Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ КЛШ и Коды рестартов

Автор: Dim4ik1992 17.3.2021, 14:34

Здравствуйте, уважаемые форумчане
Подскажите с периодичностью в 2 минуты бьет постоянно код рестарта 0х09 КЛШ-Eth-Lite моноблок V305
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
пробовал обновить прошивку до новой версии ... не прошивается
Прикрепленное изображение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
все что нашел на сайте это коды рестартов, но там не очень то и подробно написано в чем причины и какие решения данных ошибок

Прикрепленный файл  Dispetcherskiy_kompleks_Kody_restartov.pdf ( 111.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


если верить данному документу то

0х09 Restart on main loop hangup (Перезапуск при зависании основного цикла)

почему ? варианты решения данной проблемы?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прошу разработчиков расписать все эти ошибки подробнее дабы не возникали такие вопросы у форумчан

Автор: oleg 17.3.2021, 17:25

Цитата(Dim4ik1992 @ 17.3.2021, 8:34) *

Подскажите с периодичностью в 2 минуты бьет постоянно код рестарта 0х09 КЛШ-Eth-Lite моноблок V305

0х09 Restart on main loop hangup (Перезапуск при зависании основного цикла)
варианты решения данной проблемы?


Код рестарта 0x09 в нормально функционирующем устройстве не возникает. Моноблок неисправен. Причины возникновения - отказы/неисправности в доступе узлов с которыми "работает" процессор моноблока, приводящие к долгому ожиданию ответа. Такими узлами могут быть NVRAM, звуковой кодек CT8022 с обвязкой, модуль Ethernet. Крайне редко, но возможно - "плохое" питание узлов моноблока связанное с "высыханием" электролитических конденсаторов в цепях питания стабилизаторов. Если сами не сможете разобраться - отправляйте в ремонт.