Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
Василий |
![]()
Сообщение
#1
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 ![]() |
Хочу уйти от аппаратных КСЛов. В лабораторных условиях пытаюсь сделать диспетчеризацию из одного ПКСЛ и одного моноблока, дабы понять как это работает. В конфигураторе описал ПКСЛ, моноблок. В параметрах подсети галочку ММИ используется не ставил. Моноблок пингуется но прочитать адреса связи не могу.
|
revit |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Ну и вы хотите чтобы по вот этим двум словам вам кто-то помог?
Скрин настроек ПКСЛ? Как моноблок выходи в нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Василий |
![]()
Сообщение
#3
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 ![]() |
чето как то сам заработал. Извиняюсь
|
Василий |
![]()
Сообщение
#4
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 ![]() |
Проблема была в неверно указанном слоте в удаленном моноблоке.
Теперь другой вопрос. Как прошить КСЛ так чтоб он стал войс конвертером, какой прошивкой и как его потом подключить? Хочу чтоб по старинке диспетчеры с трубочкой сидели. |
Alex |
![]()
Сообщение
#5
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 576 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Прошить можно только КСЛ 5.2 из старых. Для СМ 3 варианта нет. Прошивка VGATE. Подключать надо кабелем для конфигурации моноблоков трёхрядным х15 с ответным х9 на отдельный СОМ порт, указав в настройках драйвера порт подключения. Прошивка версии 01.05 в разделе КСЛ здесь: http://www.lkds.ru/firmware/
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Василий |
![]()
Сообщение
#6
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 ![]() |
спасибо, исчерпывающий ответ. Только у меня СМ3
![]() |
Ivan174 |
![]()
Сообщение
#7
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2020 Пользователь №: 8 377 ![]() |
Добрый вечер!
Такая же проблема как у автора. Прочитал всю документацию. Понимаю что где пропустил тонкости. Что имеем: Собрал тестовый стенд - сеть (192.168.88.0/24) имеем след: у моноблока КЛШ-КСЛ СМ3 - IP 192.168.88.70, выставлен по DHCP, (пингуется) УМ выставлен 4переключатель (УМ8 получается) У компа 192.168.88.97 в драйвере LKDSDrvCfg все прописал, а именно УМ 0 слот 8 пульт слот 1 КСЛ (программный) и связь УМ8 УМ 8 слот 6 КЛШ слот 7 КСЛ Ethernet (от УМ0) во внутренних связях программного КСЛ добавил IP моноблока. Пинг проходит. Но связи нет(( Вопрос о провайдерах и не поднимается, все собрано на локалке. |
revit |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247...
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Ivan174 |
![]()
Сообщение
#9
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2020 Пользователь №: 8 377 ![]() |
Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247... Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно. Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4") Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)? |
D_e_a_d |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно. Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4") Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)? Да. А в ПКСЛе ip моноблока. |
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2022, 2:39 |