Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ Общие вопросы _ вопросы чайников

Автор: padre 13.1.2009, 23:53

всем привет! устроился на новое место работы, дали задание для проверки моей работоспособности, диспетчеризовать 13 лифтов и вывести их на диспетчерскую. с подключением ЛБ 5.5 и сведению их к КЛШ проблем не возникло, но вот выдали КЛС-Eth, модем WAVECOM с симкой на 2 номера и ММИ со всеми шлангами и встал в ступор что дальше. читал руководства но так ничего и не понял. Подсказать некому, человека, который собирал связь, нанимался конторой по договору и врятли он согласится терять свою кормушку, да и некогда ему. звонил в службу поддержки, были удивлены принципом создания связи, тобишь целесообразность покупки КСЛ-Eth при создании GSM связи. Походу дела все КСЛ-Eth перепрошивались в КСЛ-GSM . вопрос что делать дальше. диспетчеризировано уже порядка 400 лифтов, в диспетчерской стоит 2 комплекта КСЛ-Eth+модем, ММИ и комп. на сколько я смог сообразить необходимо: 1 перепрошить КСЛ(как? какой прогой? какой прошивкой?); 2 произвести настройку КСЛ и модема как входящий УМ(хотя и этот вопрос не совсем понятен); 3 прописать все ЛБ в компе (ентот пункт понятен более или менее) кто может помочь подскажите. заранее спасибо

Автор: Alex 14.1.2009, 1:37

Цитата(padre @ 13.1.2009, 20:53) *

всем привет! ............

КСЛы предназначены для связи удалённых лифтов с диспетчерской. Их бывает 4 типа: Ethernet, GSM, 433 и PSTN. Ethernet в отличие имеет дополнительную плату WIZNET и уникальный МАС - адрес. В остальном они отличаются прошивкой и содержимым NVRAM. Прошиваются из окна конфигурации драйвера Comclb. Прошивки здесь: http://lkds.ru/catalog/basis.html в разделе узлового оборудования, документация здесь: http://lkds.ru/documents.php. Кстати на 13 лифтов можно моноблок поставить, это КСЛ и КЛШ в одном флаконе, тут и ММИ не требуется. Здесь http://lkds.ru/programs.html возми и установи дистрибутив, запусти Comclbcfg.exe, 8-й слот - компьютер, далее обязательно 7-й, затем всё остальное в любом порядке. КСЛ рекомендую в 0-й слот ММИ. NodeTool поможет с конфигурацией оборудования.

Автор: padre 14.1.2009, 12:24

Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
документация здесь: http://lkds.ru/documents.php
чтото по прошивке КСЛ не нашел
Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
Кстати на 13 лифтов можно моноблок поставить, это КСЛ и КЛШ в одном флаконе, тут и ММИ не требуется.
проблема заключается в т ом, что ентот выбор не мой и связан он больше с перспективой на будущее,хотят в дальнейшем подключить инет, один флакон не позволит перекидыватьего на другое место, если вдруг потребуется махнуть местами для проверки
Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
8-й слот - компьютер, далее обязательно 7-й, затем всё остальное в любом порядке. КСЛ рекомендую в 0-й слот ММИ.
8-й слот я понял что либо USB либо COM, а что еще окромя КСЛ втыкать нано для перепрошивки и настройки
Цитата
NodeTool поможет с конфигурацией оборудования
каким образом, пока не понял, тем более он предназначен для флакона

Автор: Dmitry 14.1.2009, 17:51

По прошивке КСЛ есть документ "Руководство по эксплуатации на MProg". Вот прямая ссылка на него http://lkds.ru/pdf/program/re_p_mprog.pdf

Для перепрошивки и настройки КСЛ нужно подключить к слоту Р7 межмодульного интерфейса (ММИ) кабелем 25х25. Разъем РС ММИ в свою очередь подключить к COM-порту компьютера модемным кабелем.

Для подключения через USB, компьютер подключить к ММИ USB кабелем (если драйвера ММИ-USB не установлены, то их надо установить. Драйвера лежат здесь http://lkds.ru/soft/archives/mmi_usb.rar).

После подключения (и при необходимости установки драйвера) нужно запустить программу NodeTool (программа лежит здесь http://lkds.ru/soft/archives/NodeTool.rar) и нажать кнопку "Поиск". Если все сделано правильно в программе должен отобразиться номер узлового модуля и номер слота 7 в котором находится КСЛ.

Далее курсором встать на КСЛ нажать правую кноку мыши и из меню выбать "Загрузить микропрограмму в устройство". Порядок загрузки микропрограммы описан в "Руководстве по эксплуатации на MProg".

Прошивки для КСЛ-GSM лежат здесь http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=14

Порядок конфигурирования КСЛ-GSM описан в "Руководстве по эксплуатации на КСЛ 5.2 GSM" (http://lkds.ru/pdf/ksl/re_ksl_gsm.pdf).

Автор: padre 14.1.2009, 20:56

большое спасибо сегодня попробую

Автор: padre 15.1.2009, 22:17

прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать

Автор: Alex 16.1.2009, 3:18

Цитата(padre @ 15.1.2009, 19:17) *

прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать

Это, видимо, КСЛ GSM. Одна симка в модеме диспетчерского КСЛ, а другая на удалённом. ПИН-код дожен быть снят мобильным телефоном и подключена услуга передачи данных. Выходить на связь может любой из них, поэтому необходимо правильно прописать все входящие и исхолящие как в КСЛах, так и в comclb.

Автор: Александр Смышляев 16.1.2009, 8:44

Цитата(padre @ 15.1.2009, 22:17) *

прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать

Посмотрите тему http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=4. Может чем и поможет...

Автор: padre 16.1.2009, 13:24

Цитата(Александр Смышляев @ 16.1.2009, 5:44) *

Посмотрите тему http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=4. Может чем и поможет...

попробую съездить на действующий КСЛ посмотрю его настройки, сделаю по образцу

Автор: padre 16.1.2009, 22:19

вроде все делаю правильно
1 поставил дрова
2 с помощью node tool перепрошил Eth версией 0108
3 с симки снял пин
4 соединил подключил к буку через USB КЛШ-ММИ-КЛС-Gsm-Модем
5 пытался запустить COMclb комп цепь не увидел
6 через node tool забил в КСЛ телефоны
7 на компе в диспетчерской создал цепочку, прописал телефоны, прописал адреса
8 попытался их соединить, но на КСЛ моргает готовность модема, сам модем подмигивает
на буке стоит VISTA

собрал все на столе и не идет, в марксе написано, что при мигании готовность КСЛ не видит модем

у меня появилась шальная мысль: с самим модемом что делать надо? может его както надо настраивать отдельно . модем WAVECOM? если да то как, каким шнурком, желательно к буку (COM порта нет)

Автор: Alex 17.1.2009, 3:46

Цитата(padre @ 16.1.2009, 19:19) *

вроде все делаю правильно
у меня появилась шальная мысль: с самим модемом что делать надо? может его както надо настраивать отдельно . модем WAVECOM? если да то как, каким шнурком, желательно к буку (COM порта нет)

Тут может быть ещё один подвох: раз из КСЛ Ethernet сделали КСЛ GSM, то надо убедиться, что он полноценно работает. Пропиши в него параметры как на действующем и попробуй поменять. Кроме того надо быть уверенным, что симки имеют услугу передачи данных. Модем вряд ли надо "ковырять". Номера УМ (задаётся перемычками на ММИ) не должны совпадать. Здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=61&st=40 затронута аналогичная тема и есть схема шнурка.

Автор: padre 17.1.2009, 14:44

тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке

Автор: revit 17.1.2009, 15:47

Цитата(padre @ 17.1.2009, 11:44) *

тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке
Нет не в операционке. Проверь тот ли порт выствлен в настройках драйвера (comclbcnf) и скорость 9600. Можно определить их сначала через нодетул. Далее есть еще один нюанс-скорость модема, выставлена ли она . Инструкцию по настройке GSM читал?

Автор: Alex 17.1.2009, 16:00

Цитата(padre @ 17.1.2009, 11:44) *

тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке

Для настроек сделай просто: Подключи КСЛ (или КЛШ) напрямую к СОМ порту, в comclbcfg.exe укажи номер порта, УМ 0, слот 6 и тип устройства (КЛШ или КСЛ), 8 слот - компьютер. Если подключишь КЛШ, то в Mpult пропиши лифты. Если подключишь КСЛ, то опиши свой и все входящие УМ.

Автор: padre 17.1.2009, 20:00

[quote name='revit' post='3944' date='17.1.2009, 12:47']
Проверь тот ли порт выствлен в настройках драйвера (comclbcnf) и скорость 9600. Можно определить их сначала через нодетул.[/quote]
енти параметры те
[/quote]Далее есть еще один нюанс-скорость модема, выставлена ли она .[/quote]
а енто где смотреть, если ето сорость в окне COMclb, то она стоит именно такая
[/quote]Инструкцию по настройке GSM читал?[/quote]
уже стала настольной книгой, смотрю прям щас, в ней модем упоминается только в пункте по подключению, тобишь в каком порядке цеплять шнуры

Автор: padre 17.1.2009, 20:17

Цитата(Alex @ 17.1.2009, 13:00) *

Для настроек сделай просто: Подключи КСЛ (или КЛШ) напрямую к СОМ порту, в comclbcfg.exe укажи номер порта, УМ 0, слот 6 и тип устройства (КЛШ или КСЛ), 8 слот - компьютер. Если подключишь КЛШ, то в Mpult пропиши лифты. Если подключишь КСЛ, то опиши свой и все входящие УМ.

а можно подключить КСЛ к исходящему ММИ и попробовать прописать его с диспетчерсого компа?
у меня возникло подозрение в исправности самого модема, пококу он б/у, но меня заверяли что он исправный. при стыковке с КСЛ он выдает один длинный сигнал, 15 коротких, потом опять длинный и 9 средних( в смысле по продолжительности). ладно в понедельник попробую вытребовать другой модем и начну с начала, а COM порты в буках уже давно не ставят, а через USB-COM не всегда комп работает с устройствами(енто я знаю еще с тех времен, когда ставил черные ящики на краны)

Автор: Alex 17.1.2009, 22:11

Цитата(padre @ 17.1.2009, 17:17) *

а можно подключить КСЛ к исходящему ММИ и попробовать прописать его с диспетчерсого компа?
у меня возникло подозрение в исправности самого модема, пококу он б/у, но меня заверяли что он исправный. при стыковке с КСЛ он выдает один длинный сигнал, 15 коротких, потом опять длинный и 9 средних( в смысле по продолжительности). ладно в понедельник попробую вытребовать другой модем и начну с начала, а COM порты в буках уже давно не ставят, а через USB-COM не всегда комп работает с устройствами(енто я знаю еще с тех времен, когда ставил черные ящики на краны)

КСЛ можно подключить где угодно, лишь бы не было совпадений номеров УМ и направление связи было указано верно. USB-COM не будет лишним. У нас он всегда в портфеле ноутбука. USB ММИ тоже выход, но, чтобы настроить конкретное устройство в лабораторных условиях, лучше или через СОМ, либо USB COM. На КСЛ должна гореть готовность модема. Попробуй частично поменять оборудование на действующей диспетчерской, чтобы выяснить какое из них неисправно. Если есть проблема с описанием конфигурации, то пиши сюда что у тебя на удалении, что в диспетчерской. Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.

Автор: padre 17.1.2009, 23:07

Цитата(Alex @ 17.1.2009, 19:11) *

КСЛ можно подключить где угодно, лишь бы не было совпадений номеров УМ и направление связи было указано верно. USB-COM не будет лишним. У нас он всегда в портфеле ноутбука. USB ММИ тоже выход, но, чтобы настроить конкретное устройство в лабораторных условиях, лучше или через СОМ, либо USB COM. На КСЛ должна гореть готовность модема. Попробуй частично поменять оборудование на действующей диспетчерской, чтобы выяснить какое из них неисправно. Если есть проблема с описанием конфигурации, то пиши сюда что у тебя на удалении, что в диспетчерской. Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.

хочу уточнить, я хочу воткнуть КСЛ в УМ диспетчерской и не отключая Mpult завести в КСЛ все данные через COMclb, надеюсь конфликта не будет.
comclb.str, tree.str, mpult.xml что за расширение и откуда енто сохранять.
comclb.ctr-это я понял надо сосканировать с экрана, тоесть прислать картинки, но вот tree.str не понял, а mpuln.xml- картинка самой структуры

Автор: vlasoff 18.1.2009, 3:04

что-то упустили вы вопрос, в диспетчерской то стоит ксл-Ethernet или КСЛ-GSM? возможно ксл-ethernet вам покупался предшественником для того, чтобы подключить через gprs-интернет удаленный модуль. тогда все танцы с бубном и перепрошивкой ничего не дадут. надо поднимать gprs с помощью дополнительной коробочки:-) или я что-то упускаю после праздников biggrin.gif

Автор: Alex 18.1.2009, 4:44

Цитата(padre @ 17.1.2009, 20:07) *

хочу уточнить, я хочу воткнуть КСЛ в УМ диспетчерской и не отключая Mpult завести в КСЛ все данные через COMclb, надеюсь конфликта не будет.
comclb.str, tree.str, mpult.xml что за расширение и откуда енто сохранять.
comclb.ctr-это я понял надо сосканировать с экрана, тоесть прислать картинки, но вот tree.str не понял, а mpuln.xml- картинка самой структуры

Да, можно подключить. Фйлы находятся в папках Mpult и Comclb общей папки LKDS. Это файлы описания драйвера и лифтов.

Автор: padre 18.1.2009, 14:41

Цитата(vlasoff @ 18.1.2009, 0:04) *

что-то упустили вы вопрос, в диспетчерской то стоит ксл-Ethernet или КСЛ-GSM? возможно ксл-ethernet вам покупался предшественником для того, чтобы подключить через gprs-интернет удаленный модуль. тогда все танцы с бубном и перепрошивкой ничего не дадут. надо поднимать gprs с помощью дополнительной коробочки:-) или я что-то упускаю после праздников biggrin.gif

КСЛ-Eth покупались для перспективы, реально связь организована по GSM, на данный момент в диспетчерской остался всего один канал для подключения, тобишь моно подключить только один входящий КСЛ, его то я и хочу подцепить, а дальше будем пытаться пробивать вопрос с инетом, поскольку в каждом машинном помещении есть кабельное тв, но сейчас стоит вопрос по организации связи с КСЛ-GSM с уже существующей диспетчерской

Автор: Alex 18.1.2009, 19:54

Цитата(padre @ 18.1.2009, 11:41) *

КСЛ-Eth покупались для перспективы, реально связь организована по GSM, на данный момент в диспетчерской остался всего один канал для подключения, тобишь моно подключить только один входящий КСЛ, его то я и хочу подцепить, а дальше будем пытаться пробивать вопрос с инетом, поскольку в каждом машинном помещении есть кабельное тв, но сейчас стоит вопрос по организации связи с КСЛ-GSM с уже существующей диспетчерской

Ты всё-таки напиши что у тебя есть. Чем заняты слоты в диспетчерской и какой вид связи хочешь организовать? Что на удалённом модуле? По инету, конечно, можно подцепить. Будет ли гарантия бесперебойной связи и быстрого восстановления в случае неполадок? Если у тебя в диспетчерской уже есть КСЛ GSM, то впиши в него ещё одну связь и в comclb укажи пути к подключаемому УМ. КСЛ-Eth можно перешить в любой другой КСЛ в случае необходимости. И читай внимательно инструкции. Даже один тип КСЛ может иметь несколько вариантов подключения, и может потребоваться дополнительное оборудование. Например, устройство прерывания питания или удлинитель порта.

Автор: padre 18.1.2009, 20:22

Цитата(Alex @ 18.1.2009, 16:54) *

Ты всё-таки напиши что у тебя есть. Чем заняты слоты в диспетчерской и какой вид связи хочешь организовать? Что на удалённом модуле? По инету, конечно, можно подцепить. Будет ли гарантия бесперебойной связи и быстрого восстановления в случае неполадок? Если у тебя в диспетчерской уже есть КСЛ GSM, то впиши в него ещё одну связь и в comclb укажи пути к подключаемому УМ. КСЛ-Eth можно перешить в любой другой КСЛ в случае необходимости. И читай внимательно инструкции. Даже один тип КСЛ может иметь несколько вариантов подключения, и может потребоваться дополнительное оборудование. Например, устройство прерывания питания или удлинитель порта.


в диспетчерской 2 КСЛ-Eth перепрошитых в GSM подключенные напрямую к модему(без прерывателя), подключены 15 удаленных перепрошитых в GSM КСЛ-Eth, осталось только 1 подключение. на данный м омент пытаюсь прописать еще 1 GSM, но начал разговор с руководством о возможности перевода на енет, пококу связь GSM тормозит по страшному, иногда производит опрос всех лифтов целые сутки(тобишь знак ? висит сутками на отдельных лифтах). а связь в диспетчерскую вписал, КСЛ входящий(удаленный) прописал с помощью node tool, но к модему КСЛ так и не подцепился, тоесть на КСЛ так и моргал готовность модема

Автор: padre 19.1.2009, 13:25

Цитата(Alex @ 17.1.2009, 19:11) *

Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.

поменял седня модем, тоже самое, попытался дозвониться до него по телефону, не снимает трубку
вот то что на компа в диспетчерской
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
а енто то что на удаленном КСЛ
Прикрепленное изображение
вроде все так, но почему КСЛ не видит модем не пойму

Автор: Alex 19.1.2009, 13:48

Цитата(padre @ 19.1.2009, 10:25) *

поменял седня модем, тоже самое, попытался дозвониться до него по телефону, не снимает трубку
вот то что на компа в диспетчерской
а енто то что на удаленном КСЛ
вроде все так, но почему КСЛ не видит модем не пойму

Уважаемый! Лучше бы прислал указанные файлы. А скриншот делается не фотоаппаратом, а клавишами Alt +print screen, Ctrl+print screen или просто print screen, тем самым делаешь копию в буфер обмена. Потом содержимое можно правой кнопкой вставить в Paint, например. То, что ты прислал разобрать невозможно.

Автор: padre 19.1.2009, 16:37

Цитата(Alex @ 19.1.2009, 10:48) *

Уважаемый! Лучше бы прислал указанные файлы. А скриншот делается не фотоаппаратом, а клавишами Alt +print screen, Ctrl+print screen или просто print screen, тем самым делаешь копию в буфер обмена. Потом содержимое можно правой кнопкой вставить в Paint, например. То, что ты прислал разобрать невозможно.

пардон не расчитал размеры, решил уменьшить, но не проверил на сколько


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Автор: Alex 19.1.2009, 17:30

Цитата(padre @ 19.1.2009, 13:37) *

пардон не расчитал размеры, решил уменьшить, но не проверил на сколько

В принципе понятно. В диспетчерской, если есть место, в КСЛ добавь ещё один УМ (18-й похоже), пропиши в него номер симки, которую поставишь на лифтах. Строка инициализации - это посылка в модем (подробности в инструкциях). В comclbcfg правой кнопкой добавляешь УМ 18, слот 6-КЛШ, в соответствующем КСЛ правой "вставить связь" и выбрать УМ 18, слот 7, КСЛ GSM. КСЛ, который будешь ставить на лифтах в верхней строке ставишь номер симки, которая будет в его модеме, а в следующей - номер симки того диспетчерского КСЛа, в который ты прописал 18 УМ. В Мпульте, соответственно, прописываешь лифты и тра-та-та поедет, если оборудование исправно. Кстати, "Пожарная опасность" - это трактовка сигнала АБЛ на лифтовом блоке (15-я ножка разъёма блока 5.3 или 5.5).

Автор: padre 19.1.2009, 18:19

Цитата(Alex @ 19.1.2009, 14:30) *

В принципе понятно. В диспетчерской, если есть место, в КСЛ добавь ещё один УМ (18-й похоже), пропиши в него номер симки, которую поставишь на лифтах. Строка инициализации - это посылка в модем (подробности в инструкциях). В comclbcfg правой кнопкой добавляешь УМ 18, слот 6-КЛШ, в соответствующем КСЛ правой "вставить связь" и выбрать УМ 18, слот 7, КСЛ GSM. КСЛ, который будешь ставить на лифтах в верхней строке ставишь номер симки, которая будет в его модеме, а в следующей - номер симки того диспетчерского КСЛа, в который ты прописал 18 УМ. В Мпульте, соответственно, прописываешь лифты и тра-та-та поедет, если оборудование исправно. Кстати, "Пожарная опасность" - это трактовка сигнала АБЛ на лифтовом блоке (15-я ножка разъёма блока 5.3 или 5.5).[attachmentid=133]

вообщето 17 УМ енто я пытался прописать, что я сделал не так.
рассказываю мои действия:
1 с помщью node tool внес телефоны в КСЛ, который буду ставить на лифте(это видно на фото)
2 с помощью comclb прописал 17УМ с 7 слотом под КСЛ и 6 слотом под КЛШ
3 в 1 УМ прописал 17 УМ входящий с телефоном
4 в mpul прописал лифт(для пробы)
единственно я не подключал БЛ-5,5
так почемуже постоянно не горит готовность модема
единственно, когда я вставил симку в телефон и набрал на сотовый, то высветился другой номер, прописанный на симке. интересно pin код нужно убирать у обоих номеров, у второго который прописан под передачу данных не получается
мой icq 476019581

Автор: padre 19.1.2009, 20:45

вычитал в руководстве на WAVECOM
"5.1 Модем не отвечает по последовательному порту
A) Правильно ли подается питание на модем?
􀂉 Если нет, то правильно подать питание от 5 до 32 В (красный +, черный -).
Б) Подходит ли кабель последовательного порта для разъемов модема и PC?
􀂉 Подходящий кабель должен соответствовать расположению контактов, показанному на рис. 6.
􀂉 Особо следует проверить правильность подключения сигналов RX и ТХ.
cool.gif Нужно проверить, правильно ли сконфигурирована Ваша коммуникационная программа: Заводские установки модема следующие:
=> Биты данных : 8
=> Четность : Нет
=> Стоп-биты : 1
􀂉 Заводская установка скорости 115200 бит/с
."
не в этом ли проблемма, может действительно не совпадает скорость, может необходимо еще настраивать модем. В инструкции это не прописано.
а может я уже полез не в те дебри

Автор: Alex 20.1.2009, 14:31

Цитата(padre @ 19.1.2009, 15:19) *

вообщето 17 УМ енто я пытался прописать, что я сделал не так.
рассказываю мои действия:
единственно я не подключал БЛ-5,5
так почемуже постоянно не горит готовность модема
единственно, когда я вставил симку в телефон и набрал на сотовый, то высветился другой номер, прописанный на симке. интересно pin код нужно убирать у обоих номеров, у второго который прописан под передачу данных не получается

Где я указал УМ 18, считай, что это УМ 17. Просто пример привёл. Про блок - это на всякий случай. Готовность не горит - что-то не так, надо проверить исправность модема, симка должна соответствовать прописанной в КСЛ, на всех симках не должно быть проверки PIN, на всех должна быть подключена услуга передачи данных в твоём варианте.

