Van Gog |
9.7.2009, 18:01
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Смонтировали ЛБ на станцию с ПКЛ-17 и сразу обнаружилась проблема:
на компьютере показывает "повышенная температура в МП", соответсвенно, на плате светиться индикатор "пергрев 1", позистор подключен только на клемму 501 (пергрев 2). Делаем след.: вешаем резистор ~400 Ом на клемму 500 (пергрев 1) чтобы сэмулировать второй позистор. Но случилось чудо: "пергрев 1" продолжает гореть, загорается "пергрев 2", ессно лифт встаёт . Кто знает, подскажите пожалуйста, как это победить ! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
9.7.2009, 18:37
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Смонтировали ЛБ на станцию с ПКЛ-17 и сразу обнаружилась проблема: на компьютере показывает "повышенная температура в МП", соответсвенно, на плате светиться индикатор "пергрев 1", позистор подключен только на клемму 501 (пергрев 2). Делаем след.: вешаем резистор ~400 Ом на клемму 500 (пергрев 1) чтобы сэмулировать второй позистор. Но случилось чудо: "пергрев 1" продолжает гореть, загорается "пергрев 2", ессно лифт встаёт . Кто знает, подскажите пожалуйста, как это победить ! Если да, то видимо неправильно работают компараторы схемы перегрева. Если ПКЛ-17 не самая древняя то там должны быть два регулятора подстройки уровней компараторов, ими необходимо настроить пороги срабатывания. А для того чтобы не вешать второй резистор я просто перемыкал 500 и 501 т.е. обе компаратора вешал на один позистор. В большинстве случаев это проходило. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
10.7.2009, 0:10
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Проверь -относительно 132 включатся резисторы? Если да, то видимо неправильно работают компараторы схемы перегрева. Если ПКЛ-17 не самая древняя то там должны быть два регулятора подстройки уровней компараторов, ими необходимо настроить пороги срабатывания. А для того чтобы не вешать второй резистор я просто перемыкал 500 и 501 т.е. обе компаратора вешал на один позистор. В большинстве случаев это проходило. Плата, похоже, очень древняя: ни одного подстроечника. Мне не понятно, почему компараторы влияют друг на друга, схемы то раздельные. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
10.7.2009, 20:58
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Плата, похоже, очень древняя: ни одного подстроечника. Мне не понятно, почему компараторы влияют друг на друга, схемы то раздельные. Если древняя то неудивлюсь что и работает неправильно . Была такая доработка для них видимо что бы привести к виду новой -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
14.7.2009, 22:56
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
а зачем на пкл17 расширеную диагностику ставить? там это излишне... коды аварий всёравно неотоброжаются...
|
revit |
15.7.2009, 0:42
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
а зачем на пкл17 расширеную диагностику ставить? там это излишне... коды аварий всёравно неотоброжаются... Ну дополнительные режимы смотреть допустим -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
31.8.2010, 10:56
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Ребята, а у нас все шулки и 17-е и 32-е показывают "высокую температуру в МП" если ставишь 91=1
а может в блоках доработку сделать, зачем эту фигню показывать, или МПульт доработать, чтобы как-то отключать может быть такие сообщения? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
31.8.2010, 12:19
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ребята, а у нас все шулки и 17-е и 32-е показывают "высокую температуру в МП" если ставишь 91=1 а может в блоках доработку сделать, зачем эту фигню показывать, или МПульт доработать, чтобы как-то отключать может быть такие сообщения? А ты погаси индикаторы перегрева на ПКЛ..... Они горят вот и показывает. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Антон |
31.8.2010, 19:25
Сообщение
#9
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 1 129 |
Возникла следующая ситуация:
При "проникновении в шахту" ЛБ отключает станцию, но у диспетчера на компьютере выходит сообщение "отсутствует напряжение в цепи управления", "нет связи с MCS". Кто сталкивался с такой проблемой. |
revit |
31.8.2010, 22:07
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну дык станция отключается контактором наверное вместе с платой ПКЛ..... поэтому и нет связи с международной станцией
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
31.8.2010, 22:36
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
А ВОПРОС МОЖНО?
а зачем ЛБ отключает лифт? там своя защита... по идее на пульт нужна только индикация об ошибке (в соответствии с ПУБЛ)... а то пойди потом разберись, что виновато механика или электроника... |
Антон |
1.9.2010, 11:01
Сообщение
#12
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 1 129 |
Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть?
|
revit |
1.9.2010, 13:32
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть? А в чем проблема ...? Требует-отключайте. Система честно пишет что отключено и связи с платой нет. Потом включайте ручками как ПУБЭЛ требует. Как вариант можно 1. Пересадить фазу трансформатора питания платы до контактора Оби. 2. Использовать не контактор а реле на 220В и рвать ЦБ. Ну и не забыть, чтобы ЛКДС утвердил эту схему подключения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
1.9.2010, 14:11
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Инспектор требует чтобы станция отключалась по "проникновению в шахту" и у диспетчера на компьютере высвечивалась причина отключения. При "проникновении", станция высвечивает "несенкционированное открытие ДШ" и через несколько секунд отключается (в ЛБ: 165-1; 91-1). Как быть? правильно... такой код и есть отоброжения проникновения на этих станциях.... да..... смотрю и удивляюсь.... с каждым разом все выше и выше уровень "познаний" инспекторов отмечается, особенно в европейской части россии.... печально но факт... как вариант попробуйте так: 91=0; 165=1; 117=1. расширенных сообщений не будет, но на "радость" инспектора, охрана шахты должна отоброжаться. |
Alex |
1.9.2010, 21:47
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ. Чего ещё надо? Зачем ещё и ОБЬю выключать? А если этот лифт подключен к старому ПДЛу? Тут как извращаться? У вас инспекторы часом не садомазохисты?
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Van Gog |
2.9.2010, 1:59
Сообщение
#16
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ. Чего ещё надо? Зачем ещё и ОБЬю выключать? А если этот лифт подключен к старому ПДЛу? Тут как извращаться? У вас инспекторы часом не садомазохисты? Что-то мне говорит, что товарищам разработчикам пора организовать новую встречу Российских объебизаторов для совместного обсуждения текущих проблем и перспектив развития. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
2.9.2010, 19:45
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну и хрень вы, ребята, несёте! Плата выдала код неисправности по проникновению в шахту. Диспетчер видит причину остановки. Дальнейшая работа невозможна, лифт не пойдёт ни по приказу ни по вызову! Изготовитель тем самым выполнил требования ПУБЭЛ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
2.9.2010, 23:39
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Ну вообще так всегда и делаем на всех станциях с портом: контактор только в случае необходимости УКСЛ..... Пускатель мы ставим стандартно. Без УКСЛа ОБИ даже освещение кабины не переставляем "до пускателя". Смысла нет. Лифт отключается только командой диспетчера, а перед отключением проверяется отсутствие людей в кабине. При профилактике на подстанции, по просьбе механика требуется лифт выключить. Кроме того может возникнуть чрезвычайная ситуация, требующая отключить лифт. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Антон |
3.9.2010, 15:05
Сообщение
#19
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 1 129 |
спасибо, попробую.
|
revit |
31.7.2012, 15:26
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Разработчикам:
в разделе "документация" схема подключения ЛБ6-Шулк17 изм. 3 не имеет подключения блока к клеммам "аварийной остановки". Нужно указать в схеме подключение клемм 420-423 на вход ABL т.к. без этого сигнала возможны простои лифта (по ош.61)!!! Подключение без ABL возможно только при использовании спец ПЗУ с кодами ошибок в последовательном порту, о чем также нигде не упоминается! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |