диспетчерской аппаратура работает нормально, на КСЛ кодеке всё переключается правильно. Что бы связь заработала, приходится несколько раз отключить голосовую связь, и снова включить. |
revit |
6.6.2012, 13:27
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Что бы связь заработала, приходится несколько раз отключить голосовую связь, и снова включить. А дистрибутив последний? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
6.6.2012, 13:57
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
|
ginairat |
6.6.2012, 14:17
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Прошивку в моно попробуй сменить
Цитата ...интернет USB модем Может в этом дело? |
Nikolay |
6.6.2012, 14:44
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
прошивку залил последнюю, да и моноблок менял (надо было проверить после ремонта), вся сеть собрана в лаборатории, поэтому экспериментировать есть возможность.
интернет устойчивый. по цифровой связи всё работает отлично. Да же при включении голосовой светодиоды "приём" "передача" моргают оба сначала, затем "приём" гаснет. Но, стабильно с третьего раза голосовая связь включается нормально. |
revit |
6.6.2012, 14:49
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
После вызова окна состояния лифта кнопки включения связи становятся активными с задержкой или сразу?
И сотовая связь от кого и в каком режиме? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
6.6.2012, 15:42
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
После вызова окна состояния лифта кнопки включения связи становятся активными с задержкой или сразу? И сотовая связь от кого и в каком режиме? в режиме проверки цифровой связи перед включением голосовой кнопки становятся активными с некоторой задержкой, при отключении режима проверки кнопки активны сразу. Так, наверно, и должно быть. сотовая связь от МТС, 3G. |
Nikolay |
6.6.2012, 15:52
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
в режиме проверки цифровой связи перед включением голосовой кнопки становятся активными с некоторой задержкой, при отключении режима проверки кнопки активны сразу. Так, наверно, и должно быть. сотовая связь от МТС, 3G. на одном из пультов установили последний дистрибутив. Диспетчера тоже заметили такую особенность, связь включается нормально только с третьего раза. |
Андрей Ефименко |
6.6.2012, 16:23
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
|
Nikolay |
7.6.2012, 9:44
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
|
Андрей Ефименко |
7.6.2012, 11:43
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
IP статический Нужно смотреть прохождение UDP пакетов по UDP порту голоса ПКСЛ. Для этого есть бесплатные просмотровщики IP пакетов см. http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=11798 фильтр может быть, например, следующим: ip.proto==UDP && udp.port==44001 |
revit |
7.6.2012, 11:53
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
в режиме проверки цифровой связи перед включением голосовой кнопки становятся активными с некоторой задержкой, при отключении режима проверки кнопки активны сразу. Так, наверно, и должно быть. сотовая связь от МТС, 3G. на одном из пультов установили последний дистрибутив. Диспетчера тоже заметили такую особенность, связь включается нормально только с третьего раза. Такой эффект может быть при нестабильной связи или же модем "засыпает". Можно еще попробовать включить DMZ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Grenui |
8.6.2012, 19:07
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
Собрал схему для проверки голосовой связи: УМ1 (Компьютер + виртуальный КСЛ + кодек звука КСЛ + трубка) интернет выделенка. УМ2 (моноблок + ЛБ) интернет USB модем и роутер. Проблема: после включении голосовой связи на моноблоке (удалённая точка) светодиод «приём» не моргает и, соответственно, направление на приём из диспетчерской не включается (светодиод «направление» тоже не загорается). Хотя со стороны диспетчерской аппаратура работает нормально, на КСЛ кодеке всё переключается правильно. Что бы связь заработала, приходится несколько раз отключить голосовую связь, и снова включить. А на эту фигню жаловался еще полгода назад! Но мне все ответили, что такого не может быть. Правда у меня айпишник серый. Удалось решить перенаправлением всех портов от 1 до 40000 на 44001. Было замечено, что цифровой порт, который определяет ПКСЛ отличается от настроенного на удалённом объекте, соотвестсвенно и голосовй тоже будет друой. Но вот какой именно угадать невозможно, поэтому решился на такой эксперимент. Правда и трафик резко вырос |
revit |
8.6.2012, 22:26
