Лифт-Комплекс ДС _ КСЛ _ ПКСЛ пингуется но не сязывается в конфигураторе ДК

Автор: Василий 9.3.2017, 17:43

Хочу уйти от аппаратных КСЛов. В лабораторных условиях пытаюсь сделать диспетчеризацию из одного ПКСЛ и одного моноблока, дабы понять как это работает. В конфигураторе описал ПКСЛ, моноблок. В параметрах подсети галочку ММИ используется не ставил. Моноблок пингуется но прочитать адреса связи не могу.

Автор: revit 9.3.2017, 18:53

Ну и вы хотите чтобы по вот этим двум словам вам кто-то помог?
Скрин настроек ПКСЛ?
Как моноблок выходи в нет?

Автор: Василий 9.3.2017, 19:01

чето как то сам заработал. Извиняюсь

Автор: Василий 12.3.2017, 19:31

Проблема была в неверно указанном слоте в удаленном моноблоке.


Теперь другой вопрос. Как прошить КСЛ так чтоб он стал войс конвертером, какой прошивкой и как его потом подключить? Хочу чтоб по старинке диспетчеры с трубочкой сидели.

Автор: Alex 12.3.2017, 20:49

Прошить можно только КСЛ 5.2 из старых. Для СМ 3 варианта нет. Прошивка VGATE. Подключать надо кабелем для конфигурации моноблоков трёхрядным х15 с ответным х9 на отдельный СОМ порт, указав в настройках драйвера порт подключения. Прошивка версии 01.05 в разделе КСЛ здесь: http://www.lkds.ru/firmware/

Автор: Василий 12.3.2017, 20:58

спасибо, исчерпывающий ответ. Только у меня СМ3 sad.gif Буду ставить гарнитуру с одним ухом

Автор: Ivan174 17.11.2020, 23:55

Добрый вечер!
Такая же проблема как у автора.
Прочитал всю документацию. Понимаю что где пропустил тонкости.

Что имеем:
Собрал тестовый стенд - сеть (192.168.88.0/24) имеем след: у моноблока КЛШ-КСЛ СМ3 - IP 192.168.88.70, выставлен по DHCP, (пингуется) УМ выставлен 4переключатель (УМ8 получается)

У компа 192.168.88.97

в драйвере LKDSDrvCfg все прописал, а именно
УМ 0
слот 8 пульт
слот 1 КСЛ (программный)
и связь УМ8

УМ 8
слот 6 КЛШ
слот 7 КСЛ Ethernet (от УМ0)

во внутренних связях программного КСЛ добавил IP моноблока. Пинг проходит. Но связи нет((
Вопрос о провайдерах и не поднимается, все собрано на локалке.

Автор: revit 18.11.2020, 1:04

Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247...

Автор: Ivan174 18.11.2020, 11:14

Цитата(revit @ 18.11.2020, 0:04) *

Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247...



Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно.

Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4")

Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)?

Автор: D_e_a_d 18.11.2020, 19:10

Цитата(Ivan174 @ 18.11.2020, 12:14) *

Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно.

Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4")

Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)?

Да. А в ПКСЛе ip моноблока.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)