Автор: vlasoff 20.1.2009, 14:35

Цитата(padre @ 19.1.2009, 17:45) *

вычитал в руководстве на WAVECOM
........
=> Биты данных : 8
=> Четность : Нет
=> Стоп-биты : 1
􀂉 Заводская установка скорости 115200 бит/с[/i] ."
не в этом ли проблемма, может действительно не совпадает скорость, может необходимо еще настраивать модем. В инструкции это не прописано.
а может я уже полез не в те дебри


Это не дебри, это может как раз то, что надо. Я не в курсе как с wavecomом, но сам я с сименсами так же бился, сначала надо его просто к компу прилепить и зашить параметры для обмена с кслом, после чего можно будет попробовать с помощью какой-нибудь коммуникационной проги с него просто прозвониться. Причем особое внимание на скорость обмена с ксл, будь внимателен не все коммуникационные проги потом могут достучаться до модема на той скорости, что ты выставишь для обмена с кслом. Я сам на этом чуть не расстроился что модем потерял, достучаться до него рекомендованным обычным гипертерминалом было невозможно, пришлось искать заменители.

Автор: padre 21.1.2009, 15:24

Цитата(vlasoff @ 20.1.2009, 11:35) *

Это не дебри, это может как раз то, что надо. Я не в курсе как с wavecomом, но сам я с сименсами так же бился, сначала надо его просто к компу прилепить и зашить параметры для обмена с кслом, после чего можно будет попробовать с помощью какой-нибудь коммуникационной проги с него просто прозвониться. Причем особое внимание на скорость обмена с ксл, будь внимателен не все коммуникационные проги потом могут достучаться до модема на той скорости, что ты выставишь для обмена с кслом. Я сам на этом чуть не расстроился что модем потерял, достучаться до него рекомендованным обычным гипертерминалом было невозможно, пришлось искать заменители.

спасибо большое, оказался не работающим модем
для интересующихся
модемы купленные в магазине для подключения к КЛС необходимо менять по скорости, поскольку заводская настройка скорости другая, во всяком случае WAVECOM и MAESTRO.
собрал шнур, схема лежит здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=116 , открыл HIPER TERVINAL делать также как в инструкции "Настройка КСЛ-Ethernet 5.2 для работы в сетях стандарта GSM используя услугу GPRS" (никаких драйверов для прописания модема не надо), если в окне проги при наборе с клавиатуры текст отображается, то связ с модемом установлена, если нет то надо менять скорость в свойствах(для WAVECOM и MAESTRO заводская установка 115200). Для настройки GSM набираем в окне проги AT+IPR=9600, далее ENTER, появится OK , после этого в свойствах проги надо опять поменять скорость на 9600 иначе она потеряет модем, набираем AT&W , жмем ENTER, появится ОК. больше с модемом я ничего не делал.
Во всяком случае КСЛ его увидел и теперь светодиод готовность горит постоянно.
WAVECOM реально к компу у меня не подключился, перебрал все скорости, но на нем и написано было что он не рабочий, хотя говорили наоборот, скорее всего надо скинуть настройки в заводские согласно инструкции http://www.rtcs.ru/files/article_file/98/Модем%20Fastrack%20серии%20M13.pdf
сегодня попробую поставить на дом, завтра отпишусь

Автор: padre 21.1.2009, 18:43

Цитата(padre @ 21.1.2009, 12:24) *

спасибо большое, оказался не работающим модем
для интересующихся
модемы купленные в магазине для подключения к КЛС необходимо менять по скорости, поскольку заводская настройка скорости другая, во всяком случае WAVECOM и MAESTRO.
собрал шнур, схема лежит здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=116 , открыл HIPER TERVINAL делать также как в инструкции "Настройка КСЛ-Ethernet 5.2 для работы в сетях стандарта GSM используя услугу GPRS" (никаких драйверов для прописания модема не надо), если в окне проги при наборе с клавиатуры текст отображается, то связ с модемом установлена, если нет то надо менять скорость в свойствах(для WAVECOM и MAESTRO заводская установка 115200). Для настройки GSM набираем в окне проги AT+IPR=9600, далее ENTER, появится OK , после этого в свойствах проги надо опять поменять скорость на 9600 иначе она потеряет модем, набираем AT&W , жмем ENTER, появится ОК. больше с модемом я ничего не делал.
Во всяком случае КСЛ его увидел и теперь светодиод готовность горит постоянно.
WAVECOM реально к компу у меня не подключился, перебрал все скорости, но на нем и написано было что он не рабочий, хотя говорили наоборот, скорее всего надо скинуть настройки в заводские согласно инструкции http://www.rtcs.ru/files/article_file/98/Модем%20Fastrack%20серии%20M13.pdf
сегодня попробую поставить на дом, завтра отпишусь

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО

Автор: revit 21.1.2009, 19:45

padreАй да молодца, разобрался.
Вот здесь по Fargo maestro все есть - http://www.siblink.ru/fargoh.htm, может еще пригодится.

Автор: Alex 21.1.2009, 19:48

Цитата(padre @ 21.1.2009, 15:43) *

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО

Ну, счастья тебе! smile.gif В следующий раз подобную тему открывай в технических вопросах в разделе КСЛ, поскольку вопрос был об организации связи через КСЛ.

Автор: WFox 2.2.2009, 2:35

Цитата(padre @ 21.1.2009, 15:43) *

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО

Для тех кто вкурсе smile.gif на модеме может стоять как 115200 так автодетект скорости smile.gif
смотрите
Код
AT+IPR?

Автор: SPS 17.6.2009, 19:17

Читал форум - вроде всё понятно, но на всякий случай спрошу ещё раз:

Имеется микрорайон, в нём около 500 лифтов, что нужно для обеспечение диспетчеризации этих лифтов:

1. Лифтовой блок х 500 шт.
2. Монтажный комплект ЛБ х 500 шт.
3. Моноблок Ethernet х 17 (или на каждый лифт?)шт. (выбор пал на Интернет, т.к. самый дешёвый вариант в нашем случае)
4. Контроллер соед. линии Ethernet x 500 шт.?
5. Что нужно для диспетчерской в этом случае - только комп и софт?

Заранее спасибо.

Автор: Alex 17.6.2009, 22:02

Цитата(SPS @ 17.6.2009, 17:17) *

Читал форум - вроде всё понятно, но на всякий случай спрошу ещё раз:

Имеется микрорайон, в нём около 500 лифтов, что нужно для обеспечение диспетчеризации этих лифтов:

1. Лифтовой блок х 500 шт.
2. Монтажный комплект ЛБ х 500 шт.
3. Моноблок Ethernet х 17 (или на каждый лифт?)шт. (выбор пал на Интернет, т.к. самый дешёвый вариант в нашем случае)
4. Контроллер соед. линии Ethernet x 500 шт.?
5. Что нужно для диспетчерской в этом случае - только комп и софт?

Заранее спасибо.

Составьте список типов станций управления: релейный (он же УПЛ, УЛЖ и прочие электронные не имеющие интерфейса для диспетчеризации), УКЛ/УЛ (УЛ кроме ПУ1), ШУЛК-17, ШУЛК-32, ОТИС и т. д. (смотреть здесь: http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php). Далее определиться с количеством диспетчерских или количеством отдельных "кучек" лифтов, если таковые будут. Далее следует определиться с кабельными трассами: собственные проводные или интернет-трассы провайдера (можно комбинировать). Для собственных трасс заказать:
1) КЛШ ПРО (до 31 лифта на 1 КЛШ ПРО) (500/31=16 штук)
2) ММИ (3 шт)
3) кабель 25х25 для каждого КЛШ ПРО и для КСЛ, если КСЛ потребуется
4) концентратор ММИ с двумя кабелями 25х25 - 2 комплекта
5) КСЛы и моноблоки, если не удастся охватить кабелем всю территорию, чтобы "кучки" лифтов подключить к диспетчерской. Типы КСЛ и моноблоков: Ethernet, GSM и 433 мГц (тип выбрать).
иметь:
1) источники бесперебойного питания (компьютерные, желательно с идеальной синусоидой выдаваемого напряжения как указано в "письмо по UPS" здесь: http://lkds.ru/documents.php)
2) компьютер с колонками и монитором 22" (на 500 лифтов рекомендую такой или 24")
На лифты заказать монтажные комплекты (ЛБ-6, переговорное устройство с кабиной, УКСЛ, модуль грозозащиты, датчик проникновения в МП (геркон-магнит)) - 500 штук по типам станций.
Если весь район подключен к интернету, то вместо ЛБ-6 можно заказать ЛБ-6 ПРО, тогда первые 5 пунктов оборудования не требуется. Вместо них пориобрести переговорное устройство Конвертор USB Voice v 6.0 – Pro.
Это только ориентировочно. Для точности надо сделать план и выбрать способы соединения.

Автор: revit 17.6.2009, 22:50

Цитата(Alex @ 17.6.2009, 20:02) *

...или количеством отдельных "кучек" лифтов, если таковые будут. Далее следует определиться с кабельнами трассами:
"кучек" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif У нас это принято кустом называть. Это те дома (лифты), которые можно объединить локальной шиной (воздушкой по простому).
Цитата
1) источники бесперебойного питания (компьютерные, желательно с идеальной синусоидой выдаваемого напряжения как указано в "письмо по UPS" здесь: http://lkds.ru/documents.php)
ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif
Цитата
2) компьютер с колонками и монитором 22" (на 500 лифтов рекомендую такой или 24"
Да, да, не меньше . Это для диспетчерской.
Цитата
На лифты заказать монтажные комплекты (ЛБ-6, переговорное устройство с кабиной, УКСЛ, модуль грозозащиты, датчик проникновения в МП (геркон-магнит)) - 500 штук по типам станций.
Т.е. ЛБ + МК+ПКК по кол-ву лифтов, а все остальное там в комплекте
Цитата
Если весь район подключен к интернету, то вместо ЛБ-6 можно заказать ЛБ-6 ПРО, тогда первые 5 пунктов оборудования не требуется. Вместо них пориобрести переговорное устройство Конвертор USB Voice v 6.0 – Pro.
Ну нет еще их.... И имеется ввиду наличие Ethernet подключения одной сети провайдера в каждом МП (машинном помещении лифта).
Цитата
Это только ориентировочно. Для точности надо сделать план и выбрать способы соединения.
Ну тут нечего добавить. ПРОЖЕКТ называется!!! biggrin.gif

Автор: SPS 18.6.2009, 0:12

Цитата(revit @ 17.6.2009, 14:50) *

"кучек" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif У нас это принято кустом называть. Это те дома (лифты), которые можно объединить локальной шиной (воздушкой по простому).
ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif
Да, да, не меньше . Это для диспетчерской.
Т.е. ЛБ + МК+ПКК по кол-ву лифтов, а все остальное там в комплекте
Ну нет еще их.... И имеется ввиду наличие Ethernet подключения одной сети провайдера в каждом МП (машинном помещении лифта).
Ну тут нечего добавить. ПРОЖЕКТ называется!!! biggrin.gif


Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?

Автор: revit 18.6.2009, 0:31

Цитата(SPS @ 17.6.2009, 22:12) *

Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Тогда ваш идеальный случай это ЛБ6про в каждом машинном и больше ничего (никаких воздушек) и комп в диспетчерской. Но к сожалению они будут в продаже не ранее июля.
Цитата
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Для Лб6про необязательно, все будут в подсети провайдера.
Цитата
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?
А что есть ЕС?

Автор: Alex 18.6.2009, 2:34

Цитата(revit @ 17.6.2009, 20:50) *

ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif

Для УМ как раз и не требуется, поскольку моноблок имеет встроенный аккумулятор, а вот для диспетчерской надо! КЛШ и КСЛ питаются через обычный 50-Гц трансформатор на 220 В и им нужна синусоида. Вот сюда и надо UPS с хорошей синусоидой, иначе трансформаторы не смогут работать как следует из-за насыщения сердечника.

Автор: Alex 18.6.2009, 2:55

Цитата(SPS @ 17.6.2009, 22:12) *

Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?

Проводная ОБЬ соответствует телефонному стандарту, можно использовать линию трассы АТС.
IP может быть статическим и динамическим. Каждый блок содержит свой идентификатор.
На трассах мы используем ТППЭП 5х2х0,5, подвешиваем на оцинковку 4 мм, через 1-1,5 м фиксируем крючками из оцинковки 2 мм, на концах ставим коробки КРТН-10.
КЛШ ПРО использует одну витую пару на 31 лифт или менее. Так же и моноблок.

Автор: Александр Смышляев 18.6.2009, 8:44

Цитата(revit @ 18.6.2009, 1:31) *

А что есть ЕС?

Ну, поскольку уважаемый SPS у нас из Латвии, то ЕС, скорее всего, означает ЕвроСоюз.
Но вот что значит соответствие стандартам ЕС не совсем понятно. Каким именно?

Цитата(revit @ 18.6.2009, 1:31) *

Тогда ваш идеальный случай это ЛБ6про в каждом машинном и больше ничего (никаких воздушек) и комп в диспетчерской. Но к сожалению они будут в продаже не ранее июля.

А вот и не совсем так. Надо считать экономику.
Если денег "море", то можно и все Pro-шки поставить. Если с деньгами не густо, то возможно связка из моноблока и обычных блоков будет дешевле.

Автор: SPS 7.7.2009, 11:42

Т.е. на 700 лифтов мне надо взять:

ЛБ6про - 700 шт.
КЛШ - 700/31
ММИ - 31/8
Софт

Что ещё? Давайте подобьём стоимость.

Автор: Александр Смышляев 7.7.2009, 11:53

Цитата(SPS @ 7.7.2009, 12:42) *

Т.е. на 700 лифтов мне надо взять 700 шт. ЛБ6про + комп с софтом в диспетчерскую, всё?

Давайте подобьём стоимость.

В диспетчерскую нужно еще адаптере USB-Voice для получения звука. А так в общем правильно, если не хотите дополнительных наворотов, например видео...

Автор: SPS 7.7.2009, 11:58

Я добавил КЛШ и ММИ - они ведь тоже нужны?

Автор: Александр Смышляев 7.7.2009, 12:50

Цитата(SPS @ 7.7.2009, 12:58) *

Я добавил КЛШ и ММИ - они ведь тоже нужны?

Если вы собираетесь использовать только ЛБ v6.0 Pro, то нет, не нужно.

Автор: SPS 7.7.2009, 13:18

Спасибо за ответ. И сколько же стоит ЛБпро? А что будет связующим звеном между ЛБпро и диспетчерским ПК?

Автор: Александр Смышляев 7.7.2009, 14:19

Цитата(SPS @ 7.7.2009, 14:18) *

Спасибо за ответ. И сколько же стоит ЛБпро? А что будет связующим звеном между ЛБпро и диспетчерским ПК?

Согласно прайсу ЛБ v6.0 Pro стоит 5580 руб. (без НДС)
Связующим звеном будет Ethernet(Internet)-сеть. Никаких других "посредников" нет.

Автор: SPS 7.7.2009, 14:27

Ясно, а интерфейс софта только русский?

Автор: Александр Смышляев 7.7.2009, 15:31

Цитата(SPS @ 7.7.2009, 15:27) *

Ясно, а интерфейс софта только русский?

На сегодняшний день - да.
Но, я думаю, это обсуждаемый вопрос (особенно в ввиду указанного вами объема). Для этого вам необходимо обратиться к техническому директору - Андрейченко Олегу Владимировичу (можно по e-mail на общий ящик: lkds@lkds.ru).

Автор: SPS 7.7.2009, 15:51

Спасибо за ответ.
Ещё один вопрос по переговорным устройствам, для моего случая это будет:
Перегов. к-т кабины х 700 шт.? Всё?

Что ещё нужно для установки? Монтажные комплекты? 700?

Автор: Александр Смышляев 7.7.2009, 16:11

Цитата(SPS @ 7.7.2009, 16:51) *

Спасибо за ответ.
Ещё один вопрос по переговорным устройствам, для моего случая это будет:
Перегов. к-т кабины х 700 шт.? Всё?

Что ещё нужно для установки? Монтажные комплекты? 700?

Это зависит от того, что вы готовы делать раками.
Переговорный комплект кабины - это динамик в корпусе и микрофонный усилитель. Некоторые оставляют штатный микрофон (угольный). Но это сильно сказывается на качестве связи. То же самое и с динамиком.
Монтажный комплект - это подготовленные промаркированные жгуты для простого и быстрого монтажа. Без них вам придется самим нарезать провода и т.д. Мы рекомендуем ставить наш разговорный комплект. Необходимость монтажного комплекта обычно определяется заказчиком (монтирующей организацией). Если берете и то и другое, то по кол-ву лифтов (для вас получается по 700 шт.).

Автор: SPS 7.7.2009, 18:17

Теперь всё ясно. Поставляли ли вы эти системы в Балтию или Европу?

Автор: котяра 7.7.2009, 21:12


ну если лб6.0-про то только сами блоки и софт. мми и клш ненадо.

вот тока точек доступа в инет надо столькож скока блоков + 1 на пульт (если он один будет)
это почти всё по минимому...


если уж обычные лб 6.0 то тут как вы и писали можно. хотя это утрировано и упрощено,.. всё зависит от многих вещей (расположения домов, количества диспетчерских и т.д.). там и моноблоки и ксл понадобятся...

считать надо по месту... да и инет несовсем халявный....

Автор: SPS 8.7.2009, 16:04

С инетом проблем нет. Система как я вижу неплохая, все тех. подробности ясны, сейчас меня интересует соответствие этой системы стандарту EN81 (стандарт для лифтов по ЕС). Есть какая-то информация?
ЛК был на выставке, как вы позиционировали систему ДС? Возникали ли у гостей вопросы по сертификации и прочим законодательным вопросам?

Автор: Alex 8.7.2009, 20:40

Цитата(SPS @ 8.7.2009, 14:04) *

ЛК был на выставке, как вы позиционировали систему ДС? Возникали ли у гостей вопросы по сертификации и прочим законодательным вопросам?

На выставке в ВВЦ "лифтэкспо 2009" я был: http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=139
Система ОБЬ введена во всём городе. С первых версий она значительно изменилась. ЛБ6 ПРО является дальнейшим шагом в развитии системы. При доступности использования интернет ЛБ6 ПРО будет идеальным вариантом.

Автор: Van Gog 8.7.2009, 21:42

Цитата(Alex @ 8.7.2009, 18:40) *

На выставке в ВВЦ "лифтэкспо 2009" я был: http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=139


Такой радушный приём гостей "Лифтэкспо 2009" был только на стенде Лифт-Комплекса! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: Виталий177 13.7.2009, 23:35

Приветствую всех! Прошу принять в ваши ряды biggrin.gif ! Небольшая поправка ТППЭП является парой но не витой,не рекомендую использовать её в дальнейшем. Только ФТП tongue.gif

Автор: Alex 14.7.2009, 1:17

Цитата(Виталий177 @ 13.7.2009, 21:35) *

Небольшая поправка ТППЭП является парой но не витой,не рекомендую использовать её в дальнейшем. Только ФТП tongue.gif

5, 10, 20, 30 пар в зависимости от конкретной марки. И все витые! tongue.gif

Автор: Uran 25.11.2009, 19:05

ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!!

Так сложилось что пришлось заниматься системой диспетчеризации.
А так как в городе это только начало, то и спецов нет вовсе.

Потому уповаю лишь спецов присутствующих в форме

Итак, ситуация:

пока планируется подключение к диспетчерской одного лифтового блока ...
в диспетчерской установлен комп с ПО, ММИ, КСЛ+Ethernet
в лифтовой удаленного дома установлен ЛБ 6.0(все по схеме), в сторону диспетчерской "смотрит моноблок(КЛШ-КСЛ)
смотрит моноблок посредством сети провайдера, который по договору нам предоставляет выделенку.

чего не получилось:
настроил и КСЛ и моноблок с помощью утилит, прописаны сетевые интерфейсы
обеим железкам присвоены серые адреса, из одной подсети, шлюза естественно нет.

в итоге увидеть из диспетчерской моноблок не получается
пакеты на передачу у КСЛ+Ethernet и у моноблока уходят, в доках это означает неполадки с сетью.
провайдер говорит что у него на портах ограничений никаких.

подскажите в чем может быть дело пожалуйста.

Автор: revit 25.11.2009, 22:48

Цитата(Uran @ 25.11.2009, 16:05) *

шлюза естественно нет.

В адресе шлюза пропиши адрес удаленного УМ и наоборот. Ну и адреса надеюсь статические?

Автор: Uran 26.11.2009, 5:34

Цитата(revit @ 26.11.2009, 1:48) *

В адресе шлюза пропиши адрес удаленного УМ и наоборот. Ну и адреса надеюсь статические?

Спасибо!

Пропишу, проверю, отпишусь помогло или нет
Адреса да, статика.

Если я прописываю шлюзы вышеназванным образом, будет работать связка КСЛ и КЛШ-КСЛ, а в будущем, когда сеть будет расширяться, тогда как быть?
Например появится еще один КСЛ.

Автор: revit 26.11.2009, 14:48

Цитата(Uran @ 26.11.2009, 2:34) *

Спасибо!

Пропишу, проверю, отпишусь помогло или нет
Адреса да, статика.

Если я прописываю шлюзы вышеназванным образом, будет работать связка КСЛ и КЛШ-КСЛ, а в будущем, когда сеть будет расширяться, тогда как быть?
Например появится еще один КСЛ.
Если все в одной подсети, то адрес шлюза вообще может быть любым адресом в этой подсети biggrin.gif

Автор: Uran 27.11.2009, 6:57

Прописал шлюзы на контроллерах
при подключении их между собой кроссовером все работает

как только отвез моноблок наудаленную точку и подключил к сети провайдера, снова таже самая ситуация - связи нет

провайдер говорит что видит мак-адреса обеих железок ...

в чем колдунство?

Автор: revit 27.11.2009, 12:12

Цитата(Uran @ 27.11.2009, 3:57) *

Прописал шлюзы на контроллерах
при подключении их между собой кроссовером все работает

как только отвез моноблок наудаленную точку и подключил к сети провайдера, снова таже самая ситуация - связи нет

провайдер говорит что видит мак-адреса обеих железок ...

в чем колдунство?
Странно, должно быть как с пушки.....
Пиши настройки обоих КСЛов-будем смотреть.

Автор: Александр Смышляев 27.11.2009, 16:23

Цитата(Uran @ 27.11.2009, 6:57) *

Прописал шлюзы на контроллерах
при подключении их между собой кроссовером все работает

как только отвез моноблок наудаленную точку и подключил к сети провайдера, снова таже самая ситуация - связи нет

провайдер говорит что видит мак-адреса обеих железок ...

в чем колдунство?

