Автор: revit 7.6.2006, 21:47

Есть на пульте две пары ШУЛК-17 новой модификации (высокие шкафы) в двух подъездах одного дома и метрах в 20-и отдельный дом с одним ШУЛК-17 старой модификации (шкаф маленький с откидной панелью, на которой стоят реле. ПКЛ тоже первой модификации).
Периодически пропадает связь с этим отдельностоящим блоком. На блоке горит отказ-завис процессор. Отключив лифт и линию от ГЗ с последующим восстановлением -связь восстанавливается. Поменяли и ЛБ на более новый и КЛШ (версии сейчас не скажу)-результата нет.
Чтобы это могло быть? Уже не знаю что делать!!!

Автор: AlexM 10.6.2006, 9:26

у меня на уклах виснут на шулке есчо не вис

Автор: revit 10.6.2006, 18:46

Цитата(AlexM @ 10.6.2006, 3:26) *

у меня на уклах виснут на шулке есчо не вис

А не пробовал в причине разобраться?
Как часто это происходит? Сколько блоков на КЛШ?

Автор: AlexM 10.6.2006, 18:55

блоков 31 завис недавно позавчера пропала связь вечером а только утром я туда попал прихожу лампочка отказ горит , рубильник вырубил связной разьем передернул и обратно рубильник воткнул заработало больше не ходил разбиратьс было некогда, есчо 2 лифта без связи было после утренней грозы

и в етот день узнал , что у конкурентов из Лифтремонта тож недавно укл завис

Автор: revit 10.6.2006, 18:58

С чем это может быть связано?
Что по этому поводу нам Лифткомплекс скажет?

Автор: AlexM 10.6.2006, 19:04

Будут есчо виснуть придется разбираться , было раньше после монтажа блоки постоянно рестарты делали и пускатель отключался несколько блоков меняли

Автор: oleg 13.6.2006, 11:02

Цитата(revit @ 10.6.2006, 12:58) *

С чем это может быть связано?
Что по этому поводу нам Лифткомплекс скажет?

Для прояснения картины необходимо посмотреть в момент "зависания" ЛБ есть ли импульсы на выводе 5 и какое напряжение на выводе 9 микроконтроллера U8. Эти данные очень важны...

Цитата(revit @ 10.6.2006, 12:46) *

А не пробовал в причине разобраться?
Как часто это происходит? Сколько блоков на КЛШ?

Судя по всему останавливается процессор в ЛБ. Хотя все необходимые защитные механизмы реализованы. Может быть неработоспособность узла WDT на элементах U7B,U7C,U7D, C1, C2 или монитора питания Q15, Q16 с "цепями обвески". В любом случае необходимо получить информацию о состоянии процессора в момент зависания по 5 и 9 ногам (см.письмо выше).

Автор: revit 13.6.2006, 17:48

Хорошо посмотрю. Теперь хоть есть вариант.
А блок, как я уже писал, меняли и КЛШ тоже - результат тот же. Пробовали напряжением в линии поиграть- то же самое. Причем только один из пяти, дальний (хотя недалеко метров 20 воздушка)

Автор: revit 26.5.2008, 18:33

На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано?

Автор: oleg 27.5.2008, 8:08

Цитата(revit @ 26.5.2008, 12:33) *

На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано?

Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения:
- бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252
- как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса)

Автор: revit 27.5.2008, 11:04

Цитата(oleg @ 27.5.2008, 6:08) *

Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения:
- бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252
- как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса)

Процессоры на УЛ, ШУЛК-17 недавно заказывал для апгрейда версий. Пришли 89S8253. Вот и попробую заодно, надеюсь что равнозначно 8252? Спасибо.

Автор: revit 3.6.2008, 14:04

Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. Процессоры в адрес Лифткомплекса слать на замену?
И еще -а от зависаний с которых началась эта тема это вылечит (если вернуть подключение220)?

Автор: oleg 3.6.2008, 15:45

Цитата(revit @ 3.6.2008, 8:04) *

Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. Процессоры в адрес Лифткомплекса слать на замену?
И еще -а от зависаний с которых началась эта тема это вылечит (если вернуть подключение220)?

Лучше конечно прислать.
Считаю что вылечит...

Автор: revit 18.6.2008, 18:05

Цитата(revit @ 3.6.2008, 12:04) *

Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора.
Появилась другая проблема . При установке NVRAM по дефолту выкидывает E140 и не дает записать 85 в 18. mad.gif Что делать?

Автор: Alex 20.6.2008, 1:02

Цитата(revit @ 18.6.2008, 16:05) *

Появилась другая проблема . При установке NVRAM по дефолту выкидывает E140 и не дает записать 85 в 18. mad.gif Что делать?

