Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
Alex |
17.9.2015, 23:29
Сообщение
#201
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
И похоже на "тупость" канала связи. Если цифра раз в минуту проклюнется, то в принципе обмен есть. При открытии окна диалога посылается запрос к конкретному блоку. Если это тупит, то тут две причины:
1) Тупит канал связи. Или не совсем правильно настроена маршрутизация. 2) Что-то напутано в конфигурации драйвера. Типа если вместо КЛШ указан КСЛ, то система иногда окольными путями выдаст состояние, но поговорить при этом проблематично. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
28.9.2015, 19:30
Сообщение
#202
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Огромный респект разработчикам!!!
С удивлением обнаружил что вместо умершего модуля LH20-10b15 mornsun, в предусмотренные для разных модификаций модуля питания отверстия в плате (и поэтому без лишних проблем) влез модуль PM15-15 MeanWell, когда то купленный для замены КАМ1515, но имеющий не то расположение ног. Приятное открытие , учитывая текущую стоимость этих модулей. Раньше приходилось ковырять отверстия и кулибинствовать чтобы их впихнуть. Я пробовал аналог КАМ от Mean Well -не подошли по ногам , ноги вообще наоборот расположены, пришлось проводками распаивать. Модификация платы -104e. В связи с чем возник вопрос -на всех моно 10 модификации такие отверстия предусмотрены? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
29.9.2015, 8:30
Сообщение
#203
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Огромный респект разработчикам!!! С удивлением обнаружил что вместо умершего модуля LH20-10b15 mornsun, в предусмотренные для разных модификаций модуля питания отверстия в плате (и поэтому без лишних проблем) влез модуль PM15-15 MeanWell, когда то купленный для замены КАМ1515, но имеющий не то расположение ног. Приятное открытие , учитывая текущую стоимость этих модулей. Раньше приходилось ковырять отверстия и кулибинствовать чтобы их впихнуть. Модификация платы -104e. В связи с чем возник вопрос -на всех моно 10 модификации такие отверстия предусмотрены? Вопрос посадочных отверстий для различных исполнений модулей питания и трансформаторов в ЛБ, КСЛ и моноблоках системно решается уже много лет. Т.е. поддержка посадочных отверстий для примененных модулей (трансформаторов) на одном из жизненных этапов производства/модификации изделия - сохраняется. Это очень удобно при дальнейшем сопровождении изделий. |
Valery_GM |
28.3.2016, 11:00
Сообщение
#204
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 6 559 |
Привет ! Сталкнулся с проблемой . Усть моно 026-100-02 Ethernet. При подачи внешнего питания производится тест светодиодов , и после окончания они все загораются и блок зависает . После этого сбросив через кнопку SW1 моноблок переходит в нормальный режим. В зависшем состоянии нет подключения через NodeTool. В нормальном рабочем режиме в NodeTool рестарт в режиме КЛШ и КСЛ проходят нормально. Вопрос , где копать - я предпологаю дело в U6 TPS3824-50DBV, я прав?
|
revit |
28.3.2016, 14:10
Сообщение
#205
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Прав-не прав... это определяется осцилографом .
Если импульс сброса в момент подачи питания U6 формирует, то копать нужно в другом направлении. Для начала в направлении стабильности питающих напряжений (и не тестером). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
28.3.2016, 16:27
Сообщение
#206
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Привет ! Сталкнулся с проблемой . Усть моно 026-100-02 Ethernet. При подачи внешнего питания производится тест светодиодов , и после окончания они все загораются и блок зависает . После этого сбросив через кнопку SW1 моноблок переходит в нормальный режим. В зависшем состоянии нет подключения через NodeTool. В нормальном рабочем режиме в NodeTool рестарт в режиме КЛШ и КСЛ проходят нормально. Вопрос , где копать - я предпологаю дело в U6 TPS3824-50DBV, я прав? Уберите временно U6 TPS3824-50DBV- пронаблюдайте за поведением данного моноблока. О результатах сообщите. |
Oleg_1968 |
4.4.2016, 17:09
Сообщение
#207
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Здравствуйте!