Уважаемый revit ввел вас в заблуждение.
Шлюзы нужны в том случае, если устройства находятся в разных сетях. Сеть определяется маской сети.
Если устройства находятся в одной сети, то шлюзы можно не прописывать вообще. В противном случае нужно прописать реальный шлюз в пределах сети - т.е. устройство, которое имеет выход за пределы этой сети. Если у вас выделенка, и адреса на лифте и в диспетчерской из разных сетей, то провайдер должен вам сказать адрес шлюза.
Как определить размер сети? Маска сети состоит из 4-х чисел. Например 255.255.255.0. Вот последний 0 и определяет размер сети. В данном случае это 256 адресов. Тогда адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.254 находятся в пределах одной сети. Здесь (в общем случае) шлюзы можно и не прописывать.
Если, к примеру, последнее число маски 240, то в сети находится только 16 адресов. И тогда адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.254 уже будут относиться к разным сетям. В этом случае в каждой сети должно быть устройство выступающее в качестве шлюза. Вот его адрес и нужно прописывать как шлюз.

Автор: revit 27.11.2009, 16:47

Цитата(Uran @ 25.11.2009, 16:05) *

обеим железкам присвоены серые адреса, из одной подсети, шлюза естественно нет.

Я понял это буквально.... sad.gif Т.е маска одна.
Ну уж если там классика, то тогда конечно...

Автор: Van Gog 1.2.2010, 2:08

Заглянул на англоязычную страницу сайта и увидел http://www.lkds.ru/eng/luhel.html. Расскажите что это?

Автор: revit 1.2.2010, 21:18

Цитата(Van Gog @ 31.1.2010, 23:08) *

Заглянул на англоязычную страницу сайта и увидел http://www.lkds.ru/eng/luhel.html. Расскажите что это?
Это под таким брендом Обь зарубежом продвигается. А этот блок тот же ЛБ6-про только без говорилки, как я понял, и без дискретных входов.

Автор: Van Gog 1.2.2010, 22:23

Цитата(revit @ 1.2.2010, 18:18) *

...А этот блок тот же ЛБ6-про только без говорилки, как я понял, и без дискретных входов.

И как он без говорилки и входов будет работать?

Автор: revit 1.2.2010, 23:53

Цитата(Van Gog @ 1.2.2010, 19:23) *

И как он без говорилки и входов будет работать?

Прекрасно. Оторви динамик и микрофон и попробуй biggrin.gif

Автор: Александр Смышляев 2.2.2010, 10:40

Цитата(Van Gog @ 1.2.2010, 22:23) *

И как он без говорилки и входов будет работать?

За пределами нашей необъятной родины правила игры отличаются от привычных нам. Ну не нужно им переговорку ставить... Вот такой блок и получился...

Автор: Ali 11.5.2010, 20:30

Цитата
Небольшая поправка ТППЭП является парой но не витой,не рекомендую использовать её в дальнейшем. Только ФТП


Прошу пардону, конечно...
Провод (точнее, кабель) ТППэП является витой парой категории 3. Со всеми вытекающими. То есть на нём запросто можно получить 10Мбит полудуплекс.

И почему, кстати, FTP, а не UTP? ))

Автор: РЭМ 14.5.2010, 5:34

Цитата(Ali @ 12.5.2010, 1:30) *

И почему, кстати, FTP, а не UTP? ))

Потому что UTP - для внутренней прокладки, а FTP - для наружней.
Кстати, мы уже несколькомесяцев используем старую линию по ТПП, единичный лифт на удалении порядка 700 метров, и никаких проблем не возникало.

Автор: fess77 15.5.2010, 0:06

Используем только старые линии по ТПП, и довольно длинные, где можно увидеть - по витой паре, а то и разные провода- и все прекрасно работает.

Автор: Ali 17.5.2010, 16:59

Цитата
Потому что UTP - для внутренней прокладки, а FTP - для наружней


Практика показывает, что дешёвый кабель UTP типа Nikomax/Nikolan вполне себе "отживает" в качестве воздушек 4-6 лет.

Автор: РЭМ 18.5.2010, 5:31

Цитата(Ali @ 17.5.2010, 21:59) *

Практика показывает, что дешёвый кабель UTP типа Nikomax/Nikolan вполне себе "отживает" в качестве воздушек 4-6 лет.

Используем для воздушек кабель КВПэфВПтр кат.5-е 2*2*0,52 на тросе.

Автор: ginairat 18.5.2010, 18:55

РЭМ
Какие максимальные пролеты кидаете этим кабелем? Сколько выдержит трос?

Автор: revit 18.5.2010, 21:02

Цитата(ginairat @ 18.5.2010, 16:55) *

РЭМ
Какие максимальные пролеты кидаете этим кабелем? Сколько выдержит трос?

Ленимся воспользоваться поисковиком?
Кабель снабжен канатом из стальной оцинкованной проволоки с разрывным усилием не менее 120кг. На 100 метрах будет менее 9 кг.
http://www.electro-mpo.ru/card9613.html

Но вот бухта 500 кг у него тяжеленькая получается. Наверное полноценный тросик внутри, а не проволока? Сколько диаметр тросика?
ТЦППт 2х2х0,52 500метровая бухта небольшая и весит 13 кг.

Автор: РЭМ 19.5.2010, 9:34

Цитата(ginairat @ 18.5.2010, 23:55) *

РЭМ
Какие максимальные пролеты кидаете этим кабелем? Сколько выдержит трос?

Максимальные трассы - 140-150 метров (самые большие расстояния между домами). Нагрузку выдержит трос порядка 100 кг как минимум. Ну естественно крепления все через кроуш. Кстати - трос полноценный, многожилковый, а не одна проволока.

Автор: РЭМ 26.8.2010, 11:15

У меня есть вопрос по порядку изменения скорости обмена с ММИ.
Есть 2 УМа (КЛШ-КСЛ-433) и 3 КЛШ-ПРО.
Везде стоит скорость 9600. (Заводские установки)
Есть огромное желание поменять на большую, и вот тут возникли проблемы.
При считывании NVRAM с КЛШ-КСЛ-433 показывает скорость 38400 , хотя везде 9600......????
Меняю на КЛШ-ПРО на 19200, на КЛШ-КСЛ-433 на 19200, и на ММИ на 19200 - не видит ни одного моноблока 433 ....???
Подскажите что делаю не так, и что можно сделать и в какой последовательности.
И почему на моноблоке такая скорость?
Вроде на глаза попадалось что-то про это, но найти не могу.

Автор: Андрей Ефименко 26.8.2010, 12:30

Цитата(РЭМ @ 26.8.2010, 12:15) *

У меня есть вопрос по порядку изменения скорости обмена с ММИ.
Есть 2 УМа (КЛШ-КСЛ-433) и 3 КЛШ-ПРО.
Везде стоит скорость 9600. (Заводские установки)
Есть огромное желание поменять на большую, и вот тут возникли проблемы.
При считывании NVRAM с КЛШ-КСЛ-433 показывает скорость 38400 , хотя везде 9600......????
Меняю на КЛШ-ПРО на 19200, на КЛШ-КСЛ-433 на 19200, и на ММИ на 19200 - не видит ни одного моноблока 433 ....???
Подскажите что делаю не так, и что можно сделать и в какой последовательности.
И почему на моноблоке такая скорость?
Вроде на глаза попадалось что-то про это, но найти не могу.

Под "КЛШ-КСЛ-433" имеется ввиду "Моноблок КЛШ-КСЛ-433" ?

Автор: revit 26.8.2010, 15:41

Цитата(РЭМ @ 26.8.2010, 9:15) *

У меня есть вопрос по порядку изменения скорости обмена с ММИ.
Есть 2 УМа (КЛШ-КСЛ-433) и 3 КЛШ-ПРО.
Везде стоит скорость 9600. (Заводские установки)
Есть огромное желание поменять на большую, и вот тут возникли проблемы.
При считывании NVRAM с КЛШ-КСЛ-433 показывает скорость 38400 , хотя везде 9600......????
Меняю на КЛШ-ПРО на 19200, на КЛШ-КСЛ-433 на 19200, и на ММИ на 19200 - не видит ни одного моноблока 433 ....???
Подскажите что делаю не так, и что можно сделать и в какой последовательности.
И почему на моноблоке такая скорость?
Вроде на глаза попадалось что-то про это, но найти не могу.
Че то я непонял как у тебя моноблоки на ММИ подключены blink.gif biggrin.gif
Скорость можно изменить на устройствах подключенных в один ММИ и нодетулом это делается без проблем.
А скорость 38400 это "виртуальная скорость внутреннего ММИ", если так можно сказать smile.gif

Автор: РЭМ 27.8.2010, 3:06

Цитата(Андрей Ефименко @ 26.8.2010, 17:30) *

Под "КЛШ-КСЛ-433" имеется ввиду "Моноблок КЛШ-КСЛ-433" ?

Да! именно это и имеется в виду

Автор: РЭМ 27.8.2010, 4:10

Цитата(revit @ 26.8.2010, 20:41) *

Че то я непонял как у тебя моноблоки на ММИ подключены blink.gif biggrin.gif
Скорость можно изменить на устройствах подключенных в один ММИ и нодетулом это делается без проблем.
А скорость 38400 это "виртуальная скорость внутреннего ММИ", если так можно сказать smile.gif

Прошу пардона за неполную информацию.
Имеется:
1. УМ0 (диспетчерская) в которой стоит комп, ММИ, КСЛ-433, и 3 КЛШ-ПРО
2. УМ1 и УМ2 (удалённые) где стоят моноблоки КЛШ-КСЛ-433.
Частоту меняю через "Настройка сети Обь"(LKDSDrvCfg.exe) - УМ1 - КЛШ(КЛШ-Lite) - Параметры слота - Перечитать NVRAM - Скорость обмена на ММИ - (И вот тут я вижу что стоит 38400).
Когда я меняю скорость на УМ0 на 19200 (сперва на КЛШ-ПРО потом на ММИ) то пропадают УМ1и УМ2, так как непонятно на какую скорость их менять. Пробывал менять так-же на моноблоках на 19200 - тоже не видит.
Неуж-то нельзя моноблок сконфигурировать дистанционно? Или всё же нужно подключать его непосредственно к компу и через ноде-тул менять частоту скорости обмена?
И вообще, зачем отображать внутреннюю виртуальную скорость обмена, если фактически пользуемся только параметрами внешней связи ?
Изначально требуется повысить скорость обмена между УМ0 и УМ1 и УМ2, а так-же внутри УМ0.

Автор: Андрей Ефименко 27.8.2010, 7:45

Цитата(РЭМ @ 27.8.2010, 5:10) *

Прошу пардона за неполную информацию.
Имеется:
1. УМ0 (диспетчерская) в которой стоит комп, ММИ, КСЛ-433, и 3 КЛШ-ПРО
2. УМ1 и УМ2 (удалённые) где стоят моноблоки КЛШ-КСЛ-433.
Частоту меняю через "Настройка сети Обь"(LKDSDrvCfg.exe) - УМ1 - КЛШ(КЛШ-Lite) - Параметры слота - Перечитать NVRAM - Скорость обмена на ММИ - (И вот тут я вижу что стоит 38400).
Когда я меняю скорость на УМ0 на 19200 (сперва на КЛШ-ПРО потом на ММИ) то пропадают УМ1и УМ2, так как непонятно на какую скорость их менять. Пробывал менять так-же на моноблоках на 19200 - тоже не видит.
Неуж-то нельзя моноблок сконфигурировать дистанционно? Или всё же нужно подключать его непосредственно к компу и через ноде-тул менять частоту скорости обмена?
И вообще, зачем отображать внутреннюю виртуальную скорость обмена, если фактически пользуемся только параметрами внешней связи ?
Изначально требуется повысить скорость обмена между УМ0 и УМ1 и УМ2, а так-же внутри УМ0.

Для моноблоков (УМ1 и УМ2) скорость на ММИ означает скорость обмена по кабелю 15-9 с COM портом компьютера, т.е. фактически скорость обмена с программной NodeTool. Таким образом, в случае моноблока, скорость обмена по ММИ менять НЕ НУЖНО - это ни на что не влияет.

Скорость обмена по ММИ влияет только на скорость обмена между устройствами на одном ММИ и ни как не влияет на скорость обмена КСЛов между собой.

В имеющейся конфигурации не имеет смысл поднимать скорость по ММИ и в УМ0, т.к. при приведенном наборе устройств (КСЛ433 и 3шт КЛШ) скорости 9600 хватает.

А вообще, при изменении скорости обмена нужно изменять скорость у всех устройств одного ММИ, т.е. в приведенном случае:

1) в настройках драйвера
2) в КСЛ433
3) во всех трех КЛШ

однако КСЛ433 поддерживает только 9600, т.е. в приведенной конфигурации и не может быть скорости кроме 9600

Автор: РЭМ 27.8.2010, 8:14

Цитата(Андрей Ефименко @ 27.8.2010, 12:45) *

..............т.е. в приведенной конфигурации и не может быть скорости кроме 9600

Спасибо за исчерпывающий ответ! smile.gif

Автор: favor 27.8.2010, 18:17

Привет всем! вопрос обывателя... помогите... Если ЛБ 5.5 сняты с производства (может я ошибаюсь), то выгоден-ли их монтаж??? Заранее спасибо...

Автор: котяра 27.8.2010, 22:26

Цитата(Андрей Ефименко @ 27.8.2010, 8:45) *

однако КСЛ433 поддерживает только 9600, т.е. в приведенной конфигурации и не может быть скорости кроме 9600


в некоторых случаях скорость нужна и повыше... надеюсь добьете хотяб до 19200 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: котяра 27.8.2010, 22:44

Цитата(favor @ 27.8.2010, 19:17) *

Привет всем! вопрос обывателя... помогите... Если ЛБ 5.5 сняты с производства (может я ошибаюсь), то выгоден-ли их монтаж??? Заранее спасибо...


монтаж 5.5 чуток больше занимает трудозатрат...
действительно сняты. неошибаешся....
а насчет выгоды что имеется ввиду в таком случае?
покупать блоки Б/У и их монтировать чтоль? ладно с релейными лифтами согласен на такую сиюминутную экономию (временную и весьма весьма небольшую),
а ставить их на электронные лифты это.... слов нет... это анахронизм и неудобство... и проблемы...
а так как релейные лифты модернезируются и меняются повсеместно, то вскоре придется приобретать (повторно фактически) блоки серии 6.0.......
вот и считай "экономию" со знаком - .
а если использовать сразу 6.0 то во время модернизации лифта меняется только часть "начинки" (плата интерфеийса) блока ( стоимость их небольшая по сравнению стоимости блоков 5.5 хоть и Б\У)

Автор: oleg 31.8.2010, 5:59

Цитата(котяра @ 27.8.2010, 16:26) *

в некоторых случаях скорость нужна и повыше... надеюсь добьете хотяб до 19200 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

На сайте уже выложены прошивки КСЛ-433 и КСЛ-GSM поддерживающие на ММИ обмен со скоростями 9600 и 19200. Скачивайте, обновляйтесь...

Автор: ALP 17.3.2011, 12:47

Перевел блоки КДК 35 и 45 на "обь", далее от домов по изернету до диспетчерской. В диспетчерской MPultPRO. Столкнулся с тем , что при движении кабины динамика показывает движение одновременно и вверх и вниз. Ну это ладно, проблема собственно в том, что при движении кабины вниз, реле движения срабатывает сразу и через 2-3 секунды отображается в динамике лифта, а вот при движении вверх и само реле позднее срабатывает и динамика начинает показывать только когда лифт доезжает до 7-8 этажа.
При закрытых дверях кабины показывает в динамике постоянное закрытие! При открытых постоянное открытие. В итоге лифт открывает,закрывает двери постоянно даже если просто стоит.

Автор: котяра 17.3.2011, 17:33

Цитата(ALP @ 17.3.2011, 12:47) *

Перевел блоки КДК 35 и 45 на "обь", далее от домов по изернету до диспетчерской. В диспетчерской MPultPRO. Столкнулся с тем , что при движении кабины динамика показывает движение одновременно и вверх и вниз. Ну это ладно, проблема собственно в том, что при движении кабины вниз, реле движения срабатывает сразу и через 2-3 секунды отображается в динамике лифта, а вот при движении вверх и само реле позднее срабатывает и динамика начинает показывать только когда лифт доезжает до 7-8 этажа.
При закрытых дверях кабины показывает в динамике постоянное закрытие! При открытых постоянное открытие. В итоге лифт открывает,закрывает двери постоянно даже если просто стоит.




движении кабины динамика показывает движение одновременно и вверх и вниз - это норма для кдк. у а почему реле вверх позже срабатывает это вопрос... какой лиф-то?

а насчет дверей чтот непонятно...
у меня этого добра (типа кдк) полно. но ничего подобного незамечали... задержки конечно есть на 2-5сек но так это норма... видимо это связано с обработкой сигналов кдк в самом клш...



Автор: ALP 18.3.2011, 11:01

Цитата(котяра @ 17.3.2011, 17:33) *

движении кабины динамика показывает движение одновременно и вверх и вниз - это норма для кдк. у а почему реле вверх позже срабатывает это вопрос... какой лиф-то?

а насчет дверей чтот непонятно...
у меня этого добра (типа кдк) полно. но ничего подобного незамечали... задержки конечно есть на 2-5сек но так это норма... видимо это связано с обработкой сигналов кдк в самом клш...

Такссс с движение разобрались.
Могилев ПУ-3, открываю динамику, главный привод включен движение показывает, открытие показывает, индикации о том, что кабина стоит с открытыми дверьми нет вообще, так должно быть? далее двери закрываются , а в динамике остается картинка закрытие дверей. Закрываю динамику, следом опять же ее открываю и уже показывает, что лифт просто стоит.

Автор: котяра 18.3.2011, 14:14

Цитата(ALP @ 18.3.2011, 11:01) *

Такссс с движение разобрались.
Могилев ПУ-3, открываю динамику, главный привод включен движение показывает, открытие показывает, индикации о том, что кабина стоит с открытыми дверьми нет вообще, так должно быть? далее двери закрываются , а в динамике остается картинка закрытие дверей. Закрываю динамику, следом опять же ее открываю и уже показывает, что лифт просто стоит.



действительно.... сейчас проверил...
с 45-В блоками такой косяк по дверям есть... (35-В непроверял, далеко они). пока не изменится состояние, то показания "зависают"... хотя в диалоговом окне все в норме...


а с 30-В такого нет....




Автор: termit 31.5.2011, 12:07

Подскажите пожалуйста, на станцию НКУ-МППЛ-380-ХХ-1,0К , нужно заказывать ЛБ 6.0 - МППЛ 2???

Автор: revit 31.5.2011, 13:01

Цитата(termit @ 31.5.2011, 10:07) *

Подскажите пожалуйста, на станцию НКУ-МППЛ-380-ХХ-1,0К , нужно заказывать ЛБ 6.0 - МППЛ 2???
Видимо необходимо уточнить тип платы управления в МППЛ. Если БПШ2- то тогда ЛБ 6.0 - МППЛ 2 (работает через порт данных), если БПШ1- то просто МППл (и дополнительно плату сопряжения).

Автор: Leop 27.9.2011, 14:00

Цитата(revit @ 31.5.2011, 13:01) *

Видимо необходимо уточнить тип платы управления в МППЛ. Если БПШ2- то тогда ЛБ 6.0 - МППЛ 2 (работает через порт данных), если БПШ1- то просто МППл (и дополнительно плату сопряжения).


То есть старый ЛБ МППЛ не обменивается с БПШ-2? Прошивкой не помочь? разница в железе?

Автор: revit 27.9.2011, 14:11

Цитата(Leop @ 27.9.2011, 12:00) *

То есть старый ЛБ МППЛ не обменивается с БПШ-2? Прошивкой не помочь? разница в железе?

Если интерфейсная плата с кабелем такие же как и для МППЛ2, то тогда прошивка поможет. А если нет то необходимо будет приобрести комплект модернизации, установить ну и прошить...
P.S. посмотрел руководство - в МППЛ другой интерфейс поэтому нужен комплект модернизации (можно еще взять блок ШУЛК32 или другие см. http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_9.pdf )

Автор: Leop 27.9.2011, 14:17

Цитата(revit @ 27.9.2011, 14:11) *

Если интерфейсная плата с кабелем такие же как и для МППЛ2, то тогда прошивка поможет. А если нет то необходимо будет приобрести комплект модернизации, установить ну и прошить...
P.S. посмотрел руководство в МППЛ другой интерфейс поэтому нужен комплект модернизации (можно еще взять блок ШУЛК32 или другие см. http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_9.pdf )


Как раз и думал про ШУЛК.. в нём тоже вроде RS-485. спасибо, сейчас посмотрим.. а то искал, не наткнулся на то что надо...

Автор: GEDEON 27.9.2011, 16:58

Здавствуйте. Есть вопрос с которым не могу пока разобраться сам.Не сработал этажный датчик постоянно выдает.Хотя блокировка ДШ и сама УБ работает нормально.ЧЕ делать ума не приложу,че еще смотреть? sad.gif

Автор: revit 27.9.2011, 17:59

Цитата(GEDEON @ 27.9.2011, 14:58) *

Здавствуйте. Есть вопрос с которым не могу пока разобраться сам.Не сработал этажный датчик постоянно выдает.Хотя блокировка ДШ и сама УБ работает нормально.ЧЕ делать ума не приложу,че еще смотреть? sad.gif

Схему подключения смотреть, тестер смотреть, блок проверять-стенд смотреть, однако....

Автор: qwer 29.9.2011, 13:05

Здраствуйте. Собираемся перевести диспетчерскую в другой район, но необходимые нам провайдеры отсутствуют в том районе, но имееются другие. Возможно ли чтобы в диспетчерской был один провайдер, а удаленно другой провайдер ?

Автор: revit 29.9.2011, 14:32

Цитата(qwer @ 29.9.2011, 11:05) *

Здраствуйте. Собираемся перевести диспетчерскую в другой район, но необходимые нам провайдеры отсутствуют в том районе, но имееются другие. Возможно ли чтобы в диспетчерской был один провайдер, а удаленно другой провайдер ?

Здрасте Вам....
А интернет на кой нужен?

Автор: qwer 30.9.2011, 11:47

Цитата(revit @ 29.9.2011, 14:32) *

Здрасте Вам....
А интернет на кой нужен?

Через интернет можно ? И каким образом это все осуществить ?

Автор: Dmitry 30.9.2011, 13:16

Цитата(qwer @ 30.9.2011, 12:47) *

Через интернет можно ? И каким образом это все осуществить ?


Через Интернет - можно.

После переноса диспетчерской у Вас будет "новый" IP адрес диспетчерской, его и нужно будет прописать вместо "старого" IP диспетчерской. Это самый простой вариант. Все будет зависеть от того, как построены сети провайдеров и как сейчас сконфигурировано Ваше оборудование.

Автор: qwer 1.10.2011, 22:06

Цитата(Dmitry @ 30.9.2011, 13:16) *

Через Интернет - можно.

После переноса диспетчерской у Вас будет "новый" IP адрес диспетчерской, его и нужно будет прописать вместо "старого" IP диспетчерской. Это самый простой вариант. Все будет зависеть от того, как построены сети провайдеров и как сейчас сконфигурировано Ваше оборудование.

