Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
А как насчет специальных бирок на лицевой стороне КЛШ для написания адресов? Ну или хотя бы место выделить чтобы бумажки клеить?
|
greeshaa |
22.3.2012, 12:09
Сообщение
#22
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 23.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 3 090 |
MPult начал выдавать сообщения:
Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5 ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 исправна Ист.60В КЛШ в слоте 1:10:5 исправен. С ними уже сталкивался до этого см тут На ЛШ висят ЛБ КДК и Объ. В настройках КЛШ Питание на ЛШ 60В выключено. Ошибка выдается не постоянно, сейчас например все хорошо, все ЛБ на КЛШ отвечают ГГС работает - никаких отклонений от нормы. При этом ночью довела диспетчеров до головной боли, так как при срабатывании - голосит сиреной. При включении 60в на ЛШ начинает срабатывать постоянно. Есть подозрение, что на ЛШ приходит какое то стороннее напряжение. Или это ложный путь? |
revit |
22.3.2012, 13:38
Сообщение
#23
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
MPult начал выдавать сообщения: [i]Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5 А вариант коротит ЛШ не рассматривали? Один раз за за все время использования КЛШ-про мне попался КЛШ с такой болячкой, хотя все остальное работало нормально если без компа. просто давал ложную неисправность источника 60В. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
22.3.2012, 14:24
Сообщение
#24
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
MPult начал выдавать сообщения: Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5 ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 исправна Ист.60В КЛШ в слоте 1:10:5 исправен. С ними уже сталкивался до этого см тут На ЛШ висят ЛБ КДК и Объ. В настройках КЛШ Питание на ЛШ 60В выключено. Ошибка выдается не постоянно, сейчас например все хорошо, все ЛБ на КЛШ отвечают ГГС работает - никаких отклонений от нормы. При этом ночью довела диспетчеров до головной боли, так как при срабатывании - голосит сиреной. При включении 60в на ЛШ начинает срабатывать постоянно. Есть подозрение, что на ЛШ приходит какое то стороннее напряжение. Или это ложный путь? Есть подозрение на самопроизвольное восстановление default параметров NVRAM КЛШ, при которых включается 60В и контроль перегрузки... этот эффект был замечен в старых прошивках КЛШ. Рекомендую обновить прошивку КЛШ - до последней на сайте... отключить 60В, отключить контроль перегрузки и пронаблюдать... |
greeshaa |
22.3.2012, 16:10
Сообщение
#25
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 23.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 3 090 |
Коротит тоже вариант, так как у нас тут все тает.
|
oleg |
23.3.2012, 7:02
Сообщение
#26
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
greeshaa |
23.3.2012, 10:27
Сообщение
#27
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 23.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 3 090 |
Версия прошивки 04.22
Флаги 60В и контроль перегрузки сняты. |
oleg |
23.3.2012, 10:41
Сообщение
#28
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
WFox |
2.8.2012, 16:55
Сообщение
#29
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по коду 0x00.
Итак: Удаленный УМ: P7->КСЛ Ethernet Р6->-- Р5->КЛШ Pro Р4->КЛШ Pro Р3->КЛШ Pro Р2->КЛШ Pro В диспетчерскую последовательно льется сообщение о рестарте КЛШ в слоте X:X:3 по коду 0x00. Цитата Коды рестарта КЛШ rstpwr equ 00 Рестарт по включению питания Приезжаю на точку, смотрю нодетулом на всех КЛШ не определен "Администратор". Выключаю питание стоики, отключаю КЛШ в Р3, появляется рестарт по этому же коду в P4. Кто виноват, ММИ, КЛШ в стойке?(если да, то как определить какой) или что то еще? Причина возникает не первый раз, на разных УМ-ах. Канал связи при этом живой, оборудование в ЦД исправно (с других УМ данные в этот момент приходят исправно). До этого момента лечилась переключением питания на стойке. Сейчас не помогает. |
котяра |
2.8.2012, 20:59
Сообщение
#30
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
попробуй клш с 3 слота поставить на 5 слот.... а после уж и причину сказать можно будет...
