> ЛБ 5.5 нет ГГС с ДК, не приходит вызов из кабины на ДК
Alexeyoz2
сообщение 8.9.2015, 21:05
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Добрый день

Суть проблемы: есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, ДК не сигнализирует о вызове
на ДК стоит ПО для диспетчерского комплекса "Обь" и ПКСЛ

где капнуть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
revit
сообщение 16.9.2015, 16:03
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 121
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alexeyoz2 @ 8.9.2015, 18:05) *

....есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта,

Дажетрудно что-то предположить , если у вас действительно со всеми 6-ю такое происходит.
Попробуйте для начала с одним-сбросьте все настройки на заводские(предварительно их записав или сохранив в файл, если версия ЛБ не старая) т.е 18=0 и после этого проверить ГГС.
2. проверте прошивку моноблока СМ3 и при необходимости обновите.
3. если не поможет, то проверить с другим моно не СМ3.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.