Я как понимаю самый простой вариант осуществим если: У нас 4 точки из них (A,B,C удаленные), D точка нашей диспетчерской Удаленные УМ и наша диспетчерская соединены одним провайдером. Мы переезжам в место X и если там имеется необходимый нам провайдер (который на УМ A,B,C,D) он предаставляет нам ip адрес.
Но у нас получается мы переезжаем в место X там нет провайдера который на УМ A,B,C. Как возможно осуществить связь с УМ A,B,C через интернет, что для этого необходимо ?

Автор: Alex 2.10.2011, 0:13

Цитата(qwer @ 1.10.2011, 20:06) *

Я как понимаю самый простой вариант осуществим если: У нас 4 точки из них (A,B,C удаленные), D точка нашей диспетчерской Удаленные УМ и наша диспетчерская соединены одним провайдером. Мы переезжам в место X и если там имеется необходимый нам провайдер (который на УМ A,B,C,D) он предаставляет нам ip адрес.
Но у нас получается мы переезжаем в место X там нет провайдера который на УМ A,B,C. Как возможно осуществить связь с УМ A,B,C через интернет, что для этого необходимо ?

Связь осуществляется между узловыми модулями посредством КСЛ (контроллера соединительной линии). Грубо говоря между ММИ. Моноблок и даже компьютер с программным КСЛом тоже УМ (узловой модуль). Чтобы соединить два или несколько УМ в одно звено, нужно организовать канал(ы) связи. Каналом связи может быть провайдер интернета, сотовый оператор, собственный канал 433 мГц или WI-FI, WI-max. Если есть желание организовать собственный канал, то необходима прямая видимость между антеннами. Расстояние и чистота эфира, а так же финансовые возможности играют немаловажную роль. Опиши что у вас есть и подскажем как организовать. То есть количество лифтов в УМ А, удалённость и прямая видимость до Х. То же и про остальное.

Автор: revit 2.10.2011, 1:15

Цитата(qwer @ 1.10.2011, 20:06) *

Я как понимаю самый простой вариант осуществим если: У нас 4 точки из них (A,B,C удаленные), D точка нашей диспетчерской Удаленные УМ и наша диспетчерская соединены одним провайдером. Мы переезжам в место X и если там имеется необходимый нам провайдер (который на УМ A,B,C,D) он предаставляет нам ip адрес.
Но у нас получается мы переезжаем в место X там нет провайдера который на УМ A,B,C. Как возможно осуществить связь с УМ A,B,C через интернет, что для этого необходимо ?
1. А В С D работают в подсети провайдера без выхода в инет на серых адресах - нужно в D организовать еще одно подключение от любого провайдера с выходом в инет и в ММИ добавить еще один КСЛ для этого канала. В X тоже организовать подключение, но только статика. Вместо КСЛа можно использовать программный на компе. Потом повязать их соответствующими настройками оборудования.
2. A B C D работают с внешними адресами, тогда нужно только подключение в X (статика). В имеющемся КСЛ-е в D прописать связь с X.
В обоих случаях D останется как промежуточный УМ.
Если D ликвидируется физически, то нужно сделать описанное в любой точке A B C.

Автор: qwer 3.10.2011, 17:40

(A,B,C,D1)- четыре УМ (одного провайдера)(D-1предаставление интернета)
(E,F,G,H,D2)- пять УМ (второго провайдера)
(Q, D3) 433 Мгц
D4-3 клш 67 лифтов
(D1 (КСЛ Ethernet),D2(КСЛ -Ethernet),D3(КСЛ-433),D4 (3-КЛШ))
Диспетчерская D (УМ остается в том же доме оборудование переносится в МП, а диспетчерская переносится в другой район города (X)).
X-отсутствуют оба провайдера появятся возможно через пол года, через год (D1, D2). Но имеются другии провайдеры.


Автор: Alex 3.10.2011, 21:45

Цитата(qwer @ 3.10.2011, 15:40) *

(A,B,C,D1)- четыре УМ (одного провайдера)(D-1предаставление интернета)
(E,F,G,H,D2)- пять УМ (второго провайдера)
(Q, D3) 433 Мгц
D4-3 клш 67 лифтов
(D1 (КСЛ Ethernet),D2(КСЛ -Ethernet),D3(КСЛ-433),D4 (3-КЛШ))
Диспетчерская D (УМ остается в том же доме оборудование переносится в МП, а диспетчерская переносится в другой район города (X)).
X-отсутствуют оба провайдера появятся возможно через пол года, через год (D1, D2). Но имеются другии провайдеры.

Телефонные линии наверняка там есть, можно АДСЛ поставить, сотовый оператор наверняка перекрывает зону. Мы на большое расстояние (от 2 до 7 км) поставили 3 вот таких канала: http://www.o-t-s.ru/equipment_211.html. Недорого, хорошая дальность, шкала на тарелке и очень подробно видно работу по веб-интерфейсу. Можно это: http://www.o-t-s.ru/equipment_143.html. Прелесть этого оборудования в предельной наглядности, низкой цене, отсутствии радиокабеля.

Автор: Van Gog 3.10.2011, 22:03

Цитата(Alex @ 3.10.2011, 19:45) *

Телефонные линии наверняка там есть, можно АДСЛ поставить, сотовый оператор наверняка перекрывает зону. Мы на большое расстояние (от 2 до 7 км) поставили 3 вот таких канала: http://www.o-t-s.ru/equipment_211.html. Недорого, хорошая дальность, шкала на тарелке и очень подробно видно работу по веб-интерфейсу. Можно это: http://www.o-t-s.ru/equipment_143.html. Прелесть этого оборудования в предельной наглядности, низкой цене, отсутствии радиокабеля.


Прикольная штука. А как блок питания выглядит?

Автор: Alex 4.10.2011, 1:45

Цитата(Van Gog @ 3.10.2011, 20:03) *

Прикольная штука. А как блок питания выглядит?

Типа как у ноутбука, только поменьше. Инжектор называется. Две пары в кабеле от инжектора до излучателя используются как обычно на 100 мбит, остальные две подают питание. Из инжектора выход LAN. Всё обычным интернет-кабелем UTP или FTP и RG 45 наконечники. Только обжимный инструмент лучше брать не в виде "раскладушки", а подороже, с неразмыкаюшимся отверстием для обжима. Накололся с плохим обжимом. Вроде всё так, а как следует не работает.

Автор: qwer 4.10.2011, 13:21

Цитата(revit @ 2.10.2011, 1:15) *

1. А В С D работают в подсети провайдера без выхода в инет на серых адресах - нужно в D организовать еще одно подключение от любого провайдера с выходом в инет и в ММИ добавить еще один КСЛ для этого канала. В X тоже организовать подключение, но только статика. Вместо КСЛа можно использовать программный на компе. Потом повязать их соответствующими настройками оборудования.
2. A B C D работают с внешними адресами, тогда нужно только подключение в X (статика). В имеющемся КСЛ-е в D прописать связь с X.

Возможно будем использовать первый вариант...если я правильно все понимаю


Скажите пожалуйста какое оборудование необходимо для осуществления связи по gsm, с помощью ксл ethernet, и подключенной услугой статический ip адрес у оператора сотовой связи ? До этого по gsm связь не осуществлялась.

Автор: revit 4.10.2011, 15:33

Цитата(qwer @ 4.10.2011, 11:21) *

Возможно будем использовать первый вариант...если я правильно все понимаю

Это два варианта в зависимости от того что имеется сейчас-подключения во внутренней сети провайдера или внешние подключения через инет, вы это не уточнили.
Цитата
Скажите пожалуйста какое оборудование необходимо для осуществления связи по gsm, с помощью ксл ethernet, и подключенной услугой статический ip адрес у оператора сотовой связи ? До этого по gsm связь не осуществлялась.

КСЛ-Е(моно-Е) +модем

Автор: qwer 4.10.2011, 17:40

Цитата(revit @ 4.10.2011, 15:33) *

Это два варианта в зависимости от того что имеется сейчас-подключения во внутренней сети провайдера или внешние подключения через инет, вы это не уточнили.



Цитата

КСЛ-Е(моно-Е) +модем

В маршрутизаторе нет необходимости ?

А схема подключения выглядит так ? В диспетчерской ксл -ethernet соединяется с модемом соединяем кабелем 15х15, общая шина к мми. lan нам подключать не потребуется, а на удаленном ксл -ethernet соединяется с модемом соединяем кабелем 15х15, общая шина (ксл, клш) к мми. А перепрошивать ксл ethernet необходимо ? В модеме необходимы настройки ?

Автор: Van Gog 4.10.2011, 22:30

Цитата(Alex @ 3.10.2011, 23:45) *

Типа как у ноутбука, только поменьше. Инжектор называется. Две пары в кабеле от инжектора до излучателя используются как обычно на 100 мбит, остальные две подают питание. Из инжектора выход LAN. Всё обычным интернет-кабелем UTP или FTP и RG 45 наконечники. Только обжимный инструмент лучше брать не в виде "раскладушки", а подороже, с неразмыкаюшимся отверстием для обжима. Накололся с плохим обжимом. Вроде всё так, а как следует не работает.


Как я понимаю, грозозащита ставится ДО инжектора?

Автор: Alex 4.10.2011, 22:54

Цитата(Van Gog @ 4.10.2011, 20:30) *

Как я понимаю, грозозащита ставится ДО инжектора?

Да. Грозозащита идёт в комплекте. С КСЛ идёт пятая, а там такая же четвёртая.

Автор: qwer 5.10.2011, 11:04

Цитата(revit @ 4.10.2011, 15:33) *

Это два варианта в зависимости от того что имеется сейчас-подключения во внутренней сети провайдера или внешние подключения через инет, вы это не уточнили.


Во внутренней сети провайдера

Где можно увидеть руководство по настройке, подключению gsm (с помощью блоков ксл ethernet) ?

Из оборудования ксл ethernet (2 шт), клш, мми, sim с присвоенными статическими ip адресами (2 шт), модемы (2 шт) . Дополнительно что необходимо ? Или возможно с данным оборудованием настроить связь?

Подскажите пожалуйста

Автор: котяра 5.10.2011, 13:15

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 12:04) *

Во внутренней сети провайдера

Где можно увидеть руководство по настройке, подключению gsm (с помощью блоков ксл ethernet) ?

Из оборудования ксл ethernet (2 шт), клш, мми, sim с присвоенными статическими ip адресами (2 шт), модемы (2 шт) . Дополнительно что необходимо ? Или возможно с данным оборудованием настроить связь?

Подскажите пожалуйста ?


это оборудование дополнительное? (тоесть использовать планируется для связи с новой диспетчерской?).

ну так как модем в КСЛ воткнуть напрямую нельзя то вам необходимо еще 2маршрутизатора с поддержкой 3G. ну например DIR-412.

Автор: qwer 5.10.2011, 14:11

Цитата(котяра @ 5.10.2011, 13:15) *

это оборудование дополнительное? (тоесть использовать планируется для связи с новой диспетчерской?).

ну так как модем в КСЛ воткнуть напрямую нельзя то вам необходимо еще 2маршрутизатора с поддержкой 3G. ну например DIR-412.

Дополнительное (не совсем понял вопрос) ? Это оборудование будет соединятся с удаленными лифтами и диспетческой которая на данный момент существует, но будет переносится.


(в руководстве по эксплуатации КСЛ (gsm) ЛНГС. 465213.038 РЗ ) модем подсоединяется через вход модем.
(в руководстве по эксплуатации ЛНГС.465213-01 33 07 ) с помощью маршрутизатора DI 804HV
на какое руководство необходимо операться ?

вместо DIR-412 можно использовать DI 804HV ?

Автор: Dmitry 5.10.2011, 15:53

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 15:11) *

(в руководстве по эксплуатации КСЛ (gsm) ЛНГС. 465213.038 РЗ ) модем подсоединяется через вход модем.

Правильно. При этом модемы работают в режиме «передача данных на скорости 9600».
Цитата(qwer @ 5.10.2011, 15:11) *

(в руководстве по эксплуатации ЛНГС.465213-01 33 07 ) с помощью маршрутизатора DI 804HV

При этом варианте подключения модемы работают в режиме "GPRS"
Цитата(qwer @ 5.10.2011, 15:11) *

на какое руководство необходимо операться ?

Это зависит от того, в каком режиме Вы хотите использовать модем.
Цитата(qwer @ 5.10.2011, 15:11) *

вместо DIR-412 можно использовать DI 804HV ?

Смотря для чего использовать. Чтобы подключить к нему USB-модем для выхода в Интернет - нельзя, а для выхода в Интернет через Wavecom (GPRS) - можно. Как Вы планируете использовать DIR-412 вместо DI804HV?


Автор: revit 5.10.2011, 15:58

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 12:11) *

Дополнительное (не совсем понял вопрос) ? Это оборудование будет соединятся с удаленными лифтами и диспетческой которая на данный момент существует, но будет переносится.
(в руководстве по эксплуатации КСЛ (gsm) ЛНГС. 465213.038 РЗ ) модем подсоединяется через вход модем.
(в руководстве по эксплуатации ЛНГС.465213-01 33 07 ) с помощью маршрутизатора DI 804HV
на какое руководство необходимо операться ?

вместо DIR-412 можно использовать DI 804HV ?

Всё перепутали.... Если речь о GSM телефонном соединении то нужно оборудование как по инструкции т.е модем (идет в комплекте с КСЛ-GSM) и DLink-804 (для GPRS), но это уже древность и окаменелости, как выражается один пользователь этого форума... МЕДЛЕННО И НЕНАДЕЖНО, НЕ СОВЕТУЮ.
Сейчас повсеместно используются интернет каналы. Для этих целей используется КСЛ (моно)-Ethernet.
Ethernet подключение для него беретсяч из модема(или роутера, маршрутизатора) с Ethernet выходом.
Это может быть ADSL модем, CDMA-модем, GPRS(HSDPA)(3G) модем, WiFi, WiMax (4G) оборудование и прочие... c Ethernet выходом.
В свою очередь мобильные модемы могут быть USB (они дешевле) но тогда их необходимо использовать в комплекте с роутером USB с Ethernet.
Для примера смотрите http://lkds.ru/pdf/ksl/st_ksl_cdma.pdf
Вообщем определяйтесь с провайдером, и далее уже с оборудованием предающим, возможно оно и вообще не потребуется т.к. много провайдеров сейчас предоставляют услуги по технологии FTTH и FTTB т.е чистый Ethernet.

Автор: qwer 5.10.2011, 16:03

Цитата(Dmitry @ 5.10.2011, 15:53) *

Правильно. При этом модемы работают в режиме «передача данных на скорости 9600».

а этот режим дороже обходится чем gprs ?
Цитата

При этом варианте подключения модемы работают в режиме "GPRS"


Цитата

Это зависит от того, в каком режиме Вы хотите использовать модем.

Пока что мне бы настроить связь, режим бы выбрал который проще настраивается на первое время
Цитата

Смотря для чего использовать. Чтобы подключить к нему USB-модем для выхода в Интернет - нельзя, а для выхода в Интернет через Wavecom (GPRS) - можно. Как Вы планируете использовать DIR-412 вместо DI804HV?

Мне использовать только для сбора информации о лифтах и двухсторонней связи.

Автор: qwer 5.10.2011, 16:54

Цитата(revit @ 5.10.2011, 15:58) *

Всё перепутали.... Если речь о GSM телефонном соединении то нужно оборудование как по инструкции т.е модем (идет в комплекте с КСЛ-GSM) и DLink-804 (для GPRS), но это уже древность и окаменелости, как выражается один пользователь этого форума... МЕДЛЕННО И НЕНАДЕЖНО, НЕ СОВЕТУЮ.
Сейчас повсеместно используются интернет каналы. Для этих целей используется КСЛ (моно)-Ethernet.
Ethernet подключение для него беретсяч из модема(или роутера, маршрутизатора) с Ethernet выходом.
Это может быть ADSL модем, CDMA-модем, GPRS(HSDPA)(3G) модем, WiFi, WiMax (4G) оборудование и прочие... c Ethernet выходом.
В свою очередь мобильные модемы могут быть USB (они дешевле) но тогда их необходимо использовать в комплекте с роутером USB с Ethernet.
Для примера смотрите http://lkds.ru/pdf/ksl/st_ksl_cdma.pdf
Вообщем определяйтесь с провайдером, и далее уже с оборудованием предающим, возможно оно и вообще не потребуется т.к. много провайдеров сейчас предоставляют услуги по технологии FTTH и FTTB т.е чистый Ethernet.


Я не только перепутал, но и запутался... wacko.gif
Использую оборудование которое имеется у нас на складе. Если 3G usb модемы, и древность( DI-804hv) найти еще можно, то роутер с ethernet нет.

Автор: revit 5.10.2011, 17:37

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 14:54) *

Я не только перепутал, но и запутался... wacko.gif
Использую оборудование которое имеется у нас на складе. Если 3G usb модемы, и древность( DI-804hv) найти еще можно, то роутер с ethernet нет.

Все находится и покупается...
Если ждете адекватных ответов то давайте все же опредилимся с каналом связи. Что будет? Ну или так- что там(на точках) есть? Проводное , безпроводное...

Автор: qwer 5.10.2011, 18:19

Цитата(revit @ 5.10.2011, 17:37) *

Все находится и покупается...
Если ждете адекватных ответов то давайте все же опредилимся с каналом связи. Что будет? Ну или так- что там(на точках) есть? Проводное , безпроводное...

Провайдеры проводные имеются, из безпроводного операторы сотовой связи.

Автор: revit 5.10.2011, 18:32

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 16:19) *

Провайдеры проводные имеются, из безпроводного операторы сотовой связи.

У вас то что будет???? Об чем говорить будем? Уф wacko.gif

Автор: Alex 5.10.2011, 22:50

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 14:54) *

Я не только перепутал, но и запутался... wacko.gif
Использую оборудование которое имеется у нас на складе. Если 3G usb модемы, и древность( DI-804hv) найти еще можно, то роутер с ethernet нет.

Способов много. Много устаревшего, как соединение ISDN, где модем набирает номер для соединения и на малой неустойчивой скорости ведётся обмен. На смену этим модемам давно пришли модемы ADSL, которые не занимают телефонную линию и всегда на постоянном соединении (или через прерыватель, если требуется экономия трафика) организуют канал связи. То же и с сотовым оператором. Правда мы это не используем и поделиться не могу. В любом случае требуется какое-то количество каналов связи. Не важно через скольких провайдеров это пойдёт. Куда важнее устойчивость канала и оперативность провайдера в восстановлении связи при аварии. Если IP серые, то канал должен быть внутри одного прровайдера или внутри сетей провайдеров, имеющих шлюзы между сетями. Если IP белые, то канал может быть организован между любыми провайдерами. Серые IP внутри одной сети проще, дешевле и устойчивее по той простой причине, что в случае "падения" сети беда может быть в пределах только одного провайдера. Попробуйте сделать собственные каналы. За них платить надо только один раз. Роутер требуется для облегчения работы КСЛу. Без роутера он хорошо работает с одним или несколькими КСЛами со статическими IP одной сети. При динамических IP, работе с КСЛами более чем, скажем, 5 штук роутер или маршрутизатор просто необходим. Иначе КСЛ загрузит все доступные ему каналы в поисках требуемого соединения.

Автор: qwer 5.10.2011, 23:30

Цитата(revit @ 5.10.2011, 18:32) *

У вас то что будет???? Об чем говорить будем? Уф wacko.gif

Сразу два вопроса я затронул в этой теме (gsm и перевод дипетчерской в другой район) обе эти инфамации мне необходимы и интересны rolleyes.gif

1.Насчет перевода диспетчерской :
Вы выше писали если ABCD работают на серых ip адресах (первый вариант), если ABCD работают на внешних ip адресах (вариант второй).

к серым адресам относятся :
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8),
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12),
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)

Например у нас : 62.231.22.244 является внешним ?
Правильно я понимаю ?

Автор: revit 5.10.2011, 23:38

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 21:30) *


к серым адресам относятся :
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8),
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12),
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)

Например у нас : 62.231.22.244 является внешним ?
Правильно я понимаю ?
Да
inetnum: 62.231.0.0 - 62.231.31.255
netname: RU-SOVINTEL-20000719
descr: OJSC "Vimpelcom"
country: RU
org: ORG-ES15-RIPE
admin-c: SVNT2-RIPE
tech-c: SVNT1-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: SOVINTEL-MNT
mnt-routes: SOVINTEL-MNT
source: RIPE # Filtered

% Information related to '62.231.0.0/19AS3216'

route: 62.231.0.0/19
descr: EDN Sovintel
origin: AS3216
mnt-by: AS3216-MNT
source: RIPE # Filtered

Автор: qwer 5.10.2011, 23:49

Цитата(revit @ 5.10.2011, 23:38) *

Да
inetnum: 62.231.0.0 - 62.231.31.255
netname: RU-SOVINTEL-20000719
descr: OJSC "Vimpelcom"
country: RU
org: ORG-ES15-RIPE
admin-c: SVNT2-RIPE
tech-c: SVNT1-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: SOVINTEL-MNT
mnt-routes: SOVINTEL-MNT
source: RIPE # Filtered

% Information related to '62.231.0.0/19AS3216'

route: 62.231.0.0/19
descr: EDN Sovintel
origin: AS3216
mnt-by: AS3216-MNT
source: RIPE # Filtered


У этого провайдера мы берем 5 точек (E,F,G,H,D2) D2-диспетчерская Vimpelcom
Вот ip второго провайдера 62.12.80.98 повидимому тоже внешний ? Как узнать что он статический ?

Автор: revit 5.10.2011, 23:55

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 21:49) *

Вот ip второго провайдера 62.12.80.98 повидимому тоже внешний ? Как узнать что он статический ?
inetnum: 62.12.80.0 - 62.12.81.255
netname: RUSOUTH2-NET
descr: Formula+ Ltd network
country: RU

Ну во первых он не попадает в написанные выше подсети для внутренних. Во вторых есть сервисы типа http://www.whois-service.ru/
А статика или нет можно узнать либо из договора либо включив-выключив несколько раз модем и посмотреть полученный адрес. Если не меняется то статика (точнее фиксированный это несколько другое но не будем усложнять)

И сокращай пож-та цитаты а то сообщения слишком большие.

Автор: qwer 6.10.2011, 0:13

Цитата(revit @ 5.10.2011, 23:55) *

И сокращай пож-та цитаты а то сообщения слишком большие.

Хорошо smile.gif

Итак у нас выходит 2 провайдера с внешними ip адресами на точках (E,F,G,H,D2) vimpel, на точках (A,B,C,D1) формула.В точке D (в настоящее время диспетчерская) имеется 2 провайдера. В дальнейшем диспетчерская переносится в точку X , но не формулы не vimpela там нет.

Но есть другие. Можно у них получить ip адрес внешний на точке X и в ксл прописать все 8 связей (A,B,C,D1,E,F,G,H) ?
Выходит можно пользоваться разными провайдерами через внешние ip адреса ?

Автор: revit 6.10.2011, 0:22

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 22:13) *
В дальнейшем диспетчерская переносится в точку X , но не формулы не vimpela там нет.
ну и неважно они ведь внешние.

