ЛБ v7.2 KONE, Проблемы при подключении ЛБ v7.2 лифтам KONE |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ v7.2 KONE, Проблемы при подключении ЛБ v7.2 лифтам KONE |
Van Gog |
24.2.2017, 17:25
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Van Gog |
24.2.2017, 18:08
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Поставлена задача подключить ЛБ 7.2 к лифту KONE без МП. Техническую документацию на лифт владелец
Вопрос по подключению входов USER1 и USER2. На схеме подключения ЛБ указаны точки X8/1, X5/8 и XC12/6, XC12/4. Судя по значениям в ячейках 6 и 7 это сигналы вызова диспетчера из кабины и проникновения в шахту, но хотелось бы поподробнее узнать как они формируются и откуда их можно снять ? Фото желательны . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
24.2.2017, 19:32
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
9.3.2017, 13:46
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
ЗдОрово помог . Нашёл концы, подключил по схеме. Если записать в 7 ячейку 62 (как указано на схеме подключения), то постоянно идёт вызов диспетчера, если 162 (инверсия), то постоянно висит "Состояние USER2". Пока записал в 7 ячейку 15, при этом, конечно, не отображается контрольная точка ВЫЗОВ. Что можно поправить? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Виноградов |
9.3.2017, 14:08
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...или подключили с ошибками. Установите 6=19-это сигнал проникновения в шахту. А вторая опторазвязка подключается к проводу call лифтового блока, там ничего дополнительно активировать не нужно. Адрес 7, относящийся к User2? в схеме подключения вообще не задействован.
|
Van Gog |
9.3.2017, 14:23
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь... http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf лист 7 схема 42. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Виноградов |
9.3.2017, 14:54
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.
|
Van Gog |
9.3.2017, 15:29
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно. Я уже написал, что если записать в 7ю ячейку 15, вызов обрабатывается коррекно, только не видно состояния контрольной точки ВЫЗОВ, что логично, но вызывает ощущение "неправильности" . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
котяра |
9.3.2017, 17:16
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...
|
Van Gog |
9.3.2017, 18:14
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний... Это в "Определении параметров дополнительных входов"? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
котяра |
10.3.2017, 8:25
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
|
Van Gog |
10.3.2017, 13:30
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
котяра |
10.3.2017, 17:19
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
О, интрига... да уж... 1. по 7 ячейке должно быть записано 162. 2. при этом, к сожалению, кнопка вызова из МП (на блоке) не функционирует. если в 7 ячейку записать 15 то нет звукового сопровождения в кабине на нажатие вызова присоединённого к user2. (это важней) Техподдержку уже оповестили. |
oleg |
21.4.2017, 16:18
Сообщение
#14
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Техподдержку уже оповестили. Задачка решена. Начиная с версии 7.0.6 в ЛБv7.2 через входы USER корректно переназначается сигнал "вызов диспетчера" из кабины. Например: для переназначения входа USER2 на сигнал "Вызов из кабины" необходимо записать в яч.7 значение "162". При этом работа штатных кнопок вызов в УП7.2 сохраняется. |
Van Gog |
23.4.2017, 11:39
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
ser |
4.5.2017, 15:42
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Меня больше беспокоит куда поставить сам ЛБ 7.2 лифт KONE без МП. Если в шахту, то как осуществлять ремонтную связь? В шкаф MAP, отдельный, который на стене может и получиться впихнуть, а в приставной возле дверей не войдет.
|
oleg |
4.5.2017, 16:04
Сообщение
#17
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет. Выкладываю на форуме, позже появится при большом общем обновлении. Прикрепленные файлы lbkone.rar ( 261.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433 |
Туманный |
3.8.2018, 14:12
Сообщение
#18
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 7 723 |
Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске. Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что. Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть. При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE. Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения. Что мог забыть сделать? пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные. |
Виноградов |
3.8.2018, 15:00
Сообщение
#19
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Прошивка в блоке какая активирована? должна быть 57r_lktms634.b07 или 57r_lktms709.b08 в зависимости от типа блока.
|
oleg |
3.8.2018, 15:32
Сообщение
#20
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Добрый день. С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске. Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что. Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть. При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE. Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения. Что мог забыть сделать? пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные. Это является нормальным поведением панели индикации TMS600. При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается. При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:06 |