вообщем то проблема скорей всего с клш... "посыпался" |
oleg |
3.8.2012, 7:10
Сообщение
#31
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по коду 0x00. Итак: Удаленный УМ: P7->КСЛ Ethernet Р6->-- Р5->КЛШ Pro Р4->КЛШ Pro Р3->КЛШ Pro Р2->КЛШ Pro В диспетчерскую последовательно льется сообщение о рестарте КЛШ в слоте X:X:3 по коду 0x00. Приезжаю на точку, смотрю нодетулом на всех КЛШ не определен "Администратор". Выключаю питание стоики, отключаю КЛШ в Р3, появляется рестарт по этому же коду в P4. Кто виноват, ММИ, КЛШ в стойке?(если да, то как определить какой) или что то еще? Причина возникает не первый раз, на разных УМ-ах. Канал связи при этом живой, оборудование в ЦД исправно (с других УМ данные в этот момент приходят исправно). До этого момента лечилась переключением питания на стойке. Сейчас не помогает. Немного теории. Любому сетевому устройству ДК "ОБЬ" (КЛШ, КСЛ, Моноблока) должен быть назначен (присвоен) администратор, т.е. адрес компьютера в сети, на которое (КЛШ, КСЛ, Моноблок) должен будет АВТОМАТИЧЕСКИ отправлять оповещение об изменении своего состояния и состояния подключенных к нему устройств. При рестарте (КЛШ, КСЛ, Моноблок) "не знают" кто является для них администратор в связи с этим запускается процедура оповещения ВСЕХ УСТРОЙСТВ в сети, о том, что появилось устройство, которому НЕ НАЗНАЧЕН администратор. Эта процедура как раз и отправляет ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ пакеты о рестарте устройства один раз в 5 сек для ВСЕХ устройств в сети... Если КЛШ не подключен к ММИ, то через 20 сек передача пакетов оповещения прекращается. Если КЛШ подключен к ММИ, то оповещение продолжается до тех пор, пока какой либо из компьютеров не обьявит себя для данного КЛШ, КСЛ, Моноблока - администратором. Процедура оповещения заканчивается в тот момент, когда КЛШ, КСЛ, Моноблок - получит от компьютера информационный пакет, в котором сообщается что данный компьютер является администратором. Теперь к практике: Судя по описанным симптомам КЛШ посылает пакеты оповещения, они распространяются по сети, а вот компьютер, который должен быть администратором, либо не настроен администратором для данного КЛШ, либо в силу каких либо причин не может доставить пакет этому КЛШ о том, что берет его на обслуживание, либо КЛШ не может получить этот пакет на ММИ... Есть третий случай - если после рестарта КЛШ в КСЛ например какое-то время небыло связи с диспетчерской, или был заблокирован обмен на ММИ (в силу разных причин)... то сообщения о рестартах могли быть накоплены в КЛШ, КСЛ и после "просыпания" канала связи в течении довольно длительного времени могли "выталкиваться" в систему, тем самым "заполняя" журнал... несмотря на то, что администратор для данного устройства уже обьявлен. Что же именно происходит в Вашем случае - можете поразбираться с точки зрения полученных новых знаний... если сами задачку не осилите - звоните в службу тех поддержки, разберемся вместе... |
WFox |
4.8.2012, 10:13
Сообщение
#32
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
Немного теории. Любому сетевому устройству ДК "ОБЬ" (КЛШ, КСЛ, Моноблока) должен быть назначен (присвоен) администратор, т.е. адрес компьютера в сети, на которое (КЛШ, КСЛ, Моноблок) должен будет АВТОМАТИЧЕСКИ отправлять оповещение об изменении своего состояния и состояния подключенных к нему устройств. При рестарте (КЛШ, КСЛ, Моноблок) "не знают" кто является для них администратор в связи с этим запускается процедура оповещения ВСЕХ УСТРОЙСТВ в сети, о том, что появилось устройство, которому НЕ НАЗНАЧЕН администратор. Эта процедура как раз и отправляет ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ пакеты о рестарте устройства один раз в 5 сек для ВСЕХ устройств в сети... Если КЛШ не подключен к ММИ, то через 20 сек передача пакетов оповещения прекращается. Если КЛШ подключен к ММИ, то оповещение продолжается до тех пор, пока какой либо из компьютеров не обьявит себя для данного КЛШ, КСЛ, Моноблока - администратором. Процедура оповещения заканчивается в тот момент, когда КЛШ, КСЛ, Моноблок - получит от компьютера информационный пакет, в котором сообщается что данный компьютер является администратором. Теперь к практике: Судя по описанным симптомам КЛШ посылает пакеты оповещения, они распространяются по сети, а вот компьютер, который должен быть администратором, либо не настроен администратором для данного КЛШ, либо в силу каких либо причин не может доставить пакет этому КЛШ о том, что берет его на обслуживание, либо КЛШ не может получить этот пакет на ММИ... Есть третий случай - если после рестарта КЛШ в КСЛ например какое-то время небыло связи с диспетчерской, или был заблокирован обмен на ММИ (в силу разных причин)... то сообщения о рестартах могли быть накоплены в КЛШ, КСЛ и после "просыпания" канала связи в течении довольно длительного времени могли "выталкиваться" в систему, тем самым "заполняя" журнал... несмотря на то, что администратор для данного устройства уже обьявлен. Что же именно происходит в Вашем случае - можете поразбираться с точки зрения полученных новых знаний... если сами задачку не осилите - звоните в службу тех поддержки, разберемся вместе... Олег, все это я знаю, поэтому и зашел в тупик. При нормально работающем канале связи (потери пакетов в сети нет), исправном ММИ и как оказалось потом исправном оборудовании в стойке рестарты продолжались. Ларчик открывался просто, новый "связист" перепутал слоты в ММИ ЦД КСЛ-GSM и КСЛ-Ethernet, а я работал с удаленного УМ и соответственно этого не видел. |