Цитата
Но есть другие. Можно у них получить ip адрес внешний на точке X и в ксл прописать все 8 связей (A,B,C,D1,E,F,G,H) ?
нужно. только в других убрать уже имеющиеся связи. С точки зрения надежности звезда-это гуд.

Автор: Alex 6.10.2011, 0:22

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 22:13) *

Можно у них получить ip адрес внешний на точке X и в ксл прописать все 8 связей (A,B,C,D1,E,F,G,H) ?

Ответ прост: если таким образом канал получится, то он будет работать. Он образован более чем одним провайдером и при крахе любого связь нарушится. Ну и раз всё пойдёт через внешку, то у себя дома можно наблюдать и администрировать сеть. Для того, чтобы это не сделали другие, необходимо сделать привязку оборудования по МАС адресу, сменить заводские пароли.

Автор: qwer 6.10.2011, 0:34

Цитата(revit @ 6.10.2011, 0:22) *

С точки зрения надежности звезда-это гуд.

Непонятно звезда это что такое ?

И все так оказывается просто выходит перенести диспетчерскую !!! smile.gif

Теперь возможно и gsm необходим не будет так необходим так как на том доме имеются тоже провайдеры. А раньше я думал необходимо пользоваться одним провайдером. rolleyes.gif

Спасибо Вам за терпение и советы .


Цитата(Alex @ 6.10.2011, 0:22) *

сменить заводские пароли.


Где эти заводские пароли ?

Автор: Alex 6.10.2011, 0:39

Цитата(qwer @ 5.10.2011, 22:31) *

Непонятно звезда это что такое ?
Где эти заводские пароли ?

Звезда - это когда диспетчерская работает с несколькими удалёнными УМ, тоесть в ней прописаны все остальные УМ. В удалённых же УМ прописаны только свои параметры и параметры центра. Можно прописать треугольником: в каждом УМ прописаны параметры сосоднего УМ. Нет центра. Все связи осуществляются по цепочке.
Пароли и логины при входе в настройки модемов, роутеров по веб-интерфейсу. Написаны на наклейке. Для исключения доступа посторонних при работе во внешке их целесообразно сменить.

Автор: qwer 6.10.2011, 0:53

Спасибо буду знать.

Автор: qwer 6.10.2011, 13:02

С переводом диспетчерской все решено будем брать стороннего провайдера, а вот подключение удаленной точки необходимо настраивать через gprs.
Все-таки прейдется настраивать gprs согласно руководству ЛНГС 465213-01 33 07.
Вот только вопрос, настраивать необходимо только один комплект на удаленной точке ? А из диспетчерской можно будет соединится через ксл уже подключенный например формулы или vimpel ?

Автор: revit 6.10.2011, 14:24

Цитата(qwer @ 6.10.2011, 11:02) *

Все-таки прейдется настраивать gprs согласно руководству ЛНГС 465213-01 33 07.

Объясните мне накой вам эта древность? Тем более что стоит комплект КСЛ-GPRS прилично. Это было актутально лет 5-6 назад.Сейчас есть другие способы получить желаемое с лучшими характеристиками и меньшими затратами.

Автор: oleg 6.10.2011, 14:40

Цитата(qwer @ 6.10.2011, 7:02) *

С переводом диспетчерской все решено будем брать стороннего провайдера, а вот подключение удаленной точки необходимо настраивать через gprs.
Все-таки прейдется настраивать gprs согласно руководству ЛНГС 465213-01 33 07.

Даже не думай смотреть в сторону связки модема WAVECOM с роутером DI-804 для построения GPRS.
Она НЕ работоспособна в реальной жизни. Пример этого документа - это скорее исследование принципиальной возможности передачи цифровых и голосовых данных через GPRS, нежели чем руководство к действию... посмотри на дату выхода документа... с тех пор много воды утекло...

Используй связку USB модема с каким-либо из многочисленных роутеров (DIR412,320 или что нибудь еще по своему вкусу)... примеры прилагаются...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GPRS.rar ( 443.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393

Автор: revit 6.10.2011, 14:51

Цитата(oleg @ 6.10.2011, 12:40) *

...Она НЕ работоспособна в реальной жизни.
Ну немножко все таки работоспособна. biggrin.gif biggrin.gif У мну две таких точки отработали несколько лет, но с прерывателями. Потом заменил на Скайлинк.

Цитата(oleg @ 6.10.2011, 12:40) *

Используй связку USB модема с каким-либо из многочисленных роутеров (DIR412,320 или что нибудь еще по своему вкусу)... примеры прилагаются...

С 320 засада http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2713&view=findpost&p=10824
лучше не использовать, да и вообще DLink несколько мозахистские железяки. Советую Zyxel Keneteek 4G -отличная железяка. Ну или прародителя 320-ого Асус 520gP с альтернативными прошивками, но это уже сложно для новичка.

Автор: qwer 6.10.2011, 15:30

Цитата(revit @ 6.10.2011, 14:24) *

Объясните мне накой вам эта древность?

Эта древность у нас имеется. И предыдущий связист его использовал (у него вроди бы работало), поставить его хотят вкачестве временного, пока дешевый провайдер не прокинит свою линию на тот дом.

А новшества докупать необходимо (вкладываться).

Если я буду использовать последний способ, лучший на данный момент привязка usb модема и маршрутизатора.

То мне понадобится usb модем, маршрутизатор, ксл ethernet (моно), больше ничего ?
И какие маршрутизаторы лучше зарекомендовали себя и просты в настройке ?

Автор: qwer 8.10.2011, 11:32

Я попробовал подключить старую схему: модем WAVECOM с роутером DI-804 устройством прерывания питания и ксл-ethernet, но без мми клш. (удаленная точка).
А в диспетчерской пингую ip адрес сим карты (ответ дается), но устанавливаю связь с удаленным ксл, удаленный ксл никак не реагирует.
Должен ли удаленный ксл реагировать без мми и клш ?

Автор: revit 8.10.2011, 17:17

Цитата(qwer @ 8.10.2011, 9:32) *

Я попробовал подключить старую схему: модем WAVECOM с роутером DI-804 устройством прерывания питания и ксл-ethernet, но без мми клш. (удаленная точка).
А в диспетчерской пингую ip адрес сим карты (ответ дается), но устанавливаю связь с удаленным ксл, удаленный ксл никак не реагирует.
Должен ли удаленный ксл реагировать без мми и клш ?

В этой схеме внешний IP получает DLink, посему он и пингуется. КСЛ находится во внутреней сети и необходимо настроить портфорвардинг (вирт. сервер).
А если комп в 804 воткнуть инет есть?

Автор: qwer 8.10.2011, 17:45

Цитата(revit @ 8.10.2011, 17:17) *

В этой схеме внешний IP получает DLink, посему он и пингуется. КСЛ находится во внутреней сети и необходимо настроить портфорвардинг (вирт. сервер).

В КСЛ настройки имеются как в руководстве... Портфорвардинг (вирт.сервер)-как настраивать ?

Цитата(revit @ 8.10.2011, 17:17) *

А если комп в 804 воткнуть инет есть?

Вместо КСЛа подключал комп инет не проверял, но пинговал другие ip адреса (удаленных точек).

И еще немного не понятно вот что:
При подключении удаленной точки интернет провайдерами (проводными) мы на удаленном ксл вводим связь с ip адресом диспетчерской, в свою очередь ксл диспетчерской мы вводим ip адрес удаленной точки.
А в gsm :
в диспетчерской ксл мы вводим ip адрес например МТСа( удаленной точки где установлен роутер ), а в удаленном КСЛ-е вводим связь с темже IP адресом МТСа, а не ip адрес КСЛа который находтся в диспетчерской.
Каким образом удаленный КСЛ передает информацию КСЛу в диспетчерской не зная его IP адреса ?

Автор: revit 9.10.2011, 12:13

Цитата(qwer @ 8.10.2011, 15:45) *
Каким образом удаленный КСЛ передает информацию КСЛу в диспетчерской не зная его IP адреса ?
Внимательно читал http://lkds.ru/pdf/ksl/ksl_gprs.pdf ? П.5.4!
Цитата(qwer @ 8.10.2011, 15:45) *
в диспетчерской ксл мы вводим ip адрес например МТСа( удаленной точки где установлен роутер ), а в удаленном КСЛ-е вводим связь с темже IP адресом МТСа, а не ip адрес КСЛа который находтся в диспетчерской.
Каким образом удаленный КСЛ передает информацию КСЛу в диспетчерской не зная его IP адреса ?
В удаленном КСЛе вводишь статический адрес диспетчерской в исх. связи. А в "своем" вводишь серый адрес из подсети маршрутизатора. Смотри п.6!
В качестве портфорвардинга в инструкции используют DMZ.

Автор: qwer 10.10.2011, 0:31

Цитата(revit @ 9.10.2011, 12:13) *

В удаленном КСЛе вводишь статический адрес диспетчерской в исх. связи.

Вот в чем моя одна из ошибок, в удаленном КСЛе в исх. связи я ввел ip адрес сим-карты, а не ip адрес диспетчерской.
В качестве портфорвардинга в инструкции используют DMZ. На DMZ тоже обращу внимание.
Завтра попробую, так хочется настроить !!!!

Автор: qwer 10.10.2011, 14:01

все равно нет связи удаленного УМ с диспетчерской, на КСЛ-е удаленном передача имеентся а на прием светодиод не загарается.
А оборудование сейчас использую DIR 412 (+usb модем ), взял во временное пользование. Что-то в настройках....
C использованием DIR 412 (+usb модем )- с другого ip адреса не пингуется
Все выполнил по инструкции на удаленной точке.
В маске подсети может быть ?
Как на роутере можно определить свой ip адрес (статический), строка Local address ?
При переподключении он у меня изменяется.

Автор: qwer 10.10.2011, 17:39

Как на роутере можно определить свой ip адрес (статический), строка Local address ?

Автор: revit 10.10.2011, 18:45

Цитата(qwer @ 10.10.2011, 15:39) *

Как на роутере можно определить свой ip адрес (статический), строка Local address ?

Где то в интерфейсе должна быть страница статуса, как правило на главной -скачай мануал у Длинка на FTP (через их сайт найдешь).

Автор: qwer 11.10.2011, 11:47

Включал симкарту со статическим ip адресом в usb модем, заходил на сайт проверки своего ip адреса он при новом подключении меняется. Значит ip адрес у нас не статический ? Тех. поддержка оператора сотовой связи, уверяет что нам подключена услуга статического ip адреса.

Автор: котяра 11.10.2011, 12:33

Цитата(qwer @ 11.10.2011, 12:47) *

Включал симкарту со статическим ip адресом в usb модем, заходил на сайт проверки своего ip адреса он при новом подключении меняется. Значит ip адрес у нас не статический ? Тех. поддержка оператора сотовой связи, уверяет что нам подключена услуга статического ip адреса.

http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1684&st=60
почитай внимательно

Автор: qwer 11.10.2011, 17:01

Цитата(котяра @ 11.10.2011, 12:33) *

http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1684&st=60
почитай внимательно

нашел, информацию что можно чтобы статика была только в диспетчерской (обойтись можно без статики на удаленном УМ)

Опять же взял ноутбук, симкарту (с usb модемом) подключился к интернету пингую диспетчерскую, ответ идет, в обратную сторону с диспетчерской "превышен интервал ожидания для запроса ". Если вышел в интернет с симкарты (usb модема) ip адрес должен пинговаться ?

Автор: qwer 11.10.2011, 17:16

В APN в настройка что необходи прописать ?

internet.mts.ru
или
static.sib
в разных руководствах по разному...

Автор: котяра 11.10.2011, 17:16

Цитата(qwer @ 11.10.2011, 18:01) *

нашел, информацию что можно чтобы статика была только в диспетчерской (обойтись можно без статики на удаленном УМ)

Опять же взял ноутбук, симкарту (с usb модемом) подключился к интернету пингую диспетчерскую, ответ идет, в обратную сторону с диспетчерской "превышен интервал ожидания для запроса ". Если вышел в интернет с симкарты (usb модема) ip адрес должен пинговаться ?


========================================

1. можно. но в диспетчерской должен стоять программый ксл с соответствующими настройка
2. пинговать не получится. ведь реально статика неподключена (несмотря на то что провайдером она активирована)...


2 по предыдущему вопросу... при предоставлении статики необходимо менять соответствующие настройки "свистка" иначе он всеравно будет работать по динамике... ну это типа строки иннициализации...

Автор: qwer 11.10.2011, 17:26

Цитата(котяра @ 11.10.2011, 17:16) *

2. пинговать не получится. ведь реально статика неподключена (несмотря на то что провайдером она активирована)...

активирована, но не подключена ? как ее подключить?


Цитата

2 по предыдущему вопросу... при предоставлении статики необходимо менять соответствующие настройки "свистка" иначе он всеравно будет работать по динамике... ну это типа строки иннициализации...


Как изменить настройки свистка ?
имеется 2 свистка универсальный и ZTE MF180.

Автор: qwer 11.10.2011, 17:51

изменил APN роутер определяет подключение, и статический ip адрес.
С компьютера к которому подключен роутер (usb модемом), пингуется и ip диспетчерской и ip адрес симкарты, а с диспетчерской ip сим карты не пингуется....

Автор: qwer 11.10.2011, 21:45

Настроил !!!!!!!!!!!!!! biggrin.gif
Информацию в диспетчерскую выдает работает оперативно, только кнопку вызова диспетчера нажал сразу отобразилось на пульте, единственное не понятно с голосовой связью, слышно как диспетчер включается с мп, отключается (щелчки), но разговора не слышно blink.gif
Что может быть ?

Автор: котяра 12.10.2011, 7:38

=====================
изменил APN роутер определяет подключение, и статический ip адрес.
С компьютера к которому подключен роутер (usb модемом), пингуется и ip диспетчерской и ip адрес симкарты, а с диспетчерской ip сим карты не пингуется
=====================

в настройках роутера надо разрешить ответы на пинг.

вообщем рад за тебя... если долго мучаться чтонибудь получится :D

++++++++++++++++++++++

Настроил !!!!!!!!!!!!!!
Информацию в диспетчерскую выдает работает оперативно, только кнопку вызова диспетчера нажал сразу отобразилось на пульте, единственное не понятно с голосовой связью, слышно как диспетчер включается с мп, отключается (щелчки), но разговора не слышно
Что может быть ?
=====================

смотри правильно ли указан порт звука...
а в роутере DMZ-зона указана или проброс по портам выполнен?

Автор: qwer 12.10.2011, 12:56

Цитата(котяра @ 12.10.2011, 7:38) *

смотри правильно ли указан порт звука...
а в роутере DMZ-зона указана или проброс по портам выполнен?


В КСЛе порт звука ? порт дан. 44000 порт зв.44001, Чувствительность звукового входа (15), уровень громкости входа (16).

Согласно руководству:
4. Настройка DMZ (демилитаризованная зона)
Перейдите на вкладку «ADVANCED» > «FIREWALL SETTINGS» и в поле окна «Enable DMZ Host» (см. рис. 4) установите флажок.
Затем в поле «DMZ IP Address» введите собственный IP-адрес КСЛа или моноблока (например, 192.168.0.50). Для сохранения изменений нажмите кнопку «Save Settings».

У КСЛа прошивка 1.07 -это может влиять ?

Автор: revit 12.10.2011, 14:06

Цитата(qwer @ 12.10.2011, 10:56) *

У КСЛа прошивка 1.07 -это может влиять ?
На звук врядли но всё равно лучше прошить последней-много воды утекло.....
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=12
И значения уровня громкости и чувствительности поставь по умолчанию, зачем такие большие?

Автор: qwer 12.10.2011, 16:20

А на usb модеме поставлено в настройках edge\gprs, а не 3G может в этом дело... хотя скорость edge до 256 кбит\сек, её предостаточно .?
Как вы отслеживаете израсходованный трафик ?
На много больше трафика тратится например если, если сутками висит сообщение лифт отключен (например на время замены деталей), или какое-либо другое сообщение ?

Автор: котяра 12.10.2011, 23:27

Цитата(qwer @ 12.10.2011, 17:20) *

А на usb модеме поставлено в настройках edge\gprs, а не 3G может в этом дело... хотя скорость edge до 256 кбит\сек, её предостаточно .?
Как вы отслеживаете израсходованный трафик ?
На много больше трафика тратится например если, если сутками висит сообщение лифт отключен (например на время замены деталей), или какое-либо другое сообщение ?


ну как сказать. ставьте лучше автоопределение. вреда не будет. хотя при долгой работе всеравно в режим 2G "упадет". а вот скорость замерить не мешает.( подключи ноут и посмотри какая скорость) Если будет меньше 10кБ/с то возможно что звуковой канал робить не будет.
у нас например иногда скорость падает до 15 и начинается... цифра то ничего ходит, а звук идет отрывками а то и воще включить не могут (щелкает на лифтах блок али нет неведаю, непроверял).

насчет трафика... если сигнал весит постояно то никакого дополнительного расхода нет. состояние блока то не меняется и значит нет нформации которую надо передать. вот если на лифте постоянно какието сигналы появляются и снимаются то да... растет трафик довольнотака резко.. но тут ничего не сделаеш кроме того что заставить механика лифт отрегулировать как положено :blink: или заблокировать отоброжение этих сигналов блоком что вообщемто лучше не делать...
у нас например есть несколько точек где по 6 лифтов подключены... правда механик там хороший, так что лифты "неглючат"... так на них лимит по 100мегабайт в месяц невыбирается...
ну и чтоб снизить трафик увелич интервал опросов УМ, что вообщемто не айс но иногда мириться приходится...

а отслеживать трафик можно через ксл (какая то програма есть, но я ею не пользовался) или брать распечатку у оператора ежемесячно :rolleyes:

Автор: qwer 13.10.2011, 11:18

Цитата(revit @ 12.10.2011, 14:06) *

но всё равно лучше прошить последней-много воды утекло.....

только 1.16 версией, или повышая 1,09, 1,12, 1,13 .... 1,16.
Цитата

ну как сказать. ставьте лучше автоопределение. вреда не будет. хотя при долгой работе все равно в режим 2G "упадет". а вот скорость замерить не мешает.( подключи ноут и посмотри какая скорость) Если будет меньше 10кБ/с то возможно что звуковой канал робить не будет.

Попробую авто определение, скорость там не замерял,до того как отправить оборудование на удаленную точку подключал его в диспетчерской, скорость была не менее 64 кбит\сек., но слышимости разговора не было, а щелчки на лифтовом блоке, при подключении и отключение были оперативно...

При подключении трубки к клш (в МП) связь с лифтовыми блоками, хорошая.
Так же происходит многократный реверс, выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны).
Время отклика 5000 (мс)

Автор: revit 13.10.2011, 13:05

Цитата(qwer @ 13.10.2011, 9:18) *

только 1.16 версией, или повышая 1,09, 1,12, 1,13 .... 1,16.

Сразу лей 1.16.

Автор: qwer 16.10.2011, 23:27

Так же происходит многократный реверс, после чего выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны). Где в настройках, можно произвести изменение (в литовом блоке ?), чтобы каждый раз не нажимать сброс неисправности ?

Автор: котяра 17.10.2011, 10:44

Цитата(qwer @ 17.10.2011, 0:27) *

Так же происходит многократный реверс, после чего выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны). Где в настройках, можно произвести изменение (в литовом блоке ?), чтобы каждый раз не нажимать сброс неисправности ?


ну да. в блоке. посмотри в документации на него и на данный алгоритм сними тригерность. хотя... по идее его там и не должно быть...

Автор: revit 17.10.2011, 12:53

Цитата(qwer @ 13.10.2011, 9:18) *

Так же происходит многократный реверс, выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны).
Время отклика 5000 (мс)

Должна сама уходить. Но если время 5секунд то это лажа. Это слишком много!!!

Автор: qwer 17.10.2011, 12:54

Цитата(revit @ 13.10.2011, 13:05) *

Сразу лей 1.16.

Залил 1.16 но звука нет, в диспетчерской при подключении ГГС к лифту (МП), на КСЛе моргает только светодиод передача (КСЛ), светодиод прием (КСЛ) не моргает. Может что-то в настройках роутера ?
Цитата

Должна сама уходить. Но если время 5секунд то это лажа. Это слишком много!!!

Сегодня 1000 (мс),1100
Цитата

в настройках роутера надо разрешить ответы на пинг.

А где в роутере можно найти эти настройки ?
Цитата

ну да. в блоке. посмотри в документации на него и на данный алгоритм сними тригерность. хотя... по идее его там и не должно быть...

Например так : Не закрыта дверь кабины 29 не сбрасывается, *4(бит тригерности),для того чтобы сбрасывалось необходимо значение 0. Правильно ?

Автор: котяра 21.10.2011, 15:10

Цитата(qwer @ 17.10.2011, 13:54) *

Залил 1.16 но звука нет, в диспетчерской при подключении ГГС к лифту (МП), на КСЛе моргает только светодиод передача (КСЛ), светодиод прием (КСЛ) не моргает. Может что-то в настройках роутера ?

Сегодня 1000 (мс),1100




ну вот накаркал :angry:
появилась такаяже ситуация на новой точке с 3G.
цифра есть, звука нема (почти!)... блок щелкает...
пинги доходят до 10 секунд!!!!
на следующей неделе будем разбираться...

пока известно только одно (со слов диспетчера). задержка звука присходит до 8сек!!!! тоесть сказаное оператором воспроизводится (частично) в лифте с задержкой до 6-8 сек... но при условии что оператор продолжает держать трубку в режиме "передача".... аналогичная ситуация и при обратной связи...

Автор: revit 21.10.2011, 16:17

Цитата(котяра @ 21.10.2011, 13:10) *

ну вот накаркал mad.gif
появилась такаяже ситуация на новой точке с 3G.
цифра есть, звука нема (почти!)... блок щелкает...
пинги доходят до 10 секунд!!!!
на следующей неделе будем разбираться...

пока известно только одно (со слов диспетчера). задержка звука присходит до 8сек!!!! тоесть сказаное оператором воспроизводится (частично) в лифте с задержкой до 6-8 сек... но при условии что оператор продолжает держать трубку в режиме "передача".... аналогичная ситуация и при обратной связи...

Оператор GSM видимо....

Автор: qwer 25.10.2011, 17:16

Цитата(revit @ 21.10.2011, 16:17) *

Оператор GSM видимо....

mts gsm

Автор: revit 25.10.2011, 21:48

Цитата(qwer @ 25.10.2011, 15:16) *

mts gsm
да еще и МТС..... http://smiles2k.net/sad_smiles/2/index.html

Автор: qwer 25.10.2011, 23:16

Цитата(revit @ 25.10.2011, 21:48) *

да еще и МТС..... http://smiles2k.net/sad_smiles/2/index.html

Такой плохой оператор по предаставлению услуг для нас ?

Автор: revit 26.10.2011, 0:42

Цитата(qwer @ 25.10.2011, 21:16) *

Такой плохой оператор по предаставлению услуг для нас ?