Моноблок L026_104e (не СМ3), заменена память на 93LC66, блок прошил во 2 страницу llpd653B, установил адреса связи. Проблема: моноблок видит БЛ, но при попытке связаться с БЛ, моноблок виснет все светодиоды гаснут пока не перезагрузишь отключением питания. Что подскажете, где копать? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
4.4.2016, 17:36
Сообщение
#208
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
При включении ГГС с ЛБ?
Память зачем менялась? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Oleg_1968 |
4.4.2016, 18:05
Сообщение
#209
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
При включении ГГС с ЛБ? Память зачем менялась? Виснет в обоих направлениях, и с ЛБ и с компьютера, вызов с ЛБ приходит нормально. Не прошивался. Доходил примерно до середины и подвисал, иногда прошивался и вис при активации прошивки, при вводе адресов NodeTool-лом зависал даже при чтении. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
4.4.2016, 21:42
Сообщение
#210
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Проверьте стабильность питания осциллографом и если все напряжения (5, 3.3, 1.8) в норме то отправляйте в сервисный центр. Только там вам смогут заменить DSP-чип звукового кодека.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Oleg_1968 |
5.4.2016, 15:20
Сообщение
#211
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Проверьте стабильность питания осциллографом и если все напряжения (5, 3.3, 1.8) в норме то отправляйте в сервисный центр. Только там вам смогут заменить DSP-чип звукового кодека. Напряжения: +5 В. после U20; +3,3 В. после U16, U19; -12 В. после U23 не изменяются. Напряжение: +60 В. на линии падает до 0 В. Где померить 1,8 В.? (по схеме не нашёл). -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
5.4.2016, 15:37
Сообщение
#212
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Где померить 1,8 В.? (по схеме не нашёл). Значит его там нет. Зато есть 12В. Это я в общем написал -как набор напряжений в любом современном сетевом девайсе. Если осцилографом смотрели и всё чисто то дорога в СЦ.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Oleg_1968 |
5.4.2016, 15:47
Сообщение
#213
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Значит его там нет. Зато есть 12В. Это я в общем написал -как набор напряжений в любом современном сетевом девайсе. Если осцилографом смотрели и всё чисто то дорога в СЦ. Из программы MPultPro в режиме администратора сервисным прибором можно менять настройки ЛБ (например 18=85, 85=1 и т.д.) изменения настроек проверял Сервисным прибором подключенным к ЛБ. Зависание появляется только при попытке выйти на связь. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
Alex |
5.4.2016, 22:04
Сообщение
#214
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Зависание появляется только при попытке выйти на связь. В диспетчерской что используете в качестве голосового устройства? И какая версия прошивки? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Oleg_1968 |
5.4.2016, 22:24
Сообщение
#215
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
В диспетчерской что используете в качестве голосового устройства? И какая версия прошивки? Микрофон + динамики, прошивка моноблока llpd653B, ЛБ6.0 СМ3 5.22. Моноблоков несколько, но не работает только один. В лифтёрках не экспериментируем там только рабочее оборудование. В мастерской роутер на котором развёрнута сеть (компьютер с программой - роутер - моноблок - ЛБ). -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
Alex |
6.4.2016, 19:30
Сообщение
#216
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Моноблоков несколько, но не работает только один. Есть смысл обновить в нём кодек. Другой моноблок, заведомо беспроблемный, вместо него не пробовали ставить? Или проверить настройку роутера и самого моноблока? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Виноградов |
6.4.2016, 19:51
Сообщение
#217
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... А о замене чипа DSP уже выше писали.
|
Oleg_1968 |
11.4.2016, 13:10
Сообщение
#218
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... А о замене чипа DSP уже выше писали. А сам DSP прошивать не надо? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
11.4.2016, 17:34
Сообщение
#219
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Oleg_1968 |
12.4.2016, 16:43
Сообщение
#220
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Oleg_1968 Вы плохо текст воспринимаете? Это железячный DSP а не софтварный. вам же уже писали. Я и спрашивал, саму железку шить надо или нет? Как я понял железку шить не надо, просто заменить. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:08 |