Alex |
11.1.2013, 22:29
Сообщение
#33
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. Плохо распознаётся на ММИ. Этот КЛШ ПРО поставили при запуске нового комплекса, но проявились проблемы. Тогда заменили на серию 03.хх. Недавно делал модернизацию старого КЛШ. Поставил туда плату КЛШ ПРО из упаковки. Новая, нигде не стояла. Node Tool распознал УМ, все слоты окрасил зелёным, но ни одного устройства не нашёл. "Отростки" слотов все были серыми. Сравнил обе платы. Одинаковые. ЛНГС......10а. Документация у меня только на ЛНГС.....9. Что за ПРОблемы? Замена прошивки ничего не даёт, значит ПРОблемы аппаратные. Может в ЛКДС есть вариант модернизации? Хотелось бы услышать мнение участников форума.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
11.1.2013, 23:20
Сообщение
#34
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. Плохо распознаётся на ММИ. Этот КЛШ ПРО поставили при запуске нового комплекса, но проявились проблемы. Тогда заменили на серию 03.хх. Недавно делал модернизацию старого КЛШ. Поставил туда плату КЛШ ПРО из упаковки. Новая, нигде не стояла. Node Tool распознал УМ, все слоты окрасил зелёным, но ни одного устройства не нашёл. "Отростки" слотов все были серыми. Сравнил обе платы. Одинаковые. ЛНГС......10а. Документация у меня только на ЛНГС.....9. Что за ПРОблемы? Замена прошивки ничего не даёт, значит ПРОблемы аппаратные. Может в ЛКДС есть вариант модернизации? Хотелось бы услышать мнение участников форума. Только вчера такой пришлось заменить, пропал со связи. Плата просто не связывается по com порту. Поменяли ADM202 -не помогло. Далее-проц.... Отложил для локального использования. Версиию платы не смотрел, но работал он несколько лет и на этой точке от грозы горел модем и КСЛ когда-то. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
12.1.2013, 16:29
Сообщение
#35
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Пропал со связи - может и результат дальнейшего ухода параметров повреждённых деталей. А тут - новая плата. Муха не сидела.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Фобос |
12.1.2013, 17:30
Сообщение
#36
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 6 490 |
|
Alex |
25.1.2014, 23:07
Сообщение
#37
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И на ранних тот же фефект. Открываешь диалоговое окно. Если включить связь до того как "состояние на" изменится, то связь не включится. Бесполезно выключать-включать. Через полминуты можно как обычно включать и выключать. Если же после открытия диалогового окна "состояние на" изменится, то связью щёлкай как хочешь: всё адекватно отзывается. Это не касается КЛШ предыдущих моделей (не ПРО). Там всё нормально. По настройкам: обмен 9600, галка "КДК" снята.
З.Ы. Считаю КЛШ серии 03.хх лучшими из тех, что приходилось применять. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
котяра |
26.1.2014, 11:21
Сообщение
#38
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И на ранних тот же фефект. Открываешь диалоговое окно. Если включить связь до того как "состояние на" изменится, то связь не включится. Бесполезно выключать-включать. Через полминуты можно как обычно включать и выключать. Если же после открытия диалогового окна "состояние на" изменится, то связью щёлкай как хочешь: всё адекватно отзывается. Это не касается КЛШ предыдущих моделей (не ПРО). Там всё нормально. По настройкам: обмен 9600, галка "КДК" снята. З.Ы. Считаю КЛШ серии 03.хх лучшими из тех, что приходилось применять. вот для этого и введён пунктик: включать ггс после проверки цифровой связи... кстати на старых КЛШ такая же песня. проверенно... |
Leop |
2.2.2014, 15:41
Сообщение
#39
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 3 179 |
Всем здрасьте!
Возникло несколько вопросов по КЛШ... 1. Не всегда полностью проходит тест при включении.. Что можно понять из того насколько пройден тест? 2. Наблюдается шум в трубке, и при вкл. ГГС с МП в динамике ЛБ. Есть подозрения на стабилизатор по линии 60В, менять кондёр С27 (1000мкФ) ? или ещё что может фонить? 3. Какие номинальные значения Vcc, Vee, Vdd должны быть? а то на разных КЛШ сильно разнятся.. Например Vcc на одном КЛШ 4.96В, на другом 5.07В. И на том же КЛШ где 4.96В бывает рестарт при вкл/выкл ГГС. Подозреваю что просаживается 5В. |
oleg |
2.2.2014, 16:17
Сообщение
#40
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Всем здрасьте! Возникло несколько вопросов по КЛШ... 1. Не всегда полностью проходит тест при включении.. Что можно понять из того насколько пройден тест? Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ. 2. Наблюдается шум в трубке, и при вкл. ГГС с МП в динамике ЛБ. Есть подозрения на стабилизатор по линии 60В, менять кондёр С27 (1000мкФ) ? или ещё что может фонить? Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)... 3. Какие номинальные значения Vcc, Vee, Vdd должны быть? а то на разных КЛШ сильно разнятся.. Например Vcc на одном КЛШ 4.96В, на другом 5.07В. И на том же КЛШ где 4.96В бывает рестарт при вкл/выкл ГГС. Подозреваю что просаживается 5В. Vcc = 5B Vdd=12В Vee=-12В Допуск +/- 5%. Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС? |