У нас плохо работает, много по МТС общаюсь (корпоратив). Все жалуются и кстати не только у нас в России.
Бывает разговариваешь- и вдруг тебя перестают слышать .. или вообще связь рвется. Это при том что у GSM-а голос -первоочередная услуга! что тогда говорить про данные..
Но еще зависит от конкретного места.

Автор: qwer 27.11.2011, 0:14

Набралось несколько вопросов с переводом диспетчерской...
1.Скорость 128 кбит\сек в диспетчерской достаточно для осуществления связи с удаленными УМ (250 лифтов) ?
2. На существующей диспетчерской 3 клш (80 лифтов), и 1 ксл 433. Диспетчерская ликвидируется. Для передачи 80 лифтов все понятно. Ставим ксл ethernet, на мми устанавливаем адрес ум , к мми подключаем 3 клш, а как в этот УМ объеденить ксл 433 ?

Автор: revit 27.11.2011, 13:30

Цитата(qwer @ 26.11.2011, 22:14) *

Набралось несколько вопросов с переводом диспетчерской...
1.Скорость 128 кбит\сек в диспетчерской достаточно для осуществления связи с удаленными УМ (250 лифтов) ?
Предостаточно. Главное чтоб стабильно (читай проводное ) .Если эти 128 gsm-овские то скорее всего будет плохо.
Цитата(qwer @ 26.11.2011, 22:14) *
2. На существующей диспетчерской 3 клш (80 лифтов), и 1 ксл 433. Диспетчерская ликвидируется. Для передачи 80 лифтов все понятно. Ставим ксл ethernet, на мми устанавливаем адрес ум , к мми подключаем 3 клш, а как в этот УМ объеденить ксл 433 ?
1.В ММИ 3 калоши и один КСЛ433?
2. Втыкаешь туда же КСЛ-E , меняешь адрес в ММИ и настраиваешь связь с удаленной диспетчерской.
3. В удаленной диспетчерской в конфигураторе прописываешь связи как они есть и 433 в т.ч. КСЛ-Е в таком случае становится ретранслятором.
4. Наслаждаешься ...

Автор: qwer 27.11.2011, 18:10

[quote name='revit' date='27.11.2011, 13:30' post='11216']
3. В удаленной диспетчерской в конфигураторе прописываешь связи как они есть и 433 в т.ч. КСЛ-Е в таком случае становится ретранслятором.


В новой диспетчерской
(УМ 0) связь с
УМ 2 (7-ксл-ethernet, 6-клш, 5-клш, 4-клш, 3-ксл-433)
УМ 3 (7-ксл-433, 6-клш)

Чтобы связаться с УМ 3
Компьютер связывается с УМ 2 слотом №3 (ксл-433), этот ксл-433 связывается с УМ 3.
Выходит так ?
Спасибо

Автор: qwer 28.11.2011, 21:11

Сегодня изменял настройки в лифтовых блоках через программу Mstat не у всех блоков изменяет программа настройки, у старых изменяет у новых нет. Из-за чего так происходит ?

Автор: qwer 6.12.2011, 12:19

Podklychaem noviy YM nam predastavliaut ip statik, no mask i shlyza ne predastavliaut ( u nixeto ne predusmotreno) kak vbivat v nastroykax monobloka sluz i masky podseti ?
Sorry english.

Автор: Dmitry 6.12.2011, 12:53

Если Ваши устройства подключены к одной подсети, то вводить IP шлюза нет необходимости, но маску ввести нужно.

Автор: qwer 6.12.2011, 13:12

Цитата(Dmitry @ 6.12.2011, 12:53) *

Если Ваши устройства подключены к одной подсети, то вводить IP шлюза нет необходимости, но маску ввести нужно.

Нет не в одной подсети, но организация предоставляющая интернет сказали, что у них не предусмотрено предаставление шлюза и маски все, определяется автоматически. Предаставление итреннета происходит по телефонной линии через ADSL модем.

Автор: revit 6.12.2011, 14:53

Цитата(qwer @ 6.12.2011, 11:12) *

Нет не в одной подсети, но организация предоставляющая интернет сказали, что у них не предусмотрено предаставление шлюза и маски все, определяется автоматически. Предаставление итреннета происходит по телефонной линии через ADSL модем.

Без логина и пароля?
В любом случае -это ADSL... т.е. есть модем который настраивается роутером. А КСЛ настраивается на внутренний серый IP адрес.

Автор: qwer 6.12.2011, 15:02

Цитата(revit @ 6.12.2011, 14:53) *

Без логина и пароля?
В любом случае -это ADSL... т.е. есть модем который настраивается роутером. А КСЛ настраивается на внутренний серый IP адрес.


С логином и паролем, Нам их мастер настроил ADSL модем. При подключении ноутбука (к модему) все настройки автоматически и выход в интернет.
Так это мне еще необходимо настроить роутер ? Как для gsm ? Где можно найти как все это настраивать, КСЛ тут ясно, но модем ADSL или к нему роутер ?

Автор: revit 6.12.2011, 16:40

Цитата(qwer @ 6.12.2011, 13:02) *

С логином и паролем, Нам их мастер настроил ADSL модем. При подключении ноутбука (к модему) все настройки автоматически и выход в интернет.
Так это мне еще необходимо настроить роутер ? Как для gsm ? Где можно найти как все это настраивать, КСЛ тут ясно, но модем ADSL или к нему роутер ?

Вопрос в том как настроен ваш модем-роутером или бриджом. Если есть логин и пароль то наверняка роутером.
Еслитак то нужно смотреть что выдается компу при подключении (командой ipconfig /all).

Автор: qwer 6.12.2011, 18:38

Цитата(revit @ 6.12.2011, 16:40) *

Вопрос в том как настроен ваш модем-роутером или бриджом. Если есть логин и пароль то наверняка роутером.
Еслитак то нужно смотреть что выдается компу при подключении (командой ipconfig /all).


ethernet adapter local area connection:
connection-specific DNS Suffix :domain.name
IPv4 adress 192.168.1.2
default gateway 192.168.1.1
subnet mask 255.255.255.0

Автор: revit 6.12.2011, 21:14

Цитата(qwer @ 6.12.2011, 16:38) *

ethernet adapter local area connection:
connection-specific DNS Suffix :domain.name
IPv4 adress 192.168.1.2
default gateway 192.168.1.1
subnet mask 255.255.255.0

ну вот и ваши настройки КСЛа. biggrin.gif

Автор: qwer 6.12.2011, 21:34

Цитата(revit @ 6.12.2011, 21:14) *

ну вот и ваши настройки КСЛа. biggrin.gif

Спасибо smile.gif завтра попробую настрою.
IPv4 adress 192.168.1.2 <preferred> это ip адрес
default gateway 192.168.1.1 это шлюз

Автор: qwer 7.12.2011, 12:42

ne vixodit...
vvel ip , shlyz, mask v sobstvennie svyzi
sviaz 1 ip dispetcherskoy



modem adsl ICxDSL 5633 E Interkross
Marshrutizacya PPPoE moget v etom problema ?

Автор: revit 7.12.2011, 16:03

Цитата(qwer @ 7.12.2011, 10:42) *

ne vixodit...
vvel ip , shlyz, mask v sobstvennie svyzi
sviaz 1 ip dispetcherskoy
modem adsl ICxDSL 5633 E Interkross
Marshrutizacya PPPoE moget v etom problema ?

Что в диспетчерской-КСЛ, ПКСЛ.?

Автор: qwer 7.12.2011, 16:04

Ввел все настройки, ip адрес , маску, шлюз , ip адрес (диспетчерской) с которым необходимо связаться.
Маршрутизация происходит по PPPoE
modem adsl ICxDSL 5633 E Интеркросс.
На моноблоке горит светодиоды связь (цифровая), модем (готовность), линия (лш v5) моргает передача иногда моргает. Прием не моргает вообще. Номер УМ введен правильно.

Автор: qwer 7.12.2011, 20:53

Цитата(revit @ 7.12.2011, 16:03) *

Что в диспетчерской-КСЛ, ПКСЛ.?

В диспетчерской интернет точка подходит к роутеру, а от роутера распределятся на компьютер и КСЛ (обычный КСЛ-Ethernet).

Автор: revit 7.12.2011, 21:16

Цитата(qwer @ 7.12.2011, 18:53) *

В диспетчерской интернет точка подходит к роутеру, а от роутера распределятся на компьютер и КСЛ (обычный КСЛ-Ethernet).
Есть другие работающие через инет точки или эта первая?

Автор: qwer 7.12.2011, 21:21

Цитата(revit @ 7.12.2011, 21:16) *

Есть другие работающие через инет точки или эта первая?

"
Другие инет точки имеются у нас с разными провайдерами (они все подключали нас без модема, и выдавали ip, шлюз, маску), но эта первая инет точка подключаемая (PPPoE) через ADSL модем (и выдан нам ip, логин, пароль).

Автор: revit 7.12.2011, 21:27

Цитата(qwer @ 7.12.2011, 19:21) *

"
Другие инет точки имеются у нас с разными провайдерами (они все подключали нас без модема, и выдавали ip, шлюз, маску), но эта первая инет точка подключаемая (PPPoE) через ADSL модем (и выдан нам ip, логин, пароль).
Значит роутер в ЦД (центральной диспетчерской) настроен.... и портфорвардинг прописан (или DMZ)?
Тогда нужно прописать на удаленном роутере или DMZ установить. Если не поможет то переходить на ПКСЛ.

И кстати выделяемый IP адрес для этой удаленой точки -статика?

Автор: qwer 7.12.2011, 21:49

Цитата(revit @ 7.12.2011, 21:27) *

И кстати выделяемый IP адрес для этой удаленой точки -статика?

IP адрес статика

Цитата

Значит роутер в ЦД (центральной диспетчерской) настроен.... и портфорвардинг прописан (или DMZ)?
Тогда нужно прописать на удаленном роутере или DMZ установить. Если не поможет то переходить на ПКСЛ.

Насчет настроек роутера я не помню (в центральной диспетчерской). Но у нас имеется вторая инет точка (в этой же диспетчерской) идущая прямо на 2-й КСЛ.
А на удаленном роутере прописать или DMZ установить, это получается схема удаленного УМ :КСЛ(моноблок)+Роутер+МОДЕМ ?
На модеме индикация вся горит зеленым цветом (данные, ethernet)
И ещё моноблок у меня новый, ничего там менять (помимо основных настроек) не надо ?

Автор: qwer 8.12.2011, 10:28

,,,

Автор: qwer 8.12.2011, 11:37

proveril ipconfig/all ip address izmenilsia :
IPv4 address 192.168.1.132 <preferred>

Автор: qwer 9.12.2011, 0:02

Цитата(revit @ 7.12.2011, 21:27) *

Значит роутер в ЦД (центральной диспетчерской) настроен.... и портфорвардинг прописан (или DMZ)?
Тогда нужно прописать на удаленном роутере или DMZ установить.

Связь установлена !!! криво, но всё же smile.gif. Модем настроен роутером, прописан DMZ ip адрес такой же как в моноблоке.
Единственное со слов диспетчера не слышно (не лифта, не МП), и мне её тоже, только щелчки подключения, отключения (как когда то при подключении через 3G модем, хотя сейча все впорядке), информацию выдает.

Автор: revit 9.12.2011, 0:14

Цитата(qwer @ 8.12.2011, 22:02) *

Связь установлена !!! криво, но всё же smile.gif. Модем настроен роутером, прописан DMZ ip адрес такой же как в моноблоке.
Единственное со слов диспетчера не слышно (не лифта, не МП), и мне её тоже, только щелчки подключения, отключения (как когда то при подключении через 3G модем, хотя сейча все впорядке), информацию выдает.

На моно (ксл) "голосовая" загорается во время включения ГГС?
Прием-передача моргают оба как и при цифровом обмене?

Автор: qwer 9.12.2011, 23:47

Цитата(revit @ 9.12.2011, 0:14) *

На моно (ксл) "голосовая" загорается во время включения ГГС?
Прием-передача моргают оба как и при цифровом обмене?

Да загорается, даже щелчек подключения слышен в динамике, моргает в основном только передача на удаленном УМ.

Автор: revit 10.12.2011, 19:43

Цитата(qwer @ 9.12.2011, 21:47) *

Да загорается, даже щелчек подключения слышен в динамике, моргает в основном только передача на удаленном УМ.

значит пакеты голосовые не проходят через роутер на моно.

Автор: qwer 10.12.2011, 22:31

Цитата(revit @ 10.12.2011, 19:43) *

значит пакеты голосовые не проходят через роутер на моно.

Всё-таки найдено из-за чего голос не слышен (сегодня ездил на работу проверить предположение), как он появился на GSM соединении. Все оказалось элементарно, может быть кому-то пригодится.
При программировании ip адресов в Моноблок УМ я ввел собственный: ip, маску, шлюз. И две связи (с одной диспетчерской).
Все выглядело так:
Собственные:
192,,,,,,,1,2 255,255,,,0 192,,,,,,1,1 44000 44001
Связь 1 0 3 217,,,,,,,85 44000 44001 провайдер 1 (с роутером)
Связь 2 0 2 194,,,,,,,,17 44000 44001 провайдер 2 (напрямик к КСЛу)

Сейчас одну связь удалил все работает отлично.

Автор: котяра 11.12.2011, 15:18

Цитата(qwer @ 10.12.2011, 22:31) *

Всё-таки найдено из-за чего голос не слышен (сегодня ездил на работу проверить предположение), как он появился на GSM соединении. Все оказалось элементарно, может быть кому-то пригодится.
При программировании ip адресов в Моноблок УМ я ввел собственный: ip, маску, шлюз. И две связи (с одной диспетчерской).
Все выглядело так:
Собственные:
192,,,,,,,1,2 255,255,,,0 192,,,,,,1,1 44000 44001
Связь 1 0 3 217,,,,,,,85 44000 44001 провайдер 1 (с роутером)
Связь 2 0 2 194,,,,,,,,17 44000 44001 провайдер 2 (напрямик к КСЛу)

Сейчас одну связь удалил все работает отлично.


ну да....
закольцовка получилась... еще и работало :huh:
надо в связи 1 было указать альтернативный IP провайдера 2...

Автор: qwer 12.12.2011, 12:31

Цитата(котяра @ 11.12.2011, 15:18) *

ну да....
закольцовка получилась... еще и работало huh.gif
надо в связи 1 было указать альтернативный IP провайдера 2...

А если я хочу чтобы в двух диспетчерских обслуживалась связь ? Мне необходимо устанавливать связь 1 (с первой диспетчерской), связь 2 (со второй диспетчерской) ? Так будет работать ?

Автор: Alex 12.12.2011, 21:58

Цитата(qwer @ 12.12.2011, 9:31) *

А если я хочу чтобы в двух диспетчерских обслуживалась связь ? Мне необходимо устанавливать связь 1 (с первой диспетчерской), связь 2 (со второй диспетчерской) ? Так будет работать ?

Если у тебя один из провайдеров используется как запасной канал, то надо вводить 2 IP как собственные. При пропадании одного канала связь пойдёт по второму. Связи осуществляются между узловыми модулями (грубо говоря между ММИ, моноблок - тоже отдельный УМ). Если же это разные каналы для организации связи, то либо каждую связь надо заводить через свой КСЛ, тоесть сколько каналов, столько и КСЛов. Можно всё увязать и через один КСЛ путём маршрутизации. При этом надо учитывать, что в разных сетях могут оказаться одинаковые адреса. При неправильной настройке проблемы могут возникнуть не только у тебя, но и у провайдеров.

Автор: revit 12.12.2011, 22:49

Цитата(qwer @ 12.12.2011, 10:31) *

А если я хочу чтобы в двух диспетчерских обслуживалась связь ?

А зачем?
"У семи нянек дитя без присмотра"

Автор: котяра 13.12.2011, 13:32

Цитата(qwer @ 12.12.2011, 12:31) *

А если я хочу чтобы в двух диспетчерских обслуживалась связь ? Мне необходимо устанавливать связь 1 (с первой диспетчерской), связь 2 (со второй диспетчерской) ? Так будет работать ?


будет. но вот только одлна из них должна быть пассивной, а другая активной.....

ЭЭЭЭЭ.... диспетчерские тобишь ;)

Автор: qwer 13.12.2011, 22:26

В дальнейшем для подстраховки, на случай отключения интернета, света.
А сейчас вопрос состоит как безболезнено перенести диспетчерскую, и может быть этот метод можно применить (а именно обслуживание в двух диспетчерских). Сейчас работает компьютер в диспетчерской, у него 2 провайдера, На одном провайдере несколько УМ, и на другом несколько УМ. Один провайдер уходит в новую диспечерскую (раз один провайдер уходит, в двух местах рабатать не может все перекидываем на второго) с ip адресом, в новой диспетчерской собираемся поставить новый компьютер с установленной windows 7. Нам необходимо установить программу диспетчерезации и все настроить...

Автор: revit 14.12.2011, 10:19

Цитата(qwer @ 13.12.2011, 20:26) *

В дальнейшем для подстраховки, на случай отключения интернета, света.

Ну на эти случаи не так страхуются, а вот на случай отсутствия персонала в локальной диспетчерской можно подстраховать работой из центральной. У меня так организовано. Одна центральная в которой есть свои лифты и дополнительно в ней дублируются пять локальных в закладках с возможностью включения звука в них. В простой мультидиспетчерской системе одна должна быть слот 8 другая слот 9. Слот 8 в той что основная т.е та в которой подключены ЛБ и диспетчера обслуживают лифты, а слот 9-для наблюдения.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=67

Автор: qwer 14.12.2011, 15:21

Подскажите от чего может рестортавать удаленный УМ код 0х0A ? Последнее изменение удаленно (на удаленном УМ) перенастроил блок КСЛ в связь 1 изменил номер слота и ip адрес.

Автор: revit 14.12.2011, 18:19

Цитата(qwer @ 14.12.2011, 13:21) *

Подскажите от чего может рестортавать удаленный УМ код 0х0A ? Последнее изменение удаленно (на удаленном УМ) перенастроил блок КСЛ в связь 1 изменил номер слота и ip адрес.
Кто рестартует?
Если КЛШ то вот, в конце страницы equ 0Ah http://www.lkds.ru/question.html
Если КСЛ то скорее всего та же причина.

Автор: qwer 15.12.2011, 0:28

Цитата(revit @ 14.12.2011, 18:19) *

Кто рестартует?
Если КСЛ то скорее всего та же причина.

Именно КСЛ, один КСЛ (удаленного УМ) рестартует, тем самым заводит другие КСЛы (тоже удаленные). При отключении КСЛа (удаленного УМ) который мешает остальным работать и перезагрузки ПК и оборудования которое находится в диспетчерской, все становится на свои места. Странно как-то получается...

Автор: revit 15.12.2011, 0:44

Цитата(qwer @ 14.12.2011, 22:28) *

Именно КСЛ, один КСЛ (удаленного УМ) рестартует, тем самым заводит другие КСЛы (тоже удаленные).
blink.gif это как?

Автор: Alex 15.12.2011, 5:14

Цитата(qwer @ 14.12.2011, 21:28) *

Именно КСЛ, один КСЛ (удаленного УМ) рестартует, тем самым заводит другие КСЛы

Прошивку обновлял?
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=12
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=24

Автор: qwer 15.12.2011, 11:33

Прошивка на некоторых 1.16, на некоторых 1.09. Заметил что рестартуют только удаленные УМ на которых находятся КСЛ+КЛШ. То есть моноблоки работают без рестарта.
Вчера рестартов не было с утра опять появились. Интересно, а смысл этих рестартов ? Проверил по журналу когда были рестарты. Вчера в часов 15 работало все хорошо, до вечера, в 20 начались опять рестарты, до 1 ночи, После часа все прекратилось. Сегодня по рестартовало некоторое время и перестало...

Автор: Alex 16.12.2011, 0:20

Цитата(qwer @ 15.12.2011, 8:33) *

Прошивка на некоторых 1.16, на некоторых 1.09.
Сегодня по рестартовало некоторое время и перестало...

А не судьба прошивку обновить, понаблюдать, а потом уже продолжать тему? Есть прошивки, которые так себя ведут. Получается разговор о далёком прошлом, в котором эти вопросы, скорее всего, решены.

Автор: revit 16.12.2011, 0:26

Нет рестарты эти не из-за прошивки и 1.09 достаточно стабильная прошивка, а остальные обновления там в основном по резервированию и VPN-ам.
Все коды рестартов КСЛа знает только Олег Владимирович, поэтому лучше позвонить по телефону техподдержки ил подождат пока он тут появится..

Автор: qwer 16.12.2011, 23:27

Цитата(revit @ 16.12.2011, 0:26) *

Нет рестарты эти не из-за прошивки и 1.09 достаточно стабильная прошивка, а остальные обновления там в основном по резервированию и VPN-ам.
Все коды рестартов КСЛа знает только Олег Владимирович, поэтому лучше позвонить по телефону техподдержки ил подождат пока он тут появится..

Сегодня рестартов вообще не было, правда я снова снова в настройках (c ip адресами) связей КСЛ работал.

Автор: qwer 23.12.2011, 14:09

+Подсеть 0
+УМ 0
+ Слот 7 КСЛ (Ethernet): связь в УМ 3
Слот 8 -> Пульт
УМ 3
+ Слот 7 КСЛ (Ethernet) (от УМ 0)
+ Слот 6 КСЛ 433 : Связь в УМ 4
+ Слот 5 КЛШ (КЛШ данного района)
+ Слот 4 КЛШ (КЛШ данного района)
+ Слот 3 КЛШ (КЛШ данного района)
УМ 4
+ Слот 7 КЛШ
+ Слот 6 КСЛ 433 (от УМ 3)

Упрощенная схема настройки диспетчерской, мне понятно как передается на пульт слоты 3,4,5 (КЛШ), но не понятно как на пульт передается 433..., 4 узловой модуль передает узловому модулю 3 посредством двух КСЛ (433 > 433), а дальше ? Как ретранслирует КСЛ Ethernet (слот № 7 УМ 3), мы не каких данных не вводим ни в КСЛ УМ 3, ни в КСЛ УМ 0. Каким образом происходит эта передача ?

Автор: revit 23.12.2011, 15:03

Цитата(qwer @ 23.12.2011, 12:09) *

...мы не каких данных не вводим ни в КСЛ УМ 3, ни в КСЛ УМ 0. Каким образом происходит эта передача ?

Вот по этой же структуре, описаной в компе. Согласно ей комп знает куда направить запрос и через что (в КЛШ УМ 4), чтобы получить ответ оттуда. Это же сеть наподобие IP сети , только адреса в виде номеров подсети-номера УМ-номера слота-адреса ЛШ. smile.gif LkdsNet.... biggrin.gif

Автор: qwer 25.12.2011, 18:58

LkdsNet.... smile.gif Интересная лифтовая связь, столько вариантов можно применить по связи УМ.

Автор: qwer 13.2.2012, 23:33

Участилось отсутствие всей связи, на экране выдается сообщение нет обмена с мми, при полном отключенни всего и включении связь востанавливается, диспетчера уверяют к мми не прикасались бывает такое раз в 5 дней, раз в 14 дней, ранее такое было но ооооочень редко, и то когда приходилось к системному блоку что-то подключать. Что может быть почему время от времени выдает сообщение : "нет обмена с ММИ" ?