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А на эту фигню жаловался еще полгода назад! Но мне все ответили, что такого не может быть. Правда у меня айпишник серый. Удалось решить перенаправлением всех портов от 1 до 40000 на 44001. И это не совсем правильно. А если в этот диапазан попадет цифровой поток 44000??? Тогда уж лучше DMZ- все будут перенаправляться куда надо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Grenui |
9.6.2012, 1:20
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
И это не совсем правильно. А если в этот диапазан попадет цифровой поток 44000??? Тогда уж лучше DMZ- все будут перенаправляться куда надо. Ну цифровой он правильно определяет, а вот с голосом - беда. А дмз все один-к-одному передаёт, и опять же - не работает. Кстати, у меня проблемы появились при переходе именно на ПКСЛ (вынужденная мера из-за появления ПРОшек). То есть канал нормальный, проверенный до этого в течении нескольких лет, модемы тоже. По отдельному заказу делали версию 4.5.0 с повторным включением ГГС на удалённой точке, но, видимо, в дистрибутив не внесли. Кстати, странно, что с третьего-четвертого раза голос всё-таки пробивался. Создаётся впечатление, что есть определённый ранг портов, которые не поддерживаются сервером ЛКДС, и если голос попал в него - то будет тихо. Косвенно подтверждается это тем, что динамический порт иногда бывает 2732, или вроде того. Статически такой порт прописать не получается, но в динамике работает. Может, надо просто снять ограничения? |
Андрей Ефименко |
9.6.2012, 7:25
Сообщение
#16
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Создаётся впечатление, что есть определённый ранг портов, которые не поддерживаются сервером ЛКДС, и если голос попал в него - то будет тихо. Косвенно подтверждается это тем, что динамический порт иногда бывает 2732, или вроде того. Статически такой порт прописать не получается, но в динамике работает. Может, надо просто снять ограничения? В LKDSDrv нет ограничений на работу с UDP портами. Есть ограничение на ввод номера порта в параметры - нижняя граница 5000, но это ограничение только на ввод, а не на работу. Нужно, все-таки, переходит от предположений к фактам. И использовать для это посмотровщик IP пакетов. |
Grenui |
6.10.2012, 21:22
Сообщение
#17
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
Вот и приехали... Недавно монтажники обновили ПО на одном крупном объекте, где установлены 4 КЛШ, включенных через ММИ непосредственно в компьютер. Так вот после этого появились жалобы, что ГГС приходится включать по несколько раз на тех лифтах, где до этого годами проблем не было!
Тут уж дело явно не портах, не в интернете и не в топологии, а именно в ПО |
Alex |
7.10.2012, 0:05
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Вот и приехали... Недавно монтажники обновили ПО на одном крупном объекте, где установлены 4 КЛШ, включенных через ММИ непосредственно в компьютер. Так вот после этого появились жалобы, что ГГС приходится включать по несколько раз на тех лифтах, где до этого годами проблем не было! Тут уж дело явно не портах, не в интернете и не в топологии, а именно в ПО Это, как я понял, не КЛШ, а КЛШ ПРО. Я по сети обновил все доступные на версию 4.23, не уведомив кого-либо. Проблем не возникло. ПО монтажники приносили на флэшке? Вирусов на ней не было? Антивирус на компе стоит? Очень часто в autorun на флэшке цепляется вирус. И это черевато боком. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
котяра |
7.10.2012, 11:11
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
а какое именно ПО обновили? и почему монтажники, а не обслуживающий персонал? да и слушать диспетчеров невсегда стоит... иногда они так "тупят"...
тут уж надо лично ехать и разбираться... если действительно такое есть, то откатить назад всё помененное ПО... и проверить... а уж потом претензии предьявлять... |
revit |
7.10.2012, 11:21
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Это, как я понял, не КЛШ, а КЛШ ПРО. Я по сети обновил все доступные на версию 4.23, не уведомив кого-либо. Проблем не возникло. ПО монтажники приносили на флэшке? Вирусов на ней не было? Антивирус на компе стоит? Очень часто в autorun на флэшке цепляется вирус. И это черевато боком. У меня вирусов на флэшке не бывает..... Просто установлен последний дистрибутив и активирована функция проверки цифровой связи перед включением ГГС. Вот и приехали... Недавно монтажники обновили ПО на одном крупном объекте, где установлены 4 КЛШ, включенных через ММИ непосредственно в компьютер. Так вот после этого появились жалобы, что ГГС приходится включать по несколько раз на тех лифтах, где до этого годами проблем не было! Тут уж дело явно не портах, не в интернете и не в топологии, а именно в ПО -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:05 |