Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v5.X _ ЛБ 5.5 нет ГГС с ДК
Автор: Alexeyoz2 8.9.2015, 21:05
Добрый день
Суть проблемы: есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, ДК не сигнализирует о вызове
на ДК стоит ПО для диспетчерского комплекса "Обь" и ПКСЛ
где капнуть?
Автор: revit 8.9.2015, 23:25
КАпнуть чем? или кому??
Я бы для начала обновил ПО на компе.
Автор: Alexeyoz2 9.9.2015, 10:13
Цитата(revit @ 9.9.2015, 0:25)
КАпнуть чем? или кому??
Я бы для начала обновил ПО на компе.
спасибо за ответ, переход на новую версию был выполнен, сразу же как она стала доступна (11-08-2015), но результата так и нет
Автор: revit 9.9.2015, 11:26
Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?
Автор: Alexeyoz2 9.9.2015, 12:38
Цитата(revit @ 9.9.2015, 12:26)
Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?
Связи ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях, на этой же линии ЛБ6 работают отлично, на ДК нет "колокольчика", но увидел, что при вызове из кабины появляется галочка напротив "вызов" там где отображаются все датчики, о звука на компе и сигнализации в виде "колокольчика" на ДК нет
Автор: revit 9.9.2015, 12:48
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .
Автор: oleg 10.9.2015, 10:04
Цитата(revit @ 9.9.2015, 6:48)
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .
А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.
Автор: Alexeyoz2 10.9.2015, 12:32
Цитата(revit @ 9.9.2015, 13:48)
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .
Цитата(oleg @ 10.9.2015, 11:04)
А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.
Подскажите, прежде чем внесу изменения в nvram, за что отвечают ячейки
33 - ?
133 - ?
18 - ?
и где найти документацию по nvram для ЛБ 5.5?
Автор: revit 10.9.2015, 14:44
http://lkds.ru/pdf/lb_5x/re_lb55.pdf
http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf
Автор: Alexeyoz2 16.9.2015, 14:49
Цитата(revit @ 10.9.2015, 15:44)
http://lkds.ru/pdf/lb_5x/re_lb55.pdf
http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf
Спасибо за помощь, изучив инструкцию нашел позицию ячейки в нуле, исправил на единицу, теперь на ДК есть сигнализиция "колокольчиком" при вызове из кабины, но звука так и не добился, в обоих направлениях тишина, подскажите еще возможные варианты исправления ситуации
Автор: revit 16.9.2015, 16:03
Цитата(Alexeyoz2 @ 8.9.2015, 18:05)
....есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта,
Дажетрудно что-то предположить , если у вас действительно со всеми 6-ю такое происходит.
Попробуйте для начала с одним-сбросьте все настройки на заводские(предварительно их записав или сохранив в файл, если версия ЛБ не старая) т.е 18=0 и после этого проверить ГГС.
2. проверте прошивку моноблока СМ3 и при необходимости обновите.
3. если не поможет, то проверить с другим моно не СМ3.