LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ЛБ 5.5 нет ГГС с ДК, не приходит вызов из кабины на ДК
Alexeyoz2
сообщение 8.9.2015, 21:05
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Добрый день

Суть проблемы: есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, ДК не сигнализирует о вызове
на ДК стоит ПО для диспетчерского комплекса "Обь" и ПКСЛ

где капнуть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 8.9.2015, 23:25
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



КАпнуть чем? или кому?? smile.gif
Я бы для начала обновил ПО на компе.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeyoz2
сообщение 9.9.2015, 10:13
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Цитата(revit @ 9.9.2015, 0:25) *

КАпнуть чем? или кому?? smile.gif
Я бы для начала обновил ПО на компе.


спасибо за ответ, переход на новую версию был выполнен, сразу же как она стала доступна (11-08-2015), но результата так и нет
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.9.2015, 11:26
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeyoz2
сообщение 9.9.2015, 12:38
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Цитата(revit @ 9.9.2015, 12:26) *

Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?


Связи ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях, на этой же линии ЛБ6 работают отлично, на ДК нет "колокольчика", но увидел, что при вызове из кабины появляется галочка напротив "вызов" там где отображаются все датчики, о звука на компе и сигнализации в виде "колокольчика" на ДК нет
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.9.2015, 12:48
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 10.9.2015, 10:04
Сообщение #7


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 9.9.2015, 6:48) *

проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .

А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeyoz2
сообщение 10.9.2015, 12:32
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Цитата(revit @ 9.9.2015, 13:48) *

проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .



Цитата(oleg @ 10.9.2015, 11:04) *

А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.


Подскажите, прежде чем внесу изменения в nvram, за что отвечают ячейки
33 - ?
133 - ?
18 - ?

и где найти документацию по nvram для ЛБ 5.5?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 10.9.2015, 14:44
Сообщение #9


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Тут стр.22
Это в помщь


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeyoz2
сообщение 16.9.2015, 14:49
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 7 008



Цитата(revit @ 10.9.2015, 15:44) *


Спасибо за помощь, изучив инструкцию нашел позицию ячейки в нуле, исправил на единицу, теперь на ДК есть сигнализиция "колокольчиком" при вызове из кабины, но звука так и не добился, в обоих направлениях тишина, подскажите еще возможные варианты исправления ситуации
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.9.2015, 16:03
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alexeyoz2 @ 8.9.2015, 18:05) *

....есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта,

Дажетрудно что-то предположить , если у вас действительно со всеми 6-ю такое происходит.
Попробуйте для начала с одним-сбросьте все настройки на заводские(предварительно их записав или сохранив в файл, если версия ЛБ не старая) т.е 18=0 и после этого проверить ГГС.
2. проверте прошивку моноблока СМ3 и при необходимости обновите.
3. если не поможет, то проверить с другим моно не СМ3.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.