сообщение 18.6.2023, 16:56
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 8 435



что-то случилось с диспетчерской программой, из режима администратора не запускается LKDSDrvCfg.exe.
сообщает "указанная служба не установлена". ЛБ через облако доступны.Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
liftremont03
сообщение 18.6.2023, 17:20
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 8 435



При попытке переустановки выходит сообщениеПрикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 18.6.2023, 17:43
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(liftremont03 @ 18.6.2023, 18:20) *

При попытке переустановки выходит сообщениеПрикрепленное изображение

В результате то установка ПО происходит ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
egene_1
сообщение 22.6.2023, 18:18
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



Не знаю сюда ли я пишу. Когда я хочу поглядеть настройки лифтового блока, то вылезает ошибка SmartTul Этот хост неизвестен. Это окно закрываешь и настройки блока загружаются.В чем может быть дело? И еще, у нас выведен на пульт грузовой Шулм32, он все время выдает ошибку "зажата кнопка стоп в кабине" и "двери открыты", может надо инверсию включить дк или еще что, чтобы было все правильно, специальной прошивки для грузового шулма нет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Михайлович
сообщение 23.6.2023, 6:45
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 164
Регистрация: 24.7.2015
Пользователь №: 7 012



Цитата(egene_1 @ 22.6.2023, 19:18) *

Не знаю сюда ли я пишу. Когда я хочу поглядеть настройки лифтового блока, то вылезает ошибка SmartTul Этот хост неизвестен. Это окно закрываешь и настройки блока загружаются.В чем может быть дело? И еще, у нас выведен на пульт грузовой Шулм32, он все время выдает ошибку "зажата кнопка стоп в кабине" и "двери открыты", может надо инверсию включить дк или еще что, чтобы было все правильно, специальной прошивки для грузового шулма нет.


Здравствуйте! По поводу ошибки SmartTool скажите пожалуста откуда запускаете настройку ЛБ? Правильно ли я понимаю, что после нажатиня на кнопку "ОК" работа продолжается штатным образом? Можете сделать "Формирование данных для обращение в тех. поддержку" со временем запуска SmattTool и отправить их на bs@lkds.ru или мне личным сообщением.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
egene_1
сообщение 23.6.2023, 12:15
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



Цитата(Андрей Михайлович @ 23.6.2023, 6:45) *

Здравствуйте! По поводу ошибки SmartTool скажите пожалуста откуда запускаете настройку ЛБ? Правильно ли я понимаю, что после нажатиня на кнопку "ОК" работа продолжается штатным образом? Можете сделать "Формирование данных для обращение в тех. поддержку" со временем запуска SmattTool и отправить их на bs@lkds.ru или мне личным сообщением.

Настройку запускаю из мпульт, двойной клик по заначку лифта и там терминал-настройки лифтового блока. Да после ОК работа продолжается штатно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.6.2023, 12:52
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(egene_1 @ 22.6.2023, 15:18) *

И еще, у нас выведен на пульт грузовой Шулм32, он все время выдает ошибку "зажата кнопка стоп в кабине" и "двери открыты", может надо инверсию включить дк или еще что, чтобы было все правильно, специальной прошивки для грузового шулма нет.

У шулм/шулк в ЛБ есть 13 ячейка для переключения набора кодов станции.
На свежих станциях это происходит автоматически .
А "кнопка стоп" если будет появляться (это отводка у распашников) можно отключить 28=0 (но кажется она и сама не активна будет). 29 (ДК)- по желанию.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
egene_1
сообщение 28.6.2023, 15:23
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



Цитата(revit @ 23.6.2023, 12:52) *

У шулм/шулк в ЛБ есть 13 ячейка для переключения набора кодов станции.
На свежих станциях это происходит автоматически .
А "кнопка стоп" если будет появляться (это отводка у распашников) можно отключить 28=0 (но кажется она и сама не активна будет). 29 (ДК)- по желанию.

Пробовал записывать в ячейку 13, ни чего не изменилось, лифт 2017 года. Прошивка в лифтовом блоке свежая.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
liftremont03
сообщение 1.7.2023, 15:20
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 8 435



Цитата(Андрей Ефименко @ 18.6.2023, 17:43) *

В результате то установка ПО происходит ?

проблема решена, переустановил программу в ту же папку и все заработало
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 2.7.2023, 12:47
Сообщение #10


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(egene_1 @ 28.6.2023, 9:23) *

Пробовал записывать в ячейку 13, ни чего не изменилось, лифт 2017 года. Прошивка в лифтовом блоке свежая.
Обратитесь на techno@lkds.ru уточним и разберем ситуацию. Поможем.