LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> коды рестартов ксл, где посмотреть ?
Puh
сообщение 2.10.2010, 14:58
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 4 354



Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можно весь список глянуть.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
revit
сообщение 4.3.2013, 14:28
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



О 0х22 тут еще вопрошали
И я даже что-то написал в третьем сообщении.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded
сообщение 5.3.2013, 1:24
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 2 534



Цитата(revit @ 4.3.2013, 12:28) *

О 0х22 тут еще вопрошали
И я даже что-то написал в третьем сообщении.

revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.3.2013, 18:20
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(ded @ 4.3.2013, 19:24) *

revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ?

Обьясняю:

Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока).

Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ).
Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру).
Для моноблока данный код рестарта практически исключен.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded
сообщение 6.3.2013, 0:56
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 2 534



Цитата(oleg @ 5.3.2013, 16:20) *

Обьясняю:

Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока).

Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ).
Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру).
Для моноблока данный код рестарта практически исключен.

Вот за это Большое Человеческое Спасибо ! smile.gif

Хотелось бы все,конечно,подробности по всем кодам.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.7.2013, 17:47
Сообщение #6


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ с модифицированным механизмом ретрансляции широковещательных пакетов. Модификация позволяет резко ускорить сканирование сети программой MScan и "восстановления" маршрутов при рестарте моноблоков и КСЛ-ов. Что является очень важным при работе в больших и распределенных сетях. Впечатления, замечания приветствуются...
После учета замечаний и предложений прошивки перейдут в статус официальных...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ksl_mono_130711.rar ( 106.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded
сообщение 27.7.2013, 17:35
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 2 534



Цитата(oleg @ 11.7.2013, 15:47) *

Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ ............

Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 31.7.2013, 10:50
Сообщение #8


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(ded @ 27.7.2013, 11:35) *

Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму.

Судя по сообщению... копать в сторону особенностей конфигурирования сети ксл... проблема скорее всего в наличии так называемых "петель". Это наиболее часто встречающаяся ошибка при построении системы с несколькими диспетчерскими... а новые прошивки данные особенности выявляют и в достаточно жесткой форме проявляют...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
WFox
сообщение 31.7.2013, 13:22
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 242
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 231



КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 7.8.2013, 13:40
Сообщение #10


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(WFox @ 31.7.2013, 7:22) *

КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???

Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
WFox
сообщение 8.8.2013, 1:31
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 242
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 231



Цитата(oleg @ 7.8.2013, 11:40) *

Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?


Хм.... Проверил эти узлы, потерь пакетов или "падение" канала не было, проблем на линии то же не было. Проблемы возникли на "связи 9" на данном КСЛе. УМ полностью ушел со связи. Моноблок честно пытался передать информацию о "Проникновении в МП" и "Вызов из МП", эта информация благополучно поступала в диспетчерскую, но сбросить состояния блоков не удавалось. Заменил КСЛ в диспетчерской и проблема ушла.
Функцию лучше оставить, лишняя информация для диагностики никогда не повредит.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 23.8.2013, 7:25
Сообщение #12


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



На сайт выложены официальные версии прошивок моноблоков и КСЛ всех модификаций с исправленным механизмом маршрутизации вещательных пакетов.
В КСЛ и моноблоках Ethernet добавлена возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа". Прикладное программное обеспечение также доработано для поддержки функции конфигурирования "ключа", обновлено и доступно для скачивания на сайте.
Замечания, предложения приветствуются...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 2.9.2013, 1:17
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Цитата(oleg @ 23.8.2013, 5:25) *

... возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа"...


