Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
subroma |
![]()
Сообщение
#1
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 ![]() |
Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас?
|
![]() ![]() |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#2
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно.
Что может быть не так? Если вернуть его на 433, то работает нормально. |
oleg |
![]()
Сообщение
#3
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 453 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно. Что может быть не так? Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях). Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ. Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet? Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#4
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях). Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ. Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet? Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru Параметры несколько раз проверял, ошибки не нашел. Связи и порты всё норм вроде. Несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) работает через интернет, но там WIZnet был изначально, всё подключил и настроил без проблем. Есть несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) которые работают по 433 каналу, их и хочется перевести на интернет. Может действительно что-то с MAC. Запрос сделаю. P.S. В итоге всё оказалось банально. Маршрутик брался связистами на другой адрес и был поменян пул адресов DHCP. Когда вернул на предыдущие значения всё заработало. |
![]() ![]() |