Если NVRAM внутри микроконтроллера, то внешняя только мешает, а если 18=85, то попытка сделать default будет некорректной. Код 140 говорит о неисправности микросхемы. Если NVRAM внешняя и с электрической стороны нет ни обрывов ни замыканий, то следует обратить внимание на дополнительные обозначения в маркировке. Лучше идут 93C46 24PI. Вот эти 24PI и являются характеристикой разновидности этих микросхем.
smile.gif

Автор: revit 20.6.2008, 11:11

Цитата(Alex @ 19.6.2008, 23:02) *

Если NVRAM внутри микроконтроллера, то внешняя только мешает, а если 18=85, то попытка сделать default будет некорректной. Код 140 говорит о неисправности микросхемы. Если NVRAM внешняя и с электрической стороны нет ни обрывов ни замыканий, то следует обратить внимание на дополнительные обозначения в маркировке. Лучше идут 93C46 24PI. Вот эти 24PI и являются характеристикой разновидности этих микросхем.
smile.gif

Вопрос был к производителю. Процессоры новые 89S8253 для УКЛ и ШУЛК-17. Сначала подумал что забыл вытащить NVRAM. Потом проверил специально. Может надо NVRAM оставлять, даже для этого процессора???


ТОЧНО! Микропрограммы те же, хоть процессор и новый а работает с внешней NVRAM.
Вопрос снят.

Автор: Van Gog 18.7.2011, 14:21

На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?

Автор: oleg 18.7.2011, 16:46

Цитата(Van Gog @ 18.7.2011, 8:21) *

На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?

Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет...

Из особенностей ранних 5.4 - для включения по сервисному ключу необходимо было чтобы обмена между станцией управления и лифтом небыло, затем после нажатия - удерживать кнопку включения до тех пор, пока не появится обмен со станцией управления. В это время также входит и время старта станции... в случае лифтов УКЛ приходилось ждать пока лифт выполнит корректировку... несколько позже появилась доработка позволяющая устранить данное неудобство...


Автор: Van Gog 19.7.2011, 0:11

Цитата(oleg @ 18.7.2011, 14:46) *

Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет...

Микропрограмма 0.1.7, плата с NVRAM. Что интересно: раньше такого не замечал, и проявилось внезапно.

Чем лечить будем, доктор?

Автор: oleg 19.7.2011, 7:20

Цитата(Van Gog @ 18.7.2011, 18:11) *

Микропрограмма 0.1.7, плата с NVRAM. Что интересно: раньше такого не замечал, и проявилось внезапно.

Чем лечить будем, доктор?

"Лекарство" прилагается...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __5_4.rar ( 237.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779

Автор: Van Gog 21.7.2011, 21:23

Цитата(Van Gog @ 18.7.2011, 12:21) *

На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?

Вопрос снимается. Как всегда, дело было не в бобине. Наверное, пора ехать в ЛКДС на повышение квалификации wink.gif.

Автор: Van Gog 9.7.2012, 14:01

Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.

Автор: revit 9.7.2012, 14:46

Цитата(Van Gog @ 9.7.2012, 12:01) *

Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.

Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)!
Это состояние не контролируется матрицей.

Автор: Van Gog 9.7.2012, 17:37

Цитата(revit @ 9.7.2012, 12:46) *

Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)!
Это состояние не контролируется матрицой.

Идею я, конечно, понял, но по схеме из "Руководство по эксплуатации ЛБ 5.4 ШУЛК (ПКЛ-17)", скачанной из архивного раздела сайта, АБЛ - не подключен! Спасибо за наводку!

Автор: Громовой Александр 12.7.2012, 16:25

Цитата(Van Gog @ 9.7.2012, 14:01) *

Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.

В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61"

Автор: Van Gog 12.7.2012, 17:59

Цитата(Громовой Александр @ 12.7.2012, 14:25) *

В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61"

Спасибо! Но напомню: у меня ЛБ 5.4 ШУЛК-17 и заменить на 6.0 возможности нет.

Автор: revit 12.7.2012, 18:00

Цитата(Громовой Александр @ 12.7.2012, 14:25) *

В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61"

Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ.
p.s пока писал уже van gog ответил.. :-)

Автор: Van Gog 12.7.2012, 21:44

Цитата(revit @ 12.7.2012, 16:00) *

Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ.
p.s пока писал уже van gog ответил.. :-)

"Взять и залить" товарищи помогут, я думаю wink.gif , а вот как ЛБ 5.4 себя с ней поведёт? Наверное Олег Владимирович должен сказать своё веское слово.

Автор: revit 12.7.2012, 21:56

Цитата(Van Gog @ 12.7.2012, 19:44) *

"Взять и залить" товарищи помогут, я думаю wink.gif , а вот как ЛБ 5.4 себя с ней поведёт? Наверное Олег Владимирович должен сказать своё веское слово.

На 5.4 нет микропрограммы, но если очень попросить, то может и будет. smile.gif Правда проц потом еще заказывать надо.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)