Цитата(ginairat @ 11.12.2009, 19:47) *

smile.gif smile.gif

Имелось ввиду для подключения грозозощиты. Я же не всуну проводок от ГЗ в розетку biggrin.gif
А в старых домах етественно и в розетках нет зануления. Но у нас в основном новые лифтерки, поэтому считаю что достаточно зануления КЛШ через шнур питания. А вот ГЗ нулим в МП перед опуском.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 12.12.2009, 22:27
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление. Грозозащиту в розетку конечно не стоит засовывать smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 13.12.2009, 1:06
Сообщение #23


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(ginairat @ 12.12.2009, 19:27) *

В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление.

В двухпроводке - зануление, тоесть ноль является проводом с нагрузкой по току и использовать его в качестве заземления рисковано, нередки случаи "отгорания" нуля в щитках. В трёхпроводке третий провод - полноценное защитное заземление при условии, что и в электрощитовой есть заземление, а по стоякам пятипроводка проложена.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 13.12.2009, 1:35
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 13.12.2009, 22:16
Сообщение #25


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(ginairat @ 12.12.2009, 22:35) *

Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку

А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......
В лучшем случае третий занулен.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 14.12.2009, 16:58
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Цитата(revit @ 13.12.2009, 22:16) *

А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......
В лучшем случае третий занулен.

ну неет уж. Новые дома с заземлением уж
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walther
сообщение 26.6.2010, 23:09
Сообщение #27


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 4 256



Почитал и понял что тема с занулением и заземлением всё ещё актуальна в России.
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю. Вот пример: на прошлой неделе была гроза, результат-сгоревший МГ
КЛШ. И что мне подниматься в МП?!
Период романтики связанный с высотными работами по прокладке ЛШ давно прошёл и лишний раз подниматься в МП
не столько лень сколько грязно и один раз я при всей своей педантичной аккуратности всёже порвал куртку.
А когда МГ в диспетчерской это же благодать.
Тем более что у меня они аккуратно установлены на стене и все "сопли" спрятаны в кабель-канал.
А вот по поводу скруток скажу что клемное крепление конечно же цивилизованнее.
Давно уже использую клеммные колодки от демонтированных лифтов. Закрепил на стене, затянул провода и красота.
Хотя первое время кусал и скручивал но после лень как самый мощный двигатель прогресса взяла верх и бокорезы утонули на дне сумки.
А по поводу Нуля и Земли скажу что ещё ни разу не столкнулся с заземлением даже на новых домах.
Но это не значит что всё плохо просто микрорайон у меня старенький. Имеется только Ноль который замыкается на контур заземления. Вобщем старый-"добрый" СССР. Ничего лишнего!
Вот даже самарканд: один механик ставит перемычку между 102 и 802 и начинаются приключения(лампа перегорит, динамик умрёт, резистор ДШ если по упрощённой схеме смонтирован греется и плавится), а другой не перемыкает и всё в порядке. Но в итоге то и 802 и 102 замкнуты на корпус и на шину заземления.
А про розетки и речи нет. Фаза и рабочий ноль. Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.6.2010, 1:41
Сообщение #28


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Walther @ 26.6.2010, 21:09) *

Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю.

У Вас в каждой диспетчерской есть заземление.... ну или зануление хотя бы?????
Цитата(Walther @ 26.6.2010, 21:09) *

Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
Ну и нафига, когда в МП есть зануление ????? и не надо его опускать в диспетчерскую. Достаточно ГЗ КЛШ смонтировать в МП, рядом с ГЗ ЛБ.

Цитата(oleg @ 26.11.2009, 14:39) *

Предложение принято.... КД переработано... лист извещения об изменении подписан

Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....
Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же...
Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 28.6.2010, 1:04
Сообщение #29


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 26.6.2010, 23:41) *

Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же...
Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!!

А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка. Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.6.2010, 12:26
Сообщение #30


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 27.6.2010, 23:04) *

А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка.
Ну розетки то евро -проблем нет, зануление наверное выполнено. А конкретно грозозащиту куда прикручивать blink.gif ??
Цитата
Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни.

Это не земля а одно название....
Я еще раз повторю-лучше в МП непосредственно к шине прикрутить!!!!!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.7.2010, 7:32
Сообщение #31


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 26.6.2010, 19:41) *

Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....

Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.7.2010, 11:23
Сообщение #32


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 12.7.2010, 5:32) *

Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...

Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.2.2013, 22:46
Сообщение #33


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А кто знает зачем у разрядников сейчас какие то железочки? раньше таких небыло.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
UVW
сообщение 17.2.2013, 19:51
Сообщение #34


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 6 638



Биметаллическая пластина вариант исполнения разрядника
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.2.2013, 20:21
Сообщение #35


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(UVW @ 17.2.2013, 17:51) *

Биметаллическая пластина вариант исполнения разрядника

Вы хотели сказать- это вариант исполнения разрядника такой, с биметаллической пластиной. Но почему стали ставить такие ?
А пластина это термозащита FAIL-SAFE разрядника.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
UVW
сообщение 17.2.2013, 23:08
Сообщение #36


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 6 638



Она и есть. При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.2.2013, 23:39
Сообщение #37


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(UVW @ 17.2.2013, 21:08) *

При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт

Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 18.2.2013, 2:01
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(revit @ 17.2.2013, 21:39) *

Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то?

Могу предположить, что возникает временный коротыш для нейтрализации перенапряжения, но без выхода из строя самого разрядника... Хотя скорее всего ошибаюсь
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.4.2013, 14:09
Сообщение #39


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 12.7.2010, 9:23) *

Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. biggrin.gif

Прошло еще три года.... biggrin.gif И ни одной МГ КЛШ с разъемом я так и не увидел. sad.gif
Ну да ладно-уже и не актуально, КЛШ мало монтируется сейчас. Хотя вот переносили на днях два КЛШ и вспомнил когда МГ на монтаж отдавал. Опять пришлось шаманить.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.