сообщение 28.3.2023, 20:04
Сообщение #301


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Здравствуйте!
Как известно, при отстуствии обмена с платой управления в диалоговом окне лифта на Диспетчерской появляеются сообщения: "Отсутствует обмен с платой MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления".
Мне нужно, чтобы при отсутствии обмена с платой не появлялось сообщение: "Отсутствует напряжение в цепи управления". Для этого я планирую использовать, переназначенный на контрольную точку, выход АБЛ. В NVRAM ставлю: 12=51, 39=0, 47=0. Так как станция УКЛ, то 24В буду брать с провода "3" (есть на плате тормоза) через резистор 10 кОм.
Сработает ли?
И второй вопрос: Зачем нужен провод 102? Его подключение/не подключение вроде ни на что не влияет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.3.2023, 23:42
Сообщение #302


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Serfer @ 28.3.2023, 17:04) *

Здравствуйте!
Как известно, при отстуствии обмена с платой управления в диалоговом окне лифта на Диспетчерской появляеются сообщения: "Отсутствует обмен с платой MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления".
Мне нужно, чтобы при отсутствии обмена с платой не появлялось сообщение: "Отсутствует напряжение в цепи управления". Для этого я планирую использовать, переназначенный на контрольную точку, выход АБЛ. В NVRAM ставлю: 12=51, 39=0, 47=0. Так как станция УКЛ, то 24В буду брать с провода "3" (есть на плате тормоза) через резистор 10 кОм.
Сработает ли?
И второй вопрос: Зачем нужен провод 102? Его подключение/не подключение вроде ни на что не влияет.

-L
но вообще сажать всякие сторонние нагрузки в гальванически развязанный источник питания матрицы не есть хорошо. Потом бывает долго ломают голову почему лифт глючит неподецки....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 29.3.2023, 10:12
Сообщение #303


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(revit @ 28.3.2023, 20:42) *

но вообще сажать всякие сторонние нагрузки в гальванически развязанный источник питания матрицы не есть хорошо. Потом бывает долго ломают голову почему лифт глючит неподецки....


А если я посажу на 110 В через делитель на резисторах? 10 кОм верхнее плечо и 2.7 кОм нижнее, плюс диод с конденсатором ?

Цитата(revit @ 28.3.2023, 20:42) *

-L

Так а зачем именно нужно сажать провод 102 на эту точку? Что это дает?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.3.2023, 11:39
Сообщение #304


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Serfer @ 29.3.2023, 7:12) *

А если я посажу на 110 В через делитель на резисторах? 10 кОм верхнее плечо и 2.7 кОм нижнее, плюс диод с конденсатором ?

Вот так подключается сигнал движения на УЛ/УКЛ
Прикрепленное изображение
В случае со 110В можно резистор поставить 200-300кОм
Цитата(Serfer @ 29.3.2023, 7:12) *
Так а зачем именно нужно сажать провод 102 на эту точку? Что это дает?

А относительно чего блок будет смотреть напряжение на ABL?



--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 30.3.2023, 17:13
Сообщение #305


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(revit @ 29.3.2023, 8:39) *

Вот так подключается сигнал движения на УЛ/УКЛ


Мне нужен не сигнал движения. Мне нужна контрольная точка "Напряжение цепи управления". Т.е. я хочу "превратить" провод "ABL" в провод "V101" как у ЛБ-5. Чтобы Лб ориентировался не на наличие/отсутствие обмена в последовательном канале, а на состояние в точке монтажа провода "ABL".
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 30.3.2023, 20:47
Сообщение #306


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Serfer @ 30.3.2023, 14:13) *

Мне нужен не сигнал движения. Мне нужна контрольная точка "Напряжение цепи управления". Т.е. я хочу "превратить" провод "ABL" в провод "V101" как у ЛБ-5. Чтобы Лб ориентировался не на наличие/отсутствие обмена в последовательном канале, а на состояние в точке монтажа провода "ABL".

Я вам для этого и привел образец заводской схемы как это делают на примере сигнала движения.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.