LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V < 1 2 3 4 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> коды рестартов ксл, где посмотреть ?
revit
сообщение 1.8.2013, 20:37
Сообщение #41


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



sad.gif А я уже залил в пару десятков ксл и моно...


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 1.8.2013, 21:00
Сообщение #42


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



мы тож залили почти во все ксл и моно... пока спокойно rolleyes.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.8.2013, 23:35
Сообщение #43


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А у тебя тоже просто звезда?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.8.2013, 0:58
Сообщение #44


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(ded @ 1.8.2013, 12:32) *

В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ?

С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для того, чтобы найти искомый КСЛ не за 2-3 этапа, а за один. Петли возникают при непродуманности конфигурации. Типа А-В, В-С, С-А. Получился замкнутый треугольник (ну или более угловатая фигура). Данные ходят по этому замкнутому кругу, снижая скорость обмена и съедая трафик. Для увеличения скорости можно на концах звезды ставить ещё звёзды. Единственный минус этого в том, что при падении связи в центре малой звезды вся малая звезда отвалится от центральной звезды.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 2.8.2013, 6:20
Сообщение #45


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(revit @ 2.8.2013, 0:35) *

А у тебя тоже просто звезда?


да пожалуй ветвистое дерево больше похоже blink.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.8.2013, 10:02
Сообщение #46


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 1.8.2013, 22:58) *

С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для того, чтобы найти искомый КСЛ не за 2-3 этапа, а за один. ....
Для увеличения скорости можно на концах звезды ставить ещё звёзды. Единственный минус этого в том, что при падении связи в центре малой звезды вся малая звезда отвалится от центральной звезды.

Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность ради чего?
У меня тоже во всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". И все работает быстро и без проблем.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 5.8.2013, 0:20
Сообщение #47


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 2.8.2013, 8:02) *

Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность ради чего?
У меня тоже во всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". И все работает быстро и без проблем.

С одной звездой весь трафик проходит через центр. Если там ПКСЛ, то хорошо. Чтобы этот центр разгрузить, можно сделать ещё несколько звёзд на концах центральной.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.8.2013, 9:54
Сообщение #48


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 4.8.2013, 22:20) *

С одной звездой весь трафик проходит через центр. Если там ПКСЛ, то хорошо. Чтобы этот центр разгрузить, можно сделать ещё несколько звёзд на концах центральной.

И каким образом трафика будет меньше? Все равно все данные со всех КСЛ-ов будут приходить в центр.
Первый вариант, который я еще могу понять-это когда не хватает КСЛ-а в центральной, а нужно срочно подключить и временно пустить через промежуточную.
Втоорой-если в центре много железных КСЛ-ов и нежелательно еще больше загружать COM-порт. Но тут тоже решается просто-увеличение скорости порта или переход на ПКСЛ.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 7.8.2013, 13:40
Сообщение #49


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(WFox @ 31.7.2013, 7:22) *

КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???

Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.8.2013, 21:37
Сообщение #50


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Думаю что пусть будут для большей информативности.
Только я не понял-они и в 1.18 (мультиадминистративной)имеются? Что-то ни разу не видел у себя таких....
И речь вроде шла об 1.17 где рестарты проявились у WFox-а ....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
WFox
сообщение 8.8.2013, 1:31
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 242
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 231



Цитата(oleg @ 7.8.2013, 11:40) *

Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?


Хм.... Проверил эти узлы, потерь пакетов или "падение" канала не было, проблем на линии то же не было. Проблемы возникли на "связи 9" на данном КСЛе. УМ полностью ушел со связи. Моноблок честно пытался передать информацию о "Проникновении в МП" и "Вызов из МП", эта информация благополучно поступала в диспетчерскую, но сбросить состояния блоков не удавалось. Заменил КСЛ в диспетчерской и проблема ушла.
Функцию лучше оставить, лишняя информация для диагностики никогда не повредит.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.8.2013, 16:22
Сообщение #52


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А почему бы не положить этот файлик на страницу документации, вместо не полностью переведенного?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 23.8.2013, 7:25
Сообщение #53


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



На сайт выложены официальные версии прошивок моноблоков и КСЛ всех модификаций с исправленным механизмом маршрутизации вещательных пакетов.
В КСЛ и моноблоках Ethernet добавлена возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа". Прикладное программное обеспечение также доработано для поддержки функции конфигурирования "ключа", обновлено и доступно для скачивания на сайте.
Замечания, предложения приветствуются...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 2.9.2013, 1:17
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Цитата(oleg @ 23.8.2013, 5:25) *

... возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа"...


Давно пора, лишняя безопасность не помешает, даже может быть надо было ее обязательной сделать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwer
сообщение 11.11.2014, 11:34
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 6 539



Цитата(WFox @ 1.8.2013, 10:09) *

Выкладываю

Добрый день что означает код
рестарта 0х00 Powerup (cold) restart? Каким образом устраняется ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 11.11.2014, 11:50
Сообщение #56


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14727
Видимо что-то с питаловом.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwer
сообщение 11.11.2014, 12:25
Сообщение #57


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 6 539



Цитата(revit @ 11.11.2014, 11:50) *

http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14727
Видимо что-то с питаловом.

С каким таким питанием) ?
рестартовали три КЛШ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 11.11.2014, 18:50
Сообщение #58


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Они рестартовали один раз или делают это периодически? Если один раз, то "один раз не .... неисправность".
А если постоянно то ремонтировать нужно и начать с питалова.+12 внутри клш.
Кстати вот нашел http://lkds.ru/pdf/other/restarts.pdf


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 11.11.2014, 20:29
Сообщение #59


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(qwer @ 11.11.2014, 9:25) *

С каким таким питанием) ?
рестартовали три КЛШ.

Прошивка, надеюсь, 04.24?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 13.11.2014, 11:30
Сообщение #60


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(qwer @ 11.11.2014, 5:34) *

Добрый день что означает код
рестарта 0х00 Powerup (cold) restart? Каким образом устраняется ?

Код рестарта 0x00 - обозначает, что на клш, ксл, моноблок только что подали электропитание (включили в розетку) после длительного отключения от сети. Является штатной функцией самодиагностики работы клш, ксл, моноблока.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 