Давно пора, лишняя безопасность не помешает, даже может быть надо было ее обязательной сделать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Puh   коды рестартов ксл   2.10.2010, 14:58
котяра   Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можн...   2.10.2010, 18:56
Dmitry   Коды рестартов можно посмотреть по ссылке: http://...   4.10.2010, 7:51
revit   Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можн...   4.10.2010, 13:30
oleg   Какое устройство рестартует? КСЛ? Если так, то в ...   8.10.2010, 16:27
EVGEN   Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можн...   2.11.2010, 11:15
Puh   Почему при использование ключа механика , блок ухо...   11.12.2010, 21:40
oleg   Почему при использование ключа механика , блок ух...   13.12.2010, 8:16
Puh   что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО?   9.1.2011, 15:09
revit   что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО? А поиско...   9.1.2011, 16:09
Puh   большое спасибо за ответы . Поиском пользовался , ...   10.1.2011, 0:46
ded   Где можно посмотреть коды рестартов ксл 433 ? В ча...   25.2.2013, 21:15
ded   Вопрос остался открытым ?   2.3.2013, 1:50
Фобос   Вопрос остался открытым ? Присоединяюсь к вопрос...   4.3.2013, 12:32
Виноградов   Когда то Олег Владимирович поделился вот таким чер...   4.3.2013, 13:24
revit   Это видимо "большой секрет для маленькой комп...   2.3.2013, 18:33
Фобос   Спасибо!   4.3.2013, 13:55
revit   О 0х22 тут еще вопрошали И я даже что-то написал ...   4.3.2013, 14:28
ded   О 0х22 [url=http://www.lkds.ru/forum/index.php?s...   5.3.2013, 1:24
oleg   revit,Вы писали "....0x22 - это по моему пер...   5.3.2013, 18:20
ded   Обьясняю: Код рестарта 0x22 - является охранным ...   6.3.2013, 0:56
oleg   Для тестирования "выкладываются" версии ...   11.7.2013, 17:47
ded   Для тестирования "выкладываются" версии...   27.7.2013, 17:35
oleg   Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 сл...   31.7.2013, 10:50
WFox   КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды р...   31.7.2013, 13:22
oleg   КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды ...   31.7.2013, 15:46
WFox   В ксл-eth таких кодов рестартов просто нет... пр...   1.8.2013, 10:09
qwer   Выкладываю Добрый день что означает код рест...   11.11.2014, 11:34
oleg   Добрый день что означает код рестарта 0х00 P...   13.11.2014, 11:30
oleg   КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды ...   7.8.2013, 13:40
WFox   Разобрались... Итак при разработке версии 1.18 КС...   8.8.2013, 1:31
oleg   На сайт выложены официальные версии прошивок моноб...   23.8.2013, 7:25
vlasoff   ... возможность дополнительной шифрации трафика с...   2.9.2013, 1:17
ded   Судя по сообщению... копать в сторону особенносте...   1.8.2013, 14:32
oleg   В настройках всех ксл установлен признак '...   1.8.2013, 15:33
Alex   В настройках всех ксл установлен признак '...   2.8.2013, 0:58
revit   С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для то...   2.8.2013, 10:02
Alex   Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность р...   5.8.2013, 0:20
revit   С одной звездой весь трафик проходит через центр....   5.8.2013, 9:54
revit   Для тестирования "выкладываются" версии...   1.8.2013, 15:45
oleg   А для "звездообразной" структуры и ...   1.8.2013, 17:41
revit   Отличный документик появился в разделе документаци...   15.7.2013, 15:33
revit   Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из ста...   20.7.2013, 13:07
Dmitry   Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из ст...   29.7.2013, 8:08
ded   В новом документе указаны не все коды рестартов. Н...   27.7.2013, 17:41
poiZon   Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Это...   27.7.2013, 19:59
revit   Физически таких слотов нет в ММИ. Это он что-то пе...   27.7.2013, 23:30
ded   Прошу прощения, конечно ошибся. Имел в виду компью...   28.7.2013, 23:03
revit   Спасибо Дмитрий. Вот http://yadi.sk/d/cDrCiMFS7Lfa...   29.7.2013, 21:48
revit   Залил 1.19 в два КСЛ . Пока проблем нет. наблюдаю.   31.7.2013, 17:01
revit   :( А я уже залил в пару десятков ксл и моно...   1.8.2013, 20:37
котяра   мы тож залили почти во все ксл и моно... пока сп...   1.8.2013, 21:00
revit   А у тебя тоже просто звезда?   1.8.2013, 23:35
котяра   А у тебя тоже просто звезда? да пожалуй ветвист...   2.8.2013, 6:20
revit   Думаю что пусть будут для большей информативности....   7.8.2013, 21:37
revit   А почему бы не положить этот файлик на страницу до...   9.8.2013, 16:22
revit   http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost...   11.11.2014, 11:50
qwer   http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost...   11.11.2014, 12:25
Alex   С каким таким питанием) ? рестартовали три КЛШ. ...   11.11.2014, 20:29
revit   Они рестартовали один раз или делают это периодиче...   11.11.2014, 18:50
poiZon   Код рестарта 0х06 не работает фоновая программа чт...   26.3.2015, 16:05
revit   У какого устройства?   26.3.2015, 22:12
poiZon   ЛБ6.0   27.3.2015, 7:52
revit   СМ3 или обычный? У СМ3 от этой бяки прошивка помог...   27.3.2015, 11:09
poiZon   СМ3 или обычный? У СМ3 от этой бяки прошивка помо...   27.3.2015, 11:11
liftrnd   А подскажите код рестарта 0xF0, (ЛБ6CM3 АРС 5.2.0...   14.9.2015, 23:04
oleg   А подскажите код рестарта 0xF0, (ЛБ6CM3 АРС 5.2....   15.9.2015, 16:10


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:04