Автор: котяра 14.2.2012, 7:37

Цитата(qwer @ 13.2.2012, 23:33) *

Участилось отсутствие всей связи, на экране выдается сообщение нет обмена с мми, при полном отключенни всего и включении связь востанавливается, диспетчера уверяют к мми не прикасались бывает такое раз в 5 дней, раз в 14 дней, ранее такое было но ооооочень редко, и то когда приходилось к системному блоку что-то подключать. Что может быть почему время от времени выдает сообщение : "нет обмена с ММИ" ?

стандартно. скорей всего проблема с USB-портом в компе. попробуи перейти на обычный COM-порт. а если нет возможности. по установи в комп плату расширения с USB-портами или/и COM-портом. лечит практичести всегда.
да и проверь заземление компа. клш и комп должы быть обьеденены землёй.

Автор: qwer 15.2.2012, 0:44

Цитата(котяра @ 14.2.2012, 7:37) *

да и проверь заземление компа. клш и комп должы быть обьеденены землёй.

В диспетчерской у нас на данный момент только КСЛ, а комп без заземления... blink.gif Необходимо заземление компьютера ?

Автор: котяра 15.2.2012, 7:25

Цитата(qwer @ 15.2.2012, 0:44) *

В диспетчерской у нас на данный момент только КСЛ, а комп без заземления... blink.gif Необходимо заземление компьютера ?


думаю если используется евророзетка там и там то смысла нет. так как заземление получается через заземляющий проводник. а если нет то надо ксл и комп обьединить по земле...

кстати ксл-интернет? тогда имеет смысл перейти на ПКСЛ... а ксл использовать как голосовой конвертер...

Автор: qwer 27.2.2012, 0:19

Цитата(котяра @ 15.2.2012, 7:25) *

думаю если используется евророзетка там и там то смысла нет. так как заземление получается через заземляющий проводник. а если нет то надо ксл и комп обьединить по земле...

кстати ксл-интернет? тогда имеет смысл перейти на ПКСЛ... а ксл использовать как голосовой конвертер...


КСЛ-Ethernet...пока что только он один.

Автор: qwer 29.5.2012, 16:16

Kакие блоки можно поставить для станции шулм к3 ? 9 этажей. ШУЛК с ПКЛ-17 ;ШУЛК-32 ?

Автор: Alex 29.5.2012, 18:49

Цитата(qwer @ 29.5.2012, 13:16) *

Kакие блоки можно поставить для станции шулм к3 ? 9 этажей. ШУЛК с ПКЛ-17 ;ШУЛК-32 ?

Контроллер ПКЛ 32? Тогда ШУЛК 32.

Автор: revit 30.5.2012, 0:28

Цитата(Alex @ 29.5.2012, 16:49) *

Контроллер ПКЛ 32? Тогда ШУЛК 32.

Поэтому нужно блоки обозначать по плате управления.ИМХО smile.gif

Автор: Alex 30.5.2012, 1:02

Цитата(revit @ 29.5.2012, 21:28) *

Поэтому нужно блоки обозначать по плате управления.ИМХО smile.gif

Ну не скажи. УКЛ/УЛ обозвать ПУ3/МПУ? Лучше уж по станции управления, а в каталоге продукции поподробнее о платах управления.

Автор: qwer 30.5.2012, 11:41

Цитата(Alex @ 29.5.2012, 18:49) *

Контроллер ПКЛ 32? Тогда ШУЛК 32.

ПКЛ - 32

Автор: revit 30.5.2012, 11:44

Цитата(Alex @ 29.5.2012, 23:02) *

Ну не скажи. УКЛ/УЛ обозвать ПУ3/МПУ? Лучше уж по станции управления, а в каталоге продукции поподробнее о платах управления.

Лучше наоборот-указывать плату управления а дополнительно писать в каких станциях управления она используется (использовалась). Вот если напишут что нужен блок для станции УМЛ , ответь мне какой блок надо будет? biggrin.gif
А если у кого-то старый Отис с NG12 и человек в заявке напишет ЛБ-отис.....
С Шулками постоянные вопросы т.к модификаций много -ШУЛК, ШУЛМ, ЩУЛР, ШУЛБ, ШУЛМ-Р, ШУЛМ-Б и т.д. все не перечислить.. а плата в итоге одна ПКЛ-32!

Автор: Alex 31.5.2012, 0:10

Цитата(revit @ 30.5.2012, 8:44) *

Лучше наоборот-указывать плату управления а дополнительно писать в каких станциях управления она используется (использовалась). Вот если напишут что нужен блок для станции УМЛ , ответь мне какой блок надо будет? biggrin.gif
А если у кого-то старый Отис с NG12 и человек в заявке напишет ЛБ-отис.....
С Шулками постоянные вопросы т.к модификаций много -ШУЛК, ШУЛМ, ЩУЛР, ШУЛБ, ШУЛМ-Р, ШУЛМ-Б и т.д. все не перечислить.. а плата в итоге одна ПКЛ-32!

При монтаже связи требуется узнать что за станция, чтобы к ней заказать блок. Залазишь на сайт ЛКДС и там написано (хотелось бы) какими платами может быть укомплектована станция. По-любому первый вопрос звучит "что за станция", а потом уже "что за плата". ШУЛМ, ШУЛБ и прочее - это продолжение того же ШУЛК-17, только на 32-м контроллере, а ПКЛ 17 вроде бы уже давно снята с производства.
Есть у нас одна станция КЛМ-1 с контроллером NG12. Там у нас блок 5.5. Лет 7 назад ставили.

Автор: oleg 31.5.2012, 6:01

Цитата(Alex @ 30.5.2012, 18:10) *

Есть у нас одна станция КЛМ-1 с контроллером NG12. Там у нас блок 5.5. Лет 7 назад ставили.

А сейчас оказалось что для нее существует специализированный ЛБv6-SODIMAS...

Автор: Alex 31.5.2012, 12:06

Цитата(oleg @ 31.5.2012, 4:01) *

А сейчас оказалось что для нее существует специализированный ЛБv6-SODIMAS...

Знаю. 7 лет назад его не было. И подключение по запросу прислали из ЛКДС для 5.5.

Автор: revit 31.5.2012, 15:03

Цитата(oleg @ 31.5.2012, 4:01) *

А сейчас оказалось что для нее существует специализированный ЛБv6-SODIMAS...
станция КЛМ-1 , плата управления NG12, к этому хозяйству Лб-Содимас..... ну и где логика?
А так было бы удобно: ЛБ-NG12 (КЛМ-1, Sodimas, Otis, в последствии список дополняется)
ЛБ-ПКЛ32 (ШУЛК, ШУЛМ, ШУЛР, ШУЛБ, ШУЛМ-Р в последствии список дополняется) и чайникам проще . ИМХО.

Автор: Alex 31.5.2012, 21:12

Цитата(revit @ 31.5.2012, 12:03) *

.... ну и где логика?

Предлагаю на шильдике блока в скобках указывать контроллер, дабы не вносить переполох и накормить всех страждущих.

Автор: xotab_555 13.6.2012, 19:55

Добрый вечер! Уважаемые коллеги, помогите найти оптимальную конфигурацию на объекте. Есть 14 лифтов и 14 ЛБ 6.1 PRO, эти все лифты сводятся в одну диспетчерскую без компьютера, но с наличием сетевого хаба и маршрутизатора. А вот самая главная проблема, как правильно пробросить порты через одно устройство, если маршрутизатор открывает только 24шт?

Автор: revit 14.6.2012, 0:47

Цитата(xotab_555 @ 13.6.2012, 17:55) *

Добрый вечер! Уважаемые коллеги, помогите найти оптимальную конфигурацию на объекте. Есть 14 лифтов и 14 ЛБ 6.1 PRO, эти все лифты сводятся в одну диспетчерскую без компьютера, но с наличием сетевого хаба и маршрутизатора. А вот самая главная проблема, как правильно пробросить порты через одно устройство, если маршрутизатор открывает только 24шт?

14 диапазонов (пар)? а как это без компьютера?

Автор: xotab_555 14.6.2012, 10:49

Руководство почитало приблизительный пример построения сети на сайте и вот теперь с полной уверенностью заявляет, что можно без компа обойтись. А я уже вчера понял, что без компа это будет не реально, так как похоже придется все порты пропускать через виртуальный роутер компьютепа. Правильно?

Автор: revit 14.6.2012, 11:04

Цитата(xotab_555 @ 14.6.2012, 8:49) *

Руководство почитало приблизительный пример построения сети на сайте и вот теперь с полной уверенностью заявляет, что можно без компа обойтись. А я уже вчера понял, что без компа это будет не реально, так как похоже придется все порты пропускать через виртуальный роутер компьютепа. Правильно?
blink.gif
Я спросил как ЛБ6про без компа использовать.? smile.gif
А по поводу 14 штук я думаю роутер найти не проблема с необходимой настройкой.
Сейчас какой маршрутизатор стоит?

Автор: Александр Смышляев 14.6.2012, 12:31

Цитата(xotab_555 @ 13.6.2012, 20:55) *

Добрый вечер! Уважаемые коллеги, помогите найти оптимальную конфигурацию на объекте. Есть 14 лифтов и 14 ЛБ 6.1 PRO, эти все лифты сводятся в одну диспетчерскую без компьютера, но с наличием сетевого хаба и маршрутизатора. А вот самая главная проблема, как правильно пробросить порты через одно устройство, если маршрутизатор открывает только 24шт?

Начнем с того, что лифтовые блоки ЛБ v6.1 PRO без компьютера работать НЕ МОГУТ!!!
По маршрутизатору: вам нужно пробросить только 2 порта для компьютера диспетчерской. И не совсем понятно, при чем тут хаб (свич). Входящий Ethernet от провайдера включается в маршрутизатор, а из него в комп или внутреннюю сеть. Или все эти 14 лифтов в этом же здании? Тогда и маршрутизатор без надобности - только свич. (В данном случае следует учесть, что длина кабеля не может быть больше 100 м)

Автор: xotab_555 14.6.2012, 16:26

Дело в том, что в здании 14 лифтов с одной локальной, а диспетчерская с компом находится в другой. То есть, Вы хотите сказать, что в маршрутизаторе можно прописать входящие порты и ИП КЛШ в диспетчерской?
В диспетчерской: маршрутизатор, в который входит инет с "белым" ИП, а за маршрутизатором через проброс находится компьютер с постоянным ИП, который и применяется в КЛШ.
На объекте: маршрутизатор, в который входит инет с "белым" ИП, а чтобы запитать им 14 ЛБ приходится использовать свич.

Автор: revit 14.6.2012, 23:14

Ну да ... Александр прав. Должно работать только с прокидкой пары портов ПКЛШ в роутере диспетчерской.
У ЛБ свои пары. На роутере блоков нужен только NAT.

Автор: xotab_555 15.6.2012, 14:45

Цитата(revit @ 14.6.2012, 19:14) *

Ну да ... Александр прав. Должно работать только с прокидкой пары портов ПКЛШ в роутере диспетчерской.
У ЛБ свои пары. На роутере блоков нужен только NAT.

В диспетчерской я уже пробросил порты с роутера на ПКЛШ. Теперь в ПКЛШ нужно прописать статический адрес роутера лб, а также порты и идентификатор. А как ПКЛШ будет обращаться к определенному блоку и как все эти ЛБ будут пробрасывать инфу через свой роутер?

Автор: Александр Смышляев 15.6.2012, 14:53

Цитата(xotab_555 @ 15.6.2012, 15:45) *

В диспетчерской я уже пробросил порты с роутера на ПКЛШ. Теперь в ПКЛШ нужно прописать статический адрес роутера лб, а также порты и идентификатор. А как ПКЛШ будет обращаться к определенному блоку и как все эти ЛБ будут пробрасывать инфу через свой роутер?

ПКЛШ будет общаться с каждым блоком по паре параметров - IP:PORT. Это значит, что для каждого ЛБ в ПКЛШ должны быть прописаны свои пары портов. Проброс этих пар и нужно прописать в роутере на объекте.
Например:
- порты 46000 и 46001 нужно пробросить на IP 192.168.0.2 на порты 46000, 46001
- порты 46002 и 46003 нужно пробросить на IP 192.168.0.3 на порты 46002, 46003
(Номера портов не меняю для простоты, чтобы не путаться. В этом случае собственные порты ЛБ нужно, соответственно, изменить.)

Автор: xotab_555 16.6.2012, 3:21

Цитата(Александр Смышляев @ 15.6.2012, 11:53) *

ПКЛШ будет общаться с каждым блоком по паре параметров - IP:PORT. Это значит, что для каждого ЛБ в ПКЛШ должны быть прописаны свои пары портов. Проброс этих пар и нужно прописать в роутере на объекте.
Например:
- порты 46000 и 46001 нужно пробросить на IP 192.168.0.2 на порты 46000, 46001
- порты 46002 и 46003 нужно пробросить на IP 192.168.0.3 на порты 46002, 46003
(Номера портов не меняю для простоты, чтобы не путаться. В этом случае собственные порты ЛБ нужно, соответственно, изменить.)

Ясно, спасибо огромное. Я приблизительно так и думал. Но проблема в том, что мой роутер поддерживает открытие только 24 портов, а устройств на объекте 14. Соответственно либо надо искать роутер поддерживающий большее количество открытия портов, либо добавлять еще один. Подскажите может какой-то роутер? А то у меня в будущем грядет ещё один объект, а там уже 47 или 49 единиц техники. smile.gif

Автор: Gaff 16.6.2012, 9:31

Цитата(xotab_555 @ 16.6.2012, 3:21) *

Ясно, спасибо огромное. Я приблизительно так и думал. Но проблема в том, что мой роутер поддерживает открытие только 24 портов, а устройств на объекте 14. Соответственно либо надо искать роутер поддерживающий большее количество открытия портов, либо добавлять еще один. Подскажите может какой-то роутер? А то у меня в будущем грядет ещё один объект, а там уже 47 или 49 единиц техники. smile.gif

Я конечно не знаю подробностей, но не проще ли вместо лб6-про ипользовать обыные лб6 и моноблок, при таком то количестве

Автор: revit 16.6.2012, 18:10

Цитата(xotab_555 @ 16.6.2012, 0:21) *

Ясно, спасибо огромное. Я приблизительно так и думал. Но проблема в том, что мой роутер поддерживает открытие только 24 портов, а устройств на объекте 14. Соответственно либо надо искать роутер поддерживающий большее количество открытия портов, либо добавлять еще один. Подскажите может какой-то роутер? А то у меня в будущем грядет ещё один объект, а там уже 47 или 49 единиц техники. smile.gif
А ты все таки попробуй без проброски на роутере блоков.И какой роутер то-ненаписал?
В Netgear допустим кроме проброски (переадресации, портфорвардинга) есть еще инициирование портов (тригерность у асуса и кажется мапинг еще называют). Если есть подобное в настройках то тоже можно попробовать.

Цитата(Gaff @ 16.6.2012, 6:31) *

Я конечно не знаю подробностей, но не проще ли вместо лб6-про ипользовать обыные лб6 и моноблок, при таком то количестве
Если у чела уже от всех ЛБ эзернеты выведены то грешно их на обычный ЛБ вешать-несерьезно как-то... Да и звездой они все будут а при таком кол-ве кто знает как оно будет...

Автор: xotab_555 17.6.2012, 1:00

Цитата(revit @ 16.6.2012, 15:10) *
А ты все таки попробуй без проброски на роутере блоков.И какой роутер то-ненаписал?
В Netgear допустим кроме проброски (переадресации, портфорвардинга) есть еще инициирование портов (тригерность у асуса и кажется мапинг еще называют). Если есть подобное в настройках то тоже можно попробовать.

Если у чела уже от всех ЛБ эзернеты выведены то грешно их на обычный ЛБ вешать-несерьезно как-то... Да и звездой они все будут а при таком кол-ве кто знает как оно будет...

На тему роутера, у меня D-link Dir 615. Вроде пробовал без проброса, правда при этом подключался через вайфай, то у меня ничего не вышло. dry.gif

Цитата(Gaff @ 16.6.2012, 6:31) *
Я конечно не знаю подробностей, но не проще ли вместо лб6-про ипользовать обыные лб6 и моноблок, при таком то количестве

конечно было бы проще, но руководство считает деньги. и исходя из этого на основе ЛБ 6.1про получается гораздо дешевле нежели с КСЛами и с КЛШ. соответственно требуют операться на эту систему. да собственно и я считаю, что ЛБ 6.1про более надежные по связи нежели ЛБ 6.0.

Автор: Gaff 17.6.2012, 16:28

Цитата(revit @ 16.6.2012, 18:10) *
Если у чела уже от всех ЛБ эзернеты выведены то грешно их на обычный ЛБ вешать-несерьезно как-то... Да и звездой они все будут а при таком кол-ве кто знает как оно будет...

Цитата(xotab_555 @ 17.6.2012, 1:00) *
конечно было бы проще, но руководство считает деньги. и исходя из этого на основе ЛБ 6.1про получается гораздо дешевле нежели с КСЛами и с КЛШ. соответственно требуют операться на эту систему. да собственно и я считаю, что ЛБ 6.1про более надежные по связи нежели ЛБ 6.0.

Я имел ввиду будующие, переделывать уже сделанное конечно бред. Да я ж говорю всех нюансов не могу знать. Просто если расчитать на УКЛ/УЛ например на 47 лифтов, то 47лб и 2 моноблока дешевле получится. Все от конкретных условий зависит.

Автор: xotab_555 17.6.2012, 17:30

Цитата(Gaff @ 17.6.2012, 12:28) *

Я имел ввиду будующие, переделывать уже сделанное конечно бред. Да я ж говорю всех нюансов не могу знать. Просто если расчитать на УКЛ/УЛ например на 47 лифтов, то 47лб и 2 моноблока дешевле получится. Все от конкретных условий зависит.

Думаю, что с растаможкой будет не очень то и дешево. Плюс ко всему у меня уже есть остаток ЛБ 6.1 про , около 15 шт. Да и с нетом все же мароки меньше и система более компактная.

Автор: xotab_555 28.6.2012, 11:36

Добоое утро коллеги! Подскажите, кто имел дело с установкой ССЛ на сигму, в чем загвоздки и сложности. А так же, как реализовано подключение??? Заранее благодарен.

Автор: Александр Смышляев 28.6.2012, 12:51

Цитата(xotab_555 @ 28.6.2012, 12:36) *
Добоое утро коллеги! Подскажите, кто имел дело с установкой ССЛ на сигму, в чем загвоздки и сложности. А так же, как реализовано подключение??? Заранее благодарен.
Рекомендую ознакомиться со страницей http://www.lkds.ru/catalog/lift/kpl.html и ее http://www.lkds.ru/pdf/voice/LNGS.465213.099-01_3.pdf. Никаких сложностей быть не должно...

Автор: xotab_555 28.6.2012, 20:31

Цитата(Александр Смышляев @ 28.6.2012, 8:51) *

Рекомендую ознакомиться со страницей http://www.lkds.ru/catalog/lift/kpl.html и ее http://www.lkds.ru/pdf/voice/LNGS.465213.099-01_3.pdf. Никаких сложностей быть не должно...

Так уже, вот заранее и спросил о возможных подвохах у практиков smile.gif

Автор: evn 17.7.2012, 17:08

Цитата(revit @ 14.6.2012, 9:04) *

blink.gif
А по поводу 14 штук я думаю роутер найти не проблема с необходимой настройкой.



http://www.pfsense.org/ спасет отца русского лифтостроения smile.gif

Автор: ALP 24.7.2012, 16:21

Добрый день. Лифтовые блоки версии 6 для "LG" не корректно отображают информацию об ошибках. А именно лифты, что на плате DOC-132, а на DOC-131 все отлично. Подскажите лекарство?

Автор: ALP 25.7.2012, 9:08

Вопрос актуален. Поиск не дал результатов. Изображение

Автор: revit 25.7.2012, 12:35

Цитата(ALP @ 25.7.2012, 7:08) *

Вопрос актуален. Поиск не дал результатов. [img]

Пробовали заменить переходник порта? бывает в них проблема.

Автор: ALP 26.7.2012, 8:46

Да пробовал. Меняю основную плату на другую взаимозаменяемую DOC-131 и все начинает работать... 132 не в какую...

Автор: mrgr33n 6.8.2012, 14:46

Появилась необходимость резервной связи.
Вопрос в следующем, 3 провайдера(Диспетчерская-ПКСЛ, УМ, Резерв). Если в КСЛах(УМ) исх. связей забить дополнительную связь до Резерва, будет ли КСЛ пинговаться увеличивая трафик до диспетчерского и резервного провайдера?
И как лучше реализовать резервированный канал на диспетчерском пульте?

Автор: revit 6.8.2012, 18:16

Цитата(mrgr33n @ 6.8.2012, 12:46) *

Появилась необходимость резервной связи.
Вопрос в следующем, 3 провайдера(Диспетчерская-ПКСЛ, УМ, Резерв). Если в КСЛах(УМ) исх. связей забить дополнительную связь до Резерва, будет ли КСЛ пинговаться увеличивая трафик до диспетчерского и резервного провайдера?
И как лучше реализовать резервированный канал на диспетчерском пульте?

Если используется ПКСЛ, то нужна вторая сетевая в компе и настройка дополнительного адреса из этой сети. Трафик сильно не увеличится т.к. УМ будет переключаться на резервный IP только при отсутствии ответов с основного. Только резервный IP пишется не в другой исх. связи а в этой же дополнительным IP под треугольничком.

Автор: oleg 6.8.2012, 18:31

Цитата(ALP @ 24.7.2012, 10:21) *

Добрый день. Лифтовые блоки версии 6 для "LG" не корректно отображают информацию об ошибках. А именно лифты, что на плате DOC-132, а на DOC-131 все отлично. Подскажите лекарство?


ДИСПОЗИЦИЯ:
Лифтовые блоки версии 6, 6Pro для "LG " не корректно отображают информацию
об ошибках, этажах, режимах для лифтов, Di-1 с платой DOC-132 версия прошивки платы лифта
5.XX.
Плата DOC-132, пришла на смену DOC-131 для всех лифтов LG Di-1 после
2010 года.

ОКАЗАЛОСЬ:
Производители лифтов Sigma резко увеличили скорость обновления информации на дисплее и
адаптер LG перестал успевать "забирать" набегающие данные...

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ Вариант 1 (быстрый):
Открываем адаптер LG.

Меняем кварцевый резонатор 11.0592МГц на 22.1184МГц. Таким образом
адаптер ускоряется в 2 раза. Чтобы ЛБ корректно мог данные получить -
заливаем откорректированную прошивку.... Прошивку "затычку" для поддержки "быстрых" адаптеров прилагаю...

Несколько попозже - выложу на сайт, универсальную прошивку, которая
будет поддерживать все адаптеры LG (медленные и быстрые).

