Доброго времени суток коллеги. Подскажите может сталкивался с такой бедой и какое нашли решение? Периодически механики притаскивают с лифтов сгоревшие КАО. По заявлению механиков они работали при монтаже. Выгорают иногда в обрыв, а иногда и в короткое что ведет к сбою работы лифта. Что самое забавное на сколько я вижу проблема проявляется только на релейных лифтах и на OTIS -ах 330. на Я лично ставил OTIS с 220 станцией, мой RM409B показал в линии 21-22 с перхотью. КАО работало, а потом сгорело! Горят на них входные электролиты 220мКф 35в стабилитрон рядом который и диод который посредине платы чуть выше колодки, сгорют всегда с конским прогаром и прикипанием дорожкам. По тому приходится отрывать, после ампутации остатков стабилитрона, замены диода и электролита КОА заводится (естественно уже баз защиты можно и его вернуть но...) В общем в таком случае мы приноровились вешать их на 220 в. через какой ни будь блок на 9-12в