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ Вариант 2 (медленный):
Заказываем в коммерческом отделе адаптеры LG на замену...

После 04.08.2012. предприятие не отгрузит ни одного "медленного" адаптера LG.
Определить медленный адаптер или быстрый - очень просто:
у медленного - "красный" светодиод,
у быстрого - "зеленый" светодиод.

Спасибо всем за настойчивость и помощь в решении проблемы...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lblg_38400.rar ( 15.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162

Автор: mrgr33n 16.8.2012, 11:14

ЛБ6 Шулк32. Отсутствует напряжение в цепи управления, Отсутствует обмен с MCS, Кабина стоит - сам лифт нормально работает. Постоянно горит "отказ" и моргает "работа". Прозвонил последовательный канал всё норм, в том числе и наличие 220В на ЛБ. Смена микропрограммы результатов не дала. Менял ЛБ всё тоже самое.

Автор: Виноградов 16.8.2012, 11:34

1. Проверить FU11 в шкафу управления на 1А
2. Проверить наличие 5В между выводами 5 и 8 микросхемы DD39
3. При необходимости заменить DD39 на MAX485

Автор: oleg 17.8.2012, 21:52

Цитата(mrgr33n @ 16.8.2012, 5:14) *

ЛБ6 Шулк32. Отсутствует напряжение в цепи управления, Отсутствует обмен с MCS, Кабина стоит - сам лифт нормально работает. Постоянно горит "отказ" и моргает "работа". Прозвонил последовательный канал всё норм, в том числе и наличие 220В на ЛБ. Смена микропрограммы результатов не дала. Менял ЛБ всё тоже самое.

Ключевое слово - "моргает работа"... 100% ЛБ не видит 220В... Простейший тест - отключаем локальную шину. ЛБдолжен работать от 220В, если это не так: Проверить наличие 220В в раьеме ЛБv6. Проверить исправность предохранителя питания в ЛБ, проверить исправность трансформатора питания ЛБ.

Автор: mrgr33n 27.8.2012, 13:47

Цитата(oleg @ 17.8.2012, 22:52) *

Ключевое слово - "моргает работа"... 100% ЛБ не видит 220В... Простейший тест - отключаем локальную шину. ЛБдолжен работать от 220В, если это не так: Проверить наличие 220В в раьеме ЛБv6. Проверить исправность предохранителя питания в ЛБ, проверить исправность трансформатора питания ЛБ.

Спасибо.

Автор: mrgr33n 27.8.2012, 13:57

В чём отличие МППЛ1 от МППЛ2?
Нужно подключить диспетчеризацию к станции НКУ-МППЛ, в прайсе пометка
Лифтовой блок ЛБ 6.0 – МППЛ2 Устанавливается на лифты со станциями управления НКУ МППЛ2. (c контроллером МППЛ по отдельному заказу).
Что за контроллер?

Автор: revit 27.8.2012, 18:36

Цитата(mrgr33n @ 27.8.2012, 11:57) *

В чём отличие МППЛ1 от МППЛ2?
Нужно подключить диспетчеризацию к станции НКУ-МППЛ, в прайсе пометка
Лифтовой блок ЛБ 6.0 – МППЛ2 Устанавливается на лифты со станциями управления НКУ МППЛ2. (c контроллером МППЛ по отдельному заказу).
Что за контроллер?

В МППЛ2 (БПШ2) подключение осуществляется через порт . В МППЛ (БПШ) через дополнительную плату сопряжения т.к своего порта для ЛБ нет.
Плату сопряжения нужно заказывать у производителя.

Автор: oleg 29.8.2012, 13:28

Цитата(mrgr33n @ 27.8.2012, 7:57) *

В чём отличие МППЛ1 от МППЛ2?
Нужно подключить диспетчеризацию к станции НКУ-МППЛ, в прайсе пометка
Лифтовой блок ЛБ 6.0 – МППЛ2 Устанавливается на лифты со станциями управления НКУ МППЛ2. (c контроллером МППЛ по отдельному заказу).
Что за контроллер?

У лифтов МППЛ1 - физический интерфейс связи с диспетчерской - "токовый выход" как на лифтах УКЛ.
У лифтов МППЛ2 - физический интерфейс связи с диспетчерской - "RS-485" как на лифтах ШУЛК-32.

Соответственно - ЛБ-МППЛ при поставке заказчику должны снабжаться соответствующими интерфейсами.
Либо "токовая петля", либо "RS-485".

Автор: revit 29.8.2012, 22:40

Цитата(oleg @ 29.8.2012, 11:28) *


Соответственно - ЛБ-МППЛ при поставке заказчику должны снабжаться соответствующими интерфейсами.
Либо "токовая петля", либо "RS-485".
С платой сопряжения я что то перепутал да? И БПШ всегда была с портом?

Автор: oleg 30.8.2012, 7:11

Цитата(revit @ 29.8.2012, 16:40) *

С платой сопряжения я что то перепутал да? И БПШ всегда была с портом?

Ничего не перепутали...
Последовательного порта в НКУ-МППЛ штатным образом небыло и организовывался установкой специальной платой т.н. КДС-1 - реализующей физически интерфейс УКЛ.

При очередной модернизации БПШ - появилась КДС-2 - с портом RS485.
Вот тут-то и появилась "вилочка".

Следует правда сказать, что предприятие изготовитель лифта при этой переделке выпустило программное обеспечение "ЧипТюнер" для более удобной настройки лифта, через этот же интерфейс RS-485.


Автор: revit 30.8.2012, 21:30

Цитата(oleg @ 30.8.2012, 5:11) *

При очередной модернизации БПШ - появилась КДС-2 - с портом RS485.
Вот тут-то и появилась "вилочка".

Т.е у БПШ2 нет своего порта и нужна плата КДС-2 ? Что то я совсем запутался.
Или КДС-2 и для БПШ и для БПШ2 подходит?

Автор: Громовой Александр 31.8.2012, 12:40

Цитата(revit @ 30.8.2012, 21:30) *

Т.е у БПШ2 нет своего порта и нужна плата КДС-2 ? Что то я совсем запутался.
Или КДС-2 и для БПШ и для БПШ2 подходит?

КДС-2 входит в штатную комплектацию шкафа с БПШ2 и к БПШ1 не подходит.

В настоящее время Комплекс выпускает БПШ2М, взаимозаменяемые с БПШ2.
И БПШ2 и БПШ2М состоят из двух плат: ПГМ и БЦП.
ПГМ и в БПШ1 и в БПШ2 один и тот же.
Но в БПШ2 установлен БЦП1, а в БПШ2М установлен БЦП2

БПШ2М (точнее БЦП2) уже имеет на своем борту интерфейс RS485 и не предполагает наличие КДС-2.
Также БПШ2М (точнее БЦП2) имеет на своем борту интерфейс USB для подключения ноутбука (с программой ЧипТюнер) без СОМ-порта напрямую.

Автор: revit 31.8.2012, 13:14

Цитата(Громовой Александр @ 31.8.2012, 10:40) *

КДС-2 входит в штатную комплектацию шкафа с БПШ2 и к БПШ1 не подходит.

В настоящее время Комплекс выпускает БПШ2М, взаимозаменяемые с БПШ2.
И БПШ2 и БПШ2М состоят из двух плат: ПГМ и БЦП.
ПГМ и в БПШ1 и в БПШ2 один и тот же.
Но в БПШ2 установлен БЦП1, а в БПШ2М установлен БЦП2

БПШ2М (точнее БЦП2) уже имеет на своем борту интерфейс RS485 и не предполагает наличие КДС-2.
Также БПШ2М (точнее БЦП2) имеет на своем борту интерфейс USB для подключения ноутбука (с программой ЧипТюнер) без СОМ-порта напрямую.

Как все запутано.... blink.gif СПС за разъснение.
Вообщем и целом получается такая картина маслом: для БПШ2М с БЦП2 (МППЛ2)ничего не надо дополнительного, а для других БПШ2 и БПШ1 с БЦП1 (МППЛ1)нужно КДС.

Автор: Громовой Александр 3.9.2012, 1:09

Цитата(revit @ 31.8.2012, 13:14) *

Как все запутано.... blink.gif СПС за разъснение.
Вообщем и целом получается такая картина маслом: для БПШ2М с БЦП2 (МППЛ2)ничего не надо дополнительного, а для других БПШ2 и БПШ1 с БЦП1 (МППЛ1)нужно КДС.

Для БПШ2М с БЦП2 (МППЛ2)ничего не надо дополнительного.
Для БПШ2 с БЦП1 (МППЛ2) достаточно имеющегося КДС-2.
Для БПШ1 без БЦП (МППЛ1) требуется дополнительный КДС-1.

Автор: marik 6.9.2012, 21:16

Люди, кому не сложно объясните пошагово настройки двух компьютеров в сети контроля лифтов.
Ситуация такая: Вывели диспетчерский комплекс на компьютер на посту охраны...все работает.
Но...руководству захотелось иметь контроль лифтов ещё с одного компьютера находящийся совсем в другом месте.(Причем чтобы на втором компьютере была ГГС с лифтами) Локальная сеть между двумя компьютерами сделана настроена все работает. Знаю что такие вопросы уже поднимались на форуме. Но никгде четко не расписано что да как. Первый раз столкнулся с диспетчеризацией лифтов. Так что если есть возможность разъясните по подробнее.
Не понятно, как правильно настроить скажем так сервер-клиент. Покупка доп. оборудования не допускается. Всё что имеется это КЛШ Pro, ММИ, ну и трубка для связи. Объясните что надо установить и как настрогить на одном ПК и что на другом ПК. Заранее благодарен.

Автор: revit 6.9.2012, 21:44

Цитата(marik @ 6.9.2012, 19:16) *

Люди, кому не сложно объясните пошагово настройки двух компьютеров в сети контроля лифтов.

http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 50-52 Страницы не пронумерованы -определяется в акробате.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1963&st=0 только начало
Почитайте, поробуйте, что непонятно-отвечу.
Вкратце.:
1. Устанавливаете последний дистрибутив на удаленном компе, обновляете на диспетчерском
2. Диспетчрский настраиваете как написано для удаленных подключений.
3.На удаленном копируете файл ComClbStub.xml_ и тут же втсавляете копию, убираете "_" в конце расширения и редактируете как написано.
4. Копируете с диспетчерского компа файл структуры mpult.xml на удаленный или создаете новую структуру (описание лифтов).
5. запускаете Мпульт на удаленном -он должен подключиться к диспетчерскому и показать также как и в диспетчерском.
6. Звук только через колонки и микрофон а не через трубу как в диспетчерском.
Если нужен звук через трубу, то применяется другой способ-связь через ПКСЛ.
Цитата(marik @ 6.9.2012, 19:16) *
Ситуация такая: Вывели диспетчерский комплекс на компьютер на посту охраны...все работает.
Интересно а зачем диспетчеризация лифтов охранникам?

Автор: marik 7.9.2012, 17:05

revit, спасибо большое, с трудом, но во всем разобрался...всё работает.
Но у меня появился ещё один вопрос...в прорамме МПУЛЬТ по мимо лифтов отображены ещё и эскалаторы....отображены эскалаторы ввиде значков направленных вниз...и на всех эскалаторах написано движение вниз, когда половина из них движется вверх...вот сам и вопрос: Как поменять значки на положение вверх??? (движение вверх).(замечание: имеет ли это значение не знаю...но на сколько мне известно на эскалаторах стоят лифтовые блоки)

p.s. почему ДК на посту охраны??? отвечу так: Из-за дебилизма (извиняюсь за выражение) и несогласованности заказчика и подрядчика.

Автор: revit 7.9.2012, 17:53

Цитата(marik @ 7.9.2012, 15:05) *

revit, спасибо большое, с трудом, но во всем разобрался...всё работает.
Но у меня появился ещё один вопрос...в прорамме МПУЛЬТ по мимо лифтов отображены ещё и эскалаторы....отображены эскалаторы ввиде значков направленных вниз...и на всех эскалаторах написано движение вниз, когда половина из них движется вверх...вот сам и вопрос: Как поменять значки на положение вверх??? (движение вверх).(замечание: имеет ли это значение не знаю...но на сколько мне известно на эскалаторах стоят лифтовые блоки)
Эскалаторы какие-отис, сигма, др.? тут зависит от системы управления. Скорее всего подключение релейное и используется ЛБ6-Р. Если так то для начала обновить прошивку ЛБ6 и если не поможет то проверять монтаж, а точнее подключение сигналов верха-низа.
А охранникам диспетчеризация ненужна, поэтому ставьте моноблок вместо клш , или к имеющемуся комплекту добавьте ксл и по той же сеткуе к себе на комп. лучше моно-меньше "соплей".

Автор: marik 7.9.2012, 18:40

to revit: Так узнал... Эскалаторы - отис. блок ЛБ6.0. кстати заметил что при остановки эскалатора на ремонтные работы и др. На монитор ничего не выводит. И должен ли выводить??? ( по идее должен)
С чего в итоге начать проверку??? Доступ к эскалаторам днем ограничен, т.к. торговый центр работает. Что значить обновить прошивку? Они стандартные или надо делать какие-то изменения в ней? Заранее благодарен. или если есть возможность конкретную ссылку на документацию какую надо почитать. спасибо.

Автор: revit 7.9.2012, 21:17

Цитата(marik @ 7.9.2012, 16:40) *

to revit: Так узнал... Эскалаторы - отис. блок ЛБ6.0. кстати заметил что при остановки эскалатора на ремонтные работы и др. На монитор ничего не выводит. И должен ли выводить??? ( по идее должен)
С чего в итоге начать проверку??? Доступ к эскалаторам днем ограничен, т.к. торговый центр работает. Что значить обновить прошивку? Они стандартные или надо делать какие-то изменения в ней? Заранее благодарен. или если есть возможность конкретную ссылку на документацию какую надо почитать. спасибо.

Посмотрите в компе какие ЛБ используются на эскалаторах. По идее должны быть ЛБ6-отис (для системам управления NCE, NCT, NPE (ECB, ECBII); но кто его знает что там смонтировали... может и ЛБ6-Р быть. Это в окне состояния лифта (эскалатора)-два раза по квадратику тыркнуть.
Если ЛБ6.х-отис то они подключаются через порт и ошибок монтажа быть не может. Нужно еще проверить установлено ли в МПульте что это эскалатор, а не лифт -правой кнопкой по квадрату -информация о лифте-тип. Ну и обновить прошивку ЛБ http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_12.pdf п. 1.5.6 , скачав ее с сайта предварительно.
Если вдруг ЛБ6Р-тогда обновить прошивку ЛБ6 и после этого проверить какая система управления и соответствие монтажа.

Автор: marik 11.9.2012, 13:33

to revit: Проверил в окне состояния эскалатора. показывает что стоит ЛБ6.Х-отис. Значит откидываем все остальные варианты. если у них портовое поджключение тогда получается он автоматически должен определять направление движения эскалатора?! верно?! Но у меня показывает что все движатся в низ. В МПульте стоит что это эскалатор. Стоит в итоге делать обновление прошивки ЛБ?! Или проблема в чем то ещё?!
Заранее спасибо.

Автор: revit 11.9.2012, 18:48

Цитата(marik @ 11.9.2012, 11:33) *

Стоит в итоге делать обновление прошивки ЛБ?!
Конечно. это никогда не помешает. Проверьте . если в ЛБ версия ниже 2.4.1 то обновляйте.

Автор: marik 12.9.2012, 20:47

to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.

Автор: revit 12.9.2012, 23:07

Цитата(marik @ 12.9.2012, 18:47) *

to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.
Окно состояния лифта(два клика на квадратике)->терминал-> взаимодействие с лифтовым блоком
Запустится эмулятор сервисного прибора и после загрузки покажет текущую версию ЛБ.
Какая она сейчас? Вы активировали 2.4.1?

Автор: Alex 13.9.2012, 9:30

Цитата(marik @ 12.9.2012, 18:47) *

to revit: Проверил прошивку. Там вообще никакой нет ни на лифтах, ни на эскалаторах.(Хотя лифты показывают динамику, а эскалаторы нет). В MProg страница 1 -8 было всё пусто, аппаратная часть - 255, программная часть - 255. Стояла только галочка напротив Загрузчик.(А аппаратная часть - 2, программная чать - 4) Что это всё значит ??!! ))
Поставил (согласно руководству по MProg) последнюю прошивку 2.4.1. Никаких изменений. Какие ещё могут быть варианты?! Может ли быть такое что лифтовые блоки подключены по интерфейсу, а все остальные выходы (у лифтового блока) заглушены?.
Заранее спасибо.

В заголовке окна MProg пишется тип блока и версия прошивки. После заливки надо активировать соответствующую страницу, чтобы залитая прошивка стала работать. Дальнейшие действия согласно руководства на сервисный прибор.

Автор: marik 13.9.2012, 11:43

to revit: to alex: да, это я уже все сделал как Вы и говорите...активировал прошивку. проверил через эмулятор: версия 241. какие-есть ещё варианты решения этой проблемы?!
Заранее спасибо.

Автор: oleg 13.9.2012, 12:27

Цитата(marik @ 13.9.2012, 5:43) *

to revit: to alex: да, это я уже все сделал как Вы и говорите...активировал прошивку. проверил через эмулятор: версия 241. какие-есть ещё варианты решения этой проблемы?!
Заранее спасибо.

звонок в службу технической поддержки 8(383)308-00-30

Автор: marik 14.9.2012, 19:36

Всем спасибо за помощь. Проблема решилась, обновлением специальной прошивки для эскалаторов XIZI OTIS.
отдельное спасибо тех.поддержки Андрейченко О.В.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  xizi_v2.rar ( 13.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217

Автор: marik 14.9.2012, 20:14

Цитата(revit @ 6.9.2012, 21:44) *

http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 50-52 Страницы не пронумерованы -определяется в акробате.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1963&st=0 только начало
Почитайте, поробуйте, что непонятно-отвечу.
Вкратце.:
1. Устанавливаете последний дистрибутив на удаленном компе, обновляете на диспетчерском
2. Диспетчрский настраиваете как написано для удаленных подключений.
3.На удаленном копируете файл ComClbStub.xml_ и тут же втсавляете копию, убираете "_" в конце расширения и редактируете как написано.
4. Копируете с диспетчерского компа файл структуры mpult.xml на удаленный или создаете новую структуру (описание лифтов).
5. запускаете Мпульт на удаленном -он должен подключиться к диспетчерскому и показать также как и в диспетчерском.
6. Звук только через колонки и микрофон а не через трубу как в диспетчерском.
Если нужен звук через трубу, то применяется другой способ-связь через ПКСЛ.
Интересно а зачем диспетчеризация лифтов охранникам?


Возник вопрос по теме пункта 6. Сеть между двумя компьютерами работает. Контролирую лифты на Д1 и на Д2. В наличие имеется на Д1: ММИ, КЛШPro, связь через трубку, которая подключена к КЛЩPro. на Д2: нет ничего, только микрофон и колонки. В итоге, есть ли возможность организовать связь с лифтами на Д2 без доп. оборудования.(как-то программно)? если нет, то какой вариант в данном случае будет более-менее простым или качественным (по связи).
Заранее спасибо.

Автор: Alex 14.9.2012, 22:48

Цитата(marik @ 14.9.2012, 18:14) *

Возник вопрос по теме пункта 6. Сеть между двумя компьютерами работает. Контролирую лифты на Д1 и на Д2. В наличие имеется на Д1: ММИ, КЛШ Pro, связь через трубку, которая подключена к КЛЩPro. на Д2: нет ничего, только микрофон и колонки. В итоге, есть ли возможность организовать связь с лифтами на Д2 без доп. оборудования.(как-то программно)? если нет, то какой вариант в данном случае будет более-менее простым или качественным (по связи).
Заранее спасибо.

Между ММИ и компьютером существует только обмен данными. Трубка подключена к КЛШ и к компьютеру отношения она не имеет. Для связи между диспетчерскими потребуется установить по КСЛу в каждой. И даннае и голос пойдут через эти КСЛы. КСЛ может быть программным (ПКСЛ называется). На диспетчерской без КЛШ этого достаточно. Ставим колонки, микрофон. Направление звука прогой Direct GGS меняем кливишей Ctrl. На компьютере с КЛШ ставим аппаратный КСЛ. Его можно использовать как полноценный КСЛ, можно прошить конвертером (прошивка VGATE), подключить к ММИ и к СОМ порту (потребуется ещё один порт) и создать программный КСЛ. По второму СОМ порту будет организована передача голоса между КЛШ и ПКСЛ.

Автор: revit 15.9.2012, 12:42

Интересная задачка...
Можно использовать и имеющееся подключение по UDP через stub и ПКСЛ на удаленном компе, ГГС по идее должна быть в колонках и через микрофон.
А вот на компе с КЛШ кто звук закодирует? Наверное нужен все таки КСЛ. ПКСЛ и конвертер мне кажется не справятся.

Автор: marik 15.9.2012, 19:31

to alex: to revit: Я Вас немного не понимаю. Нет мне не нужна связь между Диспетчерскими. Я меня уже есть связь по UDP через stub.(всё работает) Повторюсь ещё раз. На Д1 ГГС с Лифтами у меня есть (трубка подключена к КЛШPro) Мне нужна ГГС с Лифтами на Д2. Можно ли это как-то организовать через UDP связь (программно)? (допустимо даже если ГГС на Д1 будет блокироваться) спасибо.

Автор: Alex 15.9.2012, 21:49

Цитата(marik @ 15.9.2012, 17:31) *

to alex: to revit: Я Вас немного не понимаю. Нет мне не нужна связь между Диспетчерскими. Я меня уже есть связь по UDP через stub.(всё работает) Повторюсь ещё раз. На Д1 ГГС с Лифтами у меня есть (трубка подключена к КЛШPro) Мне нужна ГГС с Лифтами на Д2. Можно ли это как-то организовать через UDP связь (программно)? (допустимо даже если ГГС на Д1 будет блокироваться) спасибо.

Тогда и я повторюсь. На Д1 ММИ, подключенный к компьютеру, к ММИ подключены КСЛ Ethernet и КЛШ ПРО. Трубка вставлена в КЛШ или в КСЛ. Канал связи подключен в КСЛ.
На Д2 канал связи подключен к сетевой карте. В звуковой карте либо гарнитура микрофон - наушники, либо микрофон - колонки. КСЛ (ПКСЛ) программный. Direct GGS находится в установленном софте. Запускаешь его один раз. В нижней панели винды появляется ухо. При включении связи - слушаешь. Нажимаешь Ctrl, ухо меняется на микрофон - говори.
Сейчас у тебя ГГС только в Д1, поскольку трубка вставлена в КЛШ. По каналу идут только данные о состоянии лифтов. КСЛ будет передавать и данные и голос. На компе Д2 со звуком будет работать звуковая карта. КСЛ является связующим звеном. Для удалённого подключения нужна пара КСЛов. В Д1 это будет аппаратный КСЛ, а в Д2 - программный.
Теоретически в Д1 можно поставить моноблок. Это КСЛ и КЛШ в одном флаконе. Но моноблок не имеет возможности подключить